今天修一台厨房大冰箱,压缩机坏了,原件用235W压缩机,结果买到232W的霓虹FN110Q冰箱压缩机,当时听老板说,制冷剂R406A可以用R134A代替,而R134A我有好几瓶,于是装好加氟,发现制冷效果不怎么好,于是产生疑问,会不会制冷剂替代有误?说明书上说可以用R12代替,而众所周知,R12可以替代R134A,故不知何因了?
每天进步一点点
威望306 在线时间3919 小时金币11118 贡献1502 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分1808阅读权限90UID346692
部门经理, 积分 1808, 距离下一级还需 192 积分
TA的每日心情开心 12:27:06签到天数: 922 天[LV.10]以坛为家III金币11118 贡献1502 存款0 威望306 最后登录帖子积分1808注册时间UID346692
R12压力低,R134压力高
每天进步一点点
威望965 在线时间0 小时金币1083426 贡献601 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分1566阅读权限90UID34061
欣欣电器.制冷
部门经理, 积分 1566, 距离下一级还需 434 积分
TA的每日心情开心 19:29:20签到天数: 246 天[LV.8]以坛为家I金币1083426 贡献601 存款0 威望965 最后登录帖子积分1566注册时间UID34061
R134a哪能充到矿物冷冻油系统,直接用R 406a制冷剂就行,要充液不能充气。
每天进步一点点
威望82 在线时间72 小时金币12048 贡献62 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分144阅读权限20UID28486
高级技工, 积分 144, 距离下一级还需 56 积分
TA的每日心情擦汗 11:54:41签到天数: 23 天[LV.4]偶尔看看III金币12048 贡献62 存款0 威望82 最后登录帖子积分144注册时间UID28486
***************************************************************
******以下内容仅对本站会员开放,请先会员!********
***************************************************************
每天进步一点点
威望4924 在线时间1809 小时金币9678 贡献1613 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分6537阅读权限100UID42300
TA的每日心情开心 19:35:58签到天数: 413 天[LV.9]以坛为家II金币9678 贡献1613 存款0 威望4924 最后登录帖子积分6537注册时间UID42300
R406A可以用R12直接代换的。
成功一定有方法
Powered by& & & R406A混合制冷剂 由 HCFC-22 ,HCFC-142b 和R-600a 混合而成 在常温下为无色气体,在自身压力下为无色透明液体,是R500,R12的替代品,在环保、节能及制冷容积等方面均优于R12,可以直接替代R12,不过耗电量会增加18%。
& & &有人用R12代替过,试机能用,
本网站试开通微、小企业商家广告业务;维修点推荐项目。收费实惠有效果!欢迎在QQ或邮箱联系!
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
   同意评论声明
   发表
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
本站有权在网站内转载或引用您的评论
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670& & &&)||||||||||
||||||||||
查看: 10547|回复: 11
冰箱制冷剂R406A可以用什么代替?
阅读权限15
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
R406A可以用什么代替?
阅读权限15
在线时间 小时
我也想知道
知道的告诉一声
阅读权限50
在线时间 小时
现在卖的R12替代品不是吗
好像就是406吧
阅读权限15
在线时间 小时
我跟厂家做售后的时候&&问厂家406是什么&&他说就是12咯
阅读权限15
在线时间 小时
谢啦!!!!!!!!!
阅读权限40
在线时间 小时
 R406A混合制冷剂 由 HCFC-22 ,HCFC-142b 和R-600a 混合而成&&
在常温下为无色气体,在自身压力下为无色透明液体,是R500,R12的替代品,在环保、节能及制冷容积等方面均优于R12,可以直接替代R12,不过耗电量会增加18%。
阅读权限25
在线时间 小时
R12...................
在线时间 小时
12的。。。。。。。。。。。。。。。。。
阅读权限35
在线时间 小时
现在我一般不敢用406了,以前用406代替R12,出现过坏压缩机的情况。406的压力比R12要高,现在买的新压缩机上面标注的就是R406,但是卖压缩机的老板说,还是建议加12。
阅读权限20
在线时间 小时
刚新买压缩机上面标注的就是R406,,,,加了R406A,,,,,不够二个月坏死,,,,,,,可能是系统压力高吧!!!!!!1