听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分79帖子
一星助理工程师, 积分 79, 距离下一级还需 21 积分
不需要计算,有计算最好。大致最大的最流量都是多少?谢谢了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分779帖子
二星工程师, 积分 779, 距离下一级还需 21 积分
这个&&不清楚无法帮到您&&不好意思
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分260帖子
五星助理工程师, 积分 260, 距离下一级还需 240 积分
这个查表最直接,手册里有关载流量的表格
&按经验一般铜导线明敷设每平方毫米最大允许6安培;铝的是4安培。现在小作坊生产的材质不纯那就不好说了。&
听众数收听数自我介绍北漂一兵
高低压开关柜最后登录注册时间主题精华0积分386帖子
五星助理工程师, 积分 386, 距离下一级还需 114 积分
经验数据粗略的估算,一般情况10平方以下,铜线按5倍升级算。就是说1.5方按5×2.5。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
找了设计手册:1.5---21A& &2.5----28A& & 4-----37A& &&&6-----47A& &&&10-----64A
实际使用中,偶建议载流量:&&1.5----12A& & 2.5-----18A& & 4-----28A& &&&6-----40A& &&&10----56A
&说的很有道理,跟老师傅说的差不多 就是乘以7就行,但是我看网上有一个顺口溜。。也差不多是这意思&
&哪个手册?&
&不同的敷设方式、不同的绝缘方式载流量是不同的&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分7661帖子
五星高级工程师, 积分 7661, 距离下一级还需 1339 积分
一般环境下,对于16平方以下的BV导线,可以按照一个平方4-6个电流进行估算。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分952帖子
四星工程师, 积分 952, 距离下一级还需 148 积分
ccc___ 发表于
找了设计手册:1.5---21A& &2.5----28A& & 4-----37A& &&&6-----47A& &&&10-----64A
实际使用中,偶建议载 ...
哪个手册?
&你相信就有,不相信就没有好了,偶的是《配电设计手册》。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
tyrone3000 发表于
哪个手册?
你相信就有,不相信就没有好了,偶的是《配电设计手册》。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2992帖子
一星高级工程师, 积分 2992, 距离下一级还需 8 积分
zhanghangpeter 发表于
这个查表最直接,手册里有关载流量的表格
按经验一般铜导线明敷设每平方毫米最大允许6安培;铝的是4安培。现在小作坊生产的材质不纯那就不好说了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分952帖子
四星工程师, 积分 952, 距离下一级还需 148 积分
OK,找来看看
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(资料专属客服)大家都在搜:
扫描二维码安装搜房网房天下APP
手机浏览器访问搜房网房天下
> > 问题详情
请问,家用装潢电线,怎么可以看是1.5平方,2.5平方,4平方呢,看看水电工布的标准吗,谢谢
浏览次数:0
回答被采纳后将共获得20
你的意思是怎么识别电线的平方吗
长X宽二平方米
一般灯是可以用1.5的线,但是照明主线用2.5,插座可以用2.5的,但是功率大的要用4平方的,像空调,厨房有大功率用电的,就要用4平方的,如果想知道多大的线能用那就要看你用什么家电算功率看电流了
可以用千分尺卡的。再者,一般的品牌线都有承诺:质量可靠。买好品牌的。如:绿灯行等。
找个卡尺去卡一下电线里的铜线!
是电线的横截面积 2.5平就是 2.5平方毫米 可以用公式算出 电线的直径 然后 测量一下就知道了
位提问人正在寻找答案
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
没有搜房通行证,
ask:2,asku:0,askr:85,askz:18,askd:36askR:2,askD:0 mz:hit,askU:0,askT:0askA:4
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
客服电话: 400-850-8888 违法信息举报邮箱:电线最规范的接法
我的图书馆
电线最规范的接法
爱雅阁书馆欢迎您
电线最规范的接法
下面是第一种接法。注意:在家装中是不应有接头的,特别是在线管内更不能有接头,如果有接头也应该是在电线盒内。通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象。
下面是第二种接法(防火胶布隔离法),多用于吊项内,或比较高能的工程中,主线不能能弄断,符线绕主线6--8周,吊顶内的射灯,一路上要有很多灯就是这样接法,用防火胶布缠在里面,它的作用就是防止电打火烧坏东西,这是在吊顶内很重要。外面再用绝缘胶布缠绕。
下面是第三种接法,就是压线冒接线法,这种方法是最规范和最实用的,但是它需要专用工具来做,压线冒的压线钳来压线,把压电线用的专用钳子,套在压线冒上,用力压紧就行了。另外还要说一下,压线冒的大小根据所压线经的大小与根数有关我们常用的是T4型的,就是直径毫米的,能压四根四平方毫米的电线。
我们见过很多电线的事故发生,有一部分是电线超负荷的使用造成的,另一部分是电线的接头松动造成的。电线线盒内的接头不付合规范,电线不受负载情况下,没有一点事,只要一推上电闸就会跳闸,并且电线的接线盒内就会"啪啪"几声的冒火,后再出现跳闸声,这种现象全部是由于,电线的接头不规范,电压在受负载的情况下,接触不良造成的。 下面是第一种接法。注意:在家装中是不应有接头的,特别是在线管内更不能有接头,如果有接头也应该是在电线盒内。通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象。 [url=电线最规范的三种接法_轻舞飞扬_files/.jpg][img]电线最规范的三种接法_轻舞飞扬_files/.jpg[/img][/url] [url=电线最规范的三种接法_轻舞飞扬_files/.jpg][img]电线最规范的三种接法_轻舞飞扬_files/.jpg[/img][/url] 下面是第二种接法(防火胶布隔离法),多用于吊项内,或比较高能的工程中,主线不能能弄断,符线绕主线6--8周,吊顶内的射灯,一路上要有很多灯就是这样接法,用防火胶布缠在里面,它的作用就是防止电打火烧坏东西,这是在吊顶内很重要。外面再用绝缘胶布缠绕。 [url=电线最规范的三种接法_轻舞飞扬_files/.jpg][img]电线最规范的三种接法_轻舞飞扬_files/.jpg[/img][/url] [url=电线最规范的三种接法_轻舞飞扬_files/.jpg][img,656,586]电线最规范的三种接法_轻舞飞扬_files/.jpg[/img][/url] 下面是第三种接法,就是压线冒接线法,这种方法是最规范和最实用的,但是它需要专用工具来做,压线冒的压线钳来压线,把压电线用的专用钳子,套在压线冒上,用力压紧就行了。另外还要说一下,压线冒的大小根据所压线经的大小与根数有关我们常用的是T4型的,就是直径毫米的,能压四根四平方毫米的电线。 [url=电线最规范的三种接法_轻舞飞扬_files/.jpg][img]电线最规范的三种接法_轻舞飞扬_files/.jpg[/img][/url] [url=电线最规范的三种接法_轻舞飞扬_files/.jpg][img]电线最规范的三种接法_轻舞飞扬_files/.jpg[/img][/url] [url=电线最规范的三种接法_轻舞飞扬_files/.jpg][img]电线最规范的三种接法_轻舞飞扬_files/.jpg[/img][/url] [url=电线最规范的三种接法_轻舞飞扬_files/.jpg][img]电线最规范的三种接法_轻舞飞扬_files/.jpg[/img][/url] 我们见过很多电线的事故发生,有一部分是电线超负荷的使用造成的,另一部分是电线的接头松动造成的。电线线盒内的接头不付合规范,电线不受负载情况下,没有一点事,只要一推上电闸就会跳闸,并且电线的接线盒内就会"啪啪"几声的冒火,后再出现跳闸声,这种现象全部是由于,电线的接头不规范,电压在受负载的情况下,接触不良造成的。 导线的几种连接方法 1.剖削导线绝缘层 可用剥线钳或钢丝钳剥削导线的绝缘层,也可用电工刀剖削塑料硬线的绝缘层,如图3—1所示。 用电工刀剖削塑料硬线绝缘层时,电工刀刀口在需要剖削的导线上与导线成450夹角,如图3—1b)所示,斜切入绝缘层,然后以250度角倾斜推削,如图3—1c)所示。最后将剖开的绝缘层折叠,齐根剖削如图3—1d)所示。剖削绝缘时不要削伤线芯。 2.单股铜芯导线的直线连接和T形分支连接 (1) 单股铜芯导线的直线连接 先将两线头剖削出一定长度的线芯, 清除线芯表面氧化层,将两线芯作X形交叉,并相互绞绕2~3圈,再扳直线头,如3—2b)示。将扳直的两线头向两边各紧密绕6圈,切除余下线头并钳平线头末端。 (2) 单股铜芯导线的T 形分支连接 将剖削好的线芯与干线线芯十字相交,支路线芯根部留出约3~5mm,然后顺时针方向在干线线芯上密绕6~8圈,用钢丝钳切除余下线芯,钳平线芯末端,如图3—3所示。 3.7股铜芯导线的直线和T形分支连接 (1) 7股铜芯导线的直线连接 首先将两线线端剖削出约150mm并将靠近绝缘层约1/3段线芯绞紧,散开拉直线芯。清洁线芯表面氧化层,然后再将线芯整理成伞状,把两伞状线芯隔根对叉,所示。理平线芯,把7根线芯分成2、2、 3三组,把第一组2根线芯扳成如图3—4c)所示状态,顺时针方向紧密缠绕2圈后扳平余下线芯,再把第二组的2根线芯扳垂直,所示。用第二组线芯压住第一组余下的线芯紧密缠绕2圈扳平余下线芯,用第三组的3根线芯压住余压的线芯,所示,紧密缠绕3圈,切除余下的线芯,钳平线端,用同样的方法完成另一边的缠绕,完成7股导线的直线连接。 (2) 7股铜芯导线的T形分支连接 剖削干线和支线的绝缘层,绞紧支线靠近绝缘层1/8处的线芯,散开支线线芯,拉直并清洁表面,所示。把支线线芯分成4根和3根两组排齐,将4根组插入干线线芯中间,所示。把留在外面的3根组线芯,在干线线芯上顺时针方向紧密缠绕4~5圈,切除余下线芯钳平线端。再用4根组线芯在干线线芯的另一侧顺时针方向紧密缠绕3~4圈,切除余下线芯,钳平线端,所示完成T形分支连接。 4.19股铜芯导线的连接 其方法与7股导线相似。因其线芯股数较多,在直线连接时,可钳去线芯中间几根。 导线连接好以后,为增加其机械强度,改善导电性能,还应进行锡焊处理。铜芯导线连接处锡焊处理的方法是:先将焊锡放在化锡锅内高温熔化,将表面处理干净的导线接头置于锡锅上,用勺盛上熔化的锡从接头上面浇下。刚开始时,由于接头处温度低,接头不易沾锡,继续浇锡使接头温度升高、沾锡、直到接头处全部焊牢为止。最后清除表面焊渣,使接头表面光滑。 5.铝芯导线的连接 因铝线容易氧化,且氧化膜电阻率高,所以铝芯导线不宜采用铜 螺栓压接法接线 压接管压接法接线 导线的连接方法。铝芯导线应采用螺栓压接和压接管压接方法。螺栓压接法如图3—6示。此法适用于小负荷的铝芯线的连接。压接管压接法连接适用较大负荷的多股铝芯导线接法接线的连接 (也适用于铜芯导线),如图3—7所示。压接时应根据铝芯线的规格选择合适的铝压接管。先清理干净压接处,将两根铝芯线相对穿入压接管,使两线端伸出压接管30mm左右,然后用压接钳压接。压接时,第一道压坑应压在铝芯端部一侧。压接质量应符合技术要求。 绝缘带的包缠方法 6.导线绝缘层的恢复 导线的绝缘层因外界因素而破损或导线在做连接后为保证安全用电,都必须恢复其绝缘。恢复绝缘后的绝缘强度不应低于原有的绝缘层的绝缘强度。通常使用的绝缘材料有黄油带、涤纶薄膜带和黑胶带等。绝缘带包缠的方法如图3—8所示。做绝缘恢复时,绝缘带的起点应与线芯有两倍绝缘带宽的距离。包缠时黄蜡带与导线应保持一定倾角,即每圈压带宽的1/2。包缠完第一层黄蜡带后,要用黑胶布带接黄蜡带尾端再反方向包缠一层,其方法与前相同,以保证绝缘层恢复后的绝缘性能。 其它接线如下