1、 昆明供电局继电保护整定定值整定业务指导书 (2015 年版) 云南电网有限责任公司昆明供电局作业标准 发咘 实施 云南电网有限责任公司昆明供电局 发布 Q/Q/CSGCSG Q/CSG-2015 I 目 次 前 言.II 1.业务说明.1 2.适用范围.1 3.引用文件.1 4.术语和定义.2 5.管理要点.4 6.业务步骤及流程说明.13 7.附录.31 II 前 言 本指導书起草部门:昆明供电局系统运行部 本指导书主要起草人:徐宇、李津津、李东瑞、李轶昂、陈劲秋。 本指导书主要审核人:谢一工、徐佳 本指导书由龚建平批

2、准。 本指导书由昆明供电局系统运行部提出 本指导书由昆明供电局系统运行部负责解释 本指导书 2015 年首次发咘。本次为承接南方电网继电保护整定定值整定业务指导书 (Q/CSG4)第 1 次修编本业务指导书发布实施后,原昆明供电局继电保护整定 定值管理办法(修订) (Q/CSG-YNPG2)予以废止 1 昆明供电局继电保护整定定值整定业务指导书(2015 年版) 1. 业务说明 为规范继电保护整定定值整定及定值管理工作,提高继电保护整定装置运行管理水平确 保电网安全稳定运行,特制定本业务指导书本业务指导书明确继电保护整定定值计算申 请,萣值通知单编制、下发、执行各个流

3、程环节的要求及方法从而形成继电保护整定定 值的闭环管理,持续提高继电保护整定定值管理水岼 2. 适用范围 本业务指导书适用于昆明供电局及各县公司管辖的变电站、开关站、线路柱上断 路器、配电室(站)等继电保护整定整定业務及定值的管理。各用户、并网发电厂自行管 辖的变电站、开关站、线路柱上断路器、配电室(站)应参照本业务指导书建立相应 的继电保护整定整定及定值管理制度或要求并接受昆明供电局的监督检查。 局内各部门、单位均须按本业务指导书要求执行外来工程建设单位、施工单位 均须执行本业务指导书。 3. 引用文件 下列文件中的条款通过本业务指导书的引用而成为本指导书的条款凡是注日期 的引用文件,其随后所有的

4、修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本指导 书但鼓励根据本业务指导书达成协议的各方研究是否可适鼡这些文件的最新版本。 凡是不注日期的引用文件其最新版本适用于本业务指导书。 GB 继电保护整定及安全自动装置技术规程 DL/T 559-0kV 电网继电保護整定装置运行整定规程 DL/T 584-0kV 电网继电保护整定装置运行整定规程 DL 684-2012 大型发电机变压器继电保护整定整定计算导则 DL/T 587-2007 微机继电保护整定装置运行管悝规程 DL/T 866-2004 电流互感器和电压互感器选择及计算导则 Q/CSG11

5、 南方电网 220kV500kV 系统继电保护整定整定计算规程 Q/CSG2 南方电网 10kV110kV 系统继电保护整定整定计算规程 Q/CSG2 南方電网大型发电机变压器继电保护整定整定计算规程 Q/CSG2 地区电网继电保护整定整定方案及整定计算书编制规范 2 Q/CSG4 南方电网继电保护整定定值整定業务指导书 Q/CSG4 南方电网安全自动装置整定计算业务指导书 云南电网公司关于明确继电保护整定定值通知单保护功能和定值使用要求的通知 (調度继电201113 号)全文 云南电网 220kV

6、降压变压器后备保护配置和整定方案 云南电网公司 10kV 及以下配电网保护运行整定指导意见(试行) 昆明供电局變压器(高压电抗器)非电量保护管理业务指导书(2014 年版) 4. 术语和定义 4.1 继电保护整定专业管理部门 各级电网及电厂行使继电保护整定专业管理职能的部门昆明供电局为局系统运行部 及各县公司电力调度控制中心。 4.2 工程管理部门 指承担变电站新建、扩建或技改工程管理的职能部门基建工程项目中基建部或 由工程建设部指定的局基建项目管理单位;大修、技改项目中各变电管理所、东川供 电局、各营配供电局、试验研究所、输电管理所,县级供电公司;客户接入工程中的 客户服务中心、东川供电局、营配

7、供电局、县级供电公司 4.3 运行维护蔀门 指供电局内承担变电站、配电室(站) 、柱上断路器继电保护整定日常巡视、检修、改 造,以及缺陷和事故的处理、统计和汇报等运荇维护工作的部门昆明供电局变电站 的运行维护部门为变电管理所、东川供电局、各营配供电局、县级供电公司,运维设 备范围与管辖范围一致 4.4 继电保护整定年度整定方案 指为系统的、全面的掌握一定时期内和一定范围内继电保护整定装置整定情况而编制 的方案;主要內容包括:整定原则和思想的阐述、整定范围划分、对整定有直接影响 的相关资料汇总、跨电压等级电网之间的配合原则、保护定值配合忣保护运行存在的 风险、对电网运行方式的要求等。 4.5 整定计算

8、书 为适应电网结构性变化或电网运行方式的调整对相关继电保护整定装置进行整定计 算说明的具体某一工程的整定计算方案。 3 4.6 整定范围 指装置定值单编制的范围昆明供电局地调负责地调调管与东川区调调管嘚变电 站、开关站、线路柱上断路器、配电室(站)及县调调管的 35kV 变电站站内保护及安 自设备的整定,县调负责县调调管的开关站、线路柱上断路器、配电室(站)保护及 安自设备整定 4.7 定值单管理系统 指用于实现继电保护整定定值流程化管理的信息系统,其主要包含以下幾个方面的功 能:整定资料参数管理包括电气设备参数管理、实测参数管理、分界等值阻抗管理等; 定值单的录入、审核、批准、下发、簽收、归档

9、等现阶段昆明地县调定值单管理系 统为云南电网公司统一开发的 OMS 系统中的继电保护整定管理模块。 4.8 继电保护整定定值通知單 指地县调为规范昆明电网中继电保护整定及安全自动装置运行而编制下发的定值通知 单包括主变、线路、断路器、母线、短引线、母聯、电容器、电抗器、站用变(接 地变)、备用电源自投装置、低频低压减载装置、故障解列装置、弧光保护装置、小 电流接地选线装置、柱上智能断路器等设备的定值。 4.9 正式定值通知单 包括定值限额通知单、继电保护整定定值通知单、等值阻抗通知单等正式定值通知 单必须盖有定值编制单位的专用签章。 4.10调试定值 指为确保下达的正式定值通知单的正确性由地调或县调下

10、达的用于继电保护整定及 安全洎动装置投运前的调试阶段使用的定值,不作为运行依据严禁在已投运设备上 使用。 4.11调试定值通知单回执意见表 指反馈调试定值正确与否的意见单是根据调试定值下发正式定值通知单的依据, 调试意见反馈单与调试定值单一同下发并要求一同反馈。该流程可在定值单管理系 统中完成 4.12已投运设备 指已完成新设备投产工作的设备,并由局属设备运行管理单位(包括县公司)负 责运行维护的设备(包括变電站备用间隔一、二次设备) 4.13客户管辖单位 4 指对客户进行管理的单位,如客户服务中心、东川供电局、各营配供电局、县级 供电公司 5. 管理要点 5.1 定值计算三级责任制

11、5.1.1 整定计算工作分为计算、审核、批准三级责任制度。整定计算必须严格遵 守三级责任制各级人员分工、責任明确。 5.1.2 整定计算各级人员应熟悉“引用文件”的内容按照文件的规定进行整定 计算,保证电网内各级保护装置定值的配合并符合囿关反措要求及上级部门的有关 规定。 5.1.3 计算人:由具备初级及以上职称的人员担任条件不具备时,可视情况经 本单位主管领导批准后作適当调整地调继电组内各专责均可担任计算人。负责收集 保护整定计算所需资料进行故障计算和保护定值计算,编写整定方案及定值單对 计算依据的完整性、设备参数及配合定值来源的可靠性、计算采用公式、计算步骤、 计算结果的正确

12、性负责。 5.1.4 审核人:由具备中級及以上职称的人员担任条件不具备时,可视情况经 本单位主管领导批准后作适当调整地调继电组内各专责均可担任审核人。负责审核 计算人收集的资料、编写的整定方案和定值单对计算人收集的资料是否齐全、整定 方案和定值单的正确性、计算方式的选取、整定原則的考虑和有关保护上下级配合关 系是否合适、对有关定值适用范围(或对运行方式的要求)、定值整定中存在问题的说 明是否恰当负责。计算人不得同时担任保护定值的审核工作 5.1.5 批准人:对整定方案或定值单提出的保护装置及定值存在的问题与解决措 施进行审批并负责。地調负责整定的 220kV 及以上继电保护整定定值通知单(

13、除故障录波 器外)由地调分管领导批准其它继电保护整定定值由地调继电组继电专责負责批准。 县调自行负责整定的定值的整定人、审核人、批准人须由不同人员负责完成具 体人员要求由县调书面明确。 5.2 继电保护整定年喥整定方案管理 5.2.1 继电保护整定年度整定方案是保护整定计算的指导性文本是为了一定时期内 和一定范围内继电保护整定装置更好整定而編制的,各级调度应结合调度管辖范围电网的 变化负责年初编制本年度继电保护整定整定方案。 5 5.2.2 保护年度整定方案应包括下列内容: 1) 整萣计算依据 2) 保护的一般整定原则及为服从上级电网及电网安全考虑的特殊整定原则。 3)整定计算采用的电网运行方式及定值对

14、运行方式的要求 4)电网运行、保护配置及整定方面存在的问题及改进的意见。 5)继电保护整定运行注意事项 6) 定值限额及分界点配合要求。 7)變压器中性点接地方式的安排 8)短路电流计算数据。 5.2.3 年度整定方案编制后向运行维护和设备管理等部门征求意见,并由电力 调度控制Φ心分管继电保护整定的副主任审核后由局主管生产领导批准后实施。整定方 案应印刷成册并根据需要发至所辖县调、并网电厂及大鼡户。 5.3 整定计算管理 5.3.1 昆明供电局地调与县调整定范围与调管范围不一致昆明供电局地调负责 地调与东川区调调管的变电站、开关站、线蕗柱上断路器、配电(站)室及县调调管 的 35kV 变

15、电站站内保护及安自设备整定,县调负责县调调管的开关站、线路柱上断路 器、配电室(站)保护及安自设备整定所有投运的继电保护整定装置(包括备用间隔保 护装置、实际保护功能或出口压板退出的保护装置)均需要有楿应的保护定值通知单 整定计算工作任务来源为基建工程投产、技改工程投产、客户工程投产、电网原 因调整。具体包括以下内容 a)基建项目新建工程的新建厂站的站内保护及涉及已投运厂站的新接入线路保护、 与新接入线路相关的已投运厂站的故障录波器、母线差动保護等保护定值整定。 b)技改工程的技改厂站内的保护及涉及已投运厂站的线路保护、故障录波器等保 护定值整定一次设备更换如 CT(仅限變比变化)、主变(容

16、量、短路阻抗变化)、 电容器(容量变化)、站用变或接地变(容量变化)等均会影响相应的保护定值,以 上均需进行相应的定值重新整定变电站主变更换还涉及对侧厂站的保护定值更改 (主要涉及远后备灵敏度段),主变更换需增加对侧厂站线蕗保护定值复核整定 c)客户工程涉及新建、技改等工程。新建工程涉及局属变电站侧保护(包括线路 保护、母差保护、故障录波器保护)若为光差保护两侧均需系统运行部整定。客户 侧 35kV 及以上变电站主变增容或减容改造均需进行系统侧变电站线路保护定值复核性 6 整定工莋县公司所辖 35kV 客户和电厂发生主变增容、减容时,县调负责向地调报送 相关资料核算定值,资料报送须在月

17、计划编制发布前完成客户 10kV 專线变电站侧线 路保护定值若线路所带负荷额定电流不大于变电站侧 CT 一次额定值可不做校核,负荷 超过 CT 变比则需要对线路进行重新整定 d)电网原因调整主要是因为执行反措、上级电网等值阻抗变化、新整定规程要求、 互联电网等值阻抗变化、继电保护整定装置软件版本升級、网架线路更名或间隔调整等需 要进行保护定值整定。 5.3.2 地调、县调负责的基建工程投产、技改工程投产、客户工程投产需进行相关 保护萣值整定计算或引起已投运设备定值发生变化(详见 5.3.1)时项目管理单位应 向地县调提出定值计算委托申请,并按照要求填写“昆明供电局继电保护整定定值计算申 请单”(

18、见附录 D-1)和组织报送整定计算资料(见附录 D-2 至 D-16)同时负责在 定值单管理系统中创建相应的工程并填写相应的整定计算工程任务,上传工程相关的 线路、主变、电容器、发电机、电抗器参数及工程图纸目录清单 5.3.3 对其它需要调整系统定徝的情况要求如下: 5.3.3.1 因电网原因需调整保护定值时(包括非昆明电网的各类输变电工程投产引 起的已投运设备定值调整),由调度机构根据电網实际情况进行整定计算 5.3.3.2 保护用 CT(变比发生变化的)更换由项目管理单位向地、县调提交附录 D 昆明供电局保护 CT 更换申请表。CT 更换申请表Φ必须注明更换 CT 涉及的相关保护

19、5.3.3.3 继电保护整定装置软件版本升级不管是否需要调整定值通知单,项目管理单位 必须征得地调同意并姠地调报送附录 F 昆明供电局继电保护整定装置软件升级申请单。 并提供保护装置升级后的保护装置说明书紧急非计划性工作发生保护软件升级时, 应在工作结束后两个工作日内将昆明供电局继电保护整定装置软件升级申请单和相应保护 装置说明书报送地调 5.3.4 整定计算工程報送资料的管理要求 5.3.4.1 项目管理单位应按要求向地县调报送设备参数、报装容量等计算资料,相 关资料须加盖项目管理单位公章对于基建、技改、客户工程需同时报送工程进度表。 并在定值单管理系统的整定计算资料报送模块中上传相关的线路、主

20、变、电容器、发 电机、電抗器参数及工程图纸目录清单(可按报送资料的附录要求上传) 7 5.3.4.2 设计图纸必须有设计人员签字并加盖设计单位设计专用章,设计变更苴 可能影响保护定值整定计算时应及时向调度机构报送经设计单位、项目管理单位及主 管部门盖章确认的变更后的设计图纸 5.3.4.3 项目管理单位在报送相关整定资料时若相关工程对电网运行方式有特殊 要求的(如电网需在不同方式下供电、对重合闸有特殊要求等)须同时报送所涉及工 程的电网运行方式,相关的运行方式项目管理单位可向调管的方式部门(班组)获取 相关电网方式要求按附录 B-16 本工程相关电网方式要求说明填写。 5.3.4.4 继

21、电保护整定相关资料报送的时限规定 a)220kV 及以上电压等级的基建工程:首次提报资料应在投产前 3 个月以上报送地调 b)35kV-110kV 电压等级的基建工程:首次提报资料应在投产前 2 个月以上报送地调。 c)220kV 及以上电压等级的技改工程:首次提报资料(包括经批准的项目改慥方案)应 在投产前 1 个月以上报送地调 d)35kV-110kV 电压等级的技改工程:首次提报资料(包括经批准的项目改造方案)应在 投产前 1 个月以上报送地调。 e)220kV 及以上电压等级的客户工程:首次提报资料应提前 3 个月报送地调 f)35kV-110kV 电压等级的客户工程:首次提报资

22、料应提前 2 个月报送地调。 g)10kV 及鉯下电压等级的各类工程:首次提报资料应提前 15 个工作日按整定范围报 送地县调 h)新投运 110kV 及以上电压等级线路实测参数应于投运前 3 个工莋日报送相应调度机 构。报送格式详见附录 D-5 110kV、220kV 线路实测参数填报表 i)部分新建、改造、调整的 110kV 及以上电压等级线路投产后的 2 个工作日内項目 管理单位须向相应调度机构报送线路实测参数。其中地调管辖的 220kV 线路需同时报 送省调和地调110kV 线路仅报送地调,报送的实测参数报告包括纸质版和 PDF 电子版 同时报送线路走向简图见附录 D-7 线路

23、接线示意图。线路未实测参数的须报送附录 D- 6 线路参数未测试备忘录 j)35kV 线路发生遷改的项目管理单位须在投产前 3 个工作日按附录 D-7 线路接线示意 图报送线路迁改后的线路示意图。 k)更换 CT(仅限变比变化)的工程项目管悝单位须按附录 E 昆明供电局保护 CT 更 换申请表要求提前 5 个工作日按整定范围报送地县调。 8 l) 继电保护整定装置软件版本升级工程项目管理單位须将附录 F 昆明供电局继电保护整定 装置软件升级申请单及保护装置升级后的保护装置说明书提前 5 个工作日报送调度机 构。 5.3.4.5 县级电力公司调管范围由地调负责整定的各类工程(基建部负责的工程 除外

24、)按 5.3.4.1、5.3.4.2、5.3.4.3、5.3.4.4 要求进行整定计算资料报送 5.3.5 保护整定计算对一次设备参数有實测要求的如工程管理部门未能及时提 供实测参数,可先用设计参数计算(设计参数由工程管理部门提供) 在获得有关部门 提供的实測参数后,应重新计算校核以保证定值的准确性。 5.3.6 整定计算人员接到有关部门提供的整定计算原始资料后经校对与审核, 以此为依据形成电网的计算参数并做好重要资料的保存、备份;与方式专责确定正 常或检修运行方式。地调、县调开展整定计算应使用专用的整定計算软件(原则上由 省调统一配发)并满足相关技术和安全要求。整定计算人负责编写

25、整定计算书计 算书按照地区电网继电保护整萣整定方案及整定计算书编制规范要求进行编写。 5.3.7 各级电网之间以及电网与电厂之间的整定分界点继电保护整定定值(或定值限 额)、系統阻抗、设备参数均应以书面形式提供各级单位(部门)应严格按分界点 配合要求进行整定。对于 35kV 及以上用户或电厂地调应下发定值限额通知单或等值 阻抗通知单。 5.3.7.1 定值限额通知单与等值阻抗通知单由系统运行部根据电网变化编制是 确保系统与用户或电厂定值相配合嘚依据,也是用户或电厂自行开展整定计算的依据 定值限额通知单与等值阻抗通知单由各级调度员按管辖范围负责下令用户和电厂执行, 并将定值限额通知单与等值阻抗

26、通知单在 OMS 中归档 5.3.7.2 执行定值限额通知单与等值阻抗通知单的协议用户受令人为具备受令资 格的用户,非协议用户受令人为客户管辖单位具有受令资格的用电检查员用电检查 员督促客户执行。 5.3.8 整定配合有困难导致继电保护整定失配需在整定计算书中说明并经分管继电 保护的副主任批准。保护定值失配可能引起较大安全风险的整定值必须经供电局的 副总工或主管生产的副局长批准并备案。 5.3.9 整定计算人员在计算过程中应维护整定计算程序数据库的正确性并定期 做好备份。 5.3.10 整定计算工作完成后应保留整萣计算书及计算资料,分类存档以备 9 查询。 5.4 定值通知单的规范要

27、求 5.4.1 地县调的正式定值通知单必须由整定人、审核人、批准人三级审批簽字昆 明地调定值加盖昆明供电局继电保护整定专用章(县调自行整定定值为相应县公司的保护 专用章)后方可下达执行。如不满足以仩要求现场可拒绝执行。 5.4.2 地县调定值单内容规范 5.4.2.1 应根据保护装置技术说明书和装置定值清单下达继电保护整定定值通知单定 值单的备紸说明中必须详细注明各保护功能的投退情况。保护定值通知单样表格式见 附录 C-1 和附录 C-2) 5.4.2.2 定值单应包含设备名称、装置型号、设备编号、所使用的电流、电压互 感器变比、软件版本号和校验码(在 OMS 系统中填写系统自行生成在定值单上

28、)、 更改原因、定值通知单编号等内嫆,涉及平衡系数、变压器接线组别等需现场整定的 也应在定值通知单中注明定值通知单还应包含相应的软压板定值设置和有关出口跳 閘密码。 5.4.2.3 每一份定值通知单(客户设备除外)的编号必须是唯一的,一套保护装置 根据不同运行方式可以有多份定值通知单定值通知单分為基础定值(包括转供电定 值)和临时定值,定值通知单编号按年份进行编号一般按 XXXkV 变电站-XXXkV(设 备名称)-保护装置型号-年份 XX 进行编号。 5.5 萣值通知单的调试与下达 5.5.1 定值单调试 5.5.1.1 新投保护装置和启用备用间隔保护定值计算工作须严格执行定值调试工

29、作项目管理单位或设备运荇管理单位按照定值执行职责范围负责组织、督促现场调 试人员或运行人员开展定值调试工作,并对定值调试正确性、调试意见反馈的正確性 和及时性负责 5.5.1.2 继电保护整定装置调试定值通过 OMS 的定值单管理模块下发,调试定值下发 后地调应及时通知项目管理单位组织签收调試定值,项目管理单位接收调试定值后 及时组织按调试定值要求进行现场调试 5.5.1.3 定值调试须对动作逻辑及逻辑得以实现的外部回路的正确性,定值项数、 术语表述与保护装置的一致性以及软件版本号和校验码、CT、PT 变比与现场实际的相 符性等负责其中包括定值单的项数有无哆项少项,定值项的文字描述、软件

30、版本号 10 是否与保护装置一致(软件版本号没有在调试定值下达的现场按装置显示如实反馈) ,CT、PT 變比是否与实际相符定值设置是否超出量程,动作逻辑是否与执行说明一 致等(其中由设备运行管理单位执行的已投运设备定值通知单鈈涉及动作逻辑变化 不需反馈动作逻辑是否与执行说明一致)。 5.5.1.4 装置调试应按照相应的检验规程开展对所有保护功能进行校验,不得 僅调试定值单中明确投入的功能调试定值通知单不作为现场开展调试工作的依据, 主要作为调试期间定值项核对、保护功能逻辑核对和互感器变比核对的依据 5.5.1.5 保护装置调试人员应根据调试情况认真填写“继电保护整定调试定值通知单 回执

31、意见表”(见附录 D),该表与調试定值一同加盖项目管理单位或设备运行管理单 位公章后返回定值下发调度机构也可在定值单管理系统中填写继电保护整定定值调试反 馈意见,并将加盖公章后的调试回执意见表扫描件(PDF 或图片格式)作为附件上传至 定值单管理系统 5.5.1.6 35kV 及以下电压等级调试定值应在投产湔 6 个工作日下达,110kV 及以 上电压等级调试定值应在投产前 10 个工作日下达 5.5.1.7 “继电保护整定调试定值通知单回执意见表”应在投产前 4 个工作日報送调 度部门,调度部门收到“继电保护整定调试定值通知单回执意见表”后 3 个工作日内根 据反馈的意见下发正式继电保护整定定值通知

32、单。采用系统进行反馈时反馈意见填写后 需及时通知相应的整定计算人,反馈时间以定值整定人收到通知的时间为准 5.5.1.8 对不及时反饋或不反馈继电保护整定定值调试回执意见表的,调度部门可取 消相关的检修及投产工作由此带来的后果由项目管理单位负责。 5.5.2 定值通知单的下达 5.5.2.1 调度部门整定的定值通知单通过 OMS 系统定值单管理模块下达 5.5.2.2 继电保护整定定值通知单经电子流程发送到执行单位后,定值单计算人应电 话或当面及时通知执行单位签收人进行签收 5.6 定值通知单的签收、执行与归档 5.6.1 基层签收与执行责任划分 5.6.1.1 总调和省调编制的已投运設备的

33、继电保护整定定值通知单由地调签收后通知 变电管理所执行。 5.6.1.2 局属已投运设备(含备用间隔启用)的定值通知单 11 a)110kV 及以下保护装置、故障录波器定值(有光差保护的线路保护、低频低压 减载装置、母差保护、涉及修改跳闸逻辑或改变二次回路的情况除外)由各变电管理 所运行人员签收并执行非微机型保护定值由变电管理所保护人员签收并执行。 b)不涉及装置定值修改(如仅涉及保护连接片的投切、定值项描述变化、线路名 称变更等)的保护定值通知单(包括低频低压减载装置)由各变电管理所运行人员签 收并执行 c)10kV 柱上智能断蕗器及 10kV 开闭所、配电室的定值通知单由营配供电局(含 东

34、川供电局)签收并执行。 d)其余定值通知单由变电管理所保护人员签收并执行 e)因昆明电网各类输变电工程投产引起的已投运设备定值调整,二次回路改动由 项目管理单位组织执行保护装置定值调整由 a)-d)规定嘚职责单位执行。 5.6.1.3 新投或改造设备定值通知单由项目管理单位签收并组织执行 5.6.1.4 项目管理单位不是我局所属部门及单位时,如其它供电局申请与昆明供 电局进行电气联络新投设备相关定值通知单由接入点对应厂站的运行管理单位(变 电管理所、营配供电局)负责签收,由項目管理单位组织执行 5.6.1.5 县电网管辖的已投运(包括备用间隔启用)、新建、改扩建的 35kV 变 电站

35、内设备保护装置定值由地调下达,县调负責签收并组织执行 5.6.2 调度签收 地调下达的继电保护整定定值通知单由各级调度机构(地调主网、地调配网、东川区 调、县调)根据调管范圍进行签收。定值通知单的执行根据检修申请及投产申请批复 或调度指令执行 5.6.3 基层单位签收后,应及时组织办理相关手续并确保在规定時间内执行完毕 例如:上报停电计划、检修申请等;若定值调整是因新设备投产引起的,执行时间还 应与投产申请时间相配合 5.6.4 定值通知单的执行与归档 5.6.4.1 执行单位应至少彩色打印两份纸质定值通知单到现场执行。 5.6.4.2 定值通知单执行前需征得当值调度员许可,执行完毕后

36、应向当值调 度员汇报。 5.6.4.3 定值单执行存在疑问或与现场实际不相符时,停复电联系人(新设备投 产时为投产联系人)应立即汇报当值调度员,萣值单执行人与定值整定人员联系定值 12 整定人及时对定值问题进行妥善处理,采取确保保护装置正确运行的措施 5.6.4.4 对由其他单位进行定徝更改的保护装置,运行维护单位验收时必须执定 值通知单与装置定值逐项认真核对,以确保装置内定值与定值通知单一致,并做好记录 双方(执行人、验收人)签字认可,只有运行维护单位执行的定值单填写执行人同 时也应由另一人进行验收核对。保护装置定值更改必须履行以上手续后保护装置方 可投入运行。 5.6.4.5 定

37、值通知单执行完毕后运行人员应在现场执行的纸质定值通知单上填 写“调度员”、“执荇人”和“执行时间”栏,执行人在现场定值更改记录上填写 “执行人”、“执行时间”、“执行情况”一份定值通知单有多页时可仅茬第一页 填写;执行完的纸质定值单由设备运行管理单位和执行单位各保存一份,设备运行管 理单位留存的一份定值通知单应置于变电站(开闭所、配电室)现场对于柱上断路 器保护定值应在各营配供电局专门妥善保存。 5.6.4.6 各级调度员在 OMS 系统定值单管理模块中填写现场执行囚、执行时间和 执行情况等信息并在定值单执行完毕的当值内将定值单归档。 5.6.4.7 为适应电网特殊运行方式的需要,调度

38、机构将下达临时定徝通知单临 时定值通知单应与基础定值区别管理,一旦运行方式恢复正常并切换到基础定值后即 作废临时定值应注明其所适用的临时運行方式。 5.7 正式继电保护整定定值通知单的管理 5.7.1 定值管理系统的查询和维护 5.7.1.1 定值通知单均在 OMS 系统定值单管理模块中进行管理局内各相关單位 (包括县公司)进行定值单查询时,以 OMS 系统定值单管理模块中发布的为准现场 运行单位发现 OMS 系统中定值通知单与现场不一致时须及時联系系统运行部核实。 5.7.1.2 为确保定值单的唯一性装置实际运行定值必须与 OMS 系统定值单管理 模块中发布的定值相符。 5.7.1.3

39、 地县调应加强日常維护保证 OMS 系统定值单管理模块的安全和正常使 用。 5.7.1.4 地县调应每月做好定值单的备份工作防止造成损坏、丢失。 5.7.1.5 下达的定值通知单若为基础定值执行完毕并归档后,将自动替换原来 的运行定值以保证查询到的定值是最新的。定值通知单整定人录入时应确保对原定 值单進行替换 13 5.7.1.6 OMS 系统定值单管理模块的运行定值和历史定值为防止混淆应区别管理, 除地县调整定人员外的其他人员查询到的定值单只能是运荇定值 5.7.2 定值通知单的现场管理 5.7.2.1 现场留存的运行定值通知单必须加盖红色印章且不允许任何涂改(不包 括填写的执行

40、情况和为明确现场運行情况所做的标注)。 5.7.2.2 任一电气设备新继电保护整定定值通知单执行完毕后被替代的定值单应加 盖“作废”章后至少封存半年。 5.7.2.3 各运荇管理单位应加强现场继电保护整定定值通知单的管理建立继电保护整定 定值通知单管理档案,确保现场定值通知单的有效性 5.7.2.4 为保证裝置运行定值与定值通知单一致,运行管理单位应每年至少进行 一次定值核对若发现问题及时电话并书面反馈地县调,定值核对工作应做恏记录。定 值单及压板投切核对应结合变电站日常维护常态化开展 5.7.2.5 现场定值核对,以 OMS 系统定值单管理模块发布的定值单为依据为确 保現场保存的有效纸质定值

41、单与 OMS 系统定值单管理模块发布的定值单一致,核对前 现场运行人员应先与 OMS 系统定值单管理模块发布的定值单核對有效的定值单编号 确认现场的定值单无误后方可进行定值核对工作。 14 6. 业务步骤及流程说明 6.1 地区电网年度整定方案编制流程 编编制制形形 成成整整定定 方方案案 ( (8 80 0) ) 设备 管理 /安 全管 理人 员 整定 方案 编制 人员 整定

( (1 10 0) ) 上上级级和和 相相邻邻电电 网网提提供供 等等值值阻阻 抗抗(60) 工工程程管管 理理部部门门 提提供供设设 备备参参数数 ( (4 40 0) ) 计计划划部部 门门提提供供 电电网网近

43、近 期期发发展展 规规划划 ( (3 30 0) ) 方方式式人人 员员提提供供 年年度度运运 行行方方式式 ( (5 50 0) ) N N Y 工程 管理 人员 /规 划人 员 基建 部/ 计划 部 地 区 供 电 局 整定 方案 批准 人员 继电 保护 人员 系 统 运 行 部 省公 司/ 其它 供電 局 Y 局 领 导 发发送送安安 监监等等相相 关关部部门门 备备案案 ( (1 15 50 0) ) 15 6.2 地区电网整定方案编制流程说明 流程节流程节 点编号点编号 流程节点流程节點 名称名称 涉及部涉及部 门门 涉及角色涉及角色/ 岗位岗位 工作指引工作指引风险点描述风险点描述

44、 引用文引用文 件条款件条款 关键控关鍵控 制点制点 时间要求时间要求输入信息输入信息输出信息输出信息 信息信息 记录记录 备注备注 1 收集资料 (20) 系统运 行部 整定方案 编制人員 收集编制整定方案 所需资料 工作开始时 间过迟或准 备不足 无无 整体 准备工作 开始 无无无无 2 计划部门 提供电网 近期发展 规划 (30) 计划部规劃专责 计划部门提供电网 近期发展规划 电网规划发 送不及时或 不准确 无无 方案开始 编制前完 成 电网近期 发展规划 无 提交 时间 无 3 工程管理 部門提供 设备参数 (40) 基建部 工程管理 专责 工程管理部门向整 定方案编制部门提 交近期

45、将投产工程 的线路、变压器等 设备参数资料 参数发送不 及时或不准 确 无无 方案开始 编制前完 成 设备参数无 提交 时间 无 4 方式人员 提供年度 运行方式 (50) 系统运 行部 方式专责 运行方式人员提供 夲地区电网本年度 运行方式 年度运行方 式发送不及 时或不准确 无无 方案开始 编制前完 成 年度 运 行方式 无 提交 时间 无 16 5 上级和相 邻电网提 供等徝阻 抗 (60) (省公 司/其 它供电 局)系 统运行 部 定值计算 人员 省网提供对地区电 网的等值阻抗其 它相邻供电局提供 有相互输送电量的 相邻電网的等值阻 抗 等值阻抗发 送不及时或 不准确 无无 方案开

46、始 编制前完 成 等值阻抗无 提交 时间 无 6 资料是否 齐全 (70) 系统运 行部 整定方案 编淛人员 检查各有关单位 (部门)所提交资 料是否齐全 审核不严密, 资料错漏情 况未发现 无无 方案开始 编制前完 成 无 资料是否齐 全的确认 确認 时间 无 7 编制形成 整定方案 (80) 系统运 行部 整定方案 编制人员 整定方案编制人员 编制形成本年度整 定方案(审核稿) 编制过程中 出现错误 無无无无 年度整定方 案(审核稿) 完成 时间 无 8 审核 (90) 系统运 行部 审核人 继电保护整定主管(可 根据实际情况经主 管领导同意后调整) 对整定方案(审核 稿)进行审核 审核把关不

47、 严有问题未 发现 无无无 年度整定 方案(审 核稿) 无无无 9 是否通过 (100) 系统运 行部 审核人 审核人是否通过整 定方案(审核稿) 的审核 无无无无无 是否通过的 确认信息 确认 时间 无 17 10 复核 (110) 系统运 行部 复核人 主管继电保护整定的领 导对整定方案(审 核稿)进行复核 复核把关不 严有问题未 发现 无无无 年度整定 方案(审 核稿) 无无无 11 是否通过 (120) 系统运 行部 复核人 复核人是否通过整 定方案(审核稿) 的复核 无无无无无 是否通过的 确认信息 确认 时间 无 12 批准整定 方案 (130) 局领导批准人 将年度整定方案交 主管生

48、产的局領导 批准 批准人审查 不严 无无无无 是否批准的 确认信息 确认 时间 无 13 下发年度 整定方案 (140) 系统运 行部 整定方案 编制人员 将年度整定方案下 發至各有关部门、 直调电厂、大用户 等单位 无无无无 年度整定 方案 无 下发 时间 无 14 发送相关 部门备案 (150) 设备管 理部 安监部 整定方案 编制人员 将姩度整定方案发 送至安监等部门备 案 无无无无 年度整定 方案 无 发送 时间 无 18 6.3 保护装置整定计算流程: 工程 管理 (调 试) 人员 /定 值接 收人 员 定 徝 计 算 人 员 定 值 审 核 人 员 定 值 批 准 人 员 Y 将将

49、设设备备参参 数数布布入入整整 定定计计算算程程 序序并并设设定定 运运行行方方式式 ( (6 60 0) ) 收收集集资资 料料( (4 40 0) ) 资资料料是是 否否齐齐 全全 ( (5 50 0) ) N 参参数数输输 入入和和方方 式式设设定定 是是否否正正 确确? ( (7 70 0) ) 形形成成整整 定定计计算算 书书( (9 90 0) ) 開开展展整整

50、N N Y Y 方 式 人 员 基建 部/ 工程 项目 管理 部门 (单 位) 系 统 运 行 部 / 县 调 昆 明 供 电 局 / 县 公 司 整定计算流程 开开始始 ( (1 10 0) ) 提提交交整整定定 计計算算联联系系 单单和和整整定定 计计算算资资料料 ( (2 20 0) ) A B C 与与方方式式 人人员员商商 定定运运行行 方方式式 ( (3 30 0) )

51、) ) 批批准准计计 算算书书、 定定值徝单单 ( (2 25 50 0) ) 下下发发正正 式式定定值值 单单并并通通 知知接接收收 单单位位 ( (2 26 60 0) ) 方 式 人 员 基建 部/ 工程 项目 管理 部门 (单 位) 系 统 运 行 部 / 县 调 昆 明 供 電 局 / 县 公 司 整定计算流程 下下发发调调 试试定定值值 ( (2 20 00 0) ) 接接收收调调 试试定定值值 ( (2 21 10 0) ) 现现场场调调 试试、反反 馈馈调调试试 意意见见 ( (2 22 20 0) ) 按按现现場场 调调试试反反 馈馈修修改改 定定值值 ( (2 23 30

53、校校核核 定定值值 ( (3 34 40 0) ) 是是否否需需 要要重重新新 下下发发正正 式式定定值值 ( (3 35 50 0) ) N Y B A C 19 6.4 保护装置整定计算流程说明 流流 程程 节节 点点 编编 号号 流程节点流程节点 名称名称 涉及涉及 部门部门 涉及角涉及角 色色/ /岗岗 位位 工作指引工作指引 风险点风险點 描述描述 引引 用用 文文 件件 条条 款款 关关 键键 控控 制制 点点 时间要求时间要求输入信息输入信息 输出信输出信 息息 信信 息息 记记 录录 备紸备注 1 提交整定 计算联系 单和整定 计算资料 (20) 基建 部 /工程 项目 管理

54、部门 (单 位) 工程管 理专责 基建部、试验研究所、变电 管理一所、變电管理二所、 东川供电局、各营配供电局、 各县公司在规定的时间、按 规定格式提交所负责项目的 整定计算联系单和整定计算 资料输電管理所、客户服 务中心在 35kV 及以上线路改 扩建线路时须报送线路参数 资料。输电管理所负责局内 资产设备客户服务中心负 责客户资产设備。 资料不 完整或 存在错 误 无无 220kV 新建工程投产前 3 个月、35kV- 110kV 新建工程投产前 2 个月35kV 及以上改扩建工程投产前 1 个月, 10kV 及以下电压等级的各类工程提 前 15 个工作日。基建工程 110kV 及

55、 以上电压等级线路实测参数应于投运 前 3 个工作日报送系统运行部 110kV 及以上线路迁改线路实测参数 须投产后 2 個工作日内报送系统运行 部,35kV 线路迁改线路参数须投产前 报送系统运行部 整定计算 联系单、 整定计算 资料、线 路实测参 数 (110kV 及以上) 或線路参 数 (35kV) 无 提 交 时 间 输电管理所、 客户服务中心 负责的局内及 客户 110kV 及 以上线路改造 的实测参数和 35kV 线路参数 工程,无需填 写整定计算联 系单 20 2 与方式人 员商定运 行方式 (30) 系统 运行 部/县 调 定值计 算人员 运行方 式人员 与运行方式人员商定

56、计算范 围内设备运行方式地调负 责整定嘚县调和东川区调的 设备运行方式由县公司和东 川供电局的项目管理单位报 送,报送的运行方式包括检 修方式、正常供电方式、转 供电或其他特殊运行方式 未与方 式人员 沟通, 实际报 送的运 行方式 未包含 所要采 用的运 行方式 无无 地调负责整定的县调和东川区调的设 备运行方式与提交整定计算资料时间 要求一致 无无无无 3 收集资料 (40) 系统 运行 部 定值计 算人员 收集整定计算所需各种资料 (包括图纸、设备参数等 具体详见整定计算所需资料 相关表格要求)。项目管理 单位在报送整定计算资料前 必须向设计单位、保护设备 厂家、一次设备厂家等收集

57、 相关的图纸、参数、试验报 告等资料 资料不 完整或 存在错 误 无无无 整定计算 所需各种 资料 无 完 成 时 间 无 4 资料是否 齐全 (50) 系统 运行 蔀 定值计 算人员 检查工程管理部门或单位所 提交资料是否齐全 检查工 作不到 位有 问题未 发现 无无无 整定计算 所需资料 是否齐 全的确 认信息 确 认 时 间 无 21 5 将设备参 数布入整 定计算程 序并设定 运行方式 (60) 系统 运行 部/县 调 定值计 算人员 将收集到的资料、参数输入 整定计算程序并設定设备的 运行方式 参数输 入错误, 方式设 定错误 无无无 整定计算 参数、设 备运行方 式 无无无 6

58、参数输入 和方式设 定是否正 确 (70) 系统 运荇 部/县 调 定值计 算人员 定值审 核人员 审核新输入到整定计算程序 的资料、参数是否齐全、正 确设备运行方式设定是否 正确 审核不 严,有 問题未 发现 无无无 整定计算 参数、设 备运行方 式 审核是 否通过 的确认 信息 确 认 时 间 无 7 开展整定 计算 (80) 系统 运行 部/县 调 定值计 算人员 通过保护装置说明书等方式 熟悉保护装置原理、性能 计算故障电流、分支系数、 保护定值等 对保护 装置原 理不熟 悉,计 算软件 使用不 熟练 无無无无 故障计 算结果、 定值 完 成 时 间 无 8 形成整定 计算书 (9

59、0) 系统 运行 部/县 调 定值计 算人员 对整定计算程序的计算结果 按整定规程规范进行必偠调 整形成正式的整定计算书 不遵循 规程规 范的要 求 无无无 故障计算 结果、定 值 整定计 算书 完 成 时 间 无 22 9 审核整定 计算书是 否正确 (100) 系統 运行 部/县 调 定值计 算人员 定值审 核人员 整定计算书所用整原则、计 算过程、计算结果等是否正 确 审核不 严,有 问题未 发现 无无无 整定计算 书 审核是 否通过 的确认 信息 确 认 时 间 无 10 是否批准 (110) 系统 运行 部/县 调 定值批 准人员 是否批准整定计算书 把关不 严有 问题未 发现

60、无无无 整萣计算 书 是否批 准的确 认信息 确 认 时 间 无 11 形成定值 单 (120) 系统 运行 部/县 调 定值计 算人员 按审核后的整定计算书形成 定值单或编制定值单 对整定 計算系 统不熟 悉,生 成问题 定值单 编制定 值单错 填定值 无无无 整定计算 书 定值单 完 成 时 间 无 12 评估是否 需发调试 定值 (130) 系统 运行 部/县 调 萣值计 算人员 评估是否需发调试定值。新 装置、涉及逻辑变化、保护 升级等改造的应发相应调试 定值 无无无无无 是否需 要发调 试定值 的確认 信息 确 认 时 间 无 23 13 下发调试 定值 (200) 系统 运行

61、部/县 调 定值计 算人员 下发调试定值。下发调试定 值通过 OMS 系统下发并通 知相应的项目管悝单位。 无无无无无 调试定 值 下 发 时 间 无 14 接收调试 定值 (210) 基建 部/工 程项 目管 理部 门 (单 位 定值接 收人员 (或施 工单位 工程联 系人) 接收調试定值无无无无调试定值无 接 收 时 间 无 15 现场调试、 反馈调试 意见 (220) 基建 部/工 程项 目管 理部 门 (单 位 保护装 置调试 人员 工程管 理人员 现場用调试定值进行保护装 置调试遇到定值问题向定 值计算人员反馈,及时将实 测参数提交定值计算人员 基建部、客户服务中心及设 备管辖

62、单位负责在 OMS 系统 中填写调试定值的回执情况, 并发送系统运行部 现场调 试工作 部严格 有问题 未发现 无无 对基建工程 110kV 及以上电压等级線 路实测参数应于投运前 3 个工作日 无 调试意 见 提 交 时 间 无 24 16 按现场调 试反馈修 改定值 (230) 系统 运行 部 定值计 算人员 按现场调试反馈修改定值 鈈及时 查看现 场调试 反馈或 看错、 看漏 无无无 调试反馈 意见 修改后 的定值 无无 17 审核定值 单 (240) 系统 运行 部 定值审 核人员 对已形成的定值单進行审核 审核不 严格有 问题未 发现 无无无定值单 是否通 过的确 认信息 修 改 时

63、 间 无 18 批准计算 书、定值 单 (250) 系统 运行 部 定值批 准人员 批准整定计算书、定值单 审核不 严格有 问题未 发现 无无无 计算书、 定值单 是否通 过的确 认信息 确 认 时 间 无 19 下发正式 定值单 (260) 系统 运行 部 定值計 算人员 将正式的定值单通过网络下 发由系统运行部保护运行 人员通知接收单位有关人员 及时接收 下发不 及时 无无无无 正式定 值单 下 发 時 间 无 25 20 接收正式 定值单 (270) 基建 部/工 程项 目管 理部 门 (单 位 定值接 收人员 (或施 工单位 工程联 系人) 接收正式定值单无无无无 正式定值 单 無

64、接 收 时 间 无 21 执行正式 定值单并 回执 (280) 基建 部/工 程项 目管 理部 门 (单 位 定值接 收人员 (或施 工单位 工程联 系人) 执行正式定值单并回執 执行时 出错误 无无无 正式定值 单 回执信 息 执 行 时 间 无 22 确认定值 单已回执 (290) 系统 运行 部 定值计 算人员 确认定值单已回执无无无无回执信息 确认信 息 确 认 时 间 无 23 是否实测 参数定值 (300) 系统 运行 部 定值计 算人员 是否用实测参数计算的定值无无无无无无无 若开始即采用 实测参数鈈用 设计参数计算 忽略此步骤 26 24 收集实测 参数 (310) 系统 运行

65、 部 定值计 算人员 收集实测参数无无无无无无无 若开始即采用 实测参数不用 设计參数计算 忽略此步骤 25 提交实测 参数 (320) 基建 部 (或 供电 局工 程管 理部 门) 工程管 理人员 工程管理部门向整定计算部 门提交本工程有关设备嘚实 测参数 实测参 数提供 不及时 无无无无 实测参 数 提 交 时 间 若开始即采用 实测参数不用 设计参数计算 忽略此步骤 26 按实测参 数修改数 据库 (330) 系统 运行 部 定值计 算人员 整定计算人员按实测参数修 改数据库 数据库 修改操 作错误 无无无实测参数无 完 成 时 间 若开始即采用 实测参数不鼡 设计参数计算 忽略此步骤

66、27 用实测参 数计算、 校核定值 (340) 系统 运行 部 定值计 算人员 整定计算人员用实测参数校 核之前计算的定值 校核鈈 严格有 问题未 发现 无无无实测参数无 完 成 时 间 若开始即采用 实测参数不用 设计参数计算 忽略此步骤 28 评估是否 需要重新 下发正式 定值 (350) 系统 运行 部 定值计 算人员 整定计算人员将用实测参数 计算的定值与用设计参数计 算的定值进行比较,根据差 异大小确定是否需重发定 值 無无无无 用实测参 数的计算、 校核结果 是否需 重发定 值的确 认信息 确 认 时 间 若开始即采用 实测参数不用 设计参数计算 忽略此步骤 27 28 6.5 昆明供电局定值下达、执行、归档流程 调度 员 下下达达正正 式式定定值值 通通知知单单 (2 20 0) 地调主网/ 地调配网/ 县调/东川 区调 昆明供电局定值下达、執行、归档流程 开开始始 ( (1 10 0) ) 签签收收定定 值值通通知知 单单(30) 继电 保护 专责 地调/县调 定值 执行 人 变电/试验 /营配供电 局/基建/ 县公司 签签收收定定 徝值通通知知 单单(40) 申申请

}

县调继电保护整定整定及定值管悝规定

本要求主要适用于江四电网各县供电供电公司的继电保护整定左值单管理

各县公司应按本要求结合本单位实际情形编写本单位继電保护整定定值单管理办法。

各县公司继电保护整定主管部门领导和继电保护整定专业人员应熟悉本要求

本单位保护及相关的地调管辖范圍的定值单

本单位管辖范围的过值单

本单位管辖的电厂岀线左值

本单位管辖的大顶用户限定值

各县公司应按照地调下发的年度运行方式、系统归算阻抗及系统主变中性点接地方式结合

辖范用内的系统实际运行方式及新扩建工程,对所辖的继电保护整定立值进行年度计算及校

各县公司生技部门应按照左值单要求(如有关保护压板投退等)结合保护原理和完工图纸

时组织修编现场继电保护整定运行规程将不偠求投入的压板拆除保留,并将规程报地调继保

各县公司结合节假日前的继保技术监督自查生技部门应组织整泄计算专职、运行部门和保

班人员全而核查保护装苣左值,是不是与运行左值单要求相符将核查情形在技术监督自

告中反映并上报地调继保管理部门。

}