有6台泵,每台采用变频器,不通过4-20mADC调节,而是通过按钮来控制,变频器需要接几个控制开关?请不吝赐教。
上一篇:下一篇:&
发起有意义的议题
阅读权限80
主题好友积分
签到天数: 661 天连续签到: 1 天[LV.7]以坛为家I
变频器有很多种控制方法 你说的按钮是怎么个情况 希望你说清楚 是不是电阻调节旋钮 之类的 你的泵是什么泵 什么作用的 为什么需要变频
阅读权限55
主题好友积分
签到天数: 473 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III
不需要控制开关了吧,只要一个控制电源,不知道你是想手动变频还是自动变频。。。。。手动的话不是有旋钮开关么
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 231 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II
楼上说的概念是这样的:
每台泵需要两个按钮(启动停止)
用按钮来控制起那台泵,停哪台泵,已达到控制大目的。
建议您采用一台变频器托两台泵的方式,这样节省一半成本,但还要根据工况来定。
一拖二的模式是要根据工艺要求来进行设计的!
一般一个泵都有一个操作箱。也可以将几个泵的操作按钮放在一个操作箱上!&
一拖二的模式是要根据工艺要求来进行设计的!
一般一个泵都有一个操作箱。也可以将几个泵的操作按钮放在一个操作箱上!&
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 231 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II
建议您采用一台变频器托两台泵的方式,达到可以工频和变频互补。
具体一次 二次&&见图纸,希望对提问题的哥们有帮助,唠叨了半天。
(32.9 KB, 下载次数: 24)
06:30 上传
阅读权限65
主题好友积分
签到天数: 167 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I
不通过4-20mADC调节 变频器有什么用呢?变频器就是用来调节的嘛。
难道你想分几档操作,例如高、中、低档??
4-20mA是作为模拟信号来调节变频器频率的!实现平滑调试!&
阅读权限10
主题好友积分
该用户从未签到
问题你都没有说清楚.看你准备要什么样的效果.说清楚了 大家好回答
同意你的观点
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 0 天
如果似乎直接用启动按钮来实现的话,可以根据要求来实现一台变频器一个启动停止按钮,并且设定几个档位(高速,中速,低速)等。自己就可以统计出来了!
阅读权限150
主题好友积分
签到天数: 1587 天连续签到: 1 天[LV.9]以坛为家III
可以采用4个按钮,启动、停止、复位再加上工频和变频转换按钮。至于变频调节可以在泵的输出管路上加一个远传压力表信号反馈到变频器上,在变频器上设定好需要的压力即可。
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 0 天
开按钮、停按钮、工变频装换开关、变频器上电按钮、电位器调速按钮。
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 508 天连续签到: 1 天[LV.7]以坛为家I
有点看明白啦!我想你提问的应该是通过数字量调速的问题。首先你要确认好了你的这个变频器支持数字量调速功能,这个功能不是所以变频器都能支持的哦!如果有这个功能的话就好办啦!数字量调速需要设计2个按钮就可以拉!即一个加速和一个减速 每按一下按钮,变频器就增加或是减少一定的频率(这个频率在变频器内部参数中设置,增加和减少的值)。还有就是这个调速信号是脉冲信号,不是自保持的哦!这个要和启动和停车命令区分一下的哦!
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 1 天
建议你用手动操作器,HR-WP-D735你可以研究一下,既可以给定频率,有可以显示频率,应该能满足你要求,
3月29日 猜设备,赢财富一个烟囱里为什么有好几个排气筒?储罐进口加止回阀,有什么用意?看图说话中国的标准真是扯淡,看看这个苯乙烯的排放标准!【奇葩安全隐患第二季】077当你走上红毯的那一天
依据《危险货物品名录》(GB),下列物质中,属于氧化剂的是()A、硫化钠B
广告投放&事务
举报及事务联系邮箱:&&
工作日均访客8万人 IP 6万 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 丰行天下-海川化工论坛 -
Discuz! X3 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
24-信捷XC系列PLC与信捷V5变频器通讯应用实例
下载积分:1500
内容提示:24-信捷XC系列PLC与信捷V5变频器通讯应用实例
文档格式:DOC|
浏览次数:43|
上传日期: 10:37:25|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
24-信捷XC系列PLC与信捷V5变频器通讯应用实例
官方公共微信}

我要回帖

更多关于 最近系统 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信