变电站资料员常识

110kv变电站资料
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
填写您的问题
筑龙网以1040万会员的建筑社区为基础,为建筑师、工程师及相关人员提供建筑行业资讯、技术资料下载、招聘求职、技能培训、建材查询等服务,同时也是建筑人展示自我,增加业务合作与交流的平台
110kv变电站资料相关专题推荐您现在的位置: >>
>> 浏览文章
变电站常用记录
作者:侯朝军 &&&&文章来源:四川省电力公司&&&&更新时间:日 &&&&
内容预览包含现在变电站常用的各种记录簿格式以及使用说明。
包含现在变电站常用的各种记录簿格式以及使用说明。可根据需要打印成册使用,其中部分记录簿打印册数不宜过多。变电站外来人员进出站登记簿使用说明
&& 1、严禁无关人员进入站内。
&& 2、凡有关人员进站,必须履行登记手续后,方可进入。
&& 3、进入站内人员必须严格遵守有关安全规定。
&& 4、值守人员必须认真履行职责,严格登记制度。
进出站登记簿填写满页后,须妥善保管一年以上备查。
命令指示记录簿使用说明
&&& 1、命令指示记录簿,主要是记载上级行政和技术领导人员,或有关专业技术人员,对变电站所发出有关长期的、经常性有效的或在24小时以上有效的命令、指示。
&& 2、命令、指示的内容应由发出命令、指示的人员直接记入记录簿内,并签名;也可使用电话或口头通知站长或运行人员代记入记录簿内,写上发出命令、指示的人员姓名,代记人员也应签名后加写个&代&字。
&& 3、站长应及时阅读本记录簿,检查命令、指示执行情况,有新的命令、指示应在执行命令栏内签名,并通知各班人员及时阅读命令、指示内容。值班负责人阅后要签名,并督促本班认真贯彻执行。
&& 4、凡有时间限制的命令、指示在执行完毕后,站长应写明执行命令、指示完成经过情况,并签名。
&& 5、命令指示记录簿用完后,应装成册,妥善保存备查。
&& 6、填写本记录簿时,字迹要清楚,保持整洁。
7、本使用说明应装在本记录簿夹子的封二处,长期保存。
值班记录簿使用说明
&& 1、当值运行人员应按规定认真填写记录簿中各栏,字迹要清楚,保持整洁。
&& 2、认真记录在当值时间内各级调度运行人员的命令及所进行的各项操作。
&& 3、认真记录在当值时间内设备的运行状态、事故、障碍和不正常现象。
&& 4、认真记录在当值时间内检修、维护和调试人员工作进展的情况。
&& 5、认真记录巡视设备有无异常情况。
&& 6、在交班20分钟前,运行人员应在本记录簿上作好当值期间工作的全面小结:如电气设备运行状态;倒闸操作情况;检修、维修和调试工作情况;现场安全措施布置情况;保护整定值变更情况;安全用具、工具钥匙是否齐全和按规定存放;需移交给下值的工作和注意事项等。
&& 7、变电站站长(监控中心主任)每周应认真审阅本记录簿,提出评语,并签名。
&& 8、监控中心在每月的第一个交班日写出所有变电站当前的运行方式。其余时间运行方式有变更时在交班总结中作好记录,无变更时写明无变更。
&& 9、填写值班记录簿时,字迹要清楚,保持整洁。
本使用说明应装在本记录簿夹子的封二处,长期保存。
调度命令记录簿使用说明
&& 1、调度命令记录簿由调度命令票和调度口令记录簿组成。
&& 2、调度命令由当值正运行人员按照当值调度员的调度命令票或调度口令进行填写。
&& 3、填写调度命令时,应在接电话的同时将本记录中有关栏认真填写齐全,不准在接电话后再补填写。
&& 4、调度命令填写完毕后,必须严格执行复诵制度。
&& 5、严禁约时停、送电,操作前必须电话联系,不准随意更改调度命令内容和时间。
&& 6、操作完成后必须立即记录操作完成的时间。
&& 7、填写调度命令时,字迹要清楚,保持清洁。
本使用说明应装在本记录簿夹子的封二处,长期保存。
设备缺陷记录簿使用说明
&& 1、设备缺陷记录簿主要是记载由本站值班人员,和有关检修、维修、调试人员在工作时所发现的有关设备缺陷。
&& 2、发现设备缺陷后当值运行人员人员应及时将发现的缺陷内容、时间、人员、姓名详细记入缺陷记录簿内,说明存在问题和严重程度,并及时向站长或有关领导人员汇报,提出处理建议。
&& 3、站长应及时查阅设备缺陷记录簿,对已记载的设备缺陷,还未处理的,应抓紧处理,站内不能处理的应向上级汇报,催促领导派人处理,不得拖延时间。
&& 4、发现危急设备缺陷应立即抓紧处理,或请示上级马上派员处理,未处理完时站长不能随意离站。
&& 5、设备缺陷处理完毕后,当值值班人员应将设备缺陷处理的时间、经过,消除缺陷人姓名和措施,效果,详细记入本记录簿内,并签名。
&& 6、填写设备缺陷记录簿时,字迹要清楚,保持整洁。
本使用说明应装在本记录簿夹子的封二处,长期保存。
工作票登记簿使用说明
&& 1、工作票登记簿主要是记载检修、维护和调试人员到站内工作时,必须办理工作票手续的登记簿。
&& 2、工作票登记簿应由当值值班人员负责填写。
&& 3、当工作许可人办完工作许可手续后,应将日期、工作内容和工作票编号等详细记入工作票登记簿内。
&& 4、填写工作票登记簿时,字迹要清楚,保持整洁。
本使用说明应装在本记录簿夹子的封二处,长期保存。
带电红外检测记录簿使用说明
&& 1、当值运行人员应按规定的周期对设备进行红外检测。
&& 2、检测周期规定:
& (1)一般情况下,变电站应每季度对全部设备检测一次,重要枢纽站、重负荷站及运行环境恶劣或设备老化的变电站可适当缩短检测周期。
&(2)新建、扩建或大修的电气设备在带负荷后的一个月内(但最早不少于24h)应进行一次红外检测和诊断。
&(3)根据运行方式和设备变化的需要安排重点测温,重点测温按以下原则掌握:长期大负荷的设备应增加测温次数;设备负荷有明显增大时,根据需要安排测温;设备存在异常情况,需要进一步分析鉴定;上级有明确要求时,如:保电等;遇有较大范围设备停电(如变压器、母线停电等),酌情安排对将要停电的设备进行测温。
&& 3、红外检测诊断出的缺陷应纳入设备缺陷管理的范围。
&& 4、填写带电红外检测记录簿时,字迹要清楚,保持整洁。
&& 5、本使用说明应装在本记录簿夹子的封二处,长期保存。
倒闸操作票使用说明
&& 1、倒闸操作票主要是根据调度命令票或当值值班调度员的调度口令的内容和要求认真填写。
&& 2、当值运行人员必须认真按照本局倒闸操作制度有关规定进行操作。
&& 3、填写倒闸操作票时,字迹要清楚,保持整洁。
&& 4、使用操作票专家系统制票的变电站,每次打印出操作票后都应在操作票登记记录上做好登记。操作票登记记录应放置在操作票的最前面,按月与操作票一起装订成册。
本使用说明应装在本记录簿夹子的封二处,长期保存。
开关事故跳闸记录簿使用说明
&& 1、开关事故跳闸记录簿主要记载开关跳闸有关情况,为开关是否需要检修提供重要依据。
&& 2、开关在过负荷或系统事故等原因引起自动跳闸后,当值运行人员应立即查明情况,及时详细地在本记录簿内记载跳闸开关的名称、编号、跳闸时间、次数、保护和重合闸动作情况、故障录波装置是否起动等,并在记录人栏内签名。
&& 3、开关每次检修后,当值值班人员应在最近一次大修时间栏内准确记录检修的时间。
&& 4、填写开关跳闸记录簿时,字迹要清楚,保持整洁。
本使用说明应装在本记录簿夹子的封二处,长期保存。
接地线装拆记录簿使用说明
&& 1、接地线装拆记录簿主要是记载接地刀闸拉合与接地线装拆的工作。
&& 2、当值运行人员在取用接地线时,应检查接地线把手是否完整、牢固,接地线导线本身有无断股现象,长度是否达到要求,各线夹旋转是否灵活等。并检查接地线对号入座的挂钉上,接地线是否齐全,不全者应查明原因,不得忽视。
&& 3、安装接地线前,必须用验电器测试需要接地的设备(导线),确认无电时,才能进行,安装顺序必须先在规定的接地部位接牢接地端,再接导体端,并检查是否牢固。
&& 4、当值运行人员在布置完成现场安全措施后,应立即将接地线的编号、装设地点和时间详细记入本记录簿内。
&& 5、工作完毕拆除接地线时,应先拆除导体端,后拆除接地端。并将拆除的接地线的号数、地点和时间详细记入本记录簿内。全部接地线应立即对号入座放回原位。登记完毕后,操作人员要签名。
&& 6、填写接地线装拆记录簿时,字迹要清楚,保持清洁。
本使用说明应装在本记录簿夹子的封二处,长期保存。
泄漏电流、雷电记录簿使用说明
&& 1、泄漏电流、雷电记录簿主要是记载雷电在变电站电气设备上的活动情况和产生的后果。
&& 2、当值运行人员在避雷器新投入,预试后和更换计数器后应在本记录簿上作好记录。
&& 3、当值运行人员应在当值时间内雷电活动后,对站内的防雷设备及在线监测仪器进行认真的巡视和检查,了解其运行情况是否正常,是否起到防雷和雷电记录的作用,并作好记录。
&& 4、当值运行人员在月末巡视检查后,应将巡视检查中的变化情况、计数器已动作的情况和泄漏电流在线监测仪所测得的泄漏电流数值详细记入本记录簿内。
&& 5、填写泄漏电流、雷电记录簿时,字迹要清楚,保持整洁。
本使用说明应装在本记录簿夹子的封二处,长期保存。
变压器分接开关运行记录簿使用说明
&& 1、变压器分接开关运行记录簿,主要是记载变压器分接头和有载调压开关及消弧线圈档位的运行情况。
&& 2、当值运行人员根据调度命令调整变压器分接头档位后,应将调整后的电压、电流、开关位置,开关的连接,直流电阻,运行档位,分接头变更原因和变动时间等详细记入本记录簿内,并签名。
&& 3、当调试人员按局检修计划,对主变压器分接头调整不同档位进行测试时,修试工作负责人应将测试结果的数值分别记入本记录簿内,并签名。
&& 4、主变压器分接开关档位改变后,各运行人员应在负荷的高峰和低谷时,监视电压和电流值的变化,及时分析运行情况是否正常,若发现有异常情况及时向上级汇报,抓紧处理。
&& 5、手动调节有载调压开关时,应根据电压曲线进行调节,并作好记录。
&& 6、使用VQC装置的变电站的有载调压开关动作情况,有人值班变电站应在每日定时抄记,无人值班变电站应在旬末抄记。
&& 7、调整消弧线圈档位后,应将变动时间、运行档位记入本记录簿内。
&& 8、运行人员在交接班时应认真查阅本记录簿。
&& 9、填写变压器分接开关运行记录簿时,字迹要清楚,保持整洁。本使用说明应装在本记录簿夹子的封二处,长期保存。
设备修试记录簿使用说明
&& 1、设备修试记录簿主要是记载站内设备和检修、维修和调试工作的情况。
&& 2、本记录簿由检修、维修和调试工作的负责人填写,并签名。
&& 3、本记录应按设备单元名称分页填写。当检修、维修和调试工作全部完毕后,应详细记录检修、维修和调试工作的设备(如主变、开关、线路等)的名称和编号;工作的日期和内容,能否投运的结论以及存在的问题和处理意见。
&& 4、当工作记录完毕,进行现场验收合格后,验收人应在运行人员栏内签名。若验收不合格,应立即请示上级进行处理,并在记录簿内写明处理经过情况和存在问题。
&& 5、运行人员在交接班时应认真查阅本记录簿,值班负责人应签名。
&& 6、填写本记录簿时,字迹要清楚,保持整洁。
本使用说明应装在本记录簿夹子的封二处,长期保存。
继电保护定值调整及压板投退记录簿使用说明
&& 1、继电保护定值记录簿是专门记录变电站继电保护定值更改和春秋安核对定值的情况。
&& 2、本记录簿由变电站正运行人员填写。
&& 3、当值运行人员根据调度命令变更保护定值或投退压板时,应将改变后的保护整定值、改变的原因、改变的时间、通知单号、命令人等详细记入记录簿内,并签名。
&& 4、运行人员在交接班时,应认真查阅本记录簿。
&& 5、填写本记录簿时,字迹要清楚,保持整洁。
本使用说明应装在本记录簿夹子的封二处,长期保存。
SF6开关气压监视记录簿
&& 1、SF6开关气压监视记录簿主要记录SF6设备(含SF6GIS)中SF6断路器的气体压力值,变电站没有SF6断路器时不设此记录簿。
&& 2、值班人员在巡站时应认真巡视SF6设备,并抄录断路器的气体压力值。有人值班站在每日定时记录,无人值班站在每次白天巡站时记录。
&& 3、当SF6气体压力有异常时,应立即报告相关部门,以便及时处理。
&& 4、填写本记录簿时,字迹要清楚,保持整洁。
本使用说明应装在本记录簿夹子的封二处,长期保存。
设备定期试验和切换记录簿使用说明
&& 1、设备定期试验和切换记录簿用于记录变电站人员按规定周期进行设备试验和切换的情况。
&& 2、各变电站应根据站内装置和设备的实际情况和特殊要求,制定符合本站实际的定期试验的装置和切换的设备的项目和时间。
&& 3、各变电站站长(监控中心主任)应在每月末制定出下月本站(本监控)设备定期试验和切换的具体内容和日期。运行人员应根据站长安排的时间按时完成相应的试验和切换。
&& 4、设备定期试验和切换工作完成后,执行人员应签名并应将设备试验和切换的结果填入记录簿内,情况正常的记&&&,不正常时记&&&,异常情况还应详细填入缺陷记录簿内。
&& 5、填写设备定期试验和切换记录簿时,字迹要清楚,保持整洁。
本使用说明应装在本记录簿夹子的封二处,长期保存。
变电站设备巡视卡使用说明
&& 1、设备巡视卡应根据变电站内设备情况,将设备应该巡视的点进行排列,根据设备的巡视项目和正常运行状态,明确巡视内容和标准。
&& 2、设备巡视卡应做到运行设备必须巡视,巡视必须有标准,应达到检查内容细化,检查标准量化的水平。
&& 3、运行人员应持卡对照每一项巡视内容和标准进行检查,区分设备的正常与非正常状态,并将巡视检查结果记录在卡上,设备状态正常时在相应栏记&&&,不正常时记&&&,其不正常的状态应登记在相应的缺陷记录簿上。巡视完毕后,巡视人在卡上签名。
&& 4、填写设备巡视卡时,字迹要清楚,保持整洁。
本使用说明应装在本记录簿夹子的封二处,长期保存。
解锁钥匙使用登记簿使用说明
&& 1、紧急解锁(备用)钥匙必须封存完好,并有封存时间。
&& 2、在使用紧急解锁(备用)钥匙时,必须报告值班负责人,查明原因,确认操作无误,经供电局主管生产局长批准,方可进行紧急解锁(备用)钥匙操作,其余人员无权批准和使用紧急解锁(备用)钥匙。
&& 3、在使用紧急解锁(备用)钥匙时,应指定专人加强监护,并在使用记录簿上做好详细记录。
&& 4、紧急解锁(备用)钥匙使用完后必须立即封存。
&& 5、对违反规定擅自使用紧急解锁(备用)钥匙操作者,按严重违章进行处罚;对造成误操作事故责任者按&奖惩条例&加重处罚。
&& 6、钥匙封条数量不足需要申领时,需提交此记录审验。
本使用说明应装订在本记录簿夹子的封二处。
【】【】【】【】【】
上一篇文章:
下一篇文章:
&以下是对 [] 的评论,总共:8条评论
游客:匿名&&<font color="#12-9-23
我要的表格
会员:&&<font color="#10-10-21
记录说明部分很好
会员:&&<font color="#10-10-18
资料有参考价值 不错 谢谢啦
会员:&&<font color="#10-10-9
[e14]很有价值哦
游客:新手&&<font color="#10-10-7
顶客DIGG排行
最新电力书籍
赞助商链接
建议使用分辨率浏览本站,本站网络实名:中国电力资料网
客服QQ: |
网站2000人超级QQ群:
|变电群号:|投稿信箱:
Copyright &
All Rights Reserved.陕ICP备号(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2081942',
container: s,
size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'}

我要回帖

更多关于 资料员常识 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信