范文一:钢芯铝绞线载流量表钢芯铝绞线技术参数: 标准截面铝 /钢 (mm2) 10/2 16/3 25/4 35/6 50/8 50/30 70/10 70/40 95/15 95/20 95/55 120/7 120/20 120/25 120/70 150/8 150/20 150/25 150/35 185/10 185/25 185/35 185/45 210/10 210/25 210/35 210/50 240/30 240/40 240/50 300/15 结构 (根数/直径) (mm) 铝 6/1.50 6/1.85 6/2.32 6/2.72 6/3.20 钢 1/1.50 1/1.85 1/2.32 1/2.72 1/3.20 外径 (mm2) 20℃时直流电阻 计算拉断 不大于 (Ω/km) 2.706 1.799 1.131 0.6 0.7 0.8 0.2 0.6 0.4 0.0 0.2 0.2 0.4 0.0 0.1 0.9 0.24 力 N 90
60 交货长 计算重量 度 于) 42.9 65.2 102.6 141.0 195.1 372.0 275.2 511.3 380.8 408.9 707.7 379.0 466.8 526.6 895.6 461.4 549.4 601.0 676.2 584.0 706.1 732.6 848.2 650.7 789.1 853.9 906.8 922.2 964.3
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2000 (kg/km) (不小 连续载 流量 (A) 87 110 125 145 212 250 255 340 350 360 420 380 390 400 505 442 450 470 500 497 525 525 522 523 560 590 600 610 610 640 6504.50 5.55 6.96 8.16 9.60 11.60 11.40 13.60 13.61 13.87 16.00 14.50 15.07 15.74 18.00 16.00 16.67 17.10 17.50 18.00 18.90 18.88 19.6 19.00 19.98 20.38 20.86 21.60 21.66 22.40 23.0112/2.32 7/2.30 6/3.80 1/3.8012/2.72 7/2.72 26/2.15 7/1.67 7/4.16 7/1.8512/3.20 7/3.20 18/2.90 1/2.90 26/2.32 7/1.85 7/4.72 7/2.1012/3.60 7/3.60 18/3.20 1/3.20 24/2.78 7/1.85 26/2.70 7/2.10 30/2.5 7/2.5018/3.60 1/3.60 24/3.15 7/2.10 26/2.98 7/2.32 30/2.80 7/2.80 18/3.80 1/3.80 34/3.33 7/2.22 26/3.22 7/2.50 30/2.98 7/2.98 24/3.60 7/2.40 26/3.42 7/2.66 30/3.20 7/3.20 40/3.00 7/1.67()300/20 300/25 300/40 300/50 300/70 400/20 400/25 400/35 400/50 400/65 400/9545/2.93 7/1.95 48/2.85 7/7.22 24/3.99 7/2.66 26/3.83 7/2.98 30/3.60 7/3.60 42/3.51 7/1.95 45/3.33 7/2.22 48/3.22 7/2.50 54/3.07 7/3.07 26/4.22 7/3.44 30/4.16 19/2.3223.43 27.76 23.94 24.26 25.20 26.91 26.64 26.82 27.63 28.00 29.140.33 0.36 0.04 0.89 0.26 0.07087
200 17130033 86 11 00 00 00 655 690 705 725 740 800 800 810 815 850 873原文地址:
范文二:钢芯铝绞线载流量LGJ钢芯铝绞线日 星期四 20:34LGJ-240/40LGJ是钢芯铝绞线的符号,其中L是铝线的简称,G是钢芯的简称,J是绞线的简称;240/40是指导线的标称截面是:铝240平方毫米,钢40平方毫米; 导线的结构为铝26根,直径3.42平方毫米,钢7根,直径2.66平方毫米; 铝的计算截面是238.85平方毫米,钢的计算截面是38.90平方毫米,总计算截面是277.75平方毫米; 导线外径21.66毫米; 导线直流电阻不大于 0.1209Ω/km; 额定抗拉力83370N(牛顿); 单位质量 964.3kg/km;制造长度 2000米;
短路电流是与接入系统的地点和接入系统的设备而变化的,必须有了完整的接线图后,才能根据计算求出;线路的阻抗也是随线路的架设方式不同而变化的,也要根据图纸计算才能求出。即10kV以上的输电线路,目前中国普遍采用铝包钢绞线(LGJ)作为导线,即用铝线包裹钢线,钢线用于传递电流而铝线用于降低电晕及其他损耗,根据电压不同导线横截面逐渐加大。比如目前国内较高电压500kV输电线路的导线,一般采用LGJ-400/35的导线。LGJ钢芯铝绞线(适用于:架空电力高低压线路的钢芯铝绞线)LGJ钢芯铝绞线持续载流量阅读详情:
范文三:钢芯铝绞线安全载流量钢芯铝绞线、电缆导线的安全载流量 00:31注:1.导线工作温度为80℃,环境温度为25℃。2.土壤热阻系数为120℃·Ω/cm。3.括号中的载流量是指铝芯线================================================================================================= LGJ型钢芯铝绞线的安全载流量(A)70℃截面mm2-空气温度℃-30-35-40-45-50-5516-106-97-88-79-69-5625-135-124-113-102-88-7235-163-150-136-123-106-8750-213-195-177-160-138-11370-264-242-220-198-172-14095-322-295-268-242-209-171120-365-335-305-275-238-194150-428-393-358-322-279-228185-490-450-410-369-320-261240-589-540-491-443-383-313三芯电力电缆的安全载流量(A)导线截面mm-6kV聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套电缆(VV、VLV型)-10kV油浸纸绝缘铅包电力电缆(ZQ3、ZLQ3、ZQ20、ZLQ30等)-10kV交联聚氯乙烯绝缘电缆(VJV、VJLV等)-空气中敷设-直埋敷设-空气中敷设-直埋敷设-空气中敷设-直埋敷设-铜芯-铝芯-铜芯-铝芯-铜芯-铝芯-铜芯-铝芯-铜芯-铝芯-铜芯-铝芯10-55-42-58-44-7-7- - - - - - 216-73-56-76-58-75-60-75-60-121-94-118-9225-96-74-98-75-100-80-100-75-158-123-151-11735-118-90-121-93-125-95-120-95-190-147-180-14050-146-112-148-114-155-120-150-115-231-180-217-16970-177-136-177-136-190-145-180-140-280-218-260-20295-218-167-213-164-230-180-215-165-335-261-307-240120-251-194-243-187-265-205-245-185-388-303-348-272150-292-224-278-213-305-235-280-215-445-347-394-308185-333-257-312-241-355-270-315-240-504-394-441-344240-392-301-359-278-420-320-365-280-587-461-504-396注:1.导线工作温度为80℃,环境温度为25℃。2.土壤热阻系数为120℃·Ω/cm。 3.括号中的载流量是指铝芯线。一般导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A4mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A阅读详情:
范文四:钢芯铝绞线载流量及线芯结构型号 LJ LGJ LGJF 钢芯铝绞线载流量表:名称 钢带铠 钢芯铝绞线 防腐钢芯铝绞线标准截 面 ( mm2 ) 16 25 35 50 70 95 120 150 185 210 240 300 400 500 630 800结构(根数/ 直径) (mm) 7/1.70 7/2.15 7/2.50 7/3.00 7/3.60 7/4.16 19/2.85 19/3.15 19/3.50 19/3.75 19/4.00 37/3.20 37/3.70 37/4.16 61/3.63 61/4.10外径20℃时直流电阻 计 算 拉 断力 N 60 7930不大于 (mm2) (Ω/km) 5.10 6.45 7.50 9.00 10.80 12.48 14.25 15.75 17.50 18.75 20.00 22.40 25.90 29.12 32.67 36.90 1.0 0.6 0.9 0.3 0.1 0.89 0.33 0.88计算重量 交货长度 (kg/km) (不小于)连续载流量 (A)43.5 69.6 94.1 135.500 00 00 00 0 800111 147 180 227 284 338 390 454 518 575 610 707 851 982
.0 .0 .0 5.0钢芯铝绞线技术参数: 标 准 结构 (根数 截 面 /直径) 铝/钢 (mm) ( mm 2) 10/2 铝 钢 6/1. 1/1.5 50 0 6/1. 1/1.8 85 5 6/2. 1/2.3 32 2 外径 20℃时 直 计 算 流 电 阻 不 拉 断 计算重量 交货长度 力 (kg/km) (不小于) 连续载流量 (A)(mm2)大于(Ω/km) N4.502.70630008716/35.551.799300011025/46.961.131 0.8230 125 14535/6 6/2. 1/2.7 8.16()72 2 50/8 6/3. 1/3.2 20 0 12/ 50/30 2.3 2 70/10 7/2.3 0 9.60 0. 195.1 11.600.569220002506/3. 1/3.8 80 0 12/ 7/2.7 211.400.4217200025570/40 2.7 2 26/ 95/15 2.1 5 95/2013.600.414120003407/1.6 713.610.305820003507/4. 7/1.8 16 5 12/ 7/3.2 013.870.3019200036095/55 3.2 0 18/ 120/7 2.9 0 120/2 0 26/ 2.3 216.000.299220004201/2.9 014.500.242220003807/1.8 515.070.24962000390120/2 7/4. 7/2.1 5 120/7 0 72 0 12/ 3.6 0 18/ 150/8 3.2 0 150/2 0 24/ 2.7 8 26/ 2.7 0 7/3.6 015.740.2345200040018.000.236420005051/3.2 016.000.198920004427/1.8 516.670.19802000450150/2 57/2.1 017.100.19392000470150/3 30/ 7/2.5 5 2.5 017.500.19622000500()185/1 018/ 3.6 0 24/ 3.1 5 26/ 2.9 8 30/ 2.8 0 18/ 3.8 0 34/ 3.3 3 26/ 3.2 2 30/ 2.9 8 24/ 3.6 0 26/ 3.4 2 30/ 3.2 0 40/ 3.0 0 45/ 2.9 31/3.6 018.000.15722000497185/2 57/2.1 018.900.15422000525185/3 57/2.3 218.880.15922000525185/4 57/2.8 019.60.12642000522210/1 01/3.8 019.000.14112000523210/2 57/2.2 219.980.13802000560210/3 57/2.5 020.380.13632000590210/5 07/2.9 820.860.13812000600240/3 07/2.4 021.600.11812000610240/4 07/2.6 621.660.12092000610240/5 07/3.2 022.400.118910210 011082000640300/1 57/1.6 723.010. 939.82000650300/2 07/1.9 523.430. 10022000655300/2 48/ 7/7.2 5 2.8 227.760. 10582000690()5 300/4 0 24/ 3.9 9 26/ 3.8 3 30/ 3.6 0 42/ 3.5 1 45/ 3.3 3 48/ 3.2 2 54/ 3.0 7 26/ 4.2 2 30/ 4.1 6 7/2.6 623.940. 11332000705300/5 07/2.9 824.260.0963610340 012102000725300/7 07/3.6 025.200.0946312800 014021200740400/2 07/1.9 526.910. 12861500800400/2 57/2.2 226.640. 12951500800400/3 57/2.5 026.820.0738910390 013491500810400/5 07/3.0 727.630.0723212340 015111500815400/6 57/3.4 428.000.0732613520 016111500850400/9 519/2. 3229.140.0708717130 018601500873阅读详情:
范文五:铝绞线钢芯铝绞线交直流电阻及载流量的计算铝绞线钢芯铝绞线交直流电阻及载流量的计算刘士璋(上海电缆研究所
200093)【摘
要】介绍了我国现行国家标准GB 1179-83《铝绞线及钢芯铝绞线》中各种结构不同截面导线的交直流电阻和载流量的计算与分析。求出了不同温度不同截面的交直流电阻比及与载流量的相互关系。对输电线路导线的选择和技术经济分析有参考价值。【关键词】铝绞线
钢芯铝绞线
载流量(试验)
概述GB 1179-83《铝绞线及钢芯铝绞线》国家标准自1984年12月实施以来,迄今已近四年。在此标准中,产品截面扩大到800mm2,增加了适用超高压输电线路用的42(铝)/7(钢)(以下简称42/7,余类推)、45/7、48/7等、铝钢截面比在11以上的特轻型导线结构。标准中钢芯铝绞线的规格由30个增至51个,且产品尺寸也有改变,故导线载流量的计算理应予以跟上。据统计,国外超高压输电线路采用钢芯铝绞线的约占80%以上,且500kV及以上的线路上所用钢芯铝绞线的铝钢截面比均在11以上。超高压输电线路采用特轻型导线的理由主要是,可减轻导线自身的重量,减小导线外径和风压负荷,从而可轻化杆塔结构。导线和杆塔均可节约大量钢材,每公里线路可降低造价元,经济效益显著[1]。架空导线的载流量,是受导线载流发热后的强度损失制约的。载流量太高则由于导线受热较高而使强度损失较大,降低使用寿命。因此控制合理的导线使用温度是个重要的问题。众所周知,导线载流量的大小除与导线电阻、外径和表面状态有关外,还与环境温度、日照强度和风速大小等因素有关。此外,导线载流量还与导线自身结构有关,例如单层铝线的钢芯铝绞线的交流电阻最大,三层铝线的次之,两层铝线的最小。铝钢截面比也影响到交流电阻的大小。故导线结构对载流量的影响不容忽视。铝绞线的交流电阻主要来自集肤效应。本- 1 -文就上述问题根据GB 1179-83《铝绞线及钢芯铝绞线》标准的导线具体结构和尺寸进行交直流电阻和载流量的计算及分析,提出了70℃、80℃及90℃导线载流量的计算结果。2
直流电阻及交流电阻的计算2.1
直流电阻导线20℃时的直流电阻R20可按式⑴或式⑵计算:
R20=4000ρ20?λamπ?d?N2(Ω/km)………………………………………… ⑴R20=γ20?Cγ(Ω/km)………………………………………………… ⑵ 式中:ρ20——铝导线在20℃时的电阻率,Ω·mm2/mλam——铝线股的平均绞入系数,按各层铝线的平均节径比计算[2]
N——导线中铝线总根数
d——线铝单线直径,mmγ20——20℃时每1000m铝单线的直流电阻,Ω/km
Cγ——导线的电阻常数,见表1及表2。表1
铝绞线的电阻常数结构N 7 19 37 61平均绞入系数λam1.9 1.4电阻常数Cγ 0.57 0.76表2
钢芯铝绞线的电阻常数结构(根)铝钢截面比铝N 6 7 12 18 24 26 30 42 45 48 54钢 1 7 7 1 7 7 7 7 7 7 76.00 5.06 1.71 18.00 7.71 6.13 4.29 19.44 14.46 11.34 7.71平均绞入系数电阻常数λam1.4 1.8 1.3 1.5 1.9 1.0228Cγ0.2 0.60 0.28 0.82 0.29 0.01894不同温度时的导线直流电阻Rt按式⑶计算:Rt=R20[1+α20(t-20)]………………………………………………… ⑶ 式中:α20为20℃时的电阻温度系数,1/℃。电阻温度系数与铝线的电阻率有关,不同电阻率的铝绞线及铝合金绞线的电阻温度系数见表3[3]。表3
电阻温度系数 导电率线材(%IACS)铝线 铝线 铝合金线* 铝包钢线* 系6201-T81铝合金线。61.0 61.2 52.5 -电阻率 (Ω·mm2/m)0...032839-20℃时的电阻温度系数(1/℃) 0.04 0.66关于钢芯铝绞线的电阻温度系数,根据摩尔根的实验数据,185及400mm2导线在0~100℃之间的电阻温度系数分别为0.00466/℃和0.00425/℃。其他学者提供的数据在0.00415/℃~0.00467/℃之间[4]。国内对LGJ-400/25及LGJ-400/35的实验数据分别为0.00464/℃及0.00429/℃[5],与上述数据基本上一致。2.2
交流电阻由于铝线在空气中氧化而形成具有绝缘性的氧化铝膜,所以铝绞线及钢芯铝绞线通电载流后,电流是沿铝股线作螺旋形方向流动的,因而形成轴向磁场。虽然导线中相邻层铝线的绞向相反,可使一部分磁化力抵消,但仍足以构成交变的剩余磁场强度,使钢芯中产生磁滞和涡流,导致功率损耗。同时由于集肤效应和邻近效应的影响,使导线中电流分布发生变化,导致导线的电阻增大,即交流电阻的产生。导线交流电阻的计算是比较复杂的,可按下述方法[4]进行计算。⑴
由涡流和磁滞引起的电阻增量:导线载流时,假定电流沿导线轴线方向的流动略而不计,电流全部按导线中铝股线的螺旋形方向流动,则由交流产生磁场强度,并由此而引起的电阻增量,可按式⑷计算:m(-1)
ΔR1=8πfAg[∑12m-1?Nm]2μtgδ×10式中:f——频率,Hz;-7/N(Ω/m)…………………………………………… ⑷2Ag——钢芯总截面,cm2;
m——铝线的层次;Nm——第m层铝线的总匝数,1/cm。Nm=nm/lm;
nm——第m层铝线的根数;lm——第m层铝线的节距长度,cm;
μ——钢芯的综合磁导率;
tgδ——磁损耗角正切;
N——导线中铝线的总根数。 式中(-1)m-1项为考虑到导线中相邻层铝线的绞向相反,而形成的不同方向的磁通。μ及tgδ两项是由相应的磁场强度H决定的,磁场强度H可按式⑸计算:m4πI∑(-1)m-1Nm1
H=(Oe)………………………………………… ⑸ 10N′,计算出磁场强度N,然后从钢丝的μ和tgδ值;或由计算时先设定一近似的电流值II表4中根据不同钢丝直径ds查出相应的μ·tgδ之积,中间值用二次曲线插值法求得,而后计算出ΔR1。表4
μ·tgδ值钢丝直径 ds(mm) 1.50~2.89 2.90~3.09 3.10~3.800 1.00 1.15 1.305 7.13 10.8 14.4不同磁场强度(Oe)下的μ·tgδ值10 35.84 46.20 56.5515 183.6 173.3 162.920 345.6 326.7 307.825 325.8 306.7 287.530 267.2 247.2 227.2⑵
由集肤效应和效近效应而引起的电阻增量:若忽略钢芯的导电性不计,则钢芯铝绞线可看作一导电的管体,其集肤效应和邻近效应引起的相对电阻增量可按式⑹计算:ΔR2/Rd=Y(1-φ)-1/2-1……………………………………………… ⑹式中Y为由集肤效应引起的电阻增量。
Y=1+α(z)[1-βz-βb(z)]…………………………………………… ⑺2φ为由邻近效应引起的电阻增量。φ=λy[2z2(2-β)2π2(2-β)2+16β2…………………………………………… ⑻z2-1/4…………………………………………………… ⑼
λ=1-β(1+4α(z)=7z/(315+3z)………………………………………………… ⑽22b(z)=56/(211+z)…………………………………………………… ⑾2z=8π[(D+Ds)/2]fγ……………………………………………… ⑿
(022β=(D-Ds)/L
γ=1/ARt×104
A=π(D2-Ds2)/4D为导线外径(cm);Ds为钢芯外径(cm);S为导线间距离(cm);f为频率(Hz);Rt为t℃时直流电阻(Ω/km)。当导线间距S大于5倍外径时,邻近效应的影响甚小,可略而不计。⑶
交直流电阻比:交流电阻Ra为涡流及磁滞引起的电阻增量△R1,和由集肤效应及邻近效应引起的电阻增量△R2与直流电阻R4的总和。其与直流电阻之比,称为交直流电阻比,即k=Ra/Rd=1+ΔR1+ΔR2Rd…………………………………………… ⒀2.3
交流电阻的计算及其结果分析按GB 1179-83《铝绞线及钢芯铝绞线》标准中所有结构及规格的导线,编制计算程序,用电子计算机进行演算。计算的条件为:电流频率50Hz,电阻率0.028264Ω·mm2/m,导线温度60℃~120℃。当用第一次计算出来的交流电阻Ra1求出载流量I1,与求μ及tgδ所设定的电流I1不一致时,应反复迭代计算直至电流值相差小于0.1%时为止。根据计算结果,当导线温度为70℃、80℃及90℃时,不同结构不同截面导线的交直流电阻比,分别如图1、图2及图3所示。/图1
导线温度70℃时不同结构导线的交直流电阻比图2
导线温度80℃时不同结构导线的交直流电阻比图3
导线温度90℃时不同结构导线的交直流电阻比从这一组曲线中可以看出:⑴
单层铝线钢芯铝绞线的交直流电阻比最大,特别是铝钢截面比为1.71的12/7结构;3层铝线的交直流电阻比较小;2层铝线的最小。⑵
交直流电阻比随导线温度(也即电流)的增大而增大。⑶
3层铝线钢芯铝绞线的交直流电阻比又随铝钢截面比的增大而减小。 ⑷
铝绞线的交直流电阻比,比预想的要大,主要来自集肤效应的影响。图4
导线温度80℃时交直流电阻比与载流量的关系图4为当导线温度80℃,不同结构不同截面导线的交直流电阻比与载流量的关系曲线。图2与图4有一个对应关系。可由所需载流量估算不同结构的导线截面。图5为400mm2铝绞线及钢芯铝绞线的交直流电阻比与载流量的关系曲线,由图中可以看到:⑴3层铝线钢芯铝绞线的交直流电阻比随电流或钢截面的增大而增大,且在约1300A处出现峰值,这是由于钢芯呈磁饱和状态所致。⑵2层铝线钢芯铝绞线的交直流电阻比随钢截面的增大而减小,而且小于铝绞线的交直流电阻比,这可由表5的计算数据得到解释。图5
400mm2导线的交直流电阻比表5
400mm2导线的计算数据(导线温度80℃) 电阻(Ω/km)导线型号直流RdLJ:400 LGJ:400/20
400/950.......088721交流Ra0.......089120— 0......0000240.......0044641..63 1.48 1.49△R1/Rd△R2/Rd交直流电阻比注:LGJ型导线中,除400/65和400/95两种规格的铝线为两层外,其余规格均为三层。由表5的计算数据可以看出:⑴
△R1/Rd为涡流和磁滞而引起的相对电阻增量,3层铝线钢芯铝绞线的交直流电阻比随钢截面的增大而增大;而2层铝线的钢芯铝绞线由于正反磁化力抵消较多,故此电阻增量很小。⑵
△R2/Rd为集肤效应引起的相对电阻增量,显然铝绞线的集肤效应影响最大,远大于2层铝线钢芯铝绞线的集肤效应和由涡流磁滞而引起的相对电阻增量之和。所以2层铝线钢芯铝绞线的交直流电阻比最小。3
载流量计算架空导线的载流量一般是按在一定的气象条件下(环境温度、风速、日照强度等)载流时,使导线不超过某一温度来计算的。目的在于使导线常期运行后,尽量减少导线的强度损失,以提高导线的使用寿命。3.1
载流量的计算条件载流量的计算与导体的电阻率、环境温度、使用温度、风速、日照强度、导线表面状态、辐射系数及吸热系数、空气的传热系数和运动粘度等因素有关。铝线电阻率根据我国现行标准,按0.028264Ω·mm2/m计算。导线的最高使用温度,按各国的具体情况而定。日本、美国允许到90℃,西德、荷兰、瑞士等国允许到80℃,我国和苏联为70℃,英国、瑞典为50℃。本文按60℃~120℃计算,并摘出其中70℃、80℃及90℃的载流量,可供不同情况下使用时参考。我国幅员辽阔,常所气象条件极不一致,这次载流计算,统一采用常用的环境温度40℃,风速0.5m/s,日照强度1000W/m2,导线表面状态按使用后氧化发黑的情况考虑,辐射吸热系数均采用0.9。3.2
载流量的计算公式架空导线载流量的计算公式很多,有日本、苏联、美国及英国等有关部门或人氏提供的公式,其中英国摩尔根公式考虑影响载流的因素较多[6],并有实验基础。但摩尔根公式计算过程较复杂。文献[7]在一定的条件下将其简化,可缩短计算过程,适用于当雷诺系数为100~3000时,也即环境温度为40℃、风速0.5m/s、导线温度不超过120℃时,可用于直径4.2~100mm导线载流量的计算。载流量公式如下:9.92θ(VD)0.485+πεSD[(θ+ta+273)4-(ta+273)4]-αsIsDktRdtIt=式中:θ——导线的载流温升,℃;
V——风速,m/s;
D——导线外径,m;ε——导线表面的辐射系数,光亮新线为0.23~0.46,发黑旧线为0.90~0.95;
S=5.67-10-8W/m2(斯蒂芬-包尔茨曼常数);
ta——环境温度,℃;αs——导线吸热系数,光亮新线为0.23~0.46,发黑旧线为0.90~0.95;
kt——t(=θ+ta)℃时的交直流电阻比;
Rdt——t℃时的直流电阻,Ohm/m。 3.3
计算结果分析环境温度40℃、风速0.5m/s,日照强度1000W/m2,及辐射、吸热系数均为0.9,铝绞线载流后温度为70℃、80℃及90℃的载流量如图6所示;钢芯铝绞线70℃、80℃及90℃的载流量如图7所示。有些数值较接近,在图中中以分辨开来,铝绞线及钢芯铝绞线载流量的具体数值,可参见表6及表7。图6
铝绞线载流量图7
钢芯铝绞线的载流量表6
铝绞线的载流表标称截面 (mm2)结构 (根数/mm)计算载流量(A)70℃℃℃ 84 112 135 168 210 250 289 327 371 403 435 496 588 674 768 880100 133 161 202 253 304 353 400 456 497 588 617 788 852 977 1129112 151 183 230 289 347 405 460 526 574 622 715 859 995 16 25 35 50 70 95 120 150 185 210 240 300 400 500 630 8007/1.70 7/2.15 7/2.50 7/3.00 7/3.60 7/4.16 19/2.85 19/3.15 19/3.50 19/3.75 19/4.00 37/3.20 37/3.70 37/4.16 61/3.63 61/4.10表7
钢芯铝绞线的载流表截面 (mm2)结构(根数/mm) 铝计算载流量(A)90℃截面 (mm2)结构(根数/mm)铝计算载流量(A)钢℃℃钢℃℃℃10/2 16/3 25/4 35/6 50/8 50/30 70/10 70/40 95/15 95/20 95/55 120/7 120/20 120/25 120/70 150/2 150/8 150/25 150/35 185/10 185/25 185/30 185/45 210/10 210/25 210/356/1.50 6/1.85 6/2.32 6/2.72 6/3.20 12/2.32 6/3.80 12/2.72 26/2.15 7/4.16 12/3.20 18/3.90 26/2.38 7/4.72 12/3.60 18/3.20 24/2.78 26/2.70 30/2.5 18/3.60 24/3.15 26/2.98 30/2.80 18/3.80 24/3.33 26/3.221/1.50 1/1.85 1/2.32 1/2.72 1/3.20 7/2.32 1/3.80 7/2.72 7/1.67 7/1.85 7/3.20 1/2.90 7/1.85 7/2.10 7/3.60 1/3.20 7/1.85 7/2.10 7/2.50 1/3.60 7/2.10 7/2.32 7/2.80 1/3.80 7/2.22 7/2.5066 85 111 134 161 166 194 196 252 233 230 287 285 265 258 323 326 331 331 372 379 373 379 397 405 40978 50787 586210/////////////10030/2.6/3.2/3.8/2.6/3.2/3.8/3.6/4.5/3.4/3.8/4.5/4.4/4.337/2.987/2.407/2.667/3.207/1.677/1.957/2.227/2.267/2.987/3.607/1.957/2.227/2.507/3.077/3./2.507/2.807/3.447/2.807/3./3.207/3.400 445 440 445 495 502 505 503 504 512 595 584 583 592 597 608 670 664 667 763 775 774 887 884 878507 552 546 554 615 624 628 628 629 641 746 730 729 741 752 767 842 834 850 964 979 977 13586 639 633 641 711 722 726 728 730 745 864 845 844 857 876 895 977 967 983 由图7可以看出:⑴
由于2层铝线钢芯铝绞线的交流电阻较小,所以其载流量比等截面的单层或3层铝线的载流量要大。⑵
通过计算表明,80℃的载流量比70℃的载流量平均提高22.4%。90℃的载流量比70℃的载流量平均提高40.7%。4
计算的铝绞线及钢芯铝绞线70℃、80℃、90℃的载流量可供不同情况下参考使用。 2
3层铝线钢芯铝绞线,其交流电阻随铝钢截面比的增大而减小,可节约能耗,并能降低线路造价,宜优先选用45/7结构的导线。3
铝绞线由于集肤效应的影响较大,其交流电阻不容忽视。4
钢芯铝绞线80℃、90℃的载流量比70℃的载流量分别平均提高22.4%和40.7%,正确规定导线的最高允许使用温度,能充分发挥产品的潜力,具有重大的经济效益。参考文献[1]
特轻型导线在500kV线路上的应用,水利电力部华东电力设计院,1986.11. [2]
刘士璋. 关于钢芯铝绞线标准的几个问题. 电线电缆1975年总第9期: 56页. [3]
ASTM B 193-78. 导体材料电阻率的试验方法.[4]
Morgan V. T. Electrical Characteristics of Steel Corde Aluminium Conductors. Proc. I. E. E. ). [5]
500kV“徐上”输电线路用特轻型导线试验报告. 机械部上海电缆研究所, 1985年9月.[6]
Morgan V. T. Rating of bare Overhead Conductorsfor Contineous Currents. Proc. I. E. E. ). [7]
刘士璋. 南京长江大跨越架空输电线. 电线电缆. 1979年第2期.阅读详情:
范文六:LJ铝绞线,LGJ钢芯铝绞线,JKLYJ架空线载流量汇总LJ铝绞线,LGJ钢芯铝绞线,JKLYJ架空线载流量汇总LJ铝绞线,LGJ钢芯铝绞线,JKLYJ架空线载流量汇总400kvA的变压器高压额定电流I=S/1.732U=400/1.732/10=23A 选用用16平方毫米铝电缆或25平方毫米铝电缆都可以。 400kvA的变压器低压额定电流I=S/1.732U=400/1.732/0.38=607A 400kvA的变压器能带负载P=ScosΦ=400X0.8=320KW左右 如果是近距离(几十米以内),用185平方毫米铝电缆或240平方毫米铝电缆。 如果距离在百米以上,用240平方毫米铝电缆或300平方毫米铝电缆。
选择导线的原则:1)近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量);2)远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,要保证负荷点的工作电压在合格范围;3)大负荷按选择。 导线的安全载流量? 为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。 一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。 安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。 一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限; 距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限; 如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。阅读详情:
范文七:钢芯铝绞线、电缆导线的安全载流量钢芯铝绞线、电缆导线的安全载流量注:1.导线工作温度为80℃,环境温度为25℃。2.土壤热阻系数为120℃·Ω/cm。3.括号中的载流量是指铝芯线=================================================================================================LGJ型钢芯铝绞线的安全载流量(A)70℃截面mm2-空气温度℃-30-35-40-45-50-5516-106-97-88-79-69-5625-135-124-113-102-88-7235-163-150-136-123-106-8750-213-195-177-160-138-11370-264-242-220-198-172-14095-322-295-268-242-209-171120-365-335-305-275-238-194150-428-393-358-322-279-228185-490-450-410-369-320-261240-589-540-491-443-383-313三芯电力电缆的安全载流量(A)导线截面mm2-6kV聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套电缆(VV、VLV型)-10kV油浸纸绝缘铅包电力电缆(ZQ3、ZLQ3、ZQ20、ZLQ30等)-10kV交联聚氯乙烯绝缘电缆(VJV、VJLV等)-空气中敷设-直埋敷设-空气中敷设-直埋敷设-空气中敷设-直埋敷设-铜芯-铝芯-铜芯-铝芯-铜芯-铝芯-铜芯-铝芯-铜芯-铝芯-铜芯-铝芯10-55-42-58-44-7-7- - - - - -16-73-56-76-58-75-60-75-60-121-94-118-9225-96-74-98-75-100-80-100-75-158-123-151-11735-118-90-121-93-125-95-120-95-190-147-180-14050-146-112-148-114-155-120-150-115-231-180-217-16970-177-136-177-136-190-145-180-140-280-218-260-20295-218-167-213-164-230-180-215-165-335-261-307-240120-251-194-243-187-265-205-245-185-388-303-348-272150-292-224-278-213-305-235-280-215-445-347-394-308185-333-257-312-241-355-270-315-240-504-394-441-344240-392-301-359-278-420-320-365-280-587-461-504-396注:1.导线工作温度为80℃,环境温度为25℃。2.土壤热阻系数为120℃·Ω/cm。3.括号中的载流量是指铝芯线。阅读详情:
范文八:钢芯铝绞线标准外径、理论重量及载流量钢芯铝绞线标准外径、理论重量及载流量标称截面(铝/钢)mm2 10/2 16/3 25/4 35/6 50/8 50/30 70/10 70/40 95/15 95/20 95/55 120/7 120/20 120/25 120/70 150/8 150/20 150/25 150/35 185/10 185/25 185/30 185/45 210/10 210/25 计算外径 mm 4.5 5.55 6.96 8.16 9.6 11.6 11.4 13.6 13.61 13.87 16 14.5 15.07 15.74 18 16 16.67 17.1 17.5 18 18.9 18.88 19.6 19 19.98 计算重量 kg/km 42.9 65.2 102.6 141 195.1 372 275.2 511.3 380.8 408.9 707.7 379 466.8 526.6 895.6 461.4 549.4 601 676.2 584 706.1 732.6 848.2 650.7 789.1 载流量 A 66 85 111 134 161 166 194 196 252 233 230 287 286 265 258 323 326 331 331 372 379 373 379 397 405()210/35 210/50 240/30 240/40 240/55 300/15 300/20 300/25 300/40 300/50 300/70 400/20 400/25 400/35 400/50 400/65 400/95 500/35 500/45 500/65 630/45 630/55 630/80 800/55 800/70 800/10020.38 20.86 21.6 21.66 22.4 23.01 23.43 23.76 23.94 24.26 25.2 26.91 26.64 26.82 27.63 28 29.14 30 30 30.96 33.6 34.32 34.82 38.4 38.58 38.98853.9 960.8 922.2 964.3
33 86 11 42 60 90 409 409 445 440 445 495 502 505 503 504 512 595 584 583 592 597 608 670 664 667 763 775 774 887 884 878阅读详情:
范文九:电力架空钢芯铝绞线载流量查询表执行标准 GB/T 等同 IEC6)型号 LJ LGJ LGJF名称 钢带铠 钢芯铝绞线 防腐钢芯铝绞线钢芯铝绞线载流量表:结构(根数/直 标准截面 径) (mm2) (mm) 16 25 35 50 70 95 120 150 185 210 240 300 400 500 630 800 7/1.70 7/2.15 7/2.50 7/3.00 7/3.60 7/4.16 19/2.85 19/3.15 19/3.50 19/3.75 19/4.00 37/3.20 37/3.70 37/4.16 61/3.63 61/4.10 5.10 6.45 7.50 9.00 10.80 12.48 14.25 15.75 17.50 18.75 20.00 22.40 25.90 29.12 32.67 36.90 (mm2) 外径20℃时直流电阻 计算拉断 计算重量 不大于 (Ω/km) 1.0 0.6 0.9 0.3 0.1 0.89 0.33 0.88 力 (kg/km) N 60
.5 69.6 94.1 135.5 195.1 26.5 22.5 407.4 503.0 577.4 656.9 82.4 7.0 5.0交货长度 连续载流 (不小 于) 00 00 00 00 0 800 量 (A) 111 147 180 227 284 338 390 454 518 575 610 707 851 982 ()钢芯铝绞线技术参数:结构 (根数/直径) 标准截面铝 (mm) /钢 (mm2) (mm2) 铝 钢 (Ω/km) N 外径 不大于 力 20℃时直流电阻 计算拉断 计算重量交货长 连续载 度 流量 (kg/km) (不小 (A) 于)10/2 16/3 25/4 35/6 50/8 50/30 70/10 70/40 95/15 95/20 95/55 120/7 120/20 120/25 120/70 150/8 150/20 150/25 150/35 185/10 185/25 185/356/1.50 6/1.85 6/2.32 6/2.72 6/3.201/1.50 1/1.85 1/2.32 1/2.72 1/3.204.50 5.55 6.96 8.16 9.60 11.60 11.40 13.60 13.61 13.87 16.00 14.50 15.07 15.74 18.00 16.00 16.67 17.10 17.50 18.00 18.90 18.882.706 1.799 1.131 0.6 0.7 0.8 0.2 0.6 0.4 0.0 0.2 0.2 0.159290
6432042.9 65.2 102.6 141.0 195.1 372.0 275.2 511.3 380.8 408.9 707.7 379.0 466.8 526.6 895.6 461.4 549.4 601.0 676.2 584.0 706.1 732.600 00 00 00 00 00 00 200087 110 125 145 212 250 255 340 350 360 420 380 390 400 505 442 450 470 500 497 525 52512/2.32 7/2.30 6/3.80 1/3.8012/2.72 7/2.72 26/2.15 7/1.67 7/4.16 7/1.8512/3.20 7/3.20 18/2.90 1/2.90 26/2.32 7/1.85 7/4.72 7/2.1012/3.60 7/3.60 18/3.20 1/3.20 24/2.78 7/1.85 26/2.70 7/2.10 30/2.5 7/2.5018/3.60 1/3.60 24/3.15 7/2.10 26/2.98 7/2.32()185/45 210/10 210/25 210/35 210/50 240/30 240/40 240/50 300/15 300/20 300/25 300/40 300/50 300/70 400/20 400/25 400/35 400/50 400/65 400/9530/2.80 7/2.80 18/3.80 1/3.80 34/3.33 7/2.22 26/3.22 7/2.50 30/2.98 7/2.98 24/3.60 7/2.40 26/3.42 7/2.66 30/3.20 7/3.20 40/3.00 7/1.67 45/2.93 7/1.95 48/2.85 7/7.22 24/3.99 7/2.66 26/3.83 7/2.98 30/3.60 7/3.60 42/3.51 7/1.95 45/3.33 7/2.22 48/3.22 7/2.50 54/3.07 7/3.07 26/4.22 7/3.44 30/4.16 19/2.3219.6 19.00 19.98 20.38 20.86 21.60 21.66 22.40 23.01 23.43 27.76 23.94 24.26 25.20 26.91 26.64 26.82 27.63 28.00 29.140.1 0.3 0.1 0.9 0.20 0.14 0.63 0.70 0.32 0.87
400 300848.2 650.7 789.1 853.9 906.8 922.2 964.3
33 86 11 00 00 00 00 00 00 522 523 560 590 600 610 610 640 650 655 690 705 725 740 800 800 810 815 850 873阅读详情:
范文十:钢芯铝绞线长期允许的载流量钢芯铝绞线长期允许的载流量裸导体载流量在不同海拔高度及环境温度下的综合校正系数导线经济电流密度表单位:A/mm2式中
S——导线截面mm2
P——送电负荷 kWUH——线路额定电压kV
cos?——功率因数j——经济电流密度A/mm21 .型号及规格结构 根数/直径标称截面mm2n/mm
铝钢铝钢总计直流电阻外径交货长度kg/km不小于m
D.C.欧/断力KNkm)4.12
3000不大于计算拉计算截面(mm2)10/2
6/3.201/1.50
1.7791/2.32
1.1311/2.72
6/3.801/3.80
7/4.167/1.85
7/4.727/2.10
2000120/70
19/2.50 4 07.75
19/2.32 6 35.19
800/100 54/4.33
19/2.60 7 95.17
100.88 896.05
2 .钢芯铝绞线的物理参数及载流量标称截面积 /mm2(铝/钢)10/2
210/10计算载流量/A70℃
565弹性模量/GPa
线胀系数/10-6C-1 79.0
21.2210/25
800/10073.0
阅读详情:}