继电保护整定的整定值如何解决飘移的问题

35kV变电站继电保护定值整定分析
> 35kV变电站继电保护定值整定分析
35kV变电站继电保护定值整定分析
  1 特殊天气下35KV定值适应性   1.1 线路弱馈适应性   冰灾期间,由于线路故障跳闸,不少仅剩一回出线甚至全停,造成不少线路临时变成终端线运行,出现弱馈方式。如果不投弱馈控制字,若线路出现纯相间故障,则全线速动保护不能动作,仅靠后备保护延时切除。如日16:23赣嘉I线AC相问故障,嘉定变为弱馈侧,电流消失,该线路正常为联络线,两侧均为强电源侧,未设置弱馈控制字。根据正常逻辑,线路故障后,被对侧启动发信闭锁两侧高频保护,两侧高频保护均不能出口,最后依靠赣州变相间距离Ⅱ段正确动作跳三相开关,嘉定变保护不动作。   考虑到冰灾发生期间电网运行方式变化无序,线路强弱电转换频繁,依靠人工更改定值难以实时跟踪电网运行方式的变化,同时线路故障绝大部分是单相故障,出现纯相间故障的几率非常低,再加上电网遭受破坏后,系统稳定要求相对有所降低,故没必要对临时出现的终端线路更改弱馈定值。   1.2 保护装置启动元件定值的适应性   根据多年来的整定计算和故障经验,我们在日常整定计算中,着重提高了保护装置启动元件的灵敏度,一般灵敏度高达4,相电流突变量、高频零序电流、高频负序电流定值一次值均小于或等于180A,因而对运行方式具有较高的适应性。在这次冰灾中,通过对多条线路保护装置启动元件定值的校核,不存在灵敏度不足的问题,没有对保护装置启动定值进行更改,系统出现任何故障,保护均可靠启动并迅速切除故障。   1.3 零序电流保护定值的适应性   随着电网的快速发展,电网结构日趋复杂,由于零序电流受系统运行方式的影响极大,零序保护I段已难以适应电网运行方式的变化。近年来,通过对零序保护定值研究,在系统小方式下,近70%的保护零序I段保护范围还不足40%;如果再考虑到保护背侧元件检修的话,那么零序I段的保护范围还将进一步缩短,在相当多的情况下,零序保护I段即使在出口处故障也无法可靠启动,完全丧失了配置该段保护的意义。   为了保证电网的安全稳定运行,避免电网运行31方式频繁变化引起零序电流保护I段的超越,在35KV及以上系统配置双套主保护的前提下,从2005年开始,我们在简化35KV线路零序保护整定计算上迈开了关键的一步,即结合新建工程将35KV线路零序电流I段全部退出运行,仅保留零序Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段。采用上述零序电流保护简化方案后,零序保护对电网运行方式变化适应性大为增强,这次冰灾中我们没有由于运行方式原因更改线路零序保护瞬时段定值,系统也没有因此出现保护的超越问题,效果明显。但是零序电流保护受系统运行方式影响大,零序Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段仍然按照逐级配合的原则进行整定计算,由于电网结构复杂,35KV电磁环网运行,35KV线路成串成环,长短线路交替出现,运行方式灵活多变,造成零序后备保护段失配严重。   冰灾期间由于线路受损停运,引起电网运行方式灵活变化,对保护线路保护弱馈、保护装置启动元件、零序电流保护定值会出现问题,因此,在实际继电保护定值确定时要考虑到这些特殊天气情况。   2 继电保护误整定分析   日23时40分,采石变繁采2876线路因天气阴雨,空气湿度过大,引起瓷瓶发生雾闪,线路两侧2876开关A相均跳闸,重合成功。同时,引发刘村变2868线路保护误动,2031开关单跳重合成功,2032开关跳闸。   事故发生后,通过对刘村变2868线路RCS一902A微机高频闭锁保护、微机光纤纵差保护动作报告及开关保护面板显示信息的分析,发现高频闭锁保护、微机光纤纵差保护均起动但来动作出口,导致2868线路跳闸的唯一保护为工频变化量阻抗保护。核对定值单,工频变化量阻抗保护一次整定值为312,TV变比2200,TA变比240,折算到二次值应为0.33&O;现场检查发现RCS-902A装置内工频变化量阻抗保护定值仍为3&O,即未进行一、二次折算。从而当发生区外正方向故障时,误动跳开刘村变2868线路开关。   3 继电保护定值整定注意事项   3.1 加大对弱电源自适应保护的研究   冰灾期间以及电网恢复过程中,系统运行方式变化无常,线路强弱电源变化无序,通过人工更改定值难以跟踪电网运行方式的变化,线路纵联保护有拒动的可能。为响应国家关于节能降耗的发展战略,今后将改革现行发电调度方式,开展节能发电调度,则电网和发电机组的运行方式更趋灵活,同时随着35KV电磁环网解环,将出现部分35KV线路强、弱电源频繁转换等问题,频繁地更改保护定值就是电网的不安全因数,因此应研究解决线路强、弱电源转换引起保护装置自适应问题。   3.2 加强继电保护管理   为了杜绝继电保护&三误&事故的发生,应加强继电保护管理。定值管理作为其中的一项重要内容,应结合电力系统发展变化,定期编制或修订系统继电保护整定方案。正常情况下各部门均应严格按照继电保护运行方案执行。现场编制继电保护定值单清册。并建立二次设备台帐。设备变更后及时更新台帐。   3.3 健全沟通渠道   新设备投入时,调度部门整定专责应在新装置投运前下达调试定值单供现场调试使用,保护人员现场调试后将调试结果、调试定值单中存在的问题,书面反馈整定专责。保护整定人员认为定值符合现场要求,经生技部门认可后,调度部门下达正式定值单供现场使用。   3.4 加强检验力度   在设备检修、试验、事故等情况下,涉及临时校核、调整有关保护定值时,方式人员应将方式变更情况等提前通知整定专责,整定专责依据检修申请或方式变更方案,根据一次方式变化情况和要求,进行临时定值的校核计算并反馈方式人员,调度下令通知运行人员和修试部门,由保护人员按临时定值对定值进行重整或按新定值另置区。当电网恢复正常运行方式时,由调度下令,保护人员恢复正常方式定值。   3.5 加强继电保护定值整定档案管理   新设备投运或电网重整以及继电保护年检后,定值整定完毕时,保护整定人在新启用定值单签名并注明调整时间。同时打印定值清单,由当值运行人员与继电保护专业人员共同核对签字后,保存于变电站现场作为正确运行的依据。已投运的保护装置定值不得随意改变,保护定值的调整应有调度命令或定值通知单,保护定值单的执行应以正式下达的调度指令为准。如执行过程中,对保护定值单有疑问,现场应及时向调度员或整定专责人反馈,不得擅自在定值单上修改。运行人员操作中调整定值(含换区),应填写操作票或使用经上级批准的保护操作卡,定值单中主定值和附属说明等所有部分都必须完全执行,操作票(操作卡)中定值二次值的计算和核对,运行人员均应独自进行。定值调整、核对完毕后打印定值,监护人和操作人签名后保存。 本文引用地址:
分享给小伙伴们:
我来说两句……
微信公众账号 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
关于35kv变电站继电保护定值整定的研究
下载积分:1000
内容提示:
文档格式:PDF|
浏览次数:1|
上传日期: 13:03:00|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
下载文档:关于35kv变电站继电保护定值整定的研究.PDF
官方公共微信变压器差动保护整定计算的两个问题及解决方法--《河南电力》1995年02期
变压器差动保护整定计算的两个问题及解决方法
【摘要】:正 在电力系统中,变压器是价格昂贵的主要电气设备之一。因此,它们都配备了较完善的继电保护装置。其中差动保护作为一种主保护是用来防御变压器内部、套管和引出线上各类短路故障的。由差动保护的原理可知,在正常或外部故障时,流入继电器的电流为两侧CT二次电流之差。其值小于继电器动
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TM407【正文快照】:
在电力系统中,变压器是价格昂贵的主要电气设备之一。因此,它们都配备了较完善的继电保护装置。其中差动保护作为一种主保护是用来防御变压器内部、套管和引出线上各类短路故障的。由差动保护的原理可知,在正常或外部故障时,流人继电器的电流为两侧cT二次电流之差。其值小于
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【相似文献】
中国期刊全文数据库
孙洪涛;[J];电气时代;2004年08期
侯惠民;;[J];矿山机械;2007年06期
曹法明;;[J];供电企业管理;2010年06期
周厚强;[J];继电器;2002年04期
曹法明;;[J];电气工程应用;2010年04期
李明远;;[J];中国高新技术企业;2009年06期
蒋金华;;[J];电力系统自动化;1985年06期
王俊;;[J];内蒙古电力技术;2006年02期
魏胜友;;[J];中小企业科技;2006年11期
晨光;;[J];科技信息;2008年34期
中国重要会议论文全文数据库
陈雪冬;;[A];低碳经济与科学发展——吉林省第六届科学技术学术年会论文集[C];2010年
刘钊;陈捷;全智;常猛;余红欣;;[A];重庆市电机工程学会2010年学术会议论文集[C];2010年
刘蕾;;[A];重庆市电机工程学会2010年学术会议论文集[C];2010年
刘钊;单莉;陈捷;常猛;余红欣;;[A];重庆市电机工程学会2010年学术会议论文集[C];2010年
杨青;郑涛;肖仕武;黄少锋;刘万顺;;[A];2006中国电力系统保护与控制学术研讨会论文集[C];2006年
王立元;刘博;李强;李昌建;;[A];恶臭污染管理与防治技术进展[C];2009年
梁亚峰;陈伟根;苏小平;李孟励;;[A];重庆市电机工程学会2010年学术会议论文集[C];2010年
刘群兴;;[A];中国电子学会可靠性分会第十四届学术年会论文选[C];2008年
肖金生;;[A];2002中国未来与发展研究报告[C];2002年
曾旭;庞曙颖;吴猛;;[A];2007云南电力技术论坛论文集[C];2007年
中国重要报纸全文数据库
郭孜;[N];中国有色金属报;2006年
霍州煤电木瓜煤矿
贾云胜;[N];山西科技报;2006年
司春玲;[N];国家电网报;2009年
;[N];中国有色金属报;2003年
江西 杨利明;[N];电子报;2009年
肖基宁;[N];华中电力报;2004年
曹琰 李锋;[N];华中电力报;2010年
陈向阳;[N];中国电力报;2006年
;[N];电子报;2006年
何其新;[N];中国电力报;2006年
中国博士学位论文全文数据库
谷君;[D];华北电力大学;2012年
许中荣;[D];重庆大学;2010年
林国松;[D];西南交通大学;2010年
李洪奎;[D];沈阳工业大学;2011年
张雪松;[D];浙江大学;2006年
李孟秋;[D];湖南大学;2007年
王慧芳;[D];浙江大学;2006年
宋少群;[D];华北电力大学(河北);2007年
杨雄平;[D];华中科技大学;2007年
张喜乐;[D];华北电力大学(河北);2008年
中国硕士学位论文全文数据库
徐驰;[D];华北电力大学(北京);2004年
李华新;[D];华北电力大学(河北);2004年
龚仁敏;[D];华北电力大学(河北);2003年
张明霞;[D];华北电力大学;2002年
张雪梅;[D];河海大学;2004年
吴祎琼;[D];华中科技大学;2004年
徐向民;[D];华北电力(北京)大学;2002年
梅慧兰;[D];武汉大学;2004年
金卫军;[D];华北电力大学(北京);2003年
郑岗;[D];西南交通大学;2010年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 知识超市公司
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
同方知网数字出版技术股份有限公司
订购热线:400-819-82499
在线咨询:
传真:010-
京公网安备74号刘同和 1&& 冯景稳 2& 程瑞红2
(河南省电力公司濮阳供电公司& 河南 濮阳& 457000)&&
(濮阳龙丰热电有限责任公司 河南 濮阳& 457000)
中图分类号:TM7& 文献标识码:A&& 文章编号:41-)11-0000-01
摘要:通过对《设计规范》&六统一&原则的剖析,指出了新形势下的继电保护定值整定计算方法,有利于电气运行、保护装置调试等专业技术人员正确理解定值,保证电网安全运行。
关键词:六统一;保护定值;整定&&&
&&&&&&& 背景
&&&&&&& 继电保护装置是电网中的&卫士&,起着将电网故障与系统隔离、防止事故扩大的作用。为确保电网安全稳定运行,切实提高电网调度继电保护装置正确动作水平,自2006年12月开始,国调中心多次组织召开由公司总部基建部、有关网省调、电力研究院、设计院、国内主要保护制造商参加的&继电保护设备标准化规范&工作会议。会议主要讨论了220kV及以上电压等级保护(含相关辅助装置)的设备标准化规范,确定了220kV及以上电压等级保护设备(含相关辅助装置)的设计、制造等方面的技术原则,形成了国家电网公司企业标准,分别是:Q/GDW 161-2007《线路保护及辅助装置标准化设计规范》(简称《线路保护设计规范》)和Q/GDW 175-2008《变压器、高压并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范》(简称《元件保护设计规范》) 。
&&&&&&& 一、《设计规范》&六统一&原则&
&&&&&&& (一)功能配置统一的原则。主要解决各地区保护配置及组屏 方式的差异而造成保护的不统一。&
&&&&&&& (二)回路设计统一的原则。解决由于各地区运行和设计单位习惯不同造成二次回路上存在差异。
&&&&&&& (三)端子排布置统一的原则。通过按照&功能分区,端子分段&的原则分段设置端子排,解决交直流回路、输入输出回路在端子排上排列位置不同的问题。
&&&&&&& (四)接口标准统一的原则。对继电保护装置至通信机柜处的光缆连接、接口的配置等进行标准化设计,避免出现不同时期、不同厂家接口装置杂乱无序的问题。
&&&&&&& (五)保护定值统一的原则。要求保护制造商按照标准格式进行保护定值的统一,简化了定值整定工作。
&&&&&&& (六)报告格式统一的原则。要求保护制造商按照标准格式进行保护报告格式的统一,为现场运行维护创造有利条件。&
&&&&&&& 二、用主变保护定值原则释义&六统一&
&&&&&&& 《国家电网公司变电站典型设计》中的220kV电压等级变压器接线形式较多,为了尽可能提高本规范的适用范围,规定了220kV电压等级变压器以高中压侧双母线接线、低压侧双分支单母分段接线的三卷变压器为例。
&&&&&&& (一)保护装置的定值要求如下:&
&&&&&&& a)保护装置的定值应简化,宜多设置自动的辅助定值和内部固定定值;
&&&&&&& 释义:不与其他保护配合的定值内部固定。
&&&&&&& 例如:220kV主变零序过电压保护3UO固定为180V,时间固定为0.5s;高抗保护定值全部自动整定,只需输入相关参数即可。
&&&&&&& b)保护装置电流、电压和阻抗定值可采用二次值、变压器额定电流(Ie)倍数,并输入变压器额定容量、电流互感器(CT)和电压互感器(PT)的变比等必要的参数;
&&&&&&& 释义:变压器差动保护电流定值按高压侧额定电流倍数整定,而不需整定实际电流值。
  例如:主变差动启动电流定值为0.4Ie。
&&&&&&& 三、&六统一&原则实际工程实例
&&&&&&& 国网公司推行继电保护装置&六统一&,这给继电保护定值整定计算带来革命性的变化,下面结合河南某220KV变电站配置的深圳南瑞PRS-778S型变压器保护进行分析探讨。
&&&&&&& 主变型号:SFPSZ9-&&&&& 接线形式:Y0/Y0/S& -12-11
&&&&&&& Se: 100%/100%/50%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Ue:220 8 1.25%/115/10.5KV
&&&&&&& 变压器后备保护和以前相比,整定方法变化不大,在此不再赘述,着重介绍变压器差动保护整定方法。
&&&&&&& 变压器差动保护型号:PRS-778S型;各侧CT均为5P30型。
&&&&&&& (一)纵差保护启动电流定值:Icdqd=Krel(Ker+△U+△m)Ie
&&&&&&& 式中: 为变压器高压侧二次额定电流; 为可靠系数(一般取1.3~1.5); 为电流互感器的比误差(10P型取0.03&2,5P型和TP型取0.01&2); 为变压器调压引起的误差,取调压范围中偏离额定值的最大值(百分值); 为由于电流互感器变比未完全匹配产生的误差,可取为0.05。
&&&&&&& 在工程实用整定计算中可选取 ,一般工程不宜小于0.3Ie
&&&&&&& 本次工程工程选Icdqd =0.4Ie。
&&&&&&& (二)差动速断
&&&&&&& 对于电力变压器,差动电流速断保护是纵差保护中的一个辅助保护。当内部故障电流很大时,用以防止由于电流互感器饱和引起差动保护延时动作。差动速断保护定值应按躲过变压器初始励磁涌流整定,一般可取
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&& 式中:k为倍数,视变压器容量和系统阻抗大小而定。
&&&&&&& k的整定原则是:变压器容量越大,系统阻抗越大,取值越小。其推荐值如下:
&&&&&&& 40,000~120,000KVA的变压器:3.0~6.0;
&&&&&&& 120,000KVA及以上的变压器:2.0~5.0
&&&&&&& 本次工程选取:& ,T = 0秒。
&&&&&&& (三)二次谐波制动系数:XB2 = 0.15
&&&&&&& (四)CT断线要不要闭锁差动保护:对主变双套主保护,也可以闭锁差动保护,因为主变没有失去主保护;对单主保护,可以不闭锁差动保护,否则主变失去主保护。
&&&&&&& 本次工程为双主保护,选择闭锁差动保护。当&CT断线闭锁差动保护&整定为&1&时,CT断线或短路且差流小于1.2Ie时闭锁比率差动保护,大于1.2Ie时不闭锁比率差动保护。
&&&&&&& 四、结束语
&&&&&&& &六统一&原则形式下,对于变压器保护整定人员来说,计算工作量大大减轻,但是跳闸矩阵和逻辑回路必须准确无误的整定到位,否则再电网发生故障时候,会发生误动或者拒动现象。现场调试人员和整定人员在工程中间要增强联系和沟通,及时反馈现场信息,要准确把握&六统一&原则下,有些关键定值属于无量纲定值,比如差动启动值和差动速断均是主变高压侧额定电流的倍数。
参考文献:
[1]Q/GDW 175-2008《变压器、高压并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范》& 中国电力出版社 (2008)
[2] PRS-778S微机变压器成套保护装置技说明书Ver 1.00(220kV版),2009.
您可能感兴趣的其他文章
&&站长推荐
&&期刊推荐
&&原创来稿文章
&&网络读者服务
转寄给朋友
朋友的昵称:
朋友的邮件地址:
您的邮件地址:
写信给编辑
您的邮件地址:您的位置: >
来源:  作者:孟宪之;
高压开关综合保护器选择  一、概述鸭口公司井下中央变电所现有21台无锡军工生产的KYGC-Z型高压开关柜,其保护器型号为GL-12/10电磁继电器,该继电保护功能简单,动作灵密度较差,性能不稳定,误动作或不动作率较高。由于该继电器保护整定值设置为刻度值,整定短路、过载保护数值设置不精确,整定数值范围及误差较大,动作不灵敏、保护不可靠,而且设定参数修改整定还要停电进行,影响生产。该继电保护器没有故障查询,事件记录,人机对话的通讯功能,不能实现故障查询和事件记录,查找故障原因,处理问题困难,停电时间较长对生产和安全均造成一定影响,而且电磁式继电器没有网络通讯功能,无法实现继电通讯及远程监控,远程参数设定和远程操作功能,阻碍了继电保护向网络化、通讯化,变电所向无人值守方向发展的趋势。因此公司决定对井下中央变高压开关柜GL-12/10型电磁式继电保护和控制部分进行改造更换为带有通讯接口的能实现远程操作控制的数字化综合保护器,以提高保护的安全性、可靠性,并增强其保护和通讯功能,提高保护动作精确度、可靠性,避免老式保护整定值设置不精确,动作值飘移,动作灵敏度差造成的保护误动情况,并能满足生产期间不停电参数整定和修改。发生故(本文共计2页)          
相关文章推荐
看看这些杂志对你有没有帮助...
单期定价:8.00元/期全年定价:3.20元/期 共38.40元
      }

我要回帖

更多关于 继电保护整定 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信