电缆线路故障跳闸后的强送电问题浅析
时间: 08:02
作者:编辑部
【摘要】电缆线路跳闸后能强送吗?含有电缆铺设的线路,跳闸后是否能强送(试送一次)?根据《调规》第209条单电源线路故障开关掉闸时的处理: 1、线路无重合闸或重合闸拒动时,现场(监控中心)值班人员不必等待调度指令,应立即强送一次,再向调度汇报(发现明显故......
电缆线路跳闸后能强送吗?含有电缆铺设的线路,跳闸后是否能强送(试送一次)?根据《调规》第209条&单电源线路故障开关掉闸时的处理&:
1、线路无重合闸或重合闸拒动时,现场(监控中心)值班人员不必等待调度指令,应立即强送一次,再向调度汇报(发现明显故障点、空载线路、电缆除外);
2、线路重合不成或重合闸停用时,分段强送。若一段强送不成,则强送另一段;若强送成功,另一段不再强送。
1、因为电缆的故障率是很低的,如果是电缆出现故障的话,一般都是永久性故障,所以不宜强送。要检查设备正常、摇测绝缘合格后方可试送。
2、就变电运行方面来说,电缆出现故障后不论是短路或是接地,对电缆的绝缘都有不同程度的损坏,只轻与重的问题,电缆电容大,放电时间长,立即送电,可能爆炸,和电容器断开后5分钟后再送一样,所以未经试验合格或修复不能送电。
其他解释:
一般全电缆线路是绝对不能投重合闸;混合线路,只要不是电缆占绝大多数,也就是50%以下,经过方式核对满足条件的可以投重合闸。其实电缆故障性质很多,在没有查明原因之前绝对不要轻易作出强送的决定;若线路查线发现在分支箱、箱变、公变等发现故障等,在隔离故障点后,可以对线路进行试送;若故障原因不明,用户反映有异响的情况举报,则最好请电缆班进行电缆绝缘试验,确定电缆是否健康,是否具备送电条件。总而言之,线路的查线报告具有重要的意义,是决定对线路是否强送的有力依据。作为调度员一定要审慎。
相关资料:10kV线路跳闸分析浅谈
运行中的10kV线路,因雷、风、雪自然灾害,和遭受外力、环境污染等原因,常常会发生跳闸事故。10kV线路一旦发生跳闸事故,就会造成该线全线或部分线路大面积停电,势必会给用电企业带来经济损失,所以越早查出事故地点和原因,消除事故隐患,缩小事故停电范围,越早恢复通电,就能够减少供用电企业双方的经济损失。因此当10kV线路发生跳闸事故后,应尽快组织力量进行查处。
电气事故的特点一般是,查找故障点困难,而处理故障一般则比较容易。所以10kV线路跳闸事故发生后。关键是能不能快速找到故障点。
10kV线路跳闸事故中,一般雷击、车辆碰撞引起断线发生的跳闸事故容易找到,用户设备故障、用户配电设备上小动物、误操作(不报告)等引起的跳闸事故查找就困难得多;架空线路发生的跳闸事故容易找,地下电缆跳闸事故查找就难上加难。但是10kV线路跳闸事故的发生都有其原因、过程、现象,我们可以从&原因&&过程&&现象&中,总结归纳出一套快速查找事故的方法。
1、有计划地查找故障
事故发生后,设备管理人应对事故情况进行分析,不做盲目查找,如对事故发生地点的预测。
1.1、根据继电保护动作情况预测
事故发生在线路的地段不同,其继电保护动作是不一样的。
电流速断保护动作跳闸:电流速断保护的保护范围,一般为系统最大运行方式下发生短路时,保护范围最大,占线路全长的50%左右。而当线路处于最小运行方式时,保护范围最小,占线路全长的15%~20%。因此,电流速断保护装置动作跳闸,则说明故障点一般大多位于线路前段(靠近变电所侧)。
过流保护装置动作跳闸:过电流保护的保护范围为被保护线路的100%。但通常过流保护装置同时设有延时继电器,在与速断保护装置配合使用时,一般在线路后段发生故障时才动作跳闸。
电流速断保护与过流保护同时动作跳闸:此种情况一般说明故障点位于速断保护与过流保护的共同范围,故障点大多位于线路中段。
所以,变电所断路器跳闸,要及时调查继电保护动作情况。根据继电保护装置的动作类型及特点,对故障性质及范围进行大致定位。
1.2、根据线路路径预测
线路路径在污染区的,大雾天气或春、秋季节小雨,该线路发生跳闸事故时,首先应该考虑的是污闪事故,要重点对污染区线路进行排查。
线路路径中有树木区的,在夏、秋季节有风天气就应该检查,跳闸是由树木引起。应重点检查对树木区线路。
线路路径在居民建房区、公路建设区的,在良好天气情况下,首先要考虑是野蛮施工造成的,检查时就应特别注意施工区的情况。
1.3、根据线路的绝缘水平预测
电缆线路绝缘最薄弱的地方是终端头、中间接头处。所以电缆线路发生跳闸故障,应该首先检查终端头、中间接头是否被击穿。
有架空绝缘线和架空裸导线组成的线路,首先应该考虑架空裸导线段线路。
1.4、根据线路客户分布及用电情况预测
线路上如果接有造纸、冶炼厂等用电企业的,检查时应该从这些企业开始。因为这些企业用电通常会超负荷,冶炼企业大部分又采用中频炉,就非常容易发生事故。
掌握了以上情况再去处理事故,有的放矢地进行排除故障,就会得到事半功倍的效果。
2、严密的组织措施排除故障
2.1、合理组织工作人员
必须有1名工作负责人,若干名工作班成员。工作班成员人员的多少则应根据线路的长短、路径及事故发生时的天气、时间等确定。线路短,线路路径交通方便的可以少些,线路长,线路路径复杂的就要多安排一些人员。故障发生在良好天气、白天的可少一些人员。故障发生时天气不好、发生在夜晚时应多安排一些人员。人员不足势必影响查找速度。
2.2、工具齐全
通讯工具:参加查找故障的人员必须配有手机或者对讲机,而且要保持畅通,以便在找到故障、发生意外情况时及时和工作负责人、工作班成员、调度取得联系。以便迅速结束查找,投入抢修。
操作工具:应该带必须的绝缘棒、绝缘手套等工具,以便在操作分段断路器时使用。
其他必要的工具:夜间查找应有照明电筒。白天查找时有条件的可配高倍率望远镜,可远距离观察线路,节省时间。
3、安全措施和注意事项
&安全就是速度、安全才有效益&为了确保查找过程中不发生意外事故,工作负责人应在出发前向工作班交代安全措施和注意事项:
新工人不得单独巡线,单人巡线时,禁止攀登杆塔;
夜间巡线两人进行,暑天、大雪天等恶劣天气巡线,必要时两人进行;
雷雨、大风天气巡线人员应穿绝缘鞋、绝缘靴;断路器误跳闸的原因、现象和处理方法
查看: 118|
摘要: 1.断路器误跳闸的原因
一次系统未发生故障,断路器误跳闸的原因主要有:
(1)二次回路故障。如直流回路两点接地,二次回路中某些元件性能不良、损坏或短路,电缆或端子因受潮或腐蚀而使绝缘损坏等引起的二次回路短路等。
(2)人员 ...
&&& 1.误跳闸的原因 &&& 一次系统未发生故障,断路器误跳闸的原因主要有: &&& (1)二次回路故障。如直流回路两点接地,二次回路中某些元件性能不良、损坏或短路,电缆或端子因受潮或腐蚀而使绝缘损坏等引起的二次回路短路等。 &&& (2)人员误动。如不小心误动某些二次元件。 &&& (3)操动机构自行脱扣或机构故障。 &&& (4)继电保护装置误动或保护出口触点误接通短路等造成断路器误跳闸。 &&& 2.断路器误跳闸的现象 &&& (1)断路器跳闸时没有伴随系统冲击、表计冲击摆动、照明突然变暗、设备声音异常等现象,现场检查无故障痕迹。 &&& (2)跳闸后,该断路器回路的电流表及有功、无功表指示为零。 &&& (3)故障记录显示各参数和波形无故障现象。 &&& 3.断路器误跳闸的处理 &&& (1)及时、准确地记录所出现的信号和象征。根据设备及二次回路上有无工作、有无保护动作信号发出、表计指示情况、所报信号、有无短路电流引起的冲击、现场有无明显的故障现象等综合分析判断是否为断路器误跳闸。 &&& (2)检查断路器及其操动机构、二次回路等情况,分析引起误跳闸的原因。断路器误跳闸后,如果重合闸动作成功,则不允许再检查处理该断路器的操动机构、保护装置、二次回路等的问题,只能观察情况,记录信号和现象,同时汇报调度,以免处理过程中再次导致断路器误跳闸。 &&& (3)如果误跳闸原因为二次回路故障或操动机构问题,不能立即恢复送电的,应拉开误跳断路器两侧的隔离开关,根据调度命令,将负荷倒至备用供电,或通过倒运行方式等方法对负荷供电,将误跳断路器停运并做好安全措施。无备用电源又不能倒运行方式时,停用检查处理完毕后,再送电或根据调度命令处理。 &&& (4)如果有保护动作信号发出,应根据是否有短路电流引起的冲击,电压是否突然下降,照明是否突然变暗,保护范围内和范围外是否有故障痕迹,与调度联系了解系统运行情况,有条件时可以与故障录波图对照加以分析,以区别是发生故障保护动作不正确,还是没有发生故障而保护误动致使断路器跳闸。若是保护范围外发生故障,由于保护整定值不匹配等原因,使保护误动引起断路器误跳闸,则应隔离故障点,然后恢复送电。若没有发生故障,由于保护装置元件损坏、二次回路故障等原因引起保护装置误动跳闸,应检查保护装置有无明显的异常现象并汇报调度,将负荷倒至备用电源供电,或采用倒运行方式等措施,隔离误跳闸的断路器,将其停电检修,对配置多套保护的断路器,应严格按照现场规程或规定处理。若因保护回路上有人工作,安全措施不得力而导致断路器误跳闸,应立即停止保护回路上的工作,做好安全措施后再恢复送电。 &&& (5)对于人为的原因使断路器误跳闸,或其他查明原因处理后可以立即恢复运行的,应根据调度命令恢复送电。对于馈电线路,可以立即合闸送电。对于联络线,当线路上有电时,必须经并列装置合闸或在无非同期并列的可能时合闸送电。 &&& (6)若断路器误跳闸,无法判明故障原因,运行人员应按调度要求做好断路器停电处理措施,由专门人员处理。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:2012版电工进网作业考试理论测试题(第七章)_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
2012版电工进网作业考试理论测试题(第七章)
上传于||文档简介
&&最​新​电​工​培​训​课​件
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢断路器误跳闸的原因、现象和处理方法
查看: 179|
