我要选5芯仪表控制电缆,yjv电缆外径径不大于...

如何确定仪表设备控制电缆的芯数?_百度知道
如何确定仪表设备控制电缆的芯数?
由于过去电缆质量和施工质量的问题,使设计人员不敢选用需要芯数和实际芯数相同的电缆,以防止电缆敷设完成后,在接线中出现问题,重新换电缆的情况; 控制电缆,一般是细线、多芯。 从控制中心连接到各系统传递信号或控制操作功能的电缆统称控制电缆。控制电缆早期的功能比较简单,包括:指示灯显示、仪表指示、继电器和开关设备的操作、报警联锁系统等。近年来,由于弱电和计算机网络的广泛应用,对控制电缆的选择和应用提出了新的功能和更高的要求。本文就近年来控制电缆的选择和使用中出现的一些新问题,加以研讨,供研究参考。
1控制电缆的主要系列品种
当今控制电缆的主产品为:聚氯乙烯绝缘控制电缆、天然-丁苯橡皮绝缘控制电缆和聚乙烯绝缘控制电缆三大系列。此外还有交联聚乙烯绝缘和乙丙橡皮绝缘的产品。早年曾生产的油浸纸绝缘铅包控制电缆已经淘汰。
控制电缆的额定电压用U0/U表示。我国1998年颁发的国家标准对塑料绝缘控制电缆的额定电压规定为450/750V,国外已有德国等提出将600/1000V的产品,作为控制电缆的常规产品系列。目前我国也能生产600/1000V的塑料绝缘控制电缆。橡皮绝缘控制电缆的额定电压则规定为300/500V。
控制电缆的线芯为铜芯,标称截面2.5mm2及以下,2~61芯;4~6mm2,2~14芯;10mm2,2~10芯。控制电缆的工作温度:橡皮绝缘为65℃,聚氯乙烯绝缘为70℃和105℃两个等级。计算机系统的使用的控制电缆一般选用聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯以及氟塑料绝缘的产品。
2保证控制电缆正常工作,防止干扰的措施
为保证控制电缆在发生绝缘击穿、机械损伤或着火时,减少波及的范围,国家标准GB50217-91《电力工程电缆设计规范》规定:双重化保护的电流、电压以及直流电源和跳闸控制回路等需要增强可靠性的两套系统,应采用各自独立的控制电缆。
控制电缆投入运行后,同一电缆的不同线芯之间,紧邻平行敷设的电缆之间都存在电气干扰的问题,引起电气干扰的主要原因有:(1)由于外施电压在线芯间电容耦合的作用下产生的静电干扰;(2)由于通电电流产生的电磁感应干扰。总的来讲,当邻近存在高电压、大电流干扰源时,电气干扰更严重,由于同一电缆的线芯之间的距离较小,其干扰程度也远大于平行敷设的紧邻电缆。例如某超高压变电所分相操作断路器的控制回路,三相合用一根电缆,曾发生过这样事故,由分相操作的脉冲使其它相的晶闸管触发,误导致三相联动,以后改用分别独立的电缆,就未再发生误动事故。又如某电厂的计算机监测系统,由于将模拟量低电平的信号线与变送器的电源线合用一根四芯电缆,曾引起在信号线产生70V的干扰电压,这对以毫伏计的低电平信号回路,显然会影响正常工作。
防止或减轻电气干扰的措施,主要有以下三个方面。
2.1控制电缆的一个备用芯接地
实践证明,控制电缆中一个备用芯接地时,干扰电压的幅值可降低到25%~50%,且实施简便,而对电缆的造价增加甚微。
2.2对电气干扰时会发生严重后果的电路,不合用一根控制电缆
其中包括:(1)弱电信号控制回路与强电信号控制回路;(2)低电平信号与高电平信号的回路;(3)交流断路器分相操作的各相弱电控制回路,都不应使用同一根控制电缆。但对
的回路;(3)交流断路器分相操作的各相弱电控制回路,都不应使用同一根控制电缆。但对弱电回路的每一对往返导线如分属于不是同一根的控制电缆,在敷设时有可能形成环状布置,在相近电源的电磁线交链下会感生电势,其数值可能对弱电回路低电平的参数干扰影响较大,因此对往返导线仍应合用一根控制电缆为宜。
2.3金属屏蔽与屏蔽层接地
金属屏蔽是减弱和防止电气干扰的重要措施,包括对线芯的总屏蔽、分屏蔽和双层式总屏蔽等。控制电缆金属屏蔽型式的选择,应按可能产生的电气干扰影响的强弱,计入综合抑制干扰的措施,以满足降低干扰和过电压的要求。对防干扰效果的要求越高,则相应的投资也越大,当采用钢带铠装、钢丝编织总屏蔽时,电缆的价格约增加10%~20%。
强电回路中的控制干扰,由于其本身的信号较强,因此除了位于超高压配电装置或与高压电缆紧邻平行较长外,均可选用不带金属屏蔽的控制电缆。弱电信号控制回路使用的控制电缆,当位于存在干扰影响的环境,又不具备有效的抗干扰措施时,宜选用带金属屏蔽的控制电缆,以防止电气干扰会对低电平信号回路产生误动作或使绝缘击穿等影响。弱电回路的控制电缆如果能与电力电缆拉开足够的距离,或敷设在钢管中时,可能会使外部的电气干扰降低到允许的限度。
对计算机监测系统信号回路的控制电缆,其屏蔽型式选择的原则是:(1)开关量信号,可用总屏蔽;(2)高电平模拟信号,宜用对线芯的总屏蔽,必要时也可用对线芯的分屏蔽;(3)低电平模拟信号或脉冲量信号,宜用对线芯的分屏蔽,必要时也可用含对线芯分屏蔽的复合总屏蔽。
关于屏蔽层的接地方式,应注意做到以下几点:
(1)计算机临控系统的模拟信号回路的控制电缆屏蔽层,宜用集中式一点接地。其原因基于保证计算机监控系统正常工作的要求,因为即使仅1V左右的干扰电压,也可能引起逻辑判断的谬误,集中一点接地可避免出现接地环流;
(2)除计算机监控系统的控制电缆屏蔽层只允许集中一点接地的情况外,其它的控制电缆屏蔽层,当电磁感应干扰较大时,宜采用两点接地,而静电感应的干扰较大时,则采用一点接地;
(3)双重屏蔽或复合总屏蔽的内屏蔽层宜用一点接地,而外屏蔽层可以两点接地;
(4)选择两点接地时还应考虑在暂态电流的作用下,屏蔽层不会被烧毁。
3沿高压电缆平行敷设的控制电缆的选择
控制电缆的额定电压应不低于该回路的工作电压,并应满足可能经受的暂态和工频过电压的要求。由于较长的高压电缆线路一般采用纵差动保护方式,其保护及监测信号等的控制电缆,往往与高压电缆紧邻平行敷设(俗称导引电缆)。当一次系统发生单相接地故障时,由于电磁感应在控制电缆上出现的工频过电压值,往往可能超过常用的控制电缆的绝缘水平。例如:英国某特长12km的275KV电缆线路的旁边平行敷设的控制电缆,在一次系统单相短路电流25KA时,曾测得其工频感应过电压可达21~25KV(钢带铠装控制电缆)或12~15.5KV(铅包控制电缆),因此常用的5 KV或15KV级的控制电缆仍无法适应过电压的要求。又如我国某城市3km长的110KV电缆线路旁边,与其平行敷设的控制电缆,在一次系统短路电流15KA的作用下,出现的感应电压,经验算需选用绝缘水平不低于10KV级的控制电缆,目前国内已有15KV级导引电缆的产品,并曾在实际工程中采用。抑制感应过电压的措施还有:(1)控制电缆备用的线芯接地;(2)电力电缆铅包两端接地;(3)增设并列的接地线等。
4超高压配电装置控制电缆的选择
220KV及以上高压配电装置敷设的控制电缆,通常宜选用额定电压600/1000V等级的控制电缆;如有良好的屏蔽时,也可选用450/750V的控制电缆。其主要原因是:当高压配电装置中进行空载切合线路或变压器操作时,以及雷电波侵入的情况下引起的暂态过电压和不对称短路引起的工频过电压,由于电磁感应、静电感应和接地网上电位升高等原因,都可能在控制电缆上产生较高的干扰电压,对国内一些220KV及以上变电站的实地测试,控制电缆线芯中的暂态干扰电压有时可高达V,具有金属屏蔽或备用线芯接地时,暂态过电压值可降低致60%以下。工频过电压的影响更大,某220KV变电站曾在一次系统短路时,由于接地网电位的升高导致控制电缆绝缘的击穿。
其他类似问题
为您推荐:
可查看电缆型号一次判断电缆芯数。
控制电缆的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁控制电缆 重量外径_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
控制电缆 重量外径
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢控制电缆_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
控​制​电​缆
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢您的位置:
> 国标CEFR电缆执行标准
CEFR国标CEFR电缆执行标准
点击次数:253 发布时间:
公司名称:
天津市电缆总厂橡塑电缆厂(小猫电缆厂)
发布日期:
已获点击:
简单介绍:
CEFR船用电缆、CEFR电缆标准、CEFR电缆特点
CEFR船用电缆、CEFR电缆标准、CEFR电缆特点
船用电力电缆GB9331-88
一、使用条件
额定电压Uo/U为0.6/1KV,CE**电缆的长期允许工作温度为85℃,CV**电缆的长期允许工作温度为60℃。产品具有符合DA及SA的燃烧特性。
本标准适用于各种河海船舶及海上石油平台等水上建筑物传输电能的铜芯乙丙橡皮绝缘船用电力电缆(cefr电缆)。
产品符合GB9331.1的相应要求。
型号名称、使用条件:
天然丁苯绝缘氯丁护套船用电力电缆
一般型的固定敷设
80的固定敷设,用于防干扰场所
90的固定敷设,用电防机械外力作用场合
天然丁苯绝缘氯丁内护套铜丝编织装铠船用电力电缆
天然丁苯绝缘氯丁内套钢丝编织装铠船用电力电缆
天然丁苯绝缘氯丁内套钢丝编织装聚氯乙烯外套船用电力电缆
天燃丁苯绝缘氯丁护套船用电力电缆
天然丁苯绝缘氯丁内护套铜丝编织装铠船用电力电缆
天然丁苯绝缘氯丁内套钢丝编织装铠船用电力电缆
天然丁苯绝缘氯丁内套钢丝编织装聚氯乙烯外套船用电力电缆
天然丁苯绝缘氯丁护套船用电力软电缆
适用于连接移动电器
乙丙绝缘氯丁护套船用电力电缆DA型
一般型的固定敷设
80的固定敷设,用于防干扰场所
90的固定敷设,用电防机械外力作用场合
乙丙绝缘氯丁内护套铜丝编织装铠船用电力电缆DA型
乙丙绝缘氯丁内护套钢丝编织装铠船用电力电缆,DA型
乙丙绝缘氯丁内套铜丝编织铠装船用电力电缆,DA型
乙丙绝缘氯丁内套钢丝编织铠装船用电力电缆,DA型
乙丙绝缘氯丁护套船用电力软电缆,DA型
适用于连接移动电器
乙丙绝缘氯乙烯护套船用电力软电缆,DA型
一般型的固定敷设
80的固定敷设,用于防干扰场所
90的固定敷设,用电防机械外力作用场合
乙丙绝缘氯乙烯内套裸铜丝编织铠装船用电力电缆,DA型
乙丙绝缘氯乙烯内套裸钢丝编织铠装船用电力电缆,DA型
乙丙绝缘氯乙烯内套铜丝编织铠装聚氯乙烯外套船用电力电缆,DA型
乙丙绝缘氯乙烯内套钢丝编织铠装聚氯乙烯外套船用电力电缆,DA型
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套船用电力电缆,DA型
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯内护套裸铜丝编织铠装船用电力电缆,DA型
固定敷设,用于防干扰场所
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯内护套裸钢丝编织铠装船用电力电缆,DA型
固定敷设,用电防机械外力作用场合
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯内套钢丝编织铠装聚氯乙烯外套船用电力电缆,DA型
 船用电线电缆是供船舰及水上浮动建筑物的电力、信号控制、信息传递以及信息发射等专用的产品。它包括船用电力电缆、控制电缆、通信电缆和射频电缆四个子系列。船用电力电缆是品种数量最多的和用量最大的船用电缆。以绝缘来分有乙丙橡皮、硅橡皮、天然橡皮、聚氯乙烯和交联聚乙烯等;从护套来分有氯丁橡皮、氯黄化聚乙烯和氯聚乙烯等;铠装结构采用柔软性较好的裸铜丝编织铠装和裸钢丝编织铠装二种。船用电缆的用途及敷设条件:(1)&&&&&& 在河海船舶及水上浮动建筑物中动力、照明和控制电缆用。工作电压为交流500V或直流1000V及以下(2)&&&&&& 软结构电缆供连接移动电器设备用,其余均固定敷设用(3)&&&&&& 钢丝编织的电缆用于易受外力损伤的场所。铜丝编织的电缆用于防干扰的场所(4)&&&&&& 所有电缆均可用于要求不延然的场所CEFR电缆 CEFR船缆 CEFR橡套电缆 CEFR电缆报价 CEFR船用电缆 CEFR型号电缆 CEFR电缆价格二、用处:本产物适用于各种河海船舶及CEFR电缆海上石油平台等水上修建物传输电能用。& 一、执行尺度:GB& 三、利用特性:电缆恒久允许工作温度为85℃,额外电压Uo/U 为0.6/1KV。敷设时电缆最小弯曲半径如下:金属屏蔽铠装型为电缆外径的6倍。非铠装型,外径小于等于25mm时为电缆外径的4倍,大于25mm为电缆外径的6倍。& 四、型号称号& 二、用处:本产物适用于各种河海船舶及海上石油平台等水上修建物传输电能用。& CEFR/DA 乙丙绝缘氯丁护套船用电力软电缆,DA型,毗连移动电器用。& 五、技能要求& 1、应能经受单程30000次曲线实验。& 2、电缆应能经受交流电压3500V或直流8400V,5min不击穿。& 3、电缆线芯结构,绝缘电阻,绝缘和护套厚度及分量应符合GB的规定 。& 六、交货要求& 1、电缆交货长度三芯及以下和导体截面不大于2.5平方,应不小于150米,其他电缆100米。& 2、允许长度不小于20米的短段电缆交货,但其数量应不超过交货长度的10%。& 4、长度误差应不超过+-0.5%。& 3、根据双方协议允许任何长度电缆交货。CEFR电缆,优质的CEFR电缆生产厂家 船用电线电缆是供船舰及水上浮动建筑物的电力、信号控制、信息传递以及信息发射等专用的产品。它包括船用电力电缆、控制电缆、通信电缆和射频电缆四个子系列。船用电力电缆是品种数量最多的和用量最大的船用电缆。以绝缘来分有乙丙橡皮、硅橡皮、天然橡皮、聚氯乙烯和交联聚乙烯等;从护套来分有氯丁橡皮、氯黄化聚乙烯和氯聚乙烯等;铠装结构采用柔软性较好的裸铜丝编织铠装和裸钢丝编织铠装二种。船用电缆的用途及敷设条件:(1)&&&&&& 在河海船舶及水上浮动建筑物中动力、照明和控制电缆用。工作电压为交流500V或直流1000V及以下(2)&&&&&& 软结构电缆供连接移动电器设备用,其余均固定敷设用(3)&&&&&& 钢丝编织的电缆用于易受外力损伤的场所。铜丝编织的电缆用于防干扰的场所(4)&&&&&& 所有电缆均可用于要求不延然的场所船用电缆的使用要求:(1)&&&&&& 电缆应适用世界各地及各种气候条件的要求,能承受严寒,干、湿热地区的各种气候条件。(2)&&&&&& 船舶长期远离陆地,对电缆的安全可靠性要求很高,如电性能良好、稳定、不延然。在某些舱位敷设的电缆要求耐油性好。(3)&&&&&& 船内空间小,对电缆外径和外径公差要求严格。为便于安装,要求电缆柔软。某些舱位(如主机、锅炉舱),温度高达45-55℃,有的湿度高在95%以上,要求电缆耐热、防潮、防霉性好。(4)&&&&&& 电缆安装或移动时,拉力一般比陆地上大,且易受刮、擦等外力,要求有较好的机械性能。在甲板、桅杆上的电缆要求耐日光、大气和海水的倾蚀。(5)&&&&&& 部分电缆要求有防干扰的能力。(6)&&&&&& 船用电线电缆的阻燃、耐火要求特别严格。CEFR&船用电缆执行标准  GB 用途  本产品适用于各种河海船舶及海上石油平台等水上建筑物传输电能用。使用特性  电缆长期允许工作温度为85℃,额定电压Uo/U 为0.6/1KV。敷设时电缆最小弯曲半径如下:金属屏蔽铠装型为电缆外径的6倍。非铠装型,外径小于等于25mm时为电缆外径的4倍,大于25mm为电缆外径的6倍。型号名称  CEFR/DA 乙丙绝缘氯丁护套船用电力软电缆,DA型,连接移动电器用。技术要求1、应能经受单程30000次曲线试验。  2、电缆应能经受交流电压3500V或直流8400V,5min不击穿。  3、电缆线芯结构,绝缘电阻,绝缘和护套厚度及重量应符合GB的规定。  六、交货要求  1、电缆交货长度三芯及以下和导体截面不大于2.5平方,应不小于150米,其他电缆100米。  2、允许长度不小于20米的短段电缆交货,但其数量应不超过交货长度的10%。  3、根据双方协议允许任何长度电缆交货。  4、长度误差应不超过+-0.5%。&CEFR电缆 CEFR船缆 CEFR橡套电缆 CEFR电缆报价 CEFR船用电缆 CEFR型号电缆 CEFR电缆价格公司声明,有问题的电缆绝不出厂严把质量关公司宗旨;用户第一信誉第一质量第一公司理念;把最好的产品交到客户手中