接触器线圈电流问题

交流接触器线圈断电而触点不及时分断的克服方法--《电工技术》1999年02期
交流接触器线圈断电而触点不及时分断的克服方法
【摘要】:正 交流接触器运行中,当按下停止按钮,线圈断电时,有时触头不能及时分断,负载会继续运行一段时间。这是由于接触器线圈断电时产生了一个瞬时自感电势。该电势可达线圈工作电压的8倍左右,它可使接触器的衔铁产生较强的剩磁。由于衔铁剩磁的作用,有时触头不能及时分断。特别是交流接触器使用一段时间后,触点弹簧老化,弹力下降,这种情况
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TM572.2【正文快照】:
交流接触器运行中,当按下停止按钮,线圈断电时,有时触头不能及时分断,负载会继续运行一段时间。这是由于接触器线圈断电时产生了一个瞬时自感电势。该电势可达线圈工作电压的8倍左右,它可使接触器的衔铁产生较强的剩磁。由于衔铁剩磁的作用,有时触头不能及时分断。特别是交流
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【相似文献】
中国期刊全文数据库
庄彬祥;张海文;;[J];电气时代;2008年01期
奚翔惠;;[J];低压电器;1979年03期
杨英昌,沈敏,秦文杰;[J];低压电器;1982年02期
林荔荔;;[J];内蒙古石油化工;2009年01期
于化军;;[J];农业机械;1995年10期
;[J];低压电器;1977年03期
娄建国;;[J];起重运输机械;2006年01期
钟志成;;[J];小水电;2007年03期
刘民望;;[J];印刷世界;2008年09期
施鹏志;;[J];煤炭科学技术;1981年02期
中国重要会议论文全文数据库
吕邱忠;;[A];河南省金属学会2010年学术年会论文集[C];2010年
周伟;杨方;;[A];黑龙江省农业工程学会2011学术年会论文集[C];2011年
纽春萍;陈德桂;朱丽萍;李俊亭;;[A];中国电工技术学会低压电器专业委员会第十二届学术年会论文集[C];2005年
郭卉;王晓宏;薛旗;;[A];中国电工技术学会低压电器专业委员会第十一届学术年会论文集[C];2002年
薛忠伟;;[A];设备管理与维修实践和探索论文集[C];2005年
缪希仁;林苏斌;张培铭;;[A];中国电工技术学会低压电器专业委员会第十二届学术年会论文集[C];2005年
杨再荣;徐克荣;;[A];新疆医学工程学会第四届学术年会论文汇编[C];2002年
贾长生;;[A];第十届中国科协年会中部地区物流产业体系建设论坛专辑[C];2008年
申潭;陈德桂;冯涛;;[A];中国电工技术学会低压电器专业委员会第十二届学术年会论文集[C];2005年
戴瑞成;陈德桂;;[A];中国电工技术学会低压电器专业委员会第十三届学术年会论文集[C];2007年
中国重要报纸全文数据库
黑龙江 古铁钧;[N];电子报;2011年
伍猛辉;[N];电子报;2005年
李焦明;[N];中国建材报;2003年
湖南 刘春华;[N];电子报;2011年
龚震;[N];人民政协报;2004年
石金香;[N];山西经济日报;2002年
李保军;[N];电子报;2005年
山东 李宗友;[N];电子报;2011年
单永恒;[N];电子报;2005年
梁晓明;[N];中国水利报;2004年
中国博士学位论文全文数据库
吕建伟;[D];重庆大学;2005年
杜亚涛;[D];河北师范大学;2005年
王效贵;[D];浙江大学;2002年
何建波;[D];中国科学技术大学;2007年
程永山;[D];华中科技大学;2007年
邓庆田;[D];湖南大学;2008年
黄炜;[D];湖南师范大学;2009年
俞连春;[D];兰州大学;2009年
方亚辉;[D];复旦大学;2010年
张凯;[D];浙江大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库
彭成;[D];浙江大学;2011年
尚国权;[D];河北工业大学;2011年
刘振海;[D];河北工业大学;2002年
刘博明;[D];河北工业大学;2007年
赵鹏;[D];河北工业大学;2006年
李洁;[D];河北工业大学;2007年
王峰;[D];河北工业大学;2006年
贾峰;[D];河北工业大学;2006年
李峰;[D];沈阳工业大学;2006年
林文生;[D];哈尔滨工业大学;2006年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 知识超市公司
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备75号每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
| 新手必读 |
You are here:
交流接触器24V直流线圈的缺点?
手机登录找答案
热点活动:
交流接触器24V直流线圈的缺点? - 已解决问题
我设计时使用的交流接触器的线圈是直流24伏的,但是甲方认为,24伏线圈不稳定,当现场灰尘比较大时,24伏线圈不能可靠的保证接触器的吸合,我对低压接触器的知识不是很熟,不知道甲方人员说的是否属实。请低压高手帮忙。
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 01:13:53 | 提问者: - 学长&nbsp&nbsp第2级
问题ID:69701
接触器动作值:可分为吸合电压和释放电压。吸合电压是指接触器吸合前,缓慢增加吸合线圈两端的电压,接触器可以吸合时的最小电压。释放电压是指接触器吸合后,缓慢降低吸合线圈的电压,接触器释放时的最大电压。一般规定,吸合电压不低于线圈额定电压的85%,释放电压不高于线圈额定电压的70%;&24伏线圈接触器只要电压达到要求值,是能可靠吸合。对灰尘较多的场合即是220V接触器也有会出问题的,只有防灰尘或勤换接触器。
中级工程师&nbsp&nbsp第10级&
提问者对于答案的评价:这个答案我以前就看过了,但还是谢谢你了。你是第一个回答的,就选你了
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
直流接触器由于没有过零点现象,因此任何时候吸力是一定的。而交流接触器需要过零点,因此,需要加装防止过零点时吸力降低、接触器声音大的短路环。接触器在额定电压的85%以上即可吸合,与供电电压无关。
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 00:42:01
非常赞同上面两位的观点
- 助理工程师&nbsp&nbsp第8级
& 07:38:13
电源跟灰尘没关系,灰尘大了触点会有接触不好的现象,但这个跟电源等级一般也没关系,可以放心用。
- 高级技术员&nbsp&nbsp第7级
& 08:11:39
灰尘和吸合线圈电压没有太大关系,只是灰尘大的场合容易造成接触器触头接触不良而存在一些隐患,如果对防尘的要求特别的高,就需要考虑使用其他形式的接触器了
- 中级技术员&nbsp&nbsp第6级
& 08:37:58
各位说得都对
- 初级技术员&nbsp&nbsp第5级
& 09:14:52
直流24V接触器,只要电压值在23V~24V之间稳定,吸力与电压等级无关,一般用在要求低压安全的的设备上,价格较220VAC线圈接触器高些.而交流接触器更怕灰尘,如吸合不好,交流线圈比直流线圈更容易烧坏.
- 学长&nbsp&nbsp第2级
& 09:46:32
灰尘大要考虑防护的问题,不只是接触器灰尘大了容易损坏,PLC和触摸屏以及工控机都会受灰尘的影响。考虑防护才是关键,比如柜体的过滤、通风甚至是防爆等等。
- 初级工程师&nbsp&nbsp第9级
& 09:51:59
直流24V接触器,只要电压值在23V~24V之间稳定,吸力与电压等级无关,灰尘和吸合线圈电压没有太大关系,交流线圈比直流线圈更容易烧坏.&
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 09:53:31
上一页1下一页&
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!接触器线圈经常烧毁_百度知道
接触器线圈经常烧毁
  吸不紧造成的 ,也有可能是电压高的话也会容易烧的。  接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。  接触器的工作原理是:当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁心产生电磁吸力吸引动铁心,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。直流接触器的工作原理跟温度开关的原理有点相似。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
还有一点,应检查一下。若是个别的经常烧。象楼上说的吸合不严就是关键如果是普遍的那就是线圈质量问题,如果它掉了不仅会引起震动,都会引起磁阻增大从而引起电流大,导致烧线包,就是磁铁上的短路环是防止交流电在过零时产生振动而设置的,从声音上可以判定,吸合以后上下没对正等,那就要检查磁回路了,电流也会加大,磁回路有问题也会引起烧线圈,结合面脏
其他5条回答
散热太差?特殊定制。(或适当增加点匝数)!能否加风扇通风散热,加大线圈线径供电电压偏高
我估计是你的接触器的磁路有问题,那个什么人偷雷说和比较在理,INASLZT说的也对,就那么几个原因,电的事关键是你认真的去想,知道吗,
接触器线圈经常烧毁有两方面的问题,一是电压过低吸合不牢。二是铁芯接触面有杂物接触不严。线圈接头处是否接触良好。线圈质量有问题。
如果电压相符,就是吸合不严。
变压器动过没啊,是原装的吗?