3秒自动关闭窗口润成桩基工程甲方代表工作手册14
上亿文档资料,等你来发现
润成桩基工程甲方代表工作手册14
桩基工程质量控制;管桩工程:相关规范:;GB先张法预应力混凝土管桩1;工程测量规范(GB)建筑桩基;我方与施工方的施工合同或者施工界面,主要是合同界;规划总平面图,第三方现场控制角点的放线;一,控制步骤:;A,熟读桩基施工工程合同,熟练掌握合同内容中乙方;B,乙方公司出具桩基施工工程施工组织设计或者施工;注意其中的安全
桩基工程质量控制管桩工程: 相关规范:GB先张法预应力混凝土管桩 10G409预应力管桩图集工程测量规范(GB) 建筑桩基技术规范_JGJ94-2008 建筑桩基检测技术规范106-2003 需要条件:我方与施工方的施工合同或者施工界面,主要是合同界定的施工范围与施工进度要求,同时也要了解相关付款条款条件,侧重于工程完成量与付款量的对应关系。设计图纸。规划总平面图,第三方现场控制角点的放线。工程坐标图(至少两个坐标点给乙方),标高三等水准控制点。进场时间与开工时间的确定。一, 控制步骤:A, 熟读桩基施工工程合同,熟练掌握合同内容中乙方的施工工作界面;召开开工会议,会议中对桩基工程图纸进行会审并签订会审纪要,签好工程开工令。B,乙方公司出具桩基施工工程施工组织设计或者施工方案,审查其施工进度安排,质量安全文明施工过程控制措施;审查乙方组织构架中的人员组成与各自的工作职责,尤其注意施工组织设计中的桩长试配与打桩路线图。注意其中的安全文明施工技术措施与安全方案是否合理。 C,材料控制,按规范检查管桩出产合格证,出产时间,检查到场管桩的表观质量与堆放形式;检查到场的管桩外观尺寸是否满足规范要求。D,联系监理单位,设计院与地勘单位参与现场试桩,确定单桩承载力与地质情况是否与地质报告相符,并确定压桩的终压力值。基本上不同型号的型每种试一根。形成试桩记录。规范规定不得小于3根或者1%。 E,打桩施工正式开始。F,验收:联系质监局与设计院,就桩基工程的检测提出要求,选定要检测的桩基,事先与桩基施工队联系,确定哪些桩适合用于试验。)检测通过,即验收通过。产品合格证应包括下列内容:
a)合格证编号;
b)采用标准编号;c)管桩品种、规格、型号、长度及壁厚;
d)产品数量;
e)混凝土强度等级;
f)制造日期或管桩编号;
g)制造厂厂名、出厂日期;h)检验员签名或盖章(可用检验员代号表示)。表1
管桩的基本尺寸预应力混凝土管桩的规格及适用范围外径(mm)
壁厚(mm) 混凝土等级
承载力标准值 (kN)
30~50预应力混凝土管桩的外观质量要求预应力混凝土管桩外观质量要求表
求粘皮和麻面
局部粘皮和麻面累计面积不大于桩身总计表面积的0.5%,其深度不得
大于10mm,允许作有效的修补。桩身合缝漏浆
合缝漏浆深度小于主筋保护层厚度,每处漏浆长度不大于300 mm,累计长度不大于管桩长度的10%,或对称漏浆的搭接长度不大于100 mm,允许作有效的修补 局部磕损,磕损深度不大于10mm,每处面积不大于50cm2,允许作有效的修补。 内外表面露筋
不允许表面裂缝
不允许出现环向或纵向裂缝,但龟裂、水纹及浮浆层裂纹不在此限 端面平整度
管桩端面混凝土及主筋镦头不得高出端板平面断头、脱头
不允许。但当预应力主筋采用钢丝且其断丝数量不大于钢丝总数的3%时,允许使用。桩套箍(钢裙板)凹陷
凹陷深度不得大于10mm ,每处面积不大于25cm2 内表面混凝土坍落
不允许桩接头及桩套箍 (钢裙板)与混凝土结合处漏浆
漏浆深度小于主筋保护层厚度,漏浆长度不大于周长的1/4,允许作有效修补。空洞和蜂窝
不允许混凝土保护层厚度、外观质量和尺寸允许偏差的检查工具和检查方法 D,堆放要求:9.1.1 管桩堆放场地应坚实平整。
9.1.2 管桩堆放长度不大于15m的管桩,最下层宜按图3 所示的两支点位置放在垫木上;长度大于15m 的管桩及拼接桩,最下层应采用多支垫堆放,垫木应均匀放置且在同一水平面上。注:若堆场地基经过加固处理,也可采用着地平放。 图3
两支点法位置示意图9.1.3 管桩应按规格、类型、型号、壁厚、长度分别堆放,堆放过程中应采用可靠的防滑、防滚等安全措施。堆放层数不宜超过表9的规定。管桩吊装长度不大于15m 且符合表1 规定长度的管桩,宜采用两点吊(见图4)或两头钩吊法。 图4
两点吊吊点位置示意图长度大于15m 且小于30m 的管桩或拼接桩,应按图5采用四点吊。包含各类专业文献、行业资料、高等教育、中学教育、各类资格考试、润成桩基工程甲方代表工作手册14等内容。 
 9.在桩基工程后期被调离 在桩打完约 276 根(其 ...一下子买了 1000 多元的书籍,将施工手册、规范、... 甲方代表工作流程 5页 免费2014 Baidu 使用...   甲方现场项目管理指导工作手册_建筑/土木_工程科技_...(本月)土建工程完 成情况统计报表,编制下周(下月)...  桩基施工前甲方要做什么 在桩基施工前,对很多甲方...总包单位 1 施工前准备工作的重要意义 施工前现场的...成桩质量可靠性较低的灌注桩,抽检数量不应少于总桩...   甲方代表如何开展工作_合同协议_表格/模板_应用文书。甲方现场管理工作手册工程... 首润工程甲方代表工作研... 暂无评价 22页 免费 如何做好甲方代表的工作 9...  房建工程桩基础施工合同范本希望对大伙工作有所帮助!...三、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期相应...由当事人双方协商解决,协商不成的,按下述第 1 种...   甲方现场管理工作手册 8页 免费喜欢此文档的还喜欢 甲方代表牢记内容 3页 ...施工组织设 计,监督控制工程项目的现场施工进度,确保工程项目按计划进度完 成; ...  9.在桩基工程后期被调离 在桩打完约 276 根(其 ...一下子买了 1000 多元的书籍,将施工手册、规范、... 房产公司甲方代表工作经... 32页 1下载券 如何...  1.6 质量等级:桩基工程的质量应达到国家验收的合格...根据竣工备案的要求及本合同的约定,继续完成相应工作...紧急情况下,甲方代表要求乙方立 即执行的指令或乙方...当前位置:
10G409预应力管桩图集.ppt
10G409预应力管桩图集.ppt最新资料介绍:微叶资料吧提供10G409预应力管桩图集.ppt最新资料下载,10G409预应力管桩图集.ppt免费下载,
在下列搜索引擎中查找关于“10G409预应力管桩图集.ppt”的信息
资料信息:
资料名称:10G409预应力管桩图集.ppt
资料大小:9.91 MB
上传日期:
下载地址:
部分资料需要安装相关软件才能打开。}

我要回帖

更多关于 预应力张拉 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信