照明回路工作中零线接地 足浴器会不会漏电引起漏电...

您现在的位置:&
照明线路漏电怎么查
照明线路漏电怎么查
照明线路的漏电判断有两条路径,一是相线与中性线间的绝缘受损,而产生的相线与中性线间的漏电;二是相线与地之间的绝缘受损,而形成的相线与地之间的漏电。判断照明线路是否漏电的方法如下:
用绝缘电阻表摇测看其绝缘电阻值的大小;或在被检查线路的总闸刀开关上接一只电流表(也可用电能表),取下所有灯泡,接通全部照明开关,此时,观察电流表的指示情况:
(1)若电流表指针不会摆动(或电能表转盘不会转动),说明线路没有漏电。
(2)若电流表指针会摆动(或电能表的转盘会转动),则说明被测线路有漏电现象存在,进一步就是判断漏电是在相线还是在中性线,或是与大地之间漏电。 判断漏电部位主要是判断相线与中性线间漏电还是相线与大地间漏电,或两者兼而有之。
检测时,在被检查线路的总闸刀开关上接一只电流表(也可用电能表),取下所有灯泡,接通全部照明开关,切断中性线,观察电流表的指示’情况:
(1)若电流表指示不变,则说明是相线与大地之间漏电。
(2)若电流表指示为零,则说明是相线与中性线之间漏电。
(3)若电流表指示值变小,但不为零,则说明相线与中性线、相线与大地间均有漏电现象存在。
进一步可取下分路熔断器或拉开闸刀开关,观察电流表的指示情况:
(1)若电流表指示不变,则说明是总线漏电。
(2)若电流表指示为零,则说明是分线路漏电。
(3)若电流表指示变小但不为零,则说明是总线路与分线路均有漏电。
当按上述方法确定漏电的分路或线段后,依次拉断该段线路各灯具的开关。当拉断某一些开关时,观察电流表指示的情况:
(1)若电流表指示为零,则说明这一分支线漏电。
(2)若电流表指示变小,则说明除这一分支线漏电外还有其他漏电处。
(3)若所有灯具开关都拉断后电流表指示不变,则说明该段干线漏电。
用上述方法依次把故障范围缩小到一个较短的线段后,便可进一步检查该段线路的接头、电线穿墙处等是否漏电。找到漏电点以后,应进行处理。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&171元
&#165&8.6元
节省21.4元
&#165&49元
&#165&219元
&#165&26.8元
节省10.2元
&#165&132元
&#165&245元
节省249.2元
&#165&298元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&2.1元
&#165&299元The page is temporarily unavailable
nginx error!
The page you are looking for is temporarily unavailable.
Please try again later.
Website Administrator
Something has triggered an error on your
This is the default error page for
nginx that is distributed with
It is located
/usr/share/nginx/html/50x.html
You should customize this error page for your own
site or edit the error_page directive in
the nginx configuration file
/etc/nginx/nginx.conf.为什么漏电保护器的工作零线不能重复接地,我现在没有明白为什么,是不是如果重复接地,就算漏电,漏电保护器跳了,火线和接地会形成回路,照样能有电
小影wan1380
由零序互感器引出的零线上不得重复接地,否则在三相负荷不平衡时生成的不平衡电流,不会全部从零线返回,而有部份由大地返回,因此通过零序电流互感器电流的向量和便不为零,二次线圈有输出,可能会造成误动作.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码零线接地会跳闸吗?
查看: 13742|
摘要: 其实在发电厂里(发电机),中线(即平时说的零线)是接地,开关接在火线,零线接地空气开关跳不跳闸取决于流过火线的电流强度,电流强度超过空气开关允许的最大值时就会跳闸。 经过漏电开后零线接地一定会跳闸,因为 ...
&&& 其实在发电厂里(发电机),中线(即平时说的零线)是接地,开关接在火线,零线接地跳不跳闸取决于流过火线的电流强度,电流强度超过空气开关允许的最大值时就会跳闸。&&& 经过漏电开后零线接地一定会跳闸,因为这是回路电部分未经过漏电开关流入大地导致漏电开电流不平衡而跳闸,唯一的办法解决故障点。&&& 零线接地有可能导致漏电跳闸,因为电路中存在不平衡的电流。&&& 在TN-S系统中不容许保护接零。只能保护接地。因为那是工作零线!只能保护地线!保护接零只能用在TT, TN-C系统和TN-C-S的部分电路中。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:电气工程分区
查看: 8083|回复: 31
听众数收听数自我介绍人生路,我们都是新手最后登录注册时间主题精华1积分3000帖子
二星高级工程师, 积分 3000, 距离下一级还需 1000 积分
这里探讨下或者漏电保护器动作的前提条件:
1:人在检修电路,照明回路上使用的是普通1P断路器(过载、过流保护),假设人两只手分别握着火线和零线,人穿普通运动鞋或者康奈皮鞋站在地面上或者室内的木地板上。此时人会触电,人在这电路中充当了负载形成回路。那此时照明回路上的1P断路器会动作吗?
2:还是照明回路上的问题,假如人用一只手接触火线,人站在地面上会不会触电。假如是插座回路(2P漏保)人一只手接触火线会不会触电,我的理解是算漏电吧,漏保会动作。
人生路,我们都是新手
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2363帖子
五星工程师, 积分 2363, 距离下一级还需 137 积分
第一个问题,开关开始不跳,等你烧糊了,开关才跳。
第二个问题,你光着脚站地上再摸火线试试看是否触电?
&经典的回答,变成人肉串,才能跳,否则不好吃&
&最佳答案!&
&同意2楼观点。&
听众数收听数自我介绍人生路,我们都是新手最后登录注册时间主题精华1积分3000帖子
二星高级工程师, 积分 3000, 距离下一级还需 1000 积分
期待关于第二点的回复!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分185帖子
三星助理工程师, 积分 185, 距离下一级还需 15 积分
第一个问题:不会跳
第二个问题:漏保会跳!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
没人用这样的方法研究触电的,除非是自杀!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分68帖子
一星助理工程师, 积分 68, 距离下一级还需 32 积分
第一个问题,你自己算算电流多大。人体的电阻你大概按照1700欧姆左右算。远小于开关的过载电流。不会跳。
第二个问题。漏保的原理是探测N和L线的电流是否相等判定是否漏电。若是你用手摸插座回路L线,被电到漏保会跳。一般插座的漏保动作电流是30mA
&支持6楼的分析。&
听众数收听数自我介绍勇猛精进 坚苦卓绝
最后登录注册时间主题精华0积分1029帖子
四星工程师, 积分 1029, 距离下一级还需 71 积分
xuchaohua9953 发表于
第一个问题,开关开始不跳,等你烧糊了,开关才跳。
第二个问题,你光着脚站地上再摸火线试试看是否触电?
同意2楼观点。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分530帖子
一星工程师, 积分 530, 距离下一级还需 120 积分
第一种情况估计不会跳,达不到动作电流,当然会死的比较惨。
第二种情况照明回路上,假如人用一只手接触火线,人站在地面上会触电。插座回路(2P漏保)人一只手接触火线会触电,漏保会动作。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分538帖子
一星工程师, 积分 538, 距离下一级还需 112 积分
1,不会跳,
2、漏保会跳
另外:如果你对地绝缘的情况下,两手碰插座回路的相线和零线,漏保是不跳的
听众数收听数自我介绍做精专业!最后登录注册时间主题精华0积分1442帖子
五星工程师, 积分 1442, 距离下一级还需 1058 积分
楼主的假设让人很无奈 啊!!!
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)}

我要回帖

更多关于 足浴器会不会漏电 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信