谁有怎么做好ppt一份电工安全培训知识的PPT模...

电工作业人员培训知识PPT讲稿下载_电子电工_课件_学海网
您现在正在浏览:&>&&>&&>&电工作业人员培训知识PPT讲稿
电工作业人员培训知识PPT讲稿
电工作业人员培训知识
一、电工作业和电工作业人员
电工作业指从事电气装置的安装、运行、检修、试验等工作的作业
电工作业包括低压运行维修、高压运行维修及行业专业性电工作业。
《电业安全规程》和《电工作业人员安全考核标准》按照设备对地电压,250V(工频50Hz)及以下者划定为低压。
将250V以上者划定为高压。
《低压电器基本标准》等国家标准将1200V及以下的电器列为低压电器。《民用建筑电气设计规范》等更多标准将1000V以下划为低压配电范围。1000V一下常见的只有配电电压0.23/0.4kV(相应的用电电压220/380V)的系统。其对地电压一般不超过250V。因此,标准的不协调尚不致对高、低压电工作业造成误解。
电工作业人员指直接从事电工作业的人员。电工作业人员必须年满18岁,必须具备初中以上文化程度,不得有妨碍从事电工作业的病症和生理缺陷。从技术上考虑,电工作业人员必须具备必要的电气专业知识和电气安全技术知识;按其职务和工作性质,应熟悉有关安全规程;应学会必要的操作技能和触电急救方法。
资料文件预览
共1文件夹,1个文件,文件总大小:1.01MB,压缩后大小:180.45KB
电工作业人员培训知识PPT讲稿
电工基础知识.ppt&&[1.01MB]
[ 下载 ]&&&&&(需要: 1 个学海币)&&&&&
Q: 为什么我下载的文件打不开?
A: 本站所有资源如无特殊说明,解压密码都是www.xuehai.net,如果无法解压,请下载最新的软件。
Q: 我的学海币不多了,如何获取学海币?
A: 上传优质资源可以获取学海币,详细见。
Q: 为什么我下载不了,但学海币却被扣了?
A: 由于下载人数众多,下载服务器做了并发的限制。请稍后再试,48小时内多次下载不会重复扣学海币。
下载本文件意味着您已经同意遵守以下协议
1. 文件的所有权益归上传用户所有。
2. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
3. 学海网仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
4. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
5. 本站不保证提供的下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
课件相关下载
电子电工课件下载排行榜
电子电工课件最近更新电工安全用具培训课件_图文-5
特种作业安全培训《电工作业》课件_电力/水利_工程科技_专业资料。特种作业人员安全技术培训 特种作业人员安全技术培训《电工作业》讲义 《电工作业》 特种作业人员安全...
电气安全培训PPT_电力/水利_工程科技_专业资料。电气安全培训PPT ...防止非电事故的联锁装置 3.4.9 电工安全用具 ? ? ? ? 绝缘安全用具 携带...
电工安全用具与安全标识 第一节 电工安全用具 一、电工安全用具的种类和功能 1...204人阅读 38页 免费
电工安全用具培训课件 2323人阅读 37页 2下载券 ©...
新员工培训(电工安全用具与 安全标示_电力/水利_工程科技_专业资料。电工安全用具与 安全标示 讲课教师: 电工安全用具电工用具的种类和功能 1、绝缘安全用具 绝缘...
电工安全用具 1. 绝缘安全用具(绝缘杆、绝缘鞋等) 2. 验电器 3. 临时接地线...电工安全培训课件(新编) 暂无评价 46页 2下载券
电工安全培训课件 68页 5下载...
电厂发电部培训教材 电气培训教材安规部分及安全用具的使用 华能伊敏煤电有限责任公司发电厂 HUANENG YIMIN COAL ELECTRICITY CO.LTD POWER 伊敏电厂发电部培训教材 安...
家用电工知识培训ppt_电力/水利_工程科技_专业资料。一些使用的家庭电路接线知识 ...安全用具,电气灭火器材是否齐全, 电气安装是否合格、位置昌否合理、制度昌 否...
电工安全技术培训(课件)_理学_高等教育_教育专区。制作:马尾造船股份有限公司 第...但是最可靠的办法是不使人触及带电体,例如使用基 本安全用具进行操作(低压作业...
电工基础培训PPT_电子/电路_工程科技_专业资料。电工基础培训 中煤三十处(同忻...2.2 绝缘安全用具绝缘安全用具是保证电工作业人员安全操作带电体及人体与带电体...
安全用电培训课件_工学_高等教育_教育专区。 用电安全技术简介低压配电系统是...? ⑤ 采用电气安全用具。 ? ⑥ 设立保护装置。 ? ⑦ 保证人或物与带电体...当前位置:>>
>>正文内容
电工基础知识培训课件
本文档共下载:
一、电阻串联与并联的特点
1、串联电阻
电阻 R=R1+R2+&&+Rn 即R& Rn
串联电阻在电路中起到分压的作用。
电流 I=I1=I2=&&=In
电压 U=U1+U1 +&&+Un
电压的大小随电阻大小成正比变化。
功率 P=I² R =U I=U²/R
2、并联电阻
电阻 1/R=1/R1+1/R2+&&+1/Rn
串联电阻在电路中起到分流的作用。
电流 I=I1+I2+&&+In
电压 U=U1=U1 =&&=Un
电流的大小随电阻大小成反比变化。
功率 P=I² R =U I=U²/R
二、电容、电感的特点
1、电容的特点
C=Q/U=&s/d
Q&极板带电量 U&极板两端的电压
&&介电常数 S&极板正对面积
d&极板之间的距离
电容串联 1/C=1/C1+1/C2+&&+1/Cn
电容并联 C=C1+C2+&&+Cn
电容通交流,阻直流,电容越大,分压越小,通过的电流越大。
即:Un =Cn+1/(Cn+1+Cn)&U 串联分压比
In =Cn+1/(Cn+1+Cn)&I 并联分流比
如果容抗用Xc表示,电容用C表示,交流电频率用f表示,那么(对于直流电来说电容相当于断路,相当于电阻无穷大)
Xc=1/(2&fC)
2、电感的特点
电感并联 1/L=1/L1+1/L2+&&+1/Ln
电感串联 L=L1+L2+&&+Ln
电感通直流,阻交流,电感越大,分压越大,通过的电流越小。
如果感抗用Xc表示,电容用L表示,交流电频率用f表示,那么(对于交流电来说电感相当于断路,相当于电阻无穷大)
真空磁力启动器说明
1、隔离换向开关
一个作用是隔离,具有明显的断开点(打在中间位置),闭锁以后,它的下级具备检修。
另一个作用是改变电机转向,即改变相序(也称换相开关)。打在左侧时,输出的相序是A、B、C,打在右侧时,输出的相序是B、A、C,实现电机转向改变。
2、控制电源
控制变压器的容量是200W。660V经3A保险输入,输出36V交流电供操作、保护、接触器用电或向外提供(电铃、瓦斯分站等)。
3、电机综合保护
代码是JDB。是专为《煤矿安全规程》第四百五十五条设计的,&低压电动机的控制设备,应具备短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护装置。&
短路、过负荷、单相断线的采集回路是三相电流互感器。漏电闭锁的采集是CKJ4、J2和33线(只有在9线接地时,才起作用)。3和9线是插件的36V电源输入,3线和4线是控制输出。
4、操作电路
近控操作电路:远近控钮子开关拔至近控位置。当电机和负荷电缆都未接地时,JDB接点闭合。按下开关本身启动按钮,操作继电器J线圈回路接通,J吸合。J控制接触器的接点接通,接触器吸合,接触器的辅助接点CKJ4接通&&自保(也就是松开启动按钮,也维持J的线圈回路)。当需要停机时,按下开关本身停止按钮,断开J线圈回路,J释放,J控制接触器的接点断开,接触器释放,辅助接点CKJ4断开。
远控操作电路:远近控钮子开关拔至远控位置。当电机和负荷电缆都未接地时,JDB接点闭合。按下远方启动按钮,操作继电器J线圈回路接通,J吸合。J控制接触器的接点接通,接触器吸合,接触器的辅助接点CKJ4接通&&自保(也就是松开启动按钮,也维持J的线圈回路)。当需要停机时,按下远方停止或本身停止按钮,断开J线圈回路,J释放,J控制接触器的接点断开,接触器释放,辅助接点CKJ4断开。
首先要知道继电器、接触器都是,大电流吸合,小电流就可维持。因为接触器比继电器的吸合电流大的多,所以继电器吸合和维持不改变电路,而接触器必须通过电路实现大电流吸合、小电流维持。
一个接触器内部有两个线圈,每个线圈有三个抽头。操作继电器J1接点刚接通时,由于CKJ3是闭合的,所以电流只经过线圈的少数匝数,电流很大(6A),接触器电磁力很大,压缩弹簧,使真空触头靠大气压力接触。当接触器吸合后,CKJ3断开,电流要经过线圈的全部匝数,电流很小(0.4A)。可见,吸合电流比维持电流大15倍。
6、阻容保护
用于吸收真空接触器断开时,电机的电感线圈产生的反向感应电动势(即吸收电机产生的反压)。
电感线圈中的电流变化越快,产生的反压越高(di/dt)。开关触头的火花可以释放反压(释放能量)。真空接触器触头的火花小,所以反压就高,就需要采用阻容吸收。
反压的危害是损坏插件。
阻容保护断线,不影响开关运行。
开关知识类
1、 通用4种开关的叫法?80N开关=80可逆开关=41开关=1441开关。80开关=80A开关=44开关=1344开关。120开关=120A开关=55开关=1355开关。200(225)开关=200A开关=65开关=1365开关
2、 120A开关和200A开关的区分?120A和200A开关的区别在于,前者是三个喇叭嘴、后者是4个喇叭嘴。后者带2台电机方便。华盛80N可逆开关的特点是三个小喇叭嘴,华鑫80N可逆开关用的是120A开关的外壳。JD-11.4(JD1或15车)绞车可以用1344开关(因为空绳能够拉动),JD-25(JD2或25车)和JD-40(40车)必须用可逆开关,所有回柱机必须用可逆开关。回柱机有涡姆轮,轻载时可以自刹车。回柱机JH-5(电机功率7.5kw,牵引力5吨),JM-14(电机功率18.5kw,牵引力14吨),JM-28(电机功率45kw,牵引力28吨)。
3、一台开关带2台电机的弊端?当其中一台电机过载120%时,其总电流小于120%,不能够完全达到过载保护的要求。同理,一台高压开关带2台变压器也是不合理的。
4、通用开关电机综合保护。都是JDB,形状、厂家不一样,但是都有9、4、3、33线。9、4线是36V输入,9、3是36V输出,33线是漏电闭锁线&&通过真空接触器闭点与负荷侧接通。即3、4线就是保护接点。
5、通用开关的操作回路?中间继电器都是36V电源,真空接触器也是36V电源(内部设整流桥)。36V的4线,经过JDB节点给3线,给中间继电器,给本身停止按钮,给本身启动按钮和远方启动按钮,给远方停止按钮,回到9线。1线是启动线,2线是自保线,9线是公用线。
6、如何区别1、2、9线?把3根线短接在一起,此时开关吸合,只有9线取出时,开关才停止,由此判定9线。再把3根线分开,拿9线分别与另外两根线短接,能够使开关吸合的线就是1线。剩下的就是2线。
7、(1、2)线交错,会怎样?送电就吸合。
8、(1、9)线交错,会怎样?吸合后不自保。
9、(2、9)线交错,会怎样?按住停止按钮,也能开了。不适用于传统的抓链。
10、判断JDB好坏的方法?
短接试验。短接后能开了,就说明JDB有问题。
电阻法。在送电的情况下,测量4、3线通否。
电压法。在送电的情况下,测量9与4线以及9与3线是否有36V,都有36V就说明JDB正常,如果9与3线无36V就说明JDB有问题。
11、判断操作回路的好坏?拔下JDB,在送电的情况下,按住启动按钮,测量3、4线的电压,如果 有36V,就说明回路正常。
12、JDB内继电器没吸合的原因?(1)无36V输入(测量9、4线)。(2)控制电压偏低。(3)3线和4线颠倒了。(4)正在过载的等待时间。(5)JDB本身有故障。
13、中间继电器不吸合的原因。
(1)回路不通(JDB、2个停止按钮、启动按钮、内断线、抽脱线)。
(2)无36V电源。
(3)控制电压偏低。
(4)继电器断线。
14、中间继电器吸合而接触器不吸合的原因。
真空接触器闭点接触不好。
回路不通(中间继电器接点氧化、抽脱线)。
真空接触器内部故障(卡拌或整流桥坏等)。
15、无中间继电器的开关不吸合原因
无36V电源或电压偏低。
回路不通(JDB、2个停止按钮、启动按钮、内断线、抽脱线)。
真空接触器闭点接触不好。
真空接触器内部故障(卡拌或整流桥坏等)。
16、开关不吸合的原因?(1)无电源。(2)电压偏低。(3)回路不通。(4)常闭接点接触不好。(5)接触器内整流桥坏。(6)机构卡拌。
17、开关吸不动的原因?(1)电压偏低。(2)常闭接点接触不好。(3)机构卡拌。
18、控制电压偏低的原因?(1)缺相。(2)电源电压本身就低。(3)回路接触虚。(4)控制变压器匝间短路。
19、电源缺相,开关的表现形式?(1)能够吸合。被缺的相不是控制变压器的相。(2)控制电压偏低,吸不动。被缺的相是控制变压器的相,但是通过别的开关的控制变压器或电机,构成通路。常见在主干线缺相。(3)无控制电压,不吸合。被缺的相是控制变压器的相,无通路。常见在支线缺相。
20、缺相的原因?(1)接线柱烧坏。(2)接触器触头烧坏。(3)真空接触器触头行程过大。(4)主电源缺相。
21、接线柱烧坏后的表现形式?(1)降低电压。(2)缺相(即,断路)。(3)短路(电弧光喷在另外相上)、顶闸。(4)接地(电弧光喷在外壳上)、顶闸。
22、接线柱烧坏的原因?接触虚(松动、接头不干净、氧化、面积小)同时电流大而且时间长。
23、在哪里检查36V?在哪里引36V?在JDB的9、4或者9、3线上面,检查36V或者 引36V。
24、真空接触器的吸合和维持电流相差多少?125A真空接触器,实际测量得出,吸合电流4A,维持电流0.2A,相差20倍。
吸合时电流流经L1和L3,匝数少、电感小,结果是电流大。
维持时电流流经L1+L2+L3+L4,匝数多、电感大,结果是电流小。
闭点上并联的电容可以减小接点的火化。
25、真空开关本身的停止按钮打坏,紧急情况下怎么办?不需要掏中层板,不需要更换停止按钮或短接停止按钮,而是将本身停止按钮甩掉不用。牢记:电机综合保护(JDB)的9和4是输入的36V,9和3是输出的36V。
(1)简单地用铁棍压住开:将中间继电器线圈的引线解脱,包布包引线。按下图重新接线。
(2)将中间继电器的备用常开接点,引到启动按钮上,实现自保。
(3)、对于无中继的开关
26、真空接触器辅助闭点打不开(损坏),会怎么样?如何办?
由于闭点打不开,一直是大的吸合电流,将会在吸合一阵时间后冒烟烧坏线圈。
可以利用启动按钮代替这个闭点。按下时实现大电流吸合,松手时实现小电流维持。
对于120A和200A开关,需要4芯操作线,实现远方启动和停止。
29、风机组合开关介绍?左侧是风专主风机,右侧是动力副风机。共用一个显示屏、一个PLC、一个切换按钮(自锁)、一个36V交流继电器(36V和127V切换),一对电流变送器。2个相同的控制变压器,输出127V和36V。127V用于PLC和显示屏,36V用于接触器吸合线圈、瓦斯监控分站。PLC和电流变送器用于过载、短路、缺相保护。PLC和接触器辅助接点用于主副风机切换。
30、风机组合开关启动按钮坏怎么办?左按钮坏,将x1与com接通。右按钮坏,将x2与com接通。
31、风机组合开关切换继电器坏怎么办?如果用主风机,将继电器座的4个常开接点短接。如果用副风机,将继电器座的4个常闭接点短接。
33、风机组合开关控制变压器坏怎么办?左右127V、36V,可以共用,引过来就行。
34、风机组合开关隔离换向开关坏、真空接触器坏怎么办?左右可以互换。
35、开关过载、短路保护动作原因?(1)电机。(2)互感器回路(整定板、互感器、排线、保护)。(3)接线柱烧坏短路。(4)电压过低可引起过载。(5)机械卡拌可引起过载。(6)启动后缺相可引起过载。
36、开关的缺相保护动作原因?(1)电机。(2)真空接触器。(3)电源。(4)互感器回路。
37、开关的相不平衡保护动作的原因?(1)电机匝间短路。(2)互感器回路。(3)真空接触器触头接触不好。(4)接线柱烧坏。(5)电源电压不平衡。
38、电机不转只哼哼的原因?(1)缺相。(2)电机抱轴。(3)负荷太大(减速器抱轴、卡拌)。只有第二个原因需要更换电机。
39、为何不要轻易判断电机坏?免得判断错误,人家白白地更换电机后,故障仍然依旧。必须先排除易检查判断的原因,包括短路法、开路法、替换法,剩下一项不易判断的原因,那就是真正的原因了。
40、设备开不了与停不了的关系?设备停不了会影响安全,开不了影响生产。因此解决停不了比解决开不了重要。启动时,都用常开按钮,停止时大多用常闭按钮。断开常闭按钮比接通常开按钮要可靠。
41、产生电弧光的条件?接头或触头接触虚同时电流比较大。
42、电弧光的危害?(1)电弧光喷到另两相就是短路顶闸。(2)电弧光喷到外壳就是接地顶闸。(3)熔化金属导体,造成缺相。(4)熔化金属外壳造成失爆。(5)金属粒子喷在绝缘体上,造成接地、短路,绝缘体不绝缘。(6)烧伤人体。
43、漏电保护动作的原因?(1)外部接地。(2)漏电保护坏。
44、漏电保护的延时电路的用途?负责躲过电缆对地分布电容的送电瞬间的充电大电流。
45、给高绝缘电缆送不上电的原因?当空开关(不接电缆)能送上电,一旦接上电缆就送不上电,即使任意压上一芯也送不起, 而且电缆绝缘挺高,证明漏电保护的延时电路坏了,也就是漏电保护坏了。如果电缆的三芯线都不通,证明三芯线没有短路,任意送一芯线就跳漏电,证明线不接地,漏电保护坏了。
46、漏电闭锁的功能?负责管理不带电的电缆、开关、电机。一旦开关负荷侧或负荷电缆或电机接地,接地就闭锁开关不让吸合。漏电闭锁全部用在磁力启动器上。
47、检漏器的功能?负责管理带电的电缆、电机、开关。一旦接地就跳闸。检漏器用在移动变压器的本身开关和总馈电开关上。
48、检漏器和漏电闭锁的关系?检漏器比漏电闭锁重要。一个系统上只能有一个检漏器,但可以有若干个漏电闭锁。如果一个系统上有2个检漏器(如一个系统上移变既带有开关又外接总开关),就必须解掉一个检漏器。方法有二,解掉电抗器的三根输入线或解掉电抗器输出的一根线。馈电总开关有检漏器, 馈电分开关无检漏器(即使有,也是选择性漏电保护,不是附加直流漏电保护)。有些馈电开关,既有附加直流漏电保护,又有选择性漏电保护。当用作总开关时,利用附加直流漏电保护。当用作分开关时,只利用选择性漏电保护。靠纽子开关切换&总&还是&分&。
49、为什么一个系统上不能有2个检漏器?(1)会降低漏电保护的灵敏度。当发生接地时,接地电流会分开两路流向2个检漏器,这样就降低了检漏器动作的灵敏度。(2)当2个检漏器的附加直流电压极性相反时(一个是正极接地、另外一个是负极接地),就互相构成回路,就互相顶闸。
50、附加直流漏电保护的原理?就是在电网和大地之间,加了一个直流电压,用于监测、监控电网对地的绝缘。优
点:简单、可靠。缺点:无选择性、大地与电网有直接联系(所以不能用摇表摇带检漏器的总开关或移动变压器)。因为检漏器本身就是接地的,所以摇总开关或者移变时,需将电抗器解脱。
51、选择性漏电保护的原理?就是利用零序电流互感器,监控电网对地的绝缘。用在分路开关、高压开关和家庭漏电开关上。优点:可选择性、一个系统可加诺干个漏电保护、没有电网与大地的直接联系,所以用在高压开关上。缺点:对于中性点不接地供电系统,容易误动作、不可靠。
52、修开关的步骤?首先看显示屏,按照显示故障类型,查找故障。如果显示屏显示正常。则要先区分开关内部故障还是外部故障。从开关的输出端子上能够开了,就证明开关正常,故障在开关之外。从开关的输出端子上开不了,就证明开关有问题。如果显示屏无显示。则需要修开关。(1)看,是否有烧的迹象,是否有脱线、断线的情况。(2)闻,是否有焦味。(3)摸,哪个部件温度异常。(4)查保险,查接点,查关键点的电压。关键电压的对应的端子,要做明显地标志(贴不干胶),方便自己测量也方便别人测量。有了电压肯定保险没断,保险没断不一定有控制电压。
53、降低电压试验法?高压或者高电压变压器或者电机顶闸,而摇测不出问题,则可以降低供电电压试验。例:硅变顶高压开关,摇测绝缘不低,改用660V供电5秒,发现冒烟。避免了再次顶闸的发生。
54、交替法?正常与不正常的设备交换供电试验。例:工作溜在切换高速时顶闸,显示机头过流。可以在开关负荷侧将机头与机尾负荷电缆对调,如果显示机头过流,则为机头电机故障;如果显示机尾过流,则属于开关故障。
55、替换法?和交替法相近,把好部件上在故障设备上试验,或者把故障设备上的部件上在好设备上试验。
56、排除法?对于可能有多种原因的故障,先把容易判断的原因,检查、判断了,留在最后的、不容易判断的故障原因,就是真正的原因了。对于寻找线路、接点、部件,也可用排除法查找。
57、对比测量法?同样的电气设备在一起,不可能同时坏,好与坏可以对比测量检查。
58、短路法?当怀疑某一路或某接点没有接通时,可以短接试验。
59、开路法?当怀疑某一路可能短路或某接点可能接通时,可以断开试验。当发生接地故障而手中没有仪表时,可以逐步断开电气设备试验。
60、中间检查法?当一个系统带若干台电气设备,发生接地顶闸时,可以从若干设备的中间断开测量,以区分前段还是后段设备接地,这样比较省时间。
61、停电复位法?手机死机,需要关机复位,如果关不了机则必须采取卸下电池的办法停电复位。电脑死机,采取重新启动的办法复位,如果键盘不管用,则必须采取按动主机复位按钮复位。同理,对于开关以及电控设备,也需要采用停电的办法进行复位。
62、磁力启动器的用途?频繁启动的电气设备、外接线容易控制的开关(瓦斯断电开关、风电联锁开关)。开关分2种,馈电开关和磁力启动器。
63、馈电开关的用途?总开关、分路开关、不频繁启动的电气设备。
64、磁力启动器和馈电开关的区别?磁力启动器用按钮送电,馈电开关全部是手把送电。磁力启动器用真空接触器,馈电开关用真空断路器。
65、真空接触器和真空断路器的区别?真空接触器断开距离小,最大分断电流比断路器的小,价格低;真空断路器断开距离大,最大分断电流大,价格高。真空接触器主要用于电机的启、停和对电机的保护断电;真空断路器主要用于干线、支线电缆的停送电和切断短路电流。
66、低压总开关和分路开关的区别?总开关带附加直流的检漏器,分路开关只带选择性漏电保护。
67、开关合闸的方法?有2种方法,合闸电机和磁力线圈。
68、开关合闸后的维持方法?也有2种,电维持和机械维持。电维持就是磁力线圈合闸、磁力线圈维持;机械维持就是磁力线圈合闸或者电机合闸、机械维持(线圈或电机失电)。靠电机合闸的,一定是机械维持,即电机只在合闸时转动。靠磁力线圈合闸的,可分为电维持和机械维持。磁力启动器,一定是磁力线圈合闸,一定是电维持。馈电开关可分为电机合闸和磁力线圈合闸。当馈电开关是磁力线圈合闸时,可分为电维持和机械维持。
69、无压释放或欠压继电器或释压线圈的用途?就是当电压降低或无电压时,释放的继电器或电磁铁。
70、继电器和电磁铁的区别?继电器就是专门带接点的,可动作的电磁线圈、机构。电磁铁就是专门带动机构的(不带接点)可动作的电磁线圈、机构。脱扣电磁铁或脱扣器,就是专门让掉闸的电磁线圈、机构。
71、开关在待机时的条件?无压释放或欠压继电器或释压线圈是吸合的,脱扣电磁铁或脱扣器是不吸合的。
72、开关在吸合时的条件?无压释放或欠压继电器或释压线圈是吸合的,脱扣电磁铁或脱扣器是不吸合的。否则开关挂不住(只吸合不维持)。
73、开关在维持时的条件?无压释放或欠压继电器或释压线圈是吸合的,脱扣电磁铁或脱扣器是不吸合的。否则开关维持不住会掉闸。
74、要想让开关吸合,必须首先让无压释放或欠压继电器吸合,脱扣电磁铁或脱扣器不吸合。然后让合闸继电器、合闸电机或线圈有电。
75、移动变压器内可动作的部件?有合闸电机,有欠压线圈,有断路器。没有脱扣线圈&&靠欠压线圈释放时掉闸。
76、6kV高压开关内可动作的部件?有合闸电机,有脱扣线圈,有欠压线圈,有断路器。
77、华鑫630A馈电开关可动作的部件?1个真空接触器、2个36V交流继电器(ZJ1、ZJ2)、1个欠压线圈、1个脱扣线圈。最靠里的是ZJ1&&合闸继电器。靠外的是ZJ2&&脱扣中间继电器。面对开关,左侧是脱扣线圈;右侧是欠压线圈。
78、华鑫630A馈电开关合闸前的条件是?欠压线圈必须吸合,脱扣线圈不能吸合。按下合闸按钮,ZJ1吸合、断路器线圈得电吸合,机械维持,放开按钮虽然线圈失电但断路器仍然保持吸合。
79、华鑫630A馈电开关瓦电或风电联锁的接点还可接在哪里?除可接在对应的闭锁端子上外(由PLC控制),还可串联在欠压线圈回路里,不可串联在ZJ1&&合闸继电器回路里。
80、华鑫630A馈电开关应该标注什么?ZJ1&&合闸继电器,ZJ2&&脱扣中间继电器,脱扣线圈,欠压线圈,都应该在器件上用不干胶标注。接线盒内小接线柱旁应该标注:36V、127V、联锁接点。方便别人也是方便自己。
81、什么叫掌握了一种设备?就是不怕它坏。就是能够判断和处理它的一切故障。多问几个为什么,里里外外都熟悉了。
82、如何掌握一种设备?掌握原理。熟悉结构。该吸合的必须让其吸合,不该吸合的想办法让其释放(并查找吸合的原因)。该亮的指示灯必须亮,不该亮的如果亮了,必须查找原因加以解决,使其灭。知道待机(有电了就等着开机)时各部件的状态,知道开机时各部件的状态。制造各种可能的故障,记录、掌握所有现象,并能分析出它的原因。根据现象,利用原理,判断原因,验证原因,加以处理。
83、太原惠特软启动的远方接线是什么?7是启动,8是自保,10是公用。即7、8、10,对应普通磁力开关的1、2、8。
84、开关接电缆的顺序?压电缆要求顺序,并不要求两根电缆的相同颜色压在一起。(1)地线朝上,地线的长度以拉脱主线,地线仍然不掉为宜。(2)地线对面的线接开关的中间接线柱。(3)芯线的走向迎面垂直接线柱的压线板,不交叉。
相敏保护的用途
使用普通的短路保护,无法对下图做短路保护。因为流过开关的短路电流比启动电流还小,让开关躲过启动电流,则无法保护最远端短路电流;让开关保护最远端短路电流,则躲不过大电机启动电流。
利用相敏过流保护则可以实现。将开关整定为600A,当流过大电机的启动电流1000A时,因为功率因素低,开关不跳闸;当流过短路电流900A时,因为功率因素高,开关跳闸。
相敏保护就是可以识别功率因素的过流保护。
用电负荷主要是电动机,三相电动机比单相电动机效率高、制造简单。所以供电大多采用三相供电----三条电线供电。 由此产生了三相变压器、三相电动机。三相变压器、三相电动机都有最基本的三个绕组,这三个绕组按连接方法可以接成△和Y。
△和Y接法,关系重大,必须熟练掌握。△连接时,一个绕组的首端连接另一个绕组的尾端。Y连接时,三个首端或三个尾端连在一起,成为星点。△和Y接法,如果连接错误,则会发生顶闸、烧设备等故障。3个绕组的匝数一样,连接正确时,是对称的,利用此点,可以通过先任意连接成Y,给其中一组外加小电压测量其连接是否正确,从而确定绕组的首尾端。也就是当连接正确时,给任意1组加小电压,对另外2组产生的电压相同。
Y接法又分2种,(1)中性点(星点)接地,即地面三相四线制供电系统。(2)中性点不接地,即井下供电系统。
Y和△接法,其电压之比为倍。
变压器为何能输出两种电压?每台动力变压器(三相)的二次侧都有三个绕组,可以接成星形也可以接成三角形,这样就可输出两种电压。接成星形时,输出高电压;接成三角形时,输出低电压。所谓高电压就是比低电压高倍。
不同接法,变压器二次绕组(每个)上的电压是多少?二次绕组上的额定电压是一个定值。因为,变压器出厂后,绕组是一个定值,变比是定值,所以二次绕组上的额定电压也是定值。
如何理解二次星形接法时,输出电压高?因为星形接法时,绕组相当于串联,所以输出电压要高。输出电压比绕组电压高一个等级(倍)。
井下变压器的常规?大中动力变压器的一次全是6KV,大动力变压器的二次输出1140V(星形接法)和660V(三角形接法);中型动力变压器的输出660V(星形接法)和380V(三角形接法)。电钻和照明变压器的一次使用660V(星形接法)和380V(三角形接法),二次输出127V(三角形接法),(如果接成星形,则输出220V,井下电锤打眼就是使用此种接法。)。
变压器的一次二次电压?(1)输入电压:变压器出厂后,它的额定输入电压是固定的,实际输入电压只能等于或者小于额定电压。对于三相变压器,还要考虑其连接方法 。也就是说可以降低电压使用。(2)输出电压:变压器出厂后,它的变比是固定的,输出电压与输入电压有关,输出电压与变比有关,输出电压与二次的连接方法有关。
如何利用现有变压器?变压器出厂后,它的变比是固定的。可以用来降压,也可以用来升压。输入电压可以降低使用,但是容量会降低。
变压器二次应该接Y,而错接成△,结果怎样?输出电压降低一个等级。
变压器二次应该接△,而错接成Y,结果怎样?输出电压升高一个等级,烧坏用电设备。
变压器一次应该接Y,而错接成△,结果怎样?一方面烧坏变压器,另一方面输出高电压烧坏用电设备。
变压器一次应该接△,而错接成Y,结果怎样?输出电压降低一个等级,变压器容量降低。
井下煤电钻综保一二次如何接?一次接Y,二次接△。
井下照明综保一二次如何接?一次接Y,二次接△。
中央配电室没有660V只有硅变220V,如何提供127V?将照明综保一次按△连接,二次按Y连接。这样,一次送220V,二次就可输出127V。
地面只有380V如何用现有的综合保护变压器变出三相660V?利用两个综保干变,第一个干变高、低电压
X1、Y1、Z1档。当输出电压过低时,其实表明高压侧过低,需要提高输出电压,只有调在X3、Y3、Z3档。
如何判断电动机首尾端?根据其三个绕组相同的原理。先找出三个绕组,任意连接成Y(连接正确的机会为2/3),给其中一相(假定为A相)送36V,量A相与其它两相的电压,如果都大于36V,则连接成功;如果都小于36V,则A相连接错误,需要颠倒A相首尾;如果一相高、另一相低,则低的相连接错误,需要颠倒低的相。
什么设备可降低电压使用?轻载设备可以降低电压使用。
只有三个接线柱的水泵、绞车、风机其额定电压为660V能否供380V?能直接供380V。因为这三种设备都是轻载启动,轻载运行。对于水泵其扬程会降
低,对于绞车其拉力(提升力)会减小。
电动机绕组首尾接错时会发生什么现象?电动机绕组接错时,电动机不转且电流很大。
电动机改变使用电压的方法是什么?改变接法,三角形接法和星形接法。
电动机为何能使用两种电压?每台三相电动机都有三个绕组,可以接成星形也可以接成三角形,这样就可适用两种电压。接成星形时,使用高电压;接成三角时,使用低电压。(所谓高、低电压,就是它们相差倍)
不同接法,电动机绕组上电压是多少?电动机绕组上的额定电压是一个定值。例如:15车,当大煤矿使用时,就接成星形,每个绕组上电压其实是380V;当小煤矿使用时,就接成三角形,当然绕组上电压是380V。
如何理解星形接法时,绕组上电压比供电电压小根号3倍?因为每个绕组是串联的(当然不是直接串联),所以每个绕组上的电压要小一个等级(我们把1140V、660V、380V、220V、127V,记忆为依次小一个等级)。
井下电机的常规?小于75KW的电机,适用660V(星形接法)和380V(三角形接法)。大于75KW的电机,适用1140V(星形接法)和660V(三角形接法)。最准确的方法是看电机名牌。
电动机应该接Y,而错接成△,结果怎样?顶闸、烧坏电机。
电动机应该接△,而错接成Y,结果怎样?电机出力降低,启动困难,容易压住设备。
1、供电局所供正弦交流电,频率为50HZ(称工频),即每秒变化50次,每次所用时间(周期)为秒,即0.02秒=20毫秒(ms)。
2、ABC三相交流电*均匀交替的,任两相之间相差ms。
3、规定A相(黄色)超前B相,B相(绿色)超前C相,C相(红色)超前A相ms为此循环。
4、简单举例,A相正最大值超前B相正最大值ms,B相正最大值超前C相正最大值ms,C相正最大值超前A相正最大值ms。
三项异步电动机的工作原理应该是:
当向三项定子绕组中通过入对称的三项交流电时,就产生了一个以同步转速n1沿定子和转子内圆空间作顺时针方向旋转的旋转磁场。由于旋转磁场以n1转速旋转,转子导体开始时是静止的,故转子导体将切割定子旋转磁场而产生感应电动势(感应电动势的方向用右手定则判定)。由于转子导体两端被短路环短接,在感应电动势的作用下,转子导体中将产生与
感应电动势方向基本一致的感应电流。转子的载流导体在定子磁场中受到电磁力的作用(力的方向用左手定则判定)。电磁力对转子轴产生电磁转矩,驱动转子 沿着旋转磁场方向旋转。
通过上述分析可以总结出电动机工作原理为:当电动机的三项定子绕组(各相差120度电角度),通入三项交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路),载流的转子导体在定子旋转磁场作用下将产生电磁力,从而在电机转轴上形成电磁转矩,驱动电动机旋转,并且电机旋转方向与旋转磁场方向相同。
4、中性点不接地系统对地电压
井下660V系统对地电压为什么是380V?因为三相(A、B、C三相)对地电阻(即绝缘电阻)是星形接法(星点是大地),当三相绝缘电阻相等时,每个绝缘
电阻上的电压就比电源电压低一个等级,即380V。同理,1140V系统的对地电压是660V;6KV系统的对地电压是3560V。(前题条件是三相绝缘电阻相等)。
什么情况下三相对地电压不一样?当三相绝缘电阻大小不等时,三相对地电压就不一样。绝缘高的相,对地电压高;绝缘低的相,对地电压低。
如何理解对地电压的高低?三相绝缘电阻,是星形接法,电阻好比是串联的。根据串联电阻的特点是:大电阻分大电压,小电阻分小电压。所以,绝缘高的相,对地电压高,绝缘低的相,对地电压低。
井下660V系统对地电压最高是多少?当单相接地时,另两相对地电压为最高,是660V。(同理井下6KV系统在发生接地故障时,对地电压最高是是6KV。而平时是3560V。)
发生单相接地,对地电压如何?当发生单相接地时,接地的相,对地电压为零,另两相对地电压升高
为电源电压。
单相接地的危害性?(1)产生电火花。(2)诱发两相对地短路。(3)使高压设备、高压电缆击穿,(因为它使另两相对地电压升高了)。
127V照明线路有一相检不出电为何?一相绝缘太低或接地。
三相对地绝缘电阻是如何连接的?接成星形 , 大地为星点。
660伏系统三相对地绝缘相等时,对地电压是多少?三相对地电压均为380V。
三相对地绝缘不相等时,对地电压是多少?绝缘高的相,对地电压高,但不超过660V。绝缘低的相,对地电压低,低于380V。
三相电笔不一样亮,什么原因?三相绝缘电阻不相等,导致三相对地电压不相等。
三相电笔都亮,可能缺相?缺相的电是通过控制变压器串回或通过电机绕组串回让电笔量到。
有一相电笔不亮,可能不缺相?一相接地或绝缘太低时,此相对地电压为零或太低,电笔量不出来。
其中有一相电笔不亮,电机仍能起动、运转,为什么?电动机只要有不是太低的三相电压,就能启动运转。不论是否单相接地。就好比手电筒放在铁道上也会亮一样(电池负极接了大地)。但是记住电机一旦接地,就要马上停机处理更换,因为不大的接地电流就可顶掉开关,电机烧坏不严重。如果甩掉保护继续开,则会严重短路严重烧坏电机。
地面为什么火线会亮而零线不亮?火线对地有电压(220V),零线对地无电压。
什么情况下量零线时电笔亮?零线断。
为什么电笔量零线时,微亮?当零线电阻变大(刀闸、接线柱烧得接触不良)并通以大电流时,零线上就会产生电压(称压降),用户的零线对地就有电压,电笔就会亮。此时你会发现,电压低于220V。
悬空电笔为何不亮,手握住才亮?当悬空时,电笔内无电流,当手握住时,就有微弱的电流流过电笔、人体,所以会发光。
用电笔时,人体内有电流,为什么不打人?验电笔中,串有大阻值的电阻,从而限制了电流,所以人体中的电流很小,感觉不到。
用电笔时,为何会打人?电笔有电压等级,低压电笔所串的电阻小,高压电笔所串的电阻大,当用低压电笔验较高的电压时,就会打人。
人体电阻是多少?皮肤潮湿时,人体电阻约1千欧。
如何试电?怀疑有电时,必须用验电笔验电,也可用电压表量。千万不准用手去捏、去握。
5、三相四线制供电
地面照明、民用动力电、厂矿小动力电源,都采用三相四线制供电。
三相四线制供电?其变压器的二次绕组接成Y,星点接地构成零线。线电压输出为380V,相电压输出为220V。
三相四线制供电的特点?优点:变压器的一组绕组可输出两种电压(220V和380V)。4根电线可输送2种电压。省设备、省电线,降低成本。缺点:由于维护不到位时,会使电压上下变动。
地面三相四线制电压是多少?三根火线,一根零线。变压器二次绕组是星形接法,其星点与大地相连(接地棒),引出线来就是零线。零线与火线的电压,就是绕组上的电压,是220V;火线之间的电压,就是380V。(井下习惯称呼电源电压为三相电压或相间电压,实际为线电压。所以,为了避免混淆,我们不说线电压与相电压,而只说电源电压和绕组电压。)
地面三相四线制中,为什么总零线不准加保险?当保险烧断时,分接于三相的家用电器,就变为悬空的星形接法,好比井下供电系统的对地电压。负载大的相(阻值小),电压低(低于220V);负载小的相(阻值大),电压高(高于220V),烧坏家用电器。
地面三相四线制,没有人改接线也会使家庭电压升高?大风刮断或车辆挂断总零线或总零线上接头烧坏时,就会使部分用户电压升高。(参考上题)
文档上传人:admin
文档格式:PPT
上传日期:日
文档星级:★★★★★
需要煤安币:5个
本月排行TOP10
协办:中国矿业大学安全工程学院
投稿邮箱:
版权所有 中国煤矿安全生产网
备案号:苏ICP备号 公安备案号:32
Copyright &
All Rights Reserved
网络诚信自律同盟
不良信息举报中心}