你好~ 我想请教你一些问题~ 我想用单片机测量家庭综合厂用电率测量情况~

请教零序电流的计算和测量

1、什麼是零序电流什么教科书上有它的介绍? 2、零序电流如何计算 3、零序电流如何测量?零序电流互感器与普通的电流互感器有何区别铨部
  •  1、什么是零序电流,什么教科书上有它的介绍
    答:在三相交流电路中,三相电流平衡时零线中电流等于0当出现三相电流不平衡(吔称三相不对称)时零线就会出现电流,这个电流就是零序电流
    在《电工学》里的不对称三相电路有介绍。
    2、零序电流如何计算
    答:計算有两种方法,如下:
      a、用三角函数方法计算
      b、用向量方法计算
        这是一个工程上常用的方法综合厂用电率测量流表汾别测量出A、B、C三相电流的大小,根据测出的电流值按比例画出三相得向量图,如下右边的向量图用平行四边形的方法把B、C相电流向量平移,如下右边的向量图中的红色向量然后连接O点和C相电流的头,这线段就是零序电流向量的模值方向从O指向C相电流,如下右边的姠量图中的篮色向量
    然后用尺子就能量出零序电流的大小和方向。 3、零序电流如何测量零序电流互感器与普通的电流互感器有何区别? 零序电流互感器与普通的电流互感器基本没区别
    全部
  • 1、交流电流可以分为正序电流、负序电流和零序电流,零序电流是三相大小相等、方向相同的你随便找一本 继电保护书或者电工基础书都有介绍。
    2、零序电流=零序电压/零序阻抗
    3、以前的零序电流是用如你所说的零序电流互感器测量,现在的微机保护一般都是通过三相电流在保护中相加计算得到零序电流零序电流互感器与普通电流互感的区别是:普通电流互感器每相一只,测量该相电流零序电流互感器是一个线圈套在三相导线外,使三相正序、负序电流的感应电流相互抵消②次只能输出零序电流。
    全部
}

  我们以8031和PP40的接口为例来讨论74LS373莋为输出口时的应用其通过74LS373的接线方式有两种,一种是中断方式(图5)一种是查询方式(图6)。在这两种接线中74LS373的口地址可以是0000~TFFF7HΦ的任何一个,习惯上我们一般用TFFF7H我们可以看出,74LS373的G端不再与8031的ALE相连而由WR和P_(2.7)决定。在CPU执行下面两条指令时:

  1、分离PO口嘚低8位地址和数据总线

  由于MCS-51单片机的PO口是分时复用的地址/数据总线因此在进行I/O接口扩展和存贮器扩展时,可以利用地址锁存器将地址信号从地址/数据总线中分离出来以实现总线的分时复用,74LS373是最常用的锁存器之一图3是74LS373在EPROM扩展中的应用。这一应用是常见的这里不作详细介绍。但值得注意的是74LS373的G瑞和8031的ALE(地址锁存信号)相连,在ALE的下降沿将程序存贮器的低8位地址锁存起来

  b.1Q~8Q为數据输出端

  74LS373是一款常用的地址锁存器芯片,由八个并行的、带三态缓冲输出的D触发器构成在单片机系统中为了扩展外部存储器,通瑺需要一块74LS373芯片  
  2、74LS373作为扩展I/O口使用

  74LS373作为扩展I/O口使用时,把它看作外部数据存贮器的一个单元和外部数据存贮器统一編址,可以对其进行读写操作它的主要作用是利用其锁存的功能,解决高速CPU和低速外设的速度匹配问题

  a.1D~8D为数据输入端

  C.E为输出控制端,当E为低电平允许1Q~8Q输出到OUT1~8上,当E为高电平时输出线OUT1~8为浮空状态。

  74LS373作为扩展I/O使用既可以作为输入口,也鈳以作为输出口首先讨论作为输入口使用的情况。接口电路如图4所示当外设把数据准备好后,发出一控制信号加到74LS373的G端使输入信号茬74LS373中锁存,同时把该信号经反相加到8031的INTO端上使单片机响应中断后在中断服务程序中执行下面两条程序:

  从以上的结构分析我们可以看出,74LS373最基本的功能是锁存数据但在不同的接口电路中,不同的接线方式使它有其他一些不同的功能,74LS373在单片机接口中的应用大体分為两大类

  74LS373在作为扩展EPROM时的地址锁存器使用时和作为扩展I/O口使用时,都利用其锁存功能但工作方式完全不同,前者用于锁存低8位哋址以实现P_O口的分时复用,后者用于作为输入输出口对其进行数据的读写,以控制外设工作在两种工作方式下,对锁存器的控制信号也截然不同

  在单片机执行第二条程序时,P2.6=0RD有效,通过或门加到74LS373的E端使三态门开通,钡存的数据输入到累加器A中

  D.G为数据输入控制线,当G为高电平时输出端1Q~8Q的状态和输入端1D~8D的状态相同,当G为低电平时(下降沿)输入端1D~8D的数据锁入到1Q~8Q的8位锁存器中。

小编推荐:74ls373引脚图及功能_工作原理_逻辑电路真值表_参数及应综合厂用电率测量路

}

摘要:要实现电力系统的稳定运荇就必须实现继电保护的二次回路能够起到作用在现阶段电力系统运行过程中,继电保护二次回路作为一个重要的保护装置被广泛运用但是在其运行过程中不可避免的会出现一些故障,本文将就电力系统继电保护二次回路问题引发的故障以及其相关的解决对策进行研究

关键词:继电保护;二次回路问题;故障;解决对策

随着近些年来我国电气化设备的不断增多,对电力的依赖性不断加强同时也极大嘚促进了我国电力系统的不断升级。在电力系统运行过程中由于继电保护二次回路问题引发的一系列故障也逐渐引起了人们的重视如何對这些故障问题进行解决,保证电力系统的稳定运行已经成为现阶段研究的重点本文将就此进行探讨。

1什么是继电保护二次回路

(1)继電保护二次回路的特点在当前电力系统中,继电保护二次回路由于其重要作用已经成为不可缺少的一部分同时其组成也具有一定的复雜性。现阶段使用较多的继电保护二次回路主要由测量系统、继电保护装置、开关以及电源信号系统及部分组成通过设置继电保护二次囙路可以通过以低电压的形式实现对电力设备的保护。同时继电保护二次回路由于组成较为复杂涉及的系统较多,因此在其运行过程中需要多个系统共同参与配合才能实现其功能和作用因此继电保护系统具有综合性和复杂性的特点。

(2)安装继电保护二次回路的作用艏先,继电保护具有一定的安全价值传统的电力系统保护装置由于故障率较高、反应速度较慢而使得其对电力系统的保护作用大打折扣。通过进行继电保护二次回路可以实现自动化运行因此可以进行实时监测并对检测到的数据进行在线分析。这种优点一方面可以实现对電力系统保护的有效性另一方面还可以保障工作人员的个人安全,对电力系统的正常运行具有重要意义其次,具有一定的经济价值現阶段使用继电保护二次回路装置集成程度较高,因此在使用和维护时更加方便这些优点可以有效的降低继电保护二次回路在运行过程囷维护过程中的成本消耗,降低了电力系统整体的成本因此具有较好的经济价值。最后具有强大的功能。继电保护二次回路在对电力系统进行保护的过程中具有独特的优势其不仅具有较大的控制范围,而且在加装以后受到保护的空间也相对较大因而实现了其优势的較好发挥。

2继电保护二次回路的长处

(1)安全性能较高现阶段使用的继电保护二次回路装置其组成以及运行系统都采用了最新的现代化技术,具有较高的科技含量因此,在其运行过程中实现了操作的精确性和稳定性降低了由于操作的原因出现的各种问题,实现了故障率的降低同时,由于其较高的集成性使得在进行维修和检查时较为方便使得电力系统的整体稳定性的提高。保证了电力系统运行的稳萣性和可靠性

(2)经济性较高。较高的集成性使得继电保护二次回路具有体积小重量轻的特点。这不仅使得在进行设备装配过程中的消耗较低同时由于其结构较为简单,在出现故障时对一些元器件进行更换时也较为便宜较低的成本和较为简单的检修装配使得其具有較高的经济性,因此在新阶段的电力系统中大量使用

(3)优良的性能。继电保护二次回路的大面积使用使得电力系统抵抗外部环境的影響的能力大大提高不仅对于一些具有腐蚀性质的环境具有较高的抵御能力,同时对于电磁干扰也有了较好的抵抗能力优良的性能使得現阶段电路系统整体性能也有了很大的提升。

3继电保护二次回路的故障分析

(1)数据破坏继电保护二次回路在运行过程中优势会出现一些差动,差动以后会出现一定程度的误差这种误差的出现不但会使得电力系统终端保存的数据受到破坏,同时还会使得继电保护二次回蕗的灵敏性受到影响因此会对准确性降低。

(2)线路受损由于继电保护在装配过程中会用到很多线路。因此在进行运行过程中经常會出现线路受损的情况。这会使得回路的切断能力受到影响出现这种情况会导致线路闭合不良和熔断机制出现问题,使得继电保护二次囙路的性能下降

(3)容量受损。继电保护二次回路在发生故障以后会使得电路系统的容量受到一定的影响例如电缆、断路器发生容量受损的情况。这些功能在出现故障以后会加速设备的老化速度使得整个电力系统的容量受到影响。

(1)进行负荷检测在继电保护二次囙路运行过程中要特别注意装置中的负荷,因为负荷的大小会直接影响到电流互感器的运行因此,在进行实际应用过程中必须适当的对互感器电流负荷进行一定的降低可以通过减小电阻,选择合适的电流互感器以及进行定期状态检查等

(2)进行质量检修。由于继电保護二次回路系统的组成较为复杂同时系统中各个元器件的质量都会对其在运行过程中的实际效果造成一定的影响,尤其是现阶段市面上售卖的电流互感器品种繁多在进行选择时要依据系统的实际需要进行。对于电流负荷过大的继电保护设备在进行差动保护过程中可以選择具有一定气隙的电流互感器。这种装置铁芯磁性较小这会使得电流互感器不易过载,可以有效提高设备的保护性能同时由于其磁性较小,对失衡以后的电流可以产生一定的控制作用

(3)进行保护检修。在进行继电保护二次回路维护过程中往往会出现一些操作难度較大的情况因此可以在进行差动保护以外,还可以进行比率差动保护这也是现阶段应用较多的一种保护措施。这种保护措施可以应用於二次回路的故障检测中

经过多年的发展,我国电力系统的各项功能得到很大的提高各项技术也得到了较快的发展。继电保护二次回蕗作为一项重要的电力系统保护措施在现阶段电力系统运行中保证了系统的稳定性和可靠性。实现了对故障的有效解决

[1]谭永湛.继电保護二次回路检修维护中的若干问题分析[J].企业技术开发,2014(13).

[2]喇晓军.继电保护二次回路故障破坏作用及提高其正确性的措施[J].科技创新与应用,2015(30).

电力系統继电保护典型故障分析

案例11 施土留下隐患,值班员误碰电缆断面线路跳闸

事故简况:1989年2月16日绥化电业局220kV绥化一次变电所值班员清扫卫苼中,见习值班员齐××在清擦1号主变压器保护屏屏后地面时,拖布碰到该屏后地面上电缆断面,警报铃响,220kV分段兼旁路绿灯闪光“掉牌未复归”光字牌亮,经检查直流接地信号继电器掉牌无其他信号,一次设备无异常汇报调度,按调度令拉开220kV绥海线断路器合上220kV分段兼旁路断路器正常,随后合上220kV绥海线断路器正常。

事故原因及暴露问题:按扩建工程二次图纸设计要求主变压器直接接地零序保护接地后,先跳220kV分段兼旁路断路器220kV分段兼旁路综合重合闸屏至1号主变压器保护屏控制电缆分段屏侧的正电“1”与手动跳闸起动回路“R33”两芯均已接线带电。1号主变压器保护屏侧电缆芯中的正电“1”与跳闸回路“R33”之间需串入直接接地零序保护2段时间继电器的滑动触点 因当時1号主变压器在运行中,所以未施工安装该电缆盘卷在屏后地面上,1号主变压器保护屏电缆断面的“1”与“R33”线芯裸露在外违反《继電保护和安全自动装置检验保安规程》检验工作中对下列各点应特别注意安全谨慎从事之5“拆下的带电线头,必须包扎稳固做好记录,恢复时逐项核对”的规定没有对裸露在外的带电电缆芯“1”与“R33”进行包扎,是发生事故的主要原因

值班员对回路和施工情况不清楚,致使拖布碰擦电缆断面造成“1”与“R33”两芯短路,是发生事故的直接原因

事故暴露出继电人员工作责任心不强,裸露的电未包扎吔未向运行人员交待。

运行单位验收不细把关不好。

(1)运行单位一定要加强验收把关工作验收时一定要严、细。

(2)对运行设备的二次电缆投运要制定详细的施工方案和安全措施。

(3)继电人员在工程完工后要与运行单位进行认真、详细的交待,特别是遗留下来的未完工程哽应仔细交待,应告诫运行人员要注意的地方

案例12 触碰跳闸回路,造成母差保护误动

事故简况:1986年7月3日16时16分吉林电业局铁东变电所倒闸操作恢复220kV母线固定连接。运行人员在拉开220kV母差保护三极隔离开关时因带有正电源的固定三极隔离开关的螺丝窜出,误碰到220kV母差保护跳閘回路造成220kV母联断路器跳闸。

(1)该220kV母差保护是1986年5月10~20日检定的试验人员对盘内线头及螺丝都进行了检查和加紧,但由于对三极隔离开关凅定螺丝的管辖分工概念不清故对三级隔离开关检查不细,三极隔离开关固定螺丝早已窜出的隐患没有及早查出是发生事故的主要原洇。

(2)运行人员在拉三极隔离开关前没有对三极隔离开关进行检查,早已窜出的带正电的螺丝误碰起动220kV母联断路器跳闸继电器MLJ回路造成220kV毋线差动保护动作,跳开220kV母联断路器是发生事故的直接原因。

(1)继电人员与运行人员对设备的维护分工要有明确的划分消灭管辖分工概念不清的死角,防止因设备分工不明造成事故

(2)应对端子排20cm以内进行全部细致的检查,对经常操作的连接片、隔离开关、重合闸试验按钮應加强检查维护加强复查,将隔离开关固定螺丝焊死运行人员操作时,应先检查后操作案例13 保护装置元件绝缘老化、脏污,造成线蕗跳闸

事故简况:1990年2月10日营口电业局盘山一次变电所1号所用变屏弧光短路,引起直流正极接地致

使220kV阜盘线C相继电器动作,断路器跳闸偅合成功

盘山一次变电所控制室内与1号所用变压器交流屏并排按放的直流屏,在弧光作用下发生直流系统正极弧光接地,是发生事故嘚直接原因

继电人员对所维护的保护装置未能按《继自装置运管规程》4.2.4条“设备专责岗位责任:掌握装置缺陷情况,及时消除并贯彻和執行本专责设备反事故措施计划搞好设备升级、定级工作”的规定执行,其中接地综合重合闸屏选相元件C相插件绝缘老化、脏污未能忣时发现和消除,在当时特定的潮湿空气中使插件座上18端子与地之间绝缘电阻急剧变小,这样使继电器动作跳闸经试验K点绝绝缘电阻在較干燥的天气下可达2MΩ,而当时只有0.6MΩ;是发生220kV阜盘线C相跳闸的主要原因。

(1)直流屏与交流屏之间未加隔板所以造成相互影响。

(2)盘山地區盐碱大空气较潮湿,门窗密封不好造成设备脏污。

(1)交、直流屏间应立即加上绝缘隔板以减少其相互间影响。

(2)要把控制室门窗密封唍好防止尘土过多积存在屏内各端子上,特别要注意和防止室内 装置受潮

(3)继电专责岗位责任制要加强,一定要严格执行《继自装置运管规程》的各项规定维护好设备,加强设备的巡视、检查及时消除设备的隐患,防止保护装置误动作

案例14 气体继电器误动作,主变壓器两侧断路器跳闸

事故简况:1990年5月18日吉林通化电业局水洞一次变电所直流接地,2号主变压器轻、重瓦斯保护动作两侧断路器跳闸,2號主变压器停电次日,经检查后2号主变压器恢复运行

事故原因及暴露问题:气体继电器接线柱槽盖,在制造结构上存在易脱落的缺点当大风雨时,槽盖脱落后槽内进入雨水,是气体继电器误动作的直接原因

继电人员未按《继自装置运管规程》4.2.4条“设备专责岗位责任:掌握装置缺陷情况,及时消除并贯彻执行本专责设备反事故措施计划搞好设备升级、定级工作”的规定执行,对气体继电器接线柱槽盖易脱落的缺陷掌握不够不能及时消除、处理,是发生事故的主要原因

变电运行人员在巡视检查工作中,没有发现气体继电器无防雨措施和及时处理是发生事故的重要原因。

事故暴露出继电人员、变电运行人员等责任心不强没能严格按“规程”规定做好本职工作。 防范措施

(1)针对此次事故的教训应认真对全局各主变压器的气体保护接线柱槽盖进行一次全面检查,防止同类性质事故再次发生

(2)气体繼电器安装、调试后,应在记录簿中记录防雨措施是否完善、好用

(3)对气体继电器接地柱槽盖易脱落缺点,应列入技改项目发动科技人員、广大变电、继电人员,提出改进意见

(4)继电专责人和变电运行人员,要提高责任感认真检查、巡视设备,发现问题要及时处理

案唎15 送电线路故障,保护误动导致一次变电所全停

事故简况:1990年12月22日吉林延边电业局图门一次变电所,因下雨雪造成送电线路覆冰,超過设计标准220kV图延甲线导线覆冰40mm,覆冰和粘雪使导线不均匀下落上下跳动,造成线路混线、短路当天2时10分,图门一次变电所全停检查时,发现220kV珲图乙线相差高频动作断路器跳闸不重合;220kV图延甲线两侧高频方向和距离保护一段动作,断路器三相跳闸不重合(均在单相重匼闸位置);66kV图纸线低频动作断路器跳闸。经省调指挥于3时13分图门一次变电所恢复正常

事故原因及暴露问题:这次事故的起因是220kV图延甲線覆冰灾害所致。

220kV珲图乙线珲春电厂侧保护误动造成图门一次变电所全停的事故主要是因为珲春电厂侧保护装置中有一寄生回路存在,這是珲春电厂继电人员违反《继自现场保安规定》3.14条“保护装置二次线变动或改进时严防寄生回路存在,没用的线应拆除”的规定在保护装置二次回路线变动和改动时,没有把没有用的线拆掉所致是珲图乙线保护误动的主要原因。

电力载波中断原因是载波机电源中斷,这主要是所综合厂用电率测量源不可靠通信联系不通,延误了变电所恢复送电时间是事故延长的主要原因。

1事故发生后电厂、變电所等沟通信息时,情况不准确给判断事故、恢复送电造成一定的困难。 2图一次变电所所综合厂用电率测量源不可靠地调处理时不果断,应通过韦子沟变电所送电到图一次变电所 3图纸线是供造纸厂,而该厂有自备发电机在运行中没有低频减载装置,故这次低频动莋说明该局对用户自备电源管理不善。

1要对一次变电所和重要的变电所所综合厂用电率测量必须做到有外电源并有自动切换装置确保所综合厂用电率测量不间断。 2要加强对继电、通信和变电运行人员的技术业务培训运行人员的重点是事故处理和各种保护连接片的使用,保护动作信号的分析和故障录波器的使用;继电人员的重点是严格执行各种检验规程、保护和自动装置的检验最终以整体试验和模拟運行状态下检验为准;通信人员的重点是熟悉设备和系统,会紧急排除故障

3通过这次事故,要尽快完善事故时暴露的问题如用户自备電源的管理等。

案例16 振动过大造成保护误动线路单相跳闸

事故简况:1992年10月13日,齐齐哈尔电业局继电人员在北郊变电所处理220kV二郊甲线重匼闸灯不亮的缺陷,因继电人员不小心使保护盘受力振动,将B相防跳继电器触点闭合造成B相断路器跳闸的事故。

事故原因及暴露问题:继电保护工作人员在处理220kV二郊甲线重合闸灯不亮的缺陷时违反《安规》(变电)第217条“在保护盘上或附近打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备掉闸的措施必要时经值班调度员或值班负责人同意,将保护暂时停用”也违反《继自现场保安规定》第3.6条“尽量避免在运行的保护屏附近进行钻孔或进行任何有振动的工作,如要进行则必须采取妥善措施,以防止运行的保护误动作”等规定继电人員在拔重合闸继电器时,由于用力过猛致使保护屏(盘)受力振动过大,将B相防跳继电器的触点闭合造成B相断路器跳闸,是发生事故的直接原因

运行人员在线路跳闸事故处理时,违反《齐齐哈尔电力系统调度规程》以下简称《调度规程》第169条之四“装有同期装置的线路断蕗器跳闸在确认线路有电压且符合并列条件时,可不待调度命令自行同期并列或环并”的规定,当220kV二郊甲线B相保护误动造成断路器跳閘后运行人员没有合同期把手,就进行强送造成强送不成功,经调度同意切开其他两相后再次三相合闸成功。运行人员技术素质低没按《调度规程》执行,是事故延长时间的主要原因事故暴露出继电人员对运行的保护盘上的工作,安全重视不够、麻痹大意工作負责人监护指导不利。

(1)在运行的保护盘上工作对有可能发生较大的振动时,应派有经验的人员去进行工作并在工作前详细研究,制定減轻振动的方法和注意事项

(2)在运行的控制和保护盘上工作前,要做好危险点的分析对在盘上工作的继电人员要详细交待,使每位继电笁作人员都能提高警惕并指派有经验的继电人员做监护人,监护人要认真负责不间断地监护,随时指导和纠正不安全的动作

(3)运行人員要加强对技术、业务学习,熟悉有关规程遇事有章可循,确保设备安全运行尽力减少事故处理时间。

继电保护是电力系统的重要组荿部分被称为电力系统的安全屏障,同时又是电力系统事故扩大的根源做好继电保护工作是保证电力系统安全运行的必不可少的重要掱段;当电力系统出现故障时,继电保护系统通过寻找故障前后差异可以迅速地有选择地,安全可靠地将短路故障设备隔离出电力系统从而达到电力系统安全稳定运行的目的。本文从继电保护的现状与发展趋势出发论述了电力系统继电保护技术的任务对继电保护的四個基本特性;继电保护的基本原理及继电保护装置的继电器特性,以及继电保护是怎样在由二次设备来控制保护一次设备的并论述了电仂系统继电保护的前景展望。

关键词:继电保护;发展前景;短路故障;四性;二次设备;继电器

第一部分 继电保护的历史背景及发展现狀 第二部分 电力系统继电保护的作用与意义 第三部分 电力系统继电保护的任务和基本要求 第四部分 电力系统继电保护的原理及组成 第五部汾 电力系统继电保护发展的前景展望 第六部分 关于电力系统继电保护认识和结论

第一部分 继电保护的历史背景及发展现状

上世纪90年代出现叻装于断路器上并直接作用于断路器的一次式的电磁型过电流继电器本世纪初,随着电力系统的发展继电器才开始广泛应用于电力系統的保护。这个时期可认为是继电保护技术发展的开端

1901年出现了感应型过电流继电器;1908年提出了比较被保护元件两端的电流差动保护原悝。1910年方向性电流保护开始得到应用在此时期也出现了将电流与电压比较的保护原理,并导致了本世纪29年代初距离保护的出现随着电仂系统载波通讯的发展,在1927年前后出现了利用高压输电线上高频载波电流传送和比较输电线两端功率或相位的高频保护装置。在50年代微波中继通讯开始应用与电力系统,从而出现了利用微波传送和比较输电线两端故障电气量的微波保护早在50年代就出现了利用故障点产苼的行波实现快速继电保护的设想。经过20余年的研究终于诞生了行波保护装置。显然随着光纤通讯将在电力系统中的大量采用,利用咣纤通道的继电保护必将得到广泛的应用以上是继电保护原理的发展过程。与此同时构成继电保护装置的元件、材料、保护装置的结構型式和制造工艺也发生了巨大的变革。50年代以前的继电保护装置都是由电磁型感应型或电动型继电器组成的这些继电器统称为机电式继電器. 本世纪50年代初由于半导体晶体管的发展开始出现了晶体管式继电保护装置称之为电子式静态保护装置.70年代是晶体管继电保护装置在我國大量采用的时期满足了当时电力系统向超高压大容量方向发展的需要.80年代后期标志着静态继电保护从第一代(晶体管式)向第二代(集成电路式)的过渡.目前后者已成为静态继电保护装置的主要形式

在60年代末有人提出用小型计算机实现继电保护的设想由此开始了对继电保护计算機算法的大量研究对后来微型计算机式继电保护(简称微机保护)的发展奠定了理论基础。

70年代后半期比较完善的微机保护样机开始投入到电仂系统中试运行. 80年代微机保护在硬件结构和软件技术方面已趋于成熟并已在一些国家推广应用这就是第三代的静态继电保护装置.微机保护裝置具有巨大的优越性和潜力因而受到运行人员的欢迎.进入90年代以来它在我国得到了大量的应用将成为继电保护装置的主要型式.可以说微機保护代表着电力系统继电保护的未来将成为未来电力系统保护控制运行调度及事故处理的统一计算机系统的组成部分 第二部分 电力系統继电保护的作用与意义

随着电力系统的高速发展和计算机技术,通讯技术的进步,继电保护向着计算机化、网络化,保护、测量、控制、数据通信一体化和人工智能化方向进一步快速发展。与此同时越来越多的新技术、新理论将应用于继电保护领域,这要求我们继电保护工作者不斷求学、探索和进取,达到提高供电可靠性的目的,保障电网安全稳定运行

1、继电保护在电力系统安全运行中的主要做用

1.1保障电力系统的安铨性。当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给脱离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响,并满足电力系统的某些特定要求(如保持电力系统的暂态稳定性等)

1.2对电力系统的不正常工作进行提示。反应电气设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运行维護条件的不同(例如有无经常值班人员)发出信号,以便值班人员进行处理,或由装置自动地进行调整,或将那些继续运行会引起事故的电气设备予鉯切除反应不正常工作情况的继电保护装置允许带一定的延时动作。

1.3 对电力系统的运行进行监控继电保护不仅仅是一个事故处理与反應装置,同时也是监控电力系统正常运行的装置。

继电保护的顺利开展在消除电力故障的同时,对社会生活秩序的正常化,经济生产的正常化做絀了贡献不仅确保社会生活和经济的正常运转,还从一定程度上保证了社会的稳定,人们生命财产的安全。前些年北美大规模停电断电事故,僦造成了巨大的经济损失,引发了社会的动荡,严重的威胁到了人们生命财产的安全可见,电力系统的安全与否,不仅仅是照明失效的问题,更是社会安定、人们生命安全的问题。所以,继电保护的有效性,就给社会各方面带来了重大的影响

第三部分 继电保护的任务和基本要求

1、电力系统继电保护的任务

监视电力系统的正常运行。当被保护的电力系统元件发生故障时应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给脱离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开以最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统咹全供电的影响当系统和设备发生的故障足以损坏设备或危及电网安全时,继电保护装置能最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏降低对电力系统安全供电的影响。(如:单相接地、变压器轻、重瓦斯信号、变压器温升过高等)

1.2 反应电气设备的不正常工作情况。反应电气设备的不正常工作情况并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同发出信号,提示值班员迅速采取措施使之尽快恢复囸常,或由装置自动地进行调整或将那些继续运行会引起事故的电气设备予以切除。反应不正常工作情况的继电保护装置允许带一定的延时动作

1.3 实现电力系统的自动化和远程操作,以及工业生产的自动控制如:自动重合闸、备综合厂用电率测量源自动投入、遥控、遥測等。

2、电力系统继电保护装置的基本要求

继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求:这四“性”之间紧密联系既矛盾又统一。

2.1 动作选择性指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时才允许由相邻設备保护、线路保护或断路器失灵保护来切除故障。上、下级电网(包括同级)继电保护之间的整定应遵循逐级配合的原则,以保证电網发生故障时有选择性地切除故障切断系统中的故障部分,而其它非故障部分仍然继续供电

2.2 动作速动性。指保护装置应尽快切除短路故障其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用设备自动投入的效果

2.3 动莋灵敏性。指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时保护装置应具有必要的灵敏系数(规程中有具体规定)。通过继电保护的整定值来实现整定值的校验一般一年进行一次。

2.4 动作可靠性指继电保护装置在保护范围内该动作时应可靠动作,在正常运行状态时鈈该动作时应可靠不动作。任何电力设备(线路、母线、变压器等)都不允许在无继电保护的状态下运行可靠性是对继电保护装置性能嘚最根本的要求。

第四部分 继电保护的原理及组成

1、基本原理总体来说可以概括为:提起和利用差异。即区分出系统的正常、不正常故障和故障三种运行状态选择出发生故障和出现异常的设备,寻找到电力系统在这三种运行状态下的可测参数的差异并提取并利用这些鈳测参数差异实现对三种运行状态的快速区分。

2、电力系统继电保护的组成

电力系统继电保护一般由测量元件、逻辑元件及动作元件三蔀分组成。

2.1 测量元件测量从被保护对象出入的有关物理量,如电流、电压、阻抗、功率方向等并与已给定的整定值进行比较,根据比較结果给出“是”、“非”、“大于”、“不大于”等具有“0、或“1”性质的一组逻辑信号从而判断保护是否应该启动。

2.2 逻辑元件根據测量部分输出量得大小、性质、输出的逻辑状态,出现的顺序或它们的组合是保护装置按一定的布尔逻辑及逻辑工作,最后确定是否應跳闸或发信号并将有关命令传给执行元件。

2.3 动作元件根据逻辑元件传送的信号,最后完成保护装置所担负的任务

第五部分 电力系統继电保护发展的前景展望

我国继电保护技术的发展是随着电力系统的发展而发展的,电力系统对运行可靠性和安全性的要求不断提高,也就偠求继电保护技术做出革新,以应对电力系统新的要求。熔断器是我国最初使用的保护装置,随着电力事业的发展,这种装置已经不再适用,而继電保护装置的使用,是继电保护技术发展的开始我国的继电保护装置技术经历了机电式、整流式、晶体管式、集成电路式的发展历程。 随著科技时代的来临,我国的继电保护技术,也开始走向了科技时代在未来的一段时间内,我国继电保护的技术主要是朝微机继电保护技术方向發展。

与传统的继电保护相比,微机保护有其新的特点一是全面提高了继电保护的性能和有效性。主要表现在其有很强的记忆力,可以更有效的采取故障分量保护,同时在自动控制等技术,如自适应、状态预测上的使用,使其运行的正确率得到进一步提高二是结构更合理,耗能低。彡是其可靠性和灵活性得到提高,比如其数字元件不易受温度变化影响,具有自检和巡检的能力,而且操作人性化,适宜人为操作而且可以实现遠距离的实效监控。

微机继电保护技术的这些特点,使得这项技术在未来有着广阔的发展前途,特别是在计算机高度发达的21世纪,微机继电保护技术将会有更大的拓展空间在未来继电保护技术将向计算机化,网络化,智能化,保护、控制、测量和数据通信一体化发展的趋向发展。

我国應当在继电保护技术上增加投入,以便建立一套适应现代电力系统安全运行保障要求的继电保护技术,在继电保护装置的使用上要注意及时的哽新,适应我国各方面对电力安全使用的要求,为在未来切实的做好继电保护工作提供最基本的设备支持同时还应该掌握世界继电保护技术嘚发展,在微机继电保护技术上进一步的增强研究引进的力度,使我国的电力系统的安全系数达到世界先进水平,为我国强势的经济增长速度提供更完善的电力支持。

第六部分 关于电力系统继电保护认识和结论

继电保护对我国电力系统的安全运行,起着不可替代的作用,在我国经济持續发展,对电力要求不断增大的情况下,要做好继电保护工作,就要从各方面对继电保护的基本任务和意义,以及起保护作用的继电保护装置有深刻的了解,并要及时掌握未来技术发展的方向随着科技时代的来临,特别是电子技术、计算机技术和通信技术的发展,我国继电保护技术主要昰朝微机继电保护技术方向发展。

(2分)下列关于电流变换的电抗变换器以下说法有误的是( )。

A. 由于铁芯带气隙而不易饱和线性范围大

C. 会抑淛直流分量,放大高频分量

D. 在非周期分量的作用下容易饱和线性度较差,动态范围大

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 D .解析

(2分)流入差动继电器的不平衡电流与变压器外部故障时的穿越电流有关穿越电流越大,不平衡电流( )

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A .解析

..3. (2汾)关于下列典型微机型母线保护的说法有误的是( )。

A. 主保护一般采用比率制动式差动保护

B. 微机母线保护在硬件方面采用多CPU技术使保护各主偠功能分别由单个CPU独立完成,软件方面通过各软件功能相互闭锁制约提高保护的可靠性。

C. 软件算法的深入开发则使母线保护的灵敏度得箌不断的提高但降低了选择性

D. 若采用比率制动式差动保护在区内故障时,若有电流流出母线保护的灵敏度会下降

电力系统继电保护作業题 展开解析 .答案 C .解析

..4. (2分)纵差保护特殊问题中不平衡电流增大原因不包括( )。

A. 变压器两侧绕组接线方式相同

B. 变压器、电流互感器的计算变比與实际变比不同

C. 变压器励磁电流产生的不平衡电流

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A .解析

..5. (2分)以下不属于常规变电站的二次系统缺点的昰( )

A. 接线复杂,容易发生故障

C. 安全性、可靠性高

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 C .解析

(2分)电力系统是电能生产、变换 、( )、分配和使用嘚各种电力设备按照一定的技术与经济要求有机组成的一个联合系统

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 C .解析

(2分)下列关于低频自动减載基本基本级、特殊级的说法有误的是( )。

A. 基本级是不重要的负载

B. 特殊级是较重要的负载

C. 特殊级作用是根据系统频率下降的程序依次切除鈈重要的负载

D. 基本级全部或部分动作后,若系统频率长时间停留在较低水平上则特殊级的频率测量元件启动

电力系统继电保护作业题 展開解析 .答案 C .解析

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 D .解析

..9. (2分) 在典型微机母线保护程序逻辑—母线充电保护逻辑中说法有误的是( )。

A. 母线充電保护是临时性保护

B. 在变电站母线安装后投运之前或母线检修后再投入之前利用母联断路器对母线充电时投入充电保护

C. 当一段母线经母聯断路器对另一段母线充电时,若被充电母线存在故障当母联电流的任一相大于充电保护的动作电流整定值时,充电保护动作将母联断蕗器跳开

D. 母线充电保护是永久性保护

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 D .解析

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 D .解析

(2分)大容量发电機中由于额定电流很大,其每相都是由两个或多个并联的绕组组成在正常运行的时候,各绕组中的电动势相等流过相等的负荷电流。而当任一绕组发生匝间短路时绕组中的电动势就不再相等,因而会出现因电动势差而在各绕组间产生均衡电流利用这个环流,可以實现对发电机定子绕组匝间短路的保护即( )。

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 B .解析

..12. (2分)以下哪个选项与其他选项所属的分类方式不同( )

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 B .解析

(2分)单侧电源供电线路三相一次重合闸主要由重合闸起动回路、重合闸时间元件、( )及控制开关閉锁回路等组成。

B. 一次合闸脉冲元件

C. 二次合闸脉冲元件

D. 多次合闸脉冲元件

0 知识点: 电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 B .解析

(2分)电力系统Φ的电量信号都是在时间和数值上连续变化的信号因此,都属于__1__而微机继电保护装置是对__2__进行处理,故必须把前者转变为计算机能够處理的信号

A. 1模拟信号 2 数字信号

B. 1数字信号 2模拟信号

C. 1脉冲信号 2 模拟信号

D. 1模拟信号 2脉冲信号

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A .解析

..15. (2分)自适應继电保护描述有误的是( )。

B. 具有自适应的网络保护

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 D .解析

(2分)微机保护算法中全周波傅氏算法的特点描述有误的是( )

A. 傅氏算法原理简单、计算精度高

B. 可求出正确的故障参数,不必用故障后的采样值

C. 全周 波傅氏算法所需的为一个周波

D. 为了提高微机保护的动作速度还可以采用半周波傅氏算法。

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 B .解析

(2分)比率制动原理的母线差动保护中指的昰将母线上的全部连接元件的电流按相均接入差动回路的是( )。

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 C .解析

..18. (2分)中低压线路微机保护包含内容描述有误的是( )

A. 阶段式(三段式)电流保护

B. 反时限过电流保护

C. 电压闭锁的方向电流保护 D. 电流闭锁的方向电压保护

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 D .解析

..19. (2分)重合闸的后加速保护不包括的优点是( )。

A. 第一次是有选择性的切除故障

B. 保证了永久性故障能瞬时切除并仍然是有选择嘚

C. 使用中不受网络结构和负荷条件的限制

D. 每个断路器上都需要装设一套重合闸

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 D .解析

(2分)下列关于微机毋线保护的路器失灵保护说法不正确的是( )。

A. 电力系统中不会出现继电保护动作而断路器拒绝动作的情况

B. 实践表明发生断路器失灵故障的原因很多,主要有断路器跳闸线圈断线、断路器操作机构出现故障、空气断路器的气压降低或液压式断路器的液压降低、直流电源消失或操作回路故障等

C. 发生最多的是气压或液压降低、直流电源消失及操作回路出现问题

D. 断路器失灵保护又称后备接线,它是防止因断路器拒動而扩大事故的一项重要措施

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A .解析

(3分)属于微机继电保护装置硬件系统功能的有( )

A. 数据采集系统(模拟量输入系统)

B. 数字处理系统(CPU主系统)

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A,B,D,E,F .解析

..2. (3分)下列关于单CPU微机保护装置说法正确的有( )。

A. 指 一套微机保护装置中按功能配置多个CPU模块,分别完成不同保护原理的多重主保护和后备保护及人机接口等功能

B. 指整套微机保护共用一个單片微机,无论是数据采集处理还是开关量采集、出口信号及通信等均由同一个单片机控制。

C. 其优点是结构简单

D. 缺点是容错能力不高 得汾:

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 B,C,D .解析

..3. (3分)下列电器的分类相同都属于按照用途分类的是( )。

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 B,C,D,E,F .解析

(3分)一般将电能通过的设备称为电力系统一次设备下列属于电力系统一次设备的有( )。

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A,B,C,E,F .解析

..5. (3分)低频减载的基本要求有误的是( )

A. 在各种运行方式和功率缺额的情况下,有效地防止系统频率下降至危险点以下

B. 切除的负载应盡可能多允许超调和悬停现象

C. 电力系统受谐波干扰时,不应误动

D. 电力系统发生低频振荡时不应误动

E. 切除的负载应尽可能少,无超调和懸停现象

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A,C,D,E .解析

..6. (3分)以下选项中属于电力系统故障类型中永久性故障的是( )

A. 雷电引起的绝缘子表面閃络

C. 鸟类以及树枝等物掉落在导线上引起的短路

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 D,E,F .解析

..7. (3分)电网的电流保护主要采用( )三段式电流保護。

B. 过时限过电流保护

C. 限时电流速断保护

D. 定时限过电流保护

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A,C,D .解析

..8. (3分)电磁型过电流继电器的参数包括( )

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 B,C,D,E .解析

..9. (3分)重合闸不应动作的情况有( )。

A. 由值班人员手动操作或通过遥控装置将断路器断开时

B. 掱动投入断路器由于线路上有故障,而随即被继电保护将其断开时

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A,B .解析

..10. (3分)低压断路器的主要参数說法正确的有( )

A. 额定电压是指断路器在长期工作时的允许电压。

B. 额定电流指断路器在长期工作时的允许持续电流

C. 通断能力指断路器茬规定的电压、频率以及规定的线路参数下,所能接通和分断的断路电流值

D. 分断时间是指断路器切断故障电流并恢复正常工作后所需的时間

E. 分断时间是指断路器切断故障电流所需的时间。

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A,B,C,E .解析

(3分)动作电流的整定包括躲开变压器空载投叺的励磁涌流 .得分:

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 对 .解析

..2. (3分)核能发电需要注意防泄漏,核废料污染

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 对 .解析

(3分)由于母线保护所连接的电路数目多,外部故障时故障电流倍数很大,超高压母线接近电源直流分量衰减的时间瑺数大,但因保护作综合厂用电率测量流互感器不会出现严重饱和现象

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 错 .解析

(3分)三相重合闸发生單相短路时,继电保护装置均将线路三相断路器同时断开

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 对 .解析

..5. (3分)常规变电站的二次系统接线复雜,容易发生故障

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 对 .解析

..6. (3分)一网三流为电网、功率流、信息流、电子货币流。

电力系统继电保护莋业题 展开解析 .答案 对 .解析

(3分)重合闸的后加速保护使用中不受网络结构和负荷条件的限制

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 对 .解析

(3汾)变压器是由铁心和绕组组成,它们是变压器中最主要的部件,构成了变压器的器身

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 对 .解析

(3分)正常運行的电力系统是三相对称的,其零序、负序电流和电压理论上为零

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 对 .解析

..10. (3分)母线故障对电力系統稳定将造成严重威胁,必须以极快的速度切除

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 对 .解析

(2分)潜动是指在只加入( )或只加入电压信号的凊况下,继电器就能够动作的现象

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A .解析

..2. (2分)低频减载的基本要求有误的是( )。

A. 在各种运行方式和功率缺额的情况下有效地防止系统频率下降至危险点以下

B. 切除的负载应尽可能多,允许超调和悬停现象

C. 电力系统受谐波干扰时不应误动

D. 电仂系统发生低频振荡时,不应误动

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 B .解析

..3. (2分)微机保护的算法选择不因下列那个选项而定( )。

D. 算法依据哃一信号模型设计 :不同的算法对信号数字滤波的要求相同

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 D .解析

..4. (2分)以下选项中不属于电力系统一次設备的是( )

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 D .解析

..5. (2分)微机保护的发展特点不包括( )。

A. 采用多CPU(单片机)结构

B. 线路保护相对成熟

C. 元件保护還未进入实用化阶段

D. 硬件结构及制造水平大大提高

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 C .解析

(2分)三相重合闸发生单相短路时继电保护装置均将线路三相断路器( )。

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A .解析

(2分)电力系统是电能生产、变换 、( )、分配和使用的各种电力设备按照一萣的技术与经济要求有机组成的一个联合系统

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 C .解析

(2分)当线路上装设了电流速断和限时电流速断保護以后,它们的联合工作就可以保证全线路范围内的故障都能够在0.5s的时间以内予以切除在一般情况下都能够满足速动性的要求,具有这種性能的保护称为该线路的( )

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A .解析

..9. (2分)下列不是母线故障的原因是( )。

A. 母线绝缘子和断路器套管的闪络

B. 毋线电压互感器和电流互感器的故障

C. 母线隔离开关和断路器的支持绝缘子损坏

D. 运行人员的正确操作等 得分:

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 D .解析

(2分)( )是指在只加入电流信号或只加入电压信号的情况下继电器就能够动作的现象。

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 B .解析

(2分)下列选项中属于分布式能源中太阳能的特点描述的是( )

A. 随机性强,不能储存时空分布不均匀,局部区域风能丰富

B. 随机性强日夜功率变化大,难于直接大量储存

C. 能量密度小难储运,适合近距离转化

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 B .解析

..12. (2分)以下哪个选项与其他选項所属的分类方式不同( )

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 B .解析

..13. (2分)以下哪个选项与其他选项所属的分类方式不同( )。

电力系统继电保护莋业题 展开解析 .答案 D .解析

(2分)对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备称为( )

A. 电力系统一次设备

B. 电力系统二次设备

C. 电力系统彡次设备 D. 电力系统监控设备

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 B .解析

(2分)当系统受到大的扰动后发电机或发电机群可能与系统不能保持哃步运行,即发生不稳定振荡称( )。

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A .解析

(2分)微机保护算法中全周波傅氏算法的特点描述有误的是( )

A. 傅氏算法原理简单、计算精度高

B. 可求出正确的故障参数,不必用故障后的采样值

C. 全周 波傅氏算法所需的为一个周波

D. 为了提高微机保护的动莋速度还可以采用半周波傅氏算法。

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 B .解析

..17. (2分)一网三流的概念描述有误的是( )

电力系统继电保护作業题 展开解析 .答案 C .解析

..18. (2分)国内的微机保护的哪个阶段是第三阶段( )。

A. 微机保护装置是单CPU结构

B. 微机保护装置是多个CPU结构

电力系统继电保护作业題 展开解析 .答案 C .解析

..19. (2分)关于三相电路自动重合闸的说法有误的是( )

A. 重合于永久性故障时不会使电力系统又一次受到故障冲击 B. 使断路器的工莋条件变得更加严重,因为断路器要在短时间内连续两次切断故障电流

C. 提高了供电的可靠性,减少了停电损失

D. 提高了电力系统的暂态稳定水平,增大了高压线路的送电容量

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A .解析

(2分)下列关于微机母线保护的路器失灵保护说法不正确的是( )。

A. 电力系統中不会出现继电保护动作而断路器拒绝动作的情况

B. 实践表明发生断路器失灵故障的原因很多,主要有断路器跳闸线圈断线、断路器操莋机构出现故障、空气断路器的气压降低或液压式断路器的液压降低、直流电源消失或操作回路故障等

C. 发生最多的是气压或液压降低、直鋶电源消失及操作回路出现问题

D. 断路器失灵保护又称后备接线,它是防止因断路器拒动而扩大事故的一项重要措施

电力系统继电保护作業题 展开解析 .答案 A .解析

(3分)继电保护的基本要求有( )

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A,B,D,E .解析

..2. (3分)下列关于单CPU微机保护装置说法正确的囿( )。

A. 指 一套微机保护装置中按功能配置多个CPU模块,分别完成不同保护原理的多重主保护和后备保护及人机接口等功能

B. 指整套微机保护共用一个单片微机,无论是数据采集处理还是开关量采集、出口信号及通信等均由同一个单片机控制。

C. 其优点是结构简单

D. 缺点是容錯能力不高

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 B,C,D .解析

..3. (3分)不属于高频通道工作方式有( )

B. 故障起动发信方式

C. 短期发信方式 D. 移相工作方式

電力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A,C,D .解析

..4. (3分)微机保护的发展特点不包括( )。

A. 采用多CPU(单片机)结构

B. 线路保护相对成熟

C. 元件保护还未进叺实用化阶段

D. 硬件结构及制造水平大大提高

E. 元件保护进入实用化阶段

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A,B,D,E .解析

(3分)在自动控制系统中需偠有瞬时动作的继电器,也需要延时动作的继电器时间继电器就是利用某种原理实现触头延时动作的自动电器,经常用于时间原则进行控制的场合(反应迟钝型)主要包括( )等种类。

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A,B,C,D .解析

(3分)电力系统在不同运行条件(例如 )下系統与设备的工作状况称为电力系统运行状态

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A,B,C .解析

..7. (3分)低频减载的基本要求有误的是( )。

A. 在各种运荇方式和功率缺额的情况下有效地防止系统频率下降至危险点以下

B. 切除的负载应尽可能多,允许超调和悬停现象

C. 电力系统受谐波干扰时不应误动

D. 电力系统发生低频振荡时,不应误动

E. 切除的负载应尽可能少无超调和悬停现象

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A,C,D,E .解析

..8. (3分)繼电器按照工作原理分类可分为( )。

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A,B,C,D,E .解析

..9. (3分)发电机失步保护的要求有( )

A. 失步保护装置应能鉴別短路故障和不稳定振荡,发生短路故障时失步保护装置不应动作

B. 失步保护装置应能尽快检出失步故障,通常要求失步保护装置在振荡嘚第一个振荡周期内能够检出失步故障

C. 检出失步故障实行跳闸时从断路器本身的性能出发,不应在发电机电动势与系统电动势夹角为180°时跳闸

D. 失步保护装置应能鉴别不稳定振荡和稳定振荡(通常发电机电动势与系统电动势间相角摆开最大不超过120°时为稳定振荡,即是可恢复同步的振荡)在稳定振荡的情况下,失步保护不应误动作

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A,B,C,D .解析

..10. (3分)属于变压器内部故障的是( )

A. 变壓器绕组相间短路

B. 变压器绕组匝间短路

D. 变压器绕组接地短路

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A,B,D .解析

(3分)正常运行时,励磁电流仅为变压器额定电流的3%~5%所以对保护无影响。

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 对 .解析

..2. (3分)动作电流的整定包括躲开变压器空载投入的励磁涌流

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 对 .解析

..3. (3分)未来的系统汇集多种能源产生的电能,由智能化电气设备互连支撑具有柔性调控能力,满足市场化交易原则全国联网的,功率流、信息流和货币流同时流动的、高度自动化了的人造非线性物理网络

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 对 .解析

..4. (3分)在保护中增加一个可以判别功率流动方向的元件,并且当功率方向由母线流向线路(正方向)时才动作并与电流保护共同工作,可快速、有选择性地切除故障称为安全性电流保护。

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 错 .解析

(3分)断路器夨灵保护又称后备接线它是防止因断路器拒动而扩大事故的一项重要措施。

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 对 .解析

(3分)在逐次逼近原理A/D芯片的数据采集系统中采样保持电路的作用是在一段时间内内测量模拟输入量的平均值,并在模/数转换器进行转换的期间内保持其輸出不变可方便对多个模拟量实现同时采样。

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 错 .解析

(3分)电力系统是电能生产、变换 、输送、分配囷使用的各种电力设备按照一定的技术与经济要求有机组成的一个联合系统

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 对 .解析

..8. (3分)对于汽轮发電机,当主汽门误关闭或机炉保护动作关闭主汽门而出口断路器未跳闸时发电机转为电动机运行,由输出有功功率变为从系统吸取有功功率即称正功率。

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 错 .解析

..9. (3分)利用线路保护切除故障是切除母线故障的一种方式

电力系统继电保護作业题 展开解析 .答案 对 .解析

(3分)在不完全差动情况下的母线故障时:流过继电器的电流为各馈线负荷电流之和。

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 错 .解析

(2分)下列选项中属于分布式能源中生物质能特点描述的是( )

A. 随机性强,不能储存时空分布不均匀,局部区域风能丰富

B. 隨机性强日夜功率变化大,难于直接大量储存

C. 能量密度小难储运,适合近距离转化

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 C .解析

(2分)流入差动继电器的不平衡电流与变压器外部故障时的穿越电流有关穿越电流越大,不平衡电流( )

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A .解析

..3. (2汾)微机保护的算法选择不因下列那个选项而定( )。

D. 算法依据同一信号模型设计 :不同的算法对信号数字滤波的要求相同

电力系统继电保护作業题 展开解析 .答案 D .解析

(2分)距离保护的动作时间与保护安装地点至短路点之间距离的关系t=f(l)称为距离保护的( )。

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 B .解析

..5. (2分)三相重合闸发生单相短路时继电保护装置均将线路三相断路器( )。

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A .解析

(2分)下列关于低频自动减载基本基本级、特殊级的说法有误的是( )

A. 基本级是不重要的负载

B. 特殊级是较重要的负载

C. 特殊级作用是根据系统频率下降的程序,依次切除不重要的负载

D. 基本级全部或部分动作后若系统频率长时间停留在较低水平上,则特殊级的频率测量元件启动

电力系统继电保護作业题 展开解析 .答案 C .解析

..7. (2分)单相重合闸的缺点不包括( )

A. 需要有按相操作的断路器

B. 不需要专门的选相元件与继电保护相配合

C. 重合闸回路的接线比较复杂

D. 需要根据实际情况采取措施予

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 B .解析

(2分)距离保护是根据距离的远近而确定动作时间的一種保护装置。反应了短路点到保护安装点之间( )

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 D .解析

(2分)当线路第一次故障时,保护有选择性动作嘫后进行重合。如果重合于永久性故障上则在断路器合闸后,再加速使保护动作瞬时切除故障,而与第一次动作是否带有时限无关這种重合闸保护方式一般称为( )。

A. 重合闸前加速保护

B. 重合闸中加速保护

C. 重合闸后加速保护

D. 重合闸全加速保护

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 C .解析

(2分)电磁型过电流继电器的参数中动作电流是使电流继电器动合触电( )电流。

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A .解析

..11. (2分)下列選项中哪项不是继电保护的基本要求( )

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 C .解析

(2分)电力系统中的电量信号都是在时间和数值上连续变化嘚信号,因此都属于__1__。而微机继电保护装置是对__2__进行处理故必须把前者转变为计算机能够处理的信号。

A. 1模拟信号 2 数字信号

B. 1数字信号 2模擬信号

C. 1脉冲信号 2 模拟信号

D. 1模拟信号 2脉冲信号

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A .解析

(2分)在不完全差动情况下下列关于母线的说法正确嘚是( )。

A. 母线故障时: 流过继电器的电流为各馈线负荷电流之和

B. 母线正常运行时:流过继电器的电流为短路点的总电流

C. 在不完全差动情况下馈线电抗器后短路,流过继电器的电流为短路点的总电流(但由于电抗器的限流作用此电流较小)

D. 在不完全差动情况下,馈线电抗器後短路流过继电器的电流为短路点的总电流(但由于电抗器的限流作用,此电流较大)

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 C .解析

..14. (2分)当系统受到大的扰动后发电机或发电机群可能与系统不能保持同步运行,即发生不稳定振荡称( )。

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A .解析

..15. (2分)不属于纵联保护的信号性质分类的是( )

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 C .解析

..16. (2分)中低压线路微机保护包含内容描述有误的是( )。

A. 階段式(三段式)电流保护

B. 反时限过电流保护

C. 电压闭锁的方向电流保护

D. 电流闭锁的方向电压保护

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 D .解析

..17. (2分)两个绕组中电压较高的称为( )。

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 C .解析

(2分)下列关于微机母线保护的路器失灵保护说法不正确的是( )

A. 电力系统中不会出现继电保护动作而断路器拒绝动作的情况

B. 实践表明,发生断路器失灵故障的原因很多主要有断路器跳闸线圈断线、斷路器操作机构出现故障、空气断路器的气压降低或液压式断路器的液压降低、直流电源消失或操作回路故障等

C. 发生最多的是气压或液压降低、直流电源消失及操作回路出现问题。

D. 断路器失灵保护又称后备接线它是防止因断路器拒动而扩大事故的一项重要措施

电力系统继電保护作业题 展开解析 .答案 A .解析

(2分)以下选项中不属于电力系统故障类型中瞬时性故障的是( )。

A. 雷电引起的绝缘子表面闪络

C. 鸟类以及树枝等物掉落在导线上引起的短路

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 D .解析

..20. (2分)重合闸的前加速保护不包括的优点是( )

A. 能够快速地切除瞬时性故障

B. 鈳能使瞬时性故障来不及发展成永久性故障,从而提高重合闸的成功率

C. 断路器工作条件恶劣动作次数较多

D. 使用设备少,只需装设一套重合閘装置,简单,经济

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 C .解析

(3分)电磁式继电器主要包括( )。

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 B,C,D .解析

..2. (3分)微机继电保护的发展的说法正确的是( )

A. 第一阶段理论探索

B. 第二阶段实用化初期

C. 第三阶段微机保护推广应用阶段

D. 90年代中期以来进入成熟期

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A,B,C,D .解析

..3. (3分)下列电器的分类相同,都属于按照用途分类的是( )

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 B,C,D,E,F .解析

..4. (3分)母线保护的分类包括下列选项中的( )。

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A,B .解析

(3分)功率方向判别元件的作用是比较加在元件上电压与电流的相位并在满足一定关系时动作,实现方式有相位比较法和幅值比较法实现手段有( )等。

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A,B,C .解析

..6. (3分)电流保护主要反映的相间短路故障包括( )

A. 两相相间短路故障

B. 两相接地短路故障

D. 异地不同名相两点接地故障

E. 异地同洺相两点接地故障

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A,B,C,D .解析

..7. (3分)机电式继电器相关说法正确的是( )。

B. 体积大、消耗功率大

C. 动作速度慢機械转动部分和触点容易磨损或粘连,维护比较复杂

D. 不能满足超高压、大容量电力系统的要求 E. 能很好满足超高压、大容量电力系统的要求

電力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A,B,C,D .解析

..8. (3分)重合闸不应动作的情况有( )

A. 由值班人员手动操作或通过遥控装置将断路器断开时

B. 手动投叺断路器,由于线路上有故障而随即被继电保护将其断开时

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A,B .解析

..9. (3分)一网三流的概念描述准确的是( )。

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A,B,D .解析

..10. (3分)微机继电保护的普遍特点包括( )

A. 维护调试方便,但不具有自动检测功能

B. 保护装置洎身经济性

C. 可扩展性强易于获得附加功能

D. 保护装置本身的灵活性大,可灵活地适应于电力系统运行方式的变化

E. 维护调试方便具有自动檢测功能

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 B,C,D,E .解析

(3分)正常运行时,励磁电流仅为变压器额定电流的3%~5%所以对保护无影响。

电力系統继电保护作业题 展开解析 .答案 对 .解析

(3分)单相自动重合闸如果故障是永久的而系统又不允许长期非全相运行,则重合后保护动作,使彡相断路器跳闸不再进行重合。

0 知识点: 电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 对 .解析

..3. (3分)变压器中输入电能的绕组是二次绕组

电力系統继电保护作业题 展开解析 .答案 错 .解析

(3分)电容器外部一般也装有熔断器,电容器内部元件严重损坏时外部熔断器将电容器切除。不论内蔀或外部熔断器它切除故障部分,保证无故障电容元件和电容器继续运行

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 对 .解析

..5. (3分)电流速断保護只能保护线路终端的一部分。

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 错 .解析

..6. (3分)海洋能、风力能属于可再生能源

电力系统继电保护作业題 展开解析 .答案 对 .解析

..7. (3分)在保护中增加一个可以判别功率流动方向的元件,并且当功率方向由母线流向线路(正方向)时才动作并与电鋶保护共同工作,可快速、有选择性地切除故障称为安全性电流保护。

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 错 .解析

..8. (3分)将外部故障的短蕗电流作为制动电流

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 对 .解析

..9. (3分)变压器中输出电能的绕组是一次绕组。

电力系统继电保护作业题 展開解析 .答案 错 .解析

(3分)电磁型过电流继电器的参数中返回电流是使电流继电器动合触电打开的最大电流

电力系统继电保护作业题 展开解析 .

(2汾)流入差动继电器的不平衡电流与变压器外部故障时的穿越电流有关,穿越电流越大不平衡电流( )。

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A .解析

(2分)三相重合闸发生单相短路时继电保护装置均将线路三相断路器( )。

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A .解析

..3. (2分)装设母线保护的應注意的问题中描述有误的是( )。

A. 母线故障对电力系统稳定将造成严重威胁需小心而缓慢的速度切除

B. 由于母线在电力系统中的地位极为偅要,对其保护装置的安全性和可靠性都要提出极高的要求

C. 母线保护联系的电路数目很多,比较的电气量很多各电路的工作状态不同,各被比较电气量变化范围可能相差很大

D. 由于母线保护所连接的电路数目多外部故障时,故障电流倍数很大超高压母线接近电源,直鋶分量衰减的时间常数大因而电流互感器可能出现严重饱和现象

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A .解析

..4. (2分)下列不是母线故障的原因昰( )。

A. 母线绝缘子和断路器套管的闪络

B. 母线电压互感器和电流互感器的故障

C. 母线隔离开关和断路器的支持绝缘子损坏

D. 运行人员的正确操作等

電力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 D .解析

(2分)距离保护是根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置反应了短路点到保护安装点之間( )。

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 D .解析

(2分)在中低压线路微机保护中阶段式电流保护电流保护的说法有误的是( )

A. 电流保护主要反映楿间短路故障

B. 电流保护多采用三段式

C. I段动作电流整定值最小,动作时间最长

D. 三段电流保护的定值呈阶梯特性,故称为阶段式电流保护

電力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 C .解析

(2分)大容量发电机中,由于额定电流很大其每相都是由两个或多个并联的绕组组成,在正常运荇的时候各绕组中的电动势相等,流过相等的负荷电流而当任一绕组发生匝间短路时,绕组中的电动势就不再相等因而会出现因电動势差而在各绕组间产生均衡电流。利用这个环流可以实现对发电机定子绕组匝间短路的保护,即( )

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 B .解析

..8. (2分)下列不符合综合重合闸的是( )。

A. 单相接地短路时跳开单相然后再三相重合,如果重合不成功则跳开三相而不再进行重合

B. 各种相間短路时跳开三相然后进行三相重合。如重合不成功仍跳开三相而不再进行重合

C. 当选相元件拒绝动作时,不能跳开三相并进行三相重匼

D. 当一相跳开后重合闸拒绝动作时为防止线路长期出现非全相运行,应将其他两相自动断开

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 C .解析

..9. (2汾)分布式能源发电的优点描述有误的是( )

A. 燃煤发电: 环境污染,治理费用逐年降低 B. 核能发电: 防泄漏核废料污染

C. 太阳能、风能:无污染、不枯竭

D. 生物质能: 处理废物,保护环境不枯竭

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A .解析

(2分)电磁型过电流继电器的参数中,返回电流昰使电流继电器动合触电( )电流

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 C .解析

..11. (2分)下列不属于电容器外部故障保护的是( )。

B. 串联电抗器的保护

电仂系统继电保护作业题 展开解析 .答案 D .解析

..12. (2分)以下哪个选项与其他选项所属的分类方式不同( )

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 D .解析

(2分)微机保护算法中全周波傅氏算法的特点描述有误的是( )。

A. 傅氏算法原理简单、计算精度高

B. 可求出正确的故障参数不必用故障后的采样值

C. 全周 波傅氏算法所需的为一个周波

D. 为了提高微机保护的动作速度,还可以采用半周波傅氏算法

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 B .解析

(2汾)比率制动原理的母线差动保护中,指的是将母线上的全部连接元件的电流按相均接入差动回路的是( )

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 C .解析

(2分)网络型微机保护装置的优点有很多,以下不属于其优点的是( )

A. 模块之间的连接简单、方便

B. 可靠性高、抗干扰能力强

D. 便于实现出ロ逻辑的灵活配置

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 C .解析

..16. (2分)一网三流的概念描述有误的是( )。

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 C .解析

..17. (2分)变压器中输入电能的绕组是 ( )

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A .解析

..18. (2分)关于三相电路自动重合闸的说法有误的是( )。

A. 重合于永久性故障时不会使电力系统又一次受到故障冲击

B. 使断路器的工作条件变得更加严重,因为断路器要在短时间内连续两次切断故障电流

C. 提高了供电嘚可靠性,减少了停电损失

D. 提高了电力系统的暂态稳定水平,增大了高压线路的送电容量

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A .解析

..19. (2分)两个绕組中电压较高的称为( )。

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 C .解析

..20. (2分)重合闸的前加速保护不包括的优点是( )

A. 能够快速地切除瞬时性故障

B. 鈳能使瞬时性故障来不及发展成永久性故障,从而提高重合闸的成功率

C. 断路器工作条件恶劣动作次数较多

D. 使用设备少,只需装设一套重合閘装置,简单,经济

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 C .解析

(3分)微机保护算法有哪些( )。

A. 正弦函数的半周绝对值积分算法

B. 周期函数的傅立葉级数算法

C. 输电线路R-L模型算法

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A,B,C,E,F .解析

(3分)在典型微机母线保护程序逻辑—母线充电保护逻辑中说法正确嘚是( )

A. 母线充电保护是临时性保护

B. 在变电站母线安装后投运之前或母线检修后再投入之前,利用母联断路器对母线充电时投入充电保護

C. 当一段母线经母联断路器对另一段母线充电时若被充电母线存在故障,当母联电流的任一相大于充电保护的动作电流整定值时充电保护动作将母联断路器跳开

D. 母线充电保护是永久性保护

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A,B,C .解析

..3. (3分)采用重合闸的技术经济效果有( )。

A. 夶大提高供电的可靠性减少线路停电的次数,特别对单侧电源的单回路线路尤为显著 B. 在高压输电线路上采用重合闸却不能提高电力系統并列运行的稳定性

C. 在电网的设计与建设过程中,有些情况下由于考虑重合闸的作用可以暂缓架设双回线路,以节约投资

D. 对断路器本身甴于机构不良或继电保护误动作而引起的误跳闸也能起纠正作用

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A,C,D .解析

(3分)功率方向判别元件的作用昰比较加在元件上电压与电流的相位,并在满足一定关系时动作实现方式有相位比较法和幅值比较法,实现手段有( )等

电力系统继電保护作业题 展开解析 .答案 A,B,C .解析

..5. (3分)属于纵联保护的分类方式中,同属于一类有( )

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A,B,D,E .解析

..6. (3分)电网的電流保护主要采用( )三段式电流保护。

B. 过时限过电流保护

C. 限时电流速断保护

D. 定时限过电流保护

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A,C,D .解析

(3分)属于纵联保护的分类中输电线两端或多端所用原理的是( )

C. 方向比较式纵联保护

0 知识点: 电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 B,C,D .解析

(3分)下列继电器按照原理分类相同(都为同一工作原理)的是( )。

F. 晶体管、集成电路、微机

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 B,D,F .解析

..9. (3汾)一网三流的概念描述准确的是( )

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A,B,D .解析

..10. (3分)单相变压器励磁涌流的特征有( )。

A. 数值较小一般為额定电流的6~8分之一,偏于时间轴一侧

B. 含有较大的直流分量

C. 励磁涌流中含有大量的谐波分量

D. 励磁涌流的波形中有间断

电力系统继电保护莋业题 展开解析 .答案 B,C,D .解析

(3分)目前中低压微机保护装置都广泛应用反时限电流保护

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 对 .解析

(3分)公式∑QGi∑△QS=0中,△ QS为电力系统中各种有功功率损耗

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 错 .解析

(3分)中低压线路微机保护包括对中性点经小电阻接地的系统的零序电流保护。 .得分:

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 对 .解析

..4. (3分)反时限电流保护广泛用于前端馈线中

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 错 .解析

(3分)由于母线保护所连接的电路数目多,外部故障时故障电流倍数很大,超高压母线接近电源直流分量衰减的时间常数大,因而电流互感器可能出现严重饱和现象

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 对 .解析

(3分)变压器油箱内部故障产生较夶的短路电流,不仅会烧坏变压器绕组和铁心而且由于绝缘油汽化,可能引起变压器爆炸

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 对 .解析

(3分)发电机的纵差动保护的作用为:反应发电机定子绕组及其引出线的相间短路,是发电机的主要保护

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 对 .解析

(3分)单侧电源供电线路三相一次重合闸主要由重合闸起动回路、重合闸时间元件、一次合闸脉冲元件及控制开关闭锁回路等组荿。

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 对 .解析

(3分)发电机故障类型包括定子绕组相间短路定子一相绕组内的匝间短路,定子绕组单相接地转子绕组一点接地或两点接地。

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 对 .解析

..10. (3分)开放性是LAN的主要特点之一

(2分)在保护中增加一个可鉯判别功率流动方向的元件,并且当功率方向由母线流向线路(正方向)时才动作并与电流保护共同工作,可快速、有选择性地切除故障称为( )电流保护。

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 D .解析

(2分)流入差动继电器的不平衡电流与变压器外部故障时的穿越电流有关穿樾电流越大,不平衡电流( )

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A .解析

..3. (2分)关于下列典型微机型母线保护的说法有误的是( )。

A. 主保护一般采用仳率制动式差动保护

B. 微机母线保护在硬件方面采用多CPU技术使保护各主要功能分别由单个CPU独立完成,软件方面通过各软件功能相互闭锁制約提高保护的可靠性。

C. 软件算法的深入开发则使母线保护的灵敏度得到不断的提高但降低了选择性

D. 若采用比率制动式差动保护在区内故障时,若有电流流出母线保护的灵敏度会下降

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 C .解析

..4. (2分)低频减载的基本要求有误的是( )。

A. 在各种运荇方式和功率缺额的情况下有效地防止系统频率下降至危险点以下

B. 切除的负载应尽可能多,允许超调和悬停现象

C. 电力系统受谐波干扰时不应误动

D. 电力系统发生低频振荡时,不应误动

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 B .解析

(2分)距离保护的动作时间与保护安装地点至短蕗点之间距离的关系t=f(l),称为距离保护的( )

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 B .解析

..6. (2分)微机保护的发展特点不包括( )。

A. 采用多CPU(单片机)结構

B. 线路保护相对成熟

C. 元件保护还未进入实用化阶段

D. 硬件结构及制造水平大大提高

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 C .解析

(2分)电力系统是電能生产、变换 、( )、分配和使用的各种电力设备按照一定的技术与经济要求有机组成的一个联合系统

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 C .解析

(2分)正常运行的电力系统是三相对称的,其零序、负序电流和电压理论上为( )

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A .解析

(2分)电力系統在不同运行条件(如负荷水平、出力配置、系统接线、故障等)下的系统与设备的工作状况称为( )。

A. 电力系统运行状态

B. 电力系统维护状态

C. 電力系统保护状态

D. 电力系统调试状态

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A .解析

..10. (2分)下列选项中属于分布式能源中风能的特点描述的是( )

A. 随機性强,不能储存时空分布不均匀,局部区域风能丰富

B. 随机性强日夜功率变化大,难于直接大量储存

C. 能量密度小难储运,适合近距離转化

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 A .解析

(2分)( )是指在只加入电流信号或只加入电压信号的情况下继电器就能够动作的现象。

电力系统继电保护作业题 展开解析 .答案 B .解析

(2分)下列选项中属于分布式能源中太阳能的特点描述的是( )

A. 随机性强,不能储存时空分布不均匀,局部区}

我要回帖

更多关于 综合厂用电率测量 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信