变压器负载率计算是200千瓦的,负载280千瓦如...

500 - 内部服务器错误。
500 - 内部服务器错误。
您查找的资源存在问题,因而无法显示。在单项半波整流电路中,如果电源变压器次级电压有效值是200V,则负载电压是多少?_百度知道
在单项半波整流电路中,如果电源变压器次级电压有效值是200V,则负载电压是多少?
不同情况下,不同要求,答案不同:【一】如果用电容滤波,那么,因为只有在电源电压瞬时值高于电容电压时,二极管才导通。其余时间输出电压等于电容上保留的电压(高于电源电压),所以输出电压的平均值是比电源的平均值高的。理想情况下(电容非常大以致纹波可以忽略、电源内阻和二极管上的压降可忽略),输出电压等于二极管前交流电压的峰值。即200V × √2 = 282.8427V。【二】如果不滤波,而负载是电阻性的,那么在交流电正半周时负载电压等于交流电的电压,在交流电负半周时负载电压等于0。是一种脉动电压。此时根据需要知道“平均值”还是需要知道“有效值”,算法不同:(1)如果你需要知道它的电压“平均值”,即电压中的纯直流成分,则应该等于交流电正半周电压平均值的一半。而交流电正半周电压平均值又等于峰值的(2/π)。故结果应为:200V × √2 × (2/π) × 0.5 = 90.03V(2)如果你需要知道它的电压“有效值”,那么根据有效值的定义,有效值与该电压加在同一电阻上时的平均功率的平方根正比。显然,如果不整流直接接负载,其电流正半周和整流后相同,瞬时功率必然相同,而负半周不整流直接接负载功率一样,但整流后功率则为零。故半波整流后接负载的平均功率,为不整流直接接负载的平均功率的一半。所以,半波整流后的电压的有效值,应为整流前的交流电压的1/√2,即200V × (1/√2) = 141.421356V。【三】如果负载有电感,那么因为电感的感生电动势的作用,整流二极管导通的时间常常不等于电源正半周的时间,整流管后端瞬时电压有出现负值的时候。因此负载电压波形将非常复杂,如果不具体告知负载的电阻成分和电感成分的话,是无法简单算出结果的。 【四】如果负载有电感,但电感前又接有“续流二极管”,电源负半周时电感的感生电流可以流经续流管。于是电源负半周时整流管就一定不导通。这是因为续流二极管的存在,使得整流管后端电压不可能为负,仍应看做零(忽略了续流二极管的正向电压降)。于是,电压情况就和【二】中所述相同。所以算法也和【二】中相同。
不同情况下,不同要求,答案不同: 【一】如果用电容滤波,那么,因为只有在电源电压瞬时值高于电容电压时,二极管才导通。其余时间输出电压等于电容上保留的电压(高于电源电压),所以输出电压的平均值是比电源的平均值高的
其他类似问题
电压有效值的相关知识
其他2条回答
如果是市电:不加滤波90V,加滤波能达到140V.
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁您还未登陆,请登录后操作!
变压器容量
一台200千伏安的变压器最大电流约在280安左右,为什么工作在330安每天运行约8小时,五六年也没有问题.200千伏安的变压器最大可以直接启动多少千瓦的电动机,(不需降压启动)公式是什么.总电流350安需要用多少平方的电缆
不可能吧,200千伏安的变压器怎么可能直接启动200千瓦的电动机按公式算的话,可能只在15千瓦左右
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!干式电力变压器额定容量是1600KVA电压是20正负3*2.5%/0.4KVA功率50HZ短路阻抗8.27能载负载多少千瓦?_百度知道
干式电力变压器额定容量是1600KVA电压是20正负3*2.5%/0.4KVA功率50HZ短路阻抗8.27能载负载多少千瓦?
1600KVA的护厂份肯莓厩逢询抚墨变压器额定电流为2309A,如果功率因数达到0.9,可以拖动1440KW的负荷,假如功率因数只有0.7,那么只能带动1120KW。关键看你的设备的效率及无功补偿(也就是说功率因数越高,带的负荷越大,反之,越低就带的越小)。
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
它的额定输出功率为 1护厂份肯莓厩逢询抚墨600 * 功率因数如果功率因数为1,那么它可以带1600千瓦的负载依此类推。
干式变压器一般标定两种额定输出能力:自然冷却100%的输出能力强迫风冷150%的输出能力;任何电力变压器都不能长期过载。正常运行效率一般在85%~95%之间.要根据实际情况选择.
干式电力变压器的相关知识
您可能关注的推广回答者:回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁315KVA变压器输出需多大铝线负载总200Kw100米需要多大铝、铜线设备有行吊96Kw电焊机Zx-500型4台安同时..._百度知道
315KVA变压器输出需多大铝线负载总200Kw100米需要多大铝、铜线设备有行吊96Kw电焊机Zx-500型4台安同时...
315KVA变压器输出需多大铝线负袱础摧渡诋盗搓醛掸互载总200Kw100米需要多大铝、铜线设备有行吊96Kw电焊机Zx-500型4台安同时起动计算
提问者采纳
铝芯电缆3*240+1*120平方就可以了,因为你所带的负载都是间歇式工作的设备。袱础摧渡诋盗搓醛掸互当然你要考虑以后增加设备可以选3*300平方的铝芯电缆。
其他类似问题
按默认排序
其他1条回答
就行吊起动机需要很大的启动电流电焊机就不用启动电流 。96KW=200A,200A乘以5.5=1100A
5.5就上电动机平均的启动电流1100除以8=137.5铜线最少用137.5平方。铝线1100除以6=184.铝线最少用200平方以上