电气阿斯图里亚斯吉他谱有五根线A B C N PE ...

我关注的版块:
查看: 3107|回复: 18
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
有个人说电源到控制柜是五根,控制到水泵是四根
四星工程师, 积分 983, 距离下一级还需 117 积分
土木币1448
一般都这样,除非你的控制柜用380V电源控制,那样的话,全部为四芯。
二星助理工程师, 积分 100, 距离下一级还需 50 积分
以下是引用zzdlm_cn在 08:30:21.0发表的内容:
一般都这样,除非你的控制柜用380V电源控制,那样的话,全部为四芯。
不对吧,不管怎么样电源到控制柜应该都是5根啊。A,B,C,N,PE.
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
电机需要N线吗?
五星工程师, 积分 1786, 距离下一级还需 714 积分
土木币2175
以下是引用zzdlm_cn在 08:30:21.0发表的内容:
一般都这样,除非你的控制柜用380V电源控制,那样的话,全部为四芯。
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
A、B、C、PE即可
五星助理工程师, 积分 470, 距离下一级还需 30 积分
土木币1037
这个题目好
我在选型时也是4根(380V)
我想问大家的是第四根线是什么线?
N线?PE线?
如果是PE线,那么按照《低规》2.2.9,应该在相线截面积小于16时,PE线等于相线,那么厂家做出来的那种3*4+1*2.5,不是不满足要求吗?生产出来谁用?
如果是N线,《电力工程电缆设计规范》3.7.9.2要求N大于等于相线的50%,对头
五星工程师, 积分 1786, 距离下一级还需 714 积分
土木币2175
至电控箱的五芯是L1、L2、L3、N、PE
至电机的四芯是L1、L2、L3、PE
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
五星助理工程师, 积分 470, 距离下一级还需 30 积分
土木币1037
没人解答我的问题吗?
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)电气图里有五根线A B C N PE 都指的是什么_百度知道
电气图里有五根线A B C N PE 都指的是什么
A、B,PE是保护线(原来叫接地线)、C是三根相线(俗称火线),N是中性线(原来叫零线)按国家最新规范术语
中性线和保护线有什么区别?
中性线和保护线在变压器中性点处是接在一起的(也就是说保护线也在此接了地),但从这以后直到任何负载的末端,这两根线不准再有电气连接,而且要绝缘良好。它们之间的区别:中性线可传输负荷电流,供给单相设备用电,如家用电器就是一根相线一根中性线,相线与中性线之间的电压为220V,供给家用电器用电,再加一根保护线,单位三孔插座的上方那个孔,就是接保护线的。由于中性线传输了负荷,导线里面就有电流流过,它对地就有电压。三相负载越不平衡,中性线中的电流电流就越大,对地电压也就越高,但家用电又都是单相负载,很难绝对平衡,所以规范规定,三相负载不平衡度必须控制在25%以内。保护导线PE,除非在故障情况下,导体里无电流流过,对地无电压,一旦设备漏电时,人触及设备外壳,就不会被电击(因它是接地的),保护了人的安全。你只要注意观察,家用电器的插头,上面一个插片要长1.5毫米,就是要求它先接入保护导线PE。
参考资料:
其他类似问题
按默认排序
其他3条回答
ABC是相线,N是零线,PE是接地保护线
电气图里的A B C是3相火线 N线是零线 PE线是接地线
A B C 是三相电源,N是中性点接线,PE为保护接地线
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁六电气线路绝缘强度测试记录_中华文本库
第1页/共1页
文本预览:
电气线路绝缘强度测试记录
AQ2.6.10 工程名称 施工单位 测量时温度 A~B B~C C~A A ~N B~N C~N A~PE B~PE C~PE 分相工程名称 工作电压 ℃ N~PE
设备线路 名称
测试人员:
年 注:线路绝缘电阻应>0.5MΩ 。
第1页/共1页
寻找更多 ""我关注的版块:
土木币29069
rk5707 发表于
对于这个问题我是这样理解的:
1、当分配电箱和04AP0在一个建筑物内时,那么从04AP0所有配电出线都必须是5 ...
各照明配电箱和04AP0肯定在同一个建筑物内!!!
One is never too old to learn&&!
处处留心皆学问!!!每天进步一点点!!!
上善若水!!!慕工耀宇
土木币29069
rk5707 发表于
对于这个问题我是这样理解的:
1、当分配电箱和04AP0在一个建筑物内时,那么从04AP0所有配电出线都必须是5 ...
04AP0是车间的动力照明低压进线总柜,进线是低压的,且是以TN-C系统形式进来的四芯电缆,进来的是A/B/C/PEN。
车间内部的动力和照明系统都要求执行TN-S系统,所以设计图纸上说采用TN-C-S系统,即要求在04AP0柜总进线处进行线制转换。
则04AP0柜处,进来的PEN线做重复接地分离为N和PE,分别进N排和PE排。分离开后的N线是严禁再做重复接地的,所以动力出线都是五芯电缆,引出的是A/B/C/N/PE。
此时,是绝对没有地方去引出PEN的。
此时,即便引电源到另外一个建筑物内,N线就是N线,不可能是PEN的延伸。
如果此时引出4芯电缆,则要么只能引出A/B/C/N,要么只能引出A/B/C/PE。
One is never too old to learn&&!
处处留心皆学问!!!每天进步一点点!!!
上善若水!!!慕工耀宇
土木币29069
fuqibing 发表于
没有PE线,用主筋、钢结构做故障电流回路,那岂不成了TT系统了?
连TT都算不上,因为车间照明动力总柜和照明配电箱接的是同一个地!!!
不可能在车间照明动力总柜处还没有进行线制转换!!!
否则,从车间照明动力总柜处处无法为动力回路引去五线电源A/B/C/N/PE!!!
One is never too old to learn&&!
处处留心皆学问!!!每天进步一点点!!!
上善若水!!!慕工耀宇
三星高级工程师, 积分 4578, 距离下一级还需 422 积分
土木币14394
muyuyao 发表于
04AP0是车间的动力照明低压进线总柜,进线是低压的,且是以TN-C系统形式进来的四芯电缆,进来的是A/B/C/P ...
你可以画个系统图看看,我是认真画图分析了的。
N是PEN的延伸,应该没错!
1、如有争议,以规范为准 。
2、如规范有争议,以本人评论为准。
3、如本人评论有争议,见第1条 。
五星助理工程师, 积分 317, 距离下一级还需 183 积分
muyuyao 发表于
注意:是车间总变配电室低压配电柜出4芯电缆到车间单体的配电总柜(或箱),然后在车间单体的配电总柜( ...
是的,理解是这样的
五星助理工程师, 积分 290, 距离下一级还需 210 积分
7#说的有道理,就是那个图上说明没法解释,到照明箱的四芯电缆有一根N线,N线又不允重复接地的。可是说明中要求此根线重复接并分出PE及N。有矛盾啊。
土木币29069
rk5707 发表于
你可以画个系统图看看,我是认真画图分析了的。
N是PEN的延伸,应该没错!
请电虫虫再看看我在33楼的分析,与你的图对照,我哪里分析错了吗???!!!
我说的延伸,指的是第二种情况。第一种的情况就是你33#的分析。
1、如有争议,以规范为准 。
2、如规范有争议,以本人评论为准。
3、如本人评论有争议,见第1条 。
土木币29069
rk5707 发表于
你的分析很对。
我说的延伸,指的是第二种情况。第一种的情况就是你33#的分析。
我说的延伸,指的是第二种情况。第一种的情况就是你33#的分析。
-------请详述第二种情况!!!
我34楼说的N是PEN的延伸,主要是针对你的这句话“此时,即便引电源到另外一个建筑物内,N线就是N线,不可能是PEN的延伸。如果此时引出4芯电缆,则要么只能引出A/B/C/N,要么只能引出A/B/C/PE。”。
所以,我认为你这句话是有问题的。而在同一个建筑内的情况下你的分析是很对的。
1、如有争议,以规范为准 。
2、如规范有争议,以本人评论为准。
3、如本人评论有争议,见第1条 。