为什么我的高速雕铣机机老出现第83号主轴变频器报警

立体雕刻机启动主轴就报警不能工作诊断为1N26主轴报警该这样处理_百度知道
立体雕刻机启动主轴就报警不能工作诊断为1N26主轴报警该这样处理
我有更好的答案
雕刻机不能正常工作时,可能是其内部元件出了问题或者是其他方面的原因,下面就经常出现的问题大体的介绍一下。
  (1)三轴中有一轴不能动,此时要检查一下相应轴所对应的驱动块是否损坏。检查方法可使用替换法:将不动轴所对应的航空插头拔下插在其他能动轴所对应的驱动上。
  (2)如果交换后不动轴走动正常,则可说明该轴所对应的驱动块已损坏,需要更换好驱动块。如果不动轴还是不行就说明电缆线或电机有故障更换电缆线或者电机。三轴均不能动。此时检查一下三轴航空插头是否已和控制箱连接好,控制箱电源是否已打开。数据线是否和控制箱和电脑主机中控制卡连接好。如果以上都正常,则请和厂方联系。
  (3)主轴不能正常运转。首先检查变频器LED显示屏显示的错误代码(参见变频器说明书错误代码项)...
其他类似问题
为您推荐:
立体雕刻机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁雕刻机打开电源主轴就一直转 这个是为什么?_百度知道
雕刻机打开电源主轴就一直转 这个是为什么?
我的是鼎力牌雕刻机,用的维宏控制卡,一直都没有问题,这次是把电脑机箱里的控制卡断电拔下来试别的控制卡好坏,在插上的时候就出现了雕刻机开机主轴一直转 软件控制也停不下来,把连接控制卡的 数据线拔下来 主轴就停止转动了 变频器显示1.0 正常开机器的时候显示0.0
现在就弄不清楚问题是变频器的问题还是控制卡出现了问题。
鼎立用的变频器应该是日拓的,就一个字,质量真是一个“差”。我是济南做雕刻机的,绝对和变频器有关系。建议你更换变频器试一下,应该会好。
为您推荐:
其他2条回答
你用的是什么变频器?单管还是模块的? 是什么牌子的变频器,你用的是多段速吧?通电的时候你把启动信号线拆掉,然后看一下主频是多少???然后把变频器回复出厂值,重新设一下多段速
检查维宏卡数据线与雕刻机连接端口,尤其是地线,有没有串联现象。
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁欢迎来到技成培训! []
400-111-4100
您好, [普通学员]
[PLC中高级]
您当前的位置: >>问答详情页
提问者: |分类:
|浏览:[31]
答案最少得6个字哦~
网友回答 (0)
没有技成账号?请问系统为980TDb车床加工过程中出现 PLC报警 号码1041 内容为 主轴伺服或变频电机异常报警 信息地址A0005_百度知道
请问系统为980TDb车床加工过程中出现 PLC报警 号码1041 内容为 主轴伺服或变频电机异常报警 信息地址A0005
我家的数控车床在不工做的情况下也自动报警,请问有什么解决的办法。在线等谢谢!
主轴伺服或变频电机异常报警 信息地址A0005 。在电箱里查看变频器的报警号,根据变频器的报警号可知报警内容。不外乎:1.主轴电机的风扇空开跳闸。2..主轴电机过载热保护动作。
可是说明书上查不到这个报警号。
PLC报警 号码1041 ,是机床制造厂家编制的报警。可查机床制造厂家的电气使用说明书,应该有解释的。
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
变频电机的相关知识
其他4条回答
检查驱动器和电机
打开后面电箱,查看变频器上面的数字显示,假如是0F2 就按下变频器上那个红色按键重启下就可以了
广数的吧,你看看主轴变频器上有没有报警内容,如果没有,怀疑外围接线问题
变频器上有报警,变频器是济南日力的SJ300,报警号是EO9.3和EO9.4
,每次报警都不一样。请问怎么样可以解决。
变频可能有问题。