AXF智能电磁流量计计是否能改电流输出?

后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
大家一起讨论一下,关于系统改造之后,电磁流量计不输出的问题
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 375 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
tonyblue 发表于
哦,是外配电的啊?那我说的不对,呵呵、
楼上有人说有可能卡件配电了,你看看呢
卡件配电的属于2线制仪表了。4线的仪表,就不用卡件配电了。因为给表的供电电源就给配电了。卡件里,配电和不配电的接线端是不一样的,4线的就必须接不配电的卡件点。如果接了配电的卡件点会把卡件烧掉的。
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 375 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
啊海 发表于
电流输入,检查你的卡见会不会有DC24V配电 ,如有请取消
没有。4线的表卡件不需要配电了。如果4线的表接了卡件的配电的端子。会把卡件烧坏的。所以这个不敢接错
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 1282 天连续签到: 6 天[LV.8]以坛为家II&
参考 科隆的说明书 查找CK NO. 你接线错误 可能接 A+ A- A
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 148 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
我不知道你用万用表量电磁流量计输出电流和用信号发生器给DCS卡件通道给信号是怎么操作的?建议你按照如下步骤检查。
1、在电磁流量计的4-20mA输出接线端子处断开和DCS的信号连接线,万用表打到电流测量档,测量电磁流量计是否有电流输出?如果有电流输出,表示电磁流量计输出的4-20mA信号是有源信号;如果无电流输出,表示电磁流量计输出的4-20mA信号是无源信号。
2、检查在电磁流量计侧,2根信号线之间是否有24VDc左右的电压。当你在第一步中测量出流量计有电流输出时,那么在信号线两端应该不需要24VDc,也就是说不需要DCS通道为该测量回路供电;当你在第一步中测量出流量计无电流输出时,那么在信号线两端应该需要24VDc,也就是说需要DCS通道为该测量回路供电。
3、DCS卡件通道给不给回路供电,可以通过DCS卡件的通道跳线来选择。
1、不同意你的有源、无缘的判断。
2、楼主对DCS卡件的配电与否非常清晰,这方面不存在问题,而且DCS厂家人也在现场啊。&
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 375 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
cha9990 发表于
参考 科隆的说明书 查找CK NO. 你接线错误 可能接 A+ A- A
接线一直没动过,这不是新系统,是系统改造,系统改造我没必要去动现场表头接线的
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 375 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
yangzhi1 发表于
我不知道你用万用表量电磁流量计输出电流和用信号发生器给DCS卡件通道给信号是怎么操作的?建议你按照如下步 ...
我量过了。电压都在18v-24v之间,投用正常的我也量过。都差不多。
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 148 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
自控小菜菜,你现在在线吗?你现在可以跟我打电话我们讨论一下这个问题:
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 375 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
yangzhi1 发表于
自控小菜菜,你现在在线吗?你现在可以跟我打电话我们讨论一下这个问题:
哈哈哈哈哈,我们QQ聊啊。打电话好贵啊,我电话昨天就才有5块钱的电话费了哦。谢谢您这么有心!!!!
积极跟踪主题。。。
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 351 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
小小你看我们换个通到试验下,有些东西就是那么个匪夷所思,哈哈
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 375 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
啊海 发表于
小小你看我们换个通到试验下,有些东西就是那么个匪夷所思,哈哈
是啊,可是通道我换过了啊,没用啊。还是稳定的输出0.00毫安
真麻烦你了 ,这表也不太给面子了,期待解决的方法,望你早日找到原因&
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 375 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
memory1988 发表于
是啊,可是通道我换过了啊,没用啊。还是稳定的输出0.00毫安
呵呵,这道也没事。还得谢谢你们的热心参与啊。
阅读权限85
主题好友积分
签到天数: 1532 天连续签到: 1 天[LV.9]以坛为家III&
好久没有看到这样反复楼主和海友讨论的帖子,虽然目前问题尚未解决,但开创一股新风,各位海友积极帮助寻找原因,楼主及时跟进回复。这才是我们论坛的魅力所在,希望各位海川的决策人关注,提倡。
阅读权限180
主题好友积分
王天泽的管辖
签到天数: 1237 天连续签到: 1 天[LV.8]以坛为家II&
现在什么情况,刚回来,问题解决么?
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 375 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
yuzhilicn 发表于
好久没有看到这样反复楼主和海友讨论的帖子,虽然目前问题尚未解决,但开创一股新风,各位海友积极帮助寻找 ...
我觉得只有在不断的探讨中才能找到问题的蛛丝马迹,只有认真对待每一条回复,才能找到需要的答案。发帖回帖的过程就是一个互相学习的过程......
同意你的观点
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 375 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
王天泽 发表于
现在什么情况,刚回来,问题解决么?
还没呢,等着您出点子呢。
看图查隐患(1.14)安全漫画(1.14)消防安全漫画(1.14)【安全环保专区】12月份活跃会员奖励 - 请获奖会员跟帖领取看看这个阀
刚接触重整装置,求专家们告知重整预加氢的硫化步骤
广告投放&事务
举报及事务联系邮箱:&&
工作日均访客8万人 IP 6万 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 丰行天下-海川化工论坛 -
Discuz! X3【图文】电磁流量计原理及安装等_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
电磁流量计原理及安装等
上传于||暂无简介
大小:5.24MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢当前位置:
主题:615257 ┆ 帖子:4802022
┆ 今日新贴:187
昨日贴数:890 ┆ 1历史最高贴数:2056
(日)在线用户:3752人
电磁流量计量程改变,瞬时流量显示改变吗,实际流量改变吗。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:38:37 楼主
电磁流量计量程改变,瞬时流量显示改变吗,实际流量改变吗。实际流量改变吗。如果瞬时流量误差大,调节参数能纠正数值吗。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:39:20 1楼
电磁流量计量程改变,瞬时流量显示改变吗,实际流量改变吗。实际流量改变吗。如果瞬时流量误差大,调节参数能纠正数值吗。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:53:34 2楼
量程改变不会影响瞬时流量的改变,只是你的4&20MA输出对应的改变了。科隆流量计代理, 王
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:16:48 3楼
电磁流量计的量程改变后,为了能在工控机上正常准确显示,控制系统程序中量程也要修改到4-20ma信号上吧
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:58:28 4楼
量程变化了,对应的4-20mA就要动了,不过很多智能仪表都是自动变的。另外量程变了瞬时流量的实际流量没有变化,只是因为对应的4-20mA数值变了,所以上位机看到的模拟电流有些变化,但实际数值还是没有变化
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:58:11 5楼
不影响流量计的流量,只是4&20mA的对应最大值变了而已。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:51:30 6楼
改变电磁流量计的量程,电磁流量计测量的流量不会变化,但输出的电流信号会发生变化,所以量程改变,流量表的面板显示的流量不会变化,但是控制室内如果对应的流量量程不改变的化,其显示的流量会变化,与现场的一次表的数值不对应,因此修改一次表量程后,一定要相应的改变控制室内相应的流量量程。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:38:17 7楼
简而言之,改变量程只会使输出信号改变。如:原来0-2000对应4ma--20ma,若改了量程为0-3000的话,那么对应流量的输出就是3000对20ma。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:21:45 8楼
放心吧不会改变的~~上海振安流量厂,老牌子,信得过!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:01:44 9楼
瞬时流量不会变,实际流量也不变。只是对应的4~20mA有变化。