ups三相电原理不平衡,怎么样进行调整,只...

三相电何谓平衡跟不平衡,平衡跟不平衡的标准是多少?如果本身市电输入就已经不平衡了,该如何解决?_百度知道
三相电何谓平衡跟不平衡,平衡跟不平衡的标准是多少?如果本身市电输入就已经不平衡了,该如何解决?
如题!用稳压器可以解决问题吗》?
提问者采纳
这种情况是不多见的,中性点接地故障,线路故障等造成电源电压自身的不平衡,衡量不平衡的标准就是相电压在允许范围内,中线电流会形成中线压降,有时也会因为变压器故障。三相负载一般都是平衡的(即每相阻抗相同)。稳压器不是针对三相不平衡用的,那就需要进行调整了。一般来说,有的超低限。如果有的超高限,三相负载不可能完全平衡,而如果三相火线上接的单相负载有多有少,使负载侧的三相电压不平衡(中性点位移)。三相负载不平衡就会形成中线(总的零线)电流,就会形成“三相负载不平衡”,既有三相负载也有单相负载三相四线制供电。除了负载因数造成的三相不平衡
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
10A:10A:平衡与不平衡,相差不是很大就视为平衡 市电不平衡,根据上面说的来定相对标准:相比三相电流的大小:0A三相电不平衡、B,电流大小根据负载而定绝对标准,零线为,就根据不平衡值,有的小 :10A,有的大:就是三根火线的电流不相等、N:0A、C:A,例:三根火线每相的电流都一样三相电平衡就是,而零线上也有电流了
三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电,也就是经常提到的三相四线制。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。当采用照明电供电时,使用三相电其中的一相对用电设备供电,例如家用电器,而另外一根线是三相四线之中的第四根线,也就是其中的零线,该零线从三相电的中性点引出。
哎。你这是解释啥叫三相电。。。。。
三相电的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁三相电与电压不稳_百度知道
三相电与电压不稳
以前家里没大型电器的时候没感觉出来啥夏天按上空调 电压不稳的情况就烦死了 玩个电脑还老是掉线 我就是问下按上三相电这种情况能改善吗电压不稳跟三相电有关系吗
买一个小容量的UPS电源,把负荷重新分配可以解决这个问题,市面价格就200元左右这样即使有大负荷时,和你们家单相上带载有关系安上三相电,维持10分钟的,又可以在你们家全部断电的情况下还可以给你电脑供电10分钟这与你们家离变压器距离有关系,不过工程量过大,电脑都不会掉电。UPS电源既可以对你电脑稳压
其他类似问题
16人觉得有用
按默认排序
其他4条回答
而由于家庭输电线路较长且导线线径较细,即网电电压较低,若家中大功率用电器工作时电压下降电压不稳有两种情况。除非增大变压器容量。更换较粗线径导线可解决,此时三相电电压都低;另一种情况为变压器功率容量小于用电器的功率,即使安装三相电也无济于事:一种是网电电压正常,影响其他电器不能正常工作
假如说你家装有三相动力线,你可用万用表量量三相火线与零线的电压,那根稳定,一般是三相线用电不平衡,出现这种情况。
家电电器与三相电是另外一个问题,中国的民用电是单相220伏的,而三相电只是三条相线,380伏的,如果你想改善家里的用电问题,可是装一个大点功率的稳压器就会没有事,作什么事都可以了
这个跟你家到变压器的线缆大小和距离来定的
三相电的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁家用三相电平衡问题_百度知道
家用三相电平衡问题
B相的电流很大,如果接三相电家庭用电功率很大需要30KW?输出功率30KW,那么A、C两相的电流很大这样就不平衡了,那么A相没有电流?定做技术难度大吗?如果无法解决,单相电表容量不够,平衡问题怎么解决,怎么解决、C两相的电流很小,这种设备叫什么.5KW和一部分照明和插座.5KW和一部分照明和插座,2如果夏天不用即热式热水器只用客厅和卧室的空调,1如果只用客厅空调不用即热式热水器,有没有一种设备把输入的三相电通过整流,B相接客厅空调7,平均每相10KW,C相接卧室空调3台一共7,B、逆变等处理后输出单相220V 50Hz?A相接即热式热水器10KW,怎么解决平衡问题
提问者采纳
只要保证零线和相线的线径一样就可以了,调整三相不平衡有功电流的目标.5升、三相电无法通过整流。但你家几个千瓦的负荷。2、建议你将220v&#47,前者在冬季时;10kw的速热型热水器;380v的,换成16kw&#47。3,在各相之间以及相零之间连接电容器,根本不够用、逆变等处理后输出单相220V 50Hz,因为220V是相零之间的电压,380V是相间电压,补偿无功功率、电网中三相间的不平衡电流是普遍存在的,实际出水量仅为3。一般电力局会要求大用户在低压馈出柜前加电容补偿柜1
1也就是说,A、B、C三个相怎么接负载都行?(电线、空开、电表的最大电流范围内)不用考虑每相负载之间是否平衡?也不用考虑功率分配是否均匀?2 16KW的热水器接线是不是把三根相线分出一条支路通过空开直接接到热水器上?用不用接零线?然后在把每相和零线组成220V供给其他电器?
1、A、B、C三相尽量做到均衡即可;2、如果户内已接入380V的三相电源,那热水器应该换成380V的,省电且保证有足够的热水量。3、热水器有接线图,应该接3根相线+1根N线(2次回路用)和1根PE线(保护接地)
提问者评价
其他类似问题
三相电的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与全球电源网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
【 】【 】&&&&
&精彩内容推荐
广告联系:7 /
网刊索阅:3 /
网站合作:3
QQ交流群:
全球电源网
客服邮箱(请把#换成@)
业务经营许可证号:
粤ICP许可证:
深圳万鑫博网络信息技术有限公司版权所有我关注的版块:
查看: 3475|回复: 15
土木币9515
见过一个配电柜,三相进线,只接了两只电流互感器,然后从电流互感器分别接出两块电流表,请教各位,只接两只电流互感器行吗?在这里,用电流表的作用是检测三相不平衡的情况吗,如果真不平衡了,有办法调整平衡吗?
四星工程师, 积分 961, 距离下一级还需 139 积分
一个配电柜,三相进线,只接了两只电流互感器,然后从电流互感器分别接出两块电流表,可以只接两只电流互感器。在这里,用两只电流表不能检测三相不平衡的情况,如果真不平衡了,有办法调整平衡吗?不能调整。
土木币9515
我知道不能检测三相不平衡的情况,我想知道,接两只电流互感器就可以了吗,理由是什么?如果可以,那为什么大多数地方都用的是三只?
一星助理工程师, 积分 53, 距离下一级还需 47 积分
顶,请高手讨论。
四星助理工程师, 积分 247, 距离下一级还需 3 积分
以检测三相电流为目的,两只电流互感器+三只电流表的方案完全可以,而且应该代替习惯上的三只电流互感器+三只电流表的方案.
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
有用2组的吗
二星助理工程师, 积分 111, 距离下一级还需 39 积分
用零序电流互感器检测三相不平衡啊很准的
连漏电流都能测出来
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
当然有用两组的呀,A+B+C=0,或是A+B=C,楼上的说得对呀,
做保护时普遍采用两相三继电器的方式,
一星助理工程师, 积分 53, 距离下一级还需 47 积分
楼上的楼主说的是用电流表检测三相不平衡,不是做保护用,做保护当然可以用两相三继电器的方式,第三继电器用两相和电流。
土木币9515
同意9楼老兄,8楼老兄,两只互感器,两块电流表,能检测三相不平衡吗?
优秀版主-银