380v改220v和380v

您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
三角形连接时,线圈上的电压为380V,星形连接时,线圈上的电压为660/1.732=380V(约,误差不计),就是说改变前后,线圈上的电压不变。
所以,改变前后...
如果“1.1kw.380v电压的电机”,原来是三角形接法,则把线圈接成星形接法就可在660伏的电压下使用。
否则,没有办法。
你用220/380V电焊机变压器,你在380V端接380电压,在0-220V端就会得到220V电压。原理是变压器的匝数比=电压比。
答: 我照的三维!比群里好多照四维的宝妈照的清楚的多!!
大家还关注查看: 13951|回复: 39
380V改接220V怎么弄的?我是接一火线一地线,但开关会报警
请教,380V改接220V怎么弄的?我是接一火线一地线,但开关会报警。
开关报警正常的! 要想380改220: 需要考虑相序平衡问题!
既是: 380的三根火线平均分成3套220的火线; 底线可以够用!
地线可以共用! 刚才打错了
接一火线,接一零线,不就是220吗,你为什么去接地线呢
楼主你用的零线还是地线啊?地线肯定会报警的啊
' B; B; H9 M8 i3 L# R
不能这么用!地线和零线有本质区别的,不是一个概念,更不是一根线!!要用220先去找零线!
看是三相四线制还是三相五线制,当然还有三相三线的,四线制是除了三相外还有一条零线,那么三相中每一相与零线间电压都是220V,零线可以理解为从发电机连出来的零线,是Y型连接的公共端,不具备保护功能;五线制是除了上边的零线还有一条地线,也叫保护线,直接接地的,一般是用来连接设备机械等外壳的,让设备外壳与大地连接,以免人触电;理论上地线与每一相电压也是220V,但与发电设备并没有形成真正的回路,开关一旦检测到电流未经零线直接接地,就会报警。如果不严格或临时接线,有的就三相,没有零线,那么任意两相间电压也是220V,也可以凑合用
hc2003 发表于
08:27 ' ?$ J9 J& C) L$ g3 w8 w
开关报警正常的! 要想380改220: 需要考虑相序平衡问题!6 P# y3 H; w4 v& i
既是: 380的三根火线平均分成3套220的火线; 底线可 ...) M0 s7 _6 o, m7 \! W
周benbendage 发表于
09:40 " [! o2 w8 R9 r" C. `$ B
错误呀!7 H( D5 L8 }+ ~* G0 i4 ]5 Y2 `- Y
不能这么用!地线和零线有本质区别的,不是一个概念,更不是一根线!!要用220先去找零线!
呵呵,我也知道不好。但直都这么用的,只是前天爆线了,满屋都是烟,幸而未起火。
zhangsansan 发表于
11:55 : ?( z! k( x* q( l/ J8 f3 R
看是三相四线制还是三相五线制,当然还有三相三线的,四线制是除了三相外还有一条零线,那么三相中每一相与 ...+ d. n3 U1 |2 L- Q8 n7 B
四线,但有一条应该是地线的,因为三条线我都试过,均出现电压不足,电极转不动的现象。所以才的地线,一直也这么用的,只是前天爆线了,请技工弄很不方便的。所以请教各了。
工作时间:9:00-17:00
Powered by数控车床380v电压......
车床380v电压如何改为220v
你用220/380V电焊机变压器,你在380V端接380电压,在0-220V端就会得到220V电压。原理是变压器的匝数比=电压比。
大家都关注
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
不雅词句或人身攻击
激进时政或意识形态话题
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息介绍几种简便易行的方法,可以不改动电机内部绕组而;一、加电容法;此时电机的输出功率为标称功率的55%~90%;C1=1950I/U×cosθ;C2=(1~4)C1;式中C的单位为(uF);I为电机额定电流(A);;特别地,对于功率为1KW以下的三相异步电动机,可;对于只有几百瓦的小功率三相异步电动机,电容容量可;或加大电容容量;二、改进的加电容法;为了提高电
介绍几种简便易行的方法,可以不改动电机内部绕组而将三相电机改为单相运行。
一、加电容法
此时电机的输出功率为标称功率的55%~90% 。C1为运行电容,C2为启动电容,都需采用电力电容器,其耐压值必须不低于450V。C1、C2的容量可按下式估算:
C1=1950I/U×cosθ
C2=(1~4)C1
式中C的单位为(uF);I为电机额定电流(A);U为电机额定电压(V);cosθ为功率因数,一般取0.5~0.7。
特别地,对于功率为1KW以下的三相异步电动机,可以不用C2,但C1数值要适当增大。可按C1=13I估算选取,式中C1的单位为(uF),I为原电动机的额定电流(A)。电容的容量应选合适,否则电动机不能正常运行和温升过高。
对于只有几百瓦的小功率三相异步电动机,电容容量可按C=0.06P(Y接时)和C=0.1P(△接时)选取,式中C的单位为(uF),P为电机功率(W)。C1、C2容量可以相同,如转速太快,可加大负荷或减小电容容量,如转速太慢,可减小负荷
或加大电容容量。
二、改进的加电容法
为了提高电动机的输出功率,C1的选取同“方法一”中的C1,C2、C3、R按下式选取:
C2=(2~4)C1
三、电容、电感移相法
采用一只电感(应注意电感L的载流能力)和一支电容从单相电源取得三相对称电压,按下图的方法接线,这种方法适应性较强,但要配置铁芯电感,也可以用单相自耦调压器来代替。对于较大的电动机宜采用此法。例如,当电机为2.2KW采用“△接”时,电容C选254uF,电感L选取78mH。电容C,电感L可按下式选取:
C=(Ssin(60+φ)×10^6)/(1.5WU^2)
L=(1.5U^2)/(WSsin(60-φ))
式中C的工作电容容量为(uF);L:电感量(H);S:电动机额定功率(VA);φ:电动机额定负载时的功率因数角(度);W:角频率(W=2πF=314)
四、配电阻法
电阻R的选配要得当。R值可选为两相绕组的电阻值的5~10倍。
五、加开关法
装启动开关K,便可以接入单相运行。
六、电子控制法
对于功率为2~3KW的三相异步电动机,移相电容的容量需达到200~300 uF或更大,由于耐压高,故体积大,价格高。而用本法则无需移相电容,经证明,当电动机采用“△接”时,转速不超过1500转/分,启动装置能有效地与之配合工作。
注:对于三相异步电动机来说,一般每kW的额定电流约为2A,即2.2kW的三相异步电动机的额定电流约为4.4A。
提问者对答案的评价: 谢谢
揪错 ┆ 评论 ┆ 举报
回答:刘wa_21把三个接入三相电源端子的任意两个,接入单相0 电源,另一个端子串联一个电容后,再与任意两
级别:学弟 个端子之一相接,改变接入端子即改变转向;
电容量每100W,取6.5μF左右。
1、 小功率三相异步电动机多是Y接法的,相电压380V。把它按△接法,不用重绕,就是一台相电压220V的电动机了,而且功率不变。
2、要改成单相220V~,在上述220V三相电动机的基础上,三线端中的一端接一个电容器到另两端中的一端,另两端接220V~即可。
(电容量C≈1950IUcosφ(μF),I-铭牌上的额定电流×1.7321,U-220V,cosφ-功率因素,电动机铭牌上标有的) 2、
三相电机的单相运行三相异步电动机绕组接线端连接上几只电容器,可以接至“单相电源上运行。对于常见的单速三相电机,无论它是星形连接还是三角形连接,都不必拆开电动机绕组的内部接头,而只需在引线端并联电容器。 三相电机是三角形接法时,电容按图:连接;是星形接法时,电容按图2连接。图中C2为运行电容人:为启动电容。闭合开关K后接通电源,电机开始运行,当电机达至!额定转速后,应通过开关K将c1断开,否则电机会发热,甚至烧坏。 电容C2的容量可按下式计算:
C2=1950*In/(Un*COSФ) (μF) 式中1N、UN、cos十分别是原三相电机铭牌上的额定电流、额定电压和功率因数值,若铭牌上无功率因数,cosy可取0?85左右。例,日某台三相异步电机铭牌上标有“A”连接,额定电压力220V,额定电流力0. 85A,功率因数为0.8。则改为单相运行时工作电容C2为: C2=1950In/(Un*COSФ)=/(220*0.8)=9.42(μF) 取C2=10μF。 电容C1的容量可根据电动机启动时负载的大小来选择,通常为C2的1~4倍。对于功率1kw以下的小电机,C1也可以去掉不用,但C2数值要适当加大。经此改接后,电机的容量根据电机运行时功率因数的大小要下降10%~40%。 上述电路中的电容要选纸介油浸电容或金属化电容等无极性电容器,不能用电解电容器,同时要注意其耐压值。一般地,若电机工作电压力220v,电容耐压应为400v;若电机工作电压力为380V,电容耐压应力600V左右。
此主题相关图片如下:
对于1kW以下的小功率三相异步电动机,不仅可以作三相运行,而且也可以作单相运行。 1. 电动机单相运行时的连接方
包含各类专业文献、各类资格考试、文学作品欣赏、幼儿教育、小学教育、高等教育、专业论文、行业资料、介绍几种简便易行的将380V改220V电动机方法56等内容。 
 27、额定电压为 380V 的熔断器可用在 220V 的线路...改变转子电阻调速这种方法只适用于绕线式异步电动机...正确答案:错 [ ] [判断题] 60、磁力线是一种...  3. 有“220V、100W”“220V、25W”白炽灯两盏,...解:因三相交流电动机是对称负载,因此可选一相进行...380V,负载电阻 Ra=11Ω ,Rb=Rc=22Ω ,试求: ...  正确答案:对 [ ] [判断题] 52、对于在易燃、易...[单选题] 81、一般情况下 220V 工频电压作用下人体...[单选题] 86、 在对 380V 电机各绕组的绝缘检查...  异步电动机, 当绕组联成星形, 接在线电压为 380V...(B)是图(A)的等效电路,试用电源等效变换方法求 E...(2)二次侧改接 100 支 40W、220V、功率因数为 ...  1-14 一台并励直流电动机,UN=220V,IN=80A,电枢...采用降压方法,电源电压应降至多少伏? 解: 1) Ce...其 PN=7.5kW , UN=380V , nN=1440r/min, ?...  测得副边电压为 220V,求此时变压器输出的有功功率...定子绕组应按三角形连接 电源线电压为 380V 时,...(3) 该图作怎样的修改,可以在三处控制一台电动机...  几种简易将三相电机改为单相电机使用方法概述:介绍几种简便易行的方法,可以不...C 三端上的接进电压为 380V,即 1、2、3 三组每组线圈电压为 220V 左右。...  简答题 1、异步电动机的铭牌为 220/380V,Δ/Y 接线,当电源电压为 220V 时...画图说明。 2、笼型三相异步电动机的起动方法有哪几种? 3、直流电动机全压...  220V 时接成 Y,当电源线电压为 380V 时接成△ ...提高电动机的效率 D.减少无功功率,提高电源的利用率...能改变阻抗三角形的方法是( A.改变电源电压有效值 ...查看: 5027|回复: 16
最后登录在线时间0 小时人脉162 人注册时间阅读权限80主题积分1537UID41196
助理工程师, 积分 1537, 距离下一级还需 463 积分
该用户从未签到星币1024 元0 贡献513 点精华0帖子
怎样将380V的电动机改接为220V的电动机?
最后登录在线时间0 小时人脉133 人注册时间阅读权限80主题积分1699UID56898
助理工程师, 积分 1699, 距离下一级还需 301 积分
该用户从未签到星币1073 元0 贡献493 点精华1帖子
好像不行!长见识
最后登录在线时间1 小时人脉305 人注册时间阅读权限80主题积分1652UID19989
助理工程师, 积分 1652, 距离下一级还需 348 积分
该用户从未签到星币862 元0 贡献485 点精华0帖子
三相还是单相?看说明书呀。
最后登录在线时间0 小时人脉27 人注册时间阅读权限80主题积分1480UID75115
助理工程师, 积分 1480, 距离下一级还需 520 积分
该用户从未签到星币1009 元0 贡献471 点精华0帖子
由三角开改这星型,但如是异步电机这样不能启动呀!
最后登录在线时间0 小时人脉27 人注册时间阅读权限80主题积分1480UID75115
助理工程师, 积分 1480, 距离下一级还需 520 积分
该用户从未签到星币1009 元0 贡献471 点精华0帖子
最后登录在线时间0 小时人脉27 人注册时间阅读权限80主题积分1480UID75115
助理工程师, 积分 1480, 距离下一级还需 520 积分
该用户从未签到星币1009 元0 贡献471 点精华0帖子
必须要接成有工作线圈和启动线圈的型式(启动线圈串电容启动)!
最后登录在线时间1 小时人脉167 人注册时间阅读权限80主题积分1272UID34175
助理工程师, 积分 1272, 距离下一级还需 728 积分
该用户从未签到星币747 元0 贡献358 点精华0帖子
为什么启动不了呀?
改接法后为什么启动不了呀?谢谢!
最后登录在线时间1 小时人脉202 人注册时间阅读权限80主题积分1674UID23587
助理工程师, 积分 1674, 距离下一级还需 326 积分
该用户从未签到星币987 元0 贡献485 点精华0帖子
可以的,加个电容而已。在网上搜一下吧,我记得看过的。只是用不着就没有细看。
最后登录在线时间1 小时人脉246 人注册时间阅读权限200主题积分3844UID69988
该用户从未签到星币2556 元0 贡献1042 点精华0帖子
不是吧??这样都可以改的
最后登录在线时间1 小时人脉202 人注册时间阅读权限80主题积分1674UID23587
助理工程师, 积分 1674, 距离下一级还需 326 积分
该用户从未签到星币987 元0 贡献485 点精华0帖子
图中B相和C相绕组相当于电容式电机的主绕组,A相绕组相当于辅助绕组,C2和K是辅助启动元件,电动机起动后关掉K从而切断C2减少A相绕组的电流。
论坛负责:010-
&&&&&&&&广告直拨:
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:
&京公网安备:&&}

我要回帖

更多关于 220v和380v 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。