断路器只有标电流(安培)的,哪有标功率的呢? 电动机本身的绕组有三角形的,也有星形的。其起动电流并没有明显差别(相对于额定电流倍数)。如果你感兴趣的是星-三角启动,那么还可以讨论一下。
总评分: 财富 + 1 
(556548号)
帖数31 个收听数个人主页精华0听众数相册帖子分享日志好友记录UID556548积分15魅力15 点财富9 点主题威望0 点贡献点0 点阅读权限20注册时间收到鲜花0 朵活动点0 点当月幸运0 点在线时间20 小时最后登录
海川小学2年级, 积分 15, 距离下一级还需 5 积分
升级 
当前用户组为 海川小学2年级升级可点击顶部"财富换魅力升级"链接 把财富换成魅力 1魅力=1积分当前积分为 15, 升到下一级还需要 5 点。
& 帖子魅力15 点财富9 点威望0 点贡献点0 点当月幸运0 点收到鲜花0 朵注册时间在线时间20 小时最后登录
整错,是接触器!星形接法的启动电流是多少,三角形接法的启动电流是多少(相对额定电流)。只知道星形要比三角形的启动电流要小点,但是具体是多少不知道。接触器上写了30KW的,也写了额定电流,最大电流,不知道30KW的接触器能不能用在30KW的电机上。绕组的星三角接法是可以改变的这个我到是知道。
(556108号)
帖数1260 个收听数个人主页精华1听众数相册帖子分享日志好友记录UID556108积分719魅力672 点财富6841 点主题威望6 点贡献点0 点阅读权限75注册时间收到鲜花1 朵活动点0 点当月幸运0 点在线时间696 小时最后登录
海川高中1年级, 积分 719, 距离下一级还需 181 积分
升级 
 39.67%
当前用户组为 海川高中1年级升级可点击顶部"财富换魅力升级"链接 把财富换成魅力 1魅力=1积分当前积分为 719, 升到下一级还需要 181 点。
& 帖子魅力672 点财富6841 点威望6 点贡献点0 点当月幸运0 点收到鲜花1 朵注册时间在线时间696 小时最后登录
本帖最后由 zyz8438 于
12:43 编辑
一台电动机(星三角启动的除外)的绕组接线方式都是已经确定了的,可能是星形接线也可能是三角形接线。此时电动机的启动电流与绕组接线方式没有关系。
但当采用星三角启动的电动机,其绕组正常运行时是三角形接线(即其绕组额定电压为380V),但在启动过程中采用星形接线(即此时绕组的电压只有220V),属于降压启动,此时启动电流大大降低!
总评分: 财富 + 3 
三人行,必有我师!
默默无闻,鞠躬尽瘁的电老鼠!^_^
(151298号)
帖数547 个收听数个人主页精华0听众数相册帖子分享日志好友记录UID151298积分65魅力53 点财富1907 点主题威望0 点贡献点0 点阅读权限40注册时间收到鲜花0 朵活动点0 点当月幸运0 点在线时间326 小时最后登录
海川小学4年级, 积分 65, 距离下一级还需 25 积分
升级 
 37.5%
当前用户组为 海川小学4年级升级可点击顶部"财富换魅力升级"链接 把财富换成魅力 1魅力=1积分当前积分为 65, 升到下一级还需要 25 点。
& 帖子魅力53 点财富1907 点威望0 点贡献点0 点当月幸运0 点收到鲜花0 朵注册时间在线时间326 小时最后登录
电机在启动过程中启动电流5至7倍的额定电流,这个过程很短的,几秒钟的时间就过去了。电机正常运行时是角接线的,可以在启动过程中先把电机接成星形接法启动完毕后,再把电机接到三角形接法,电机正常运转。这属于降压启动的一种启动方式。三角形接法:相电压和线电压是相等的,线电流等于根3相电流,星形接法:线电压等于根3相电压,线电流等于相电流。较大功率的电机运转的时候电机绕组角形接法的多。
断路器都是说多少安培的,没有按照功率来说断路器的,电机用的一般都是空气开关,也叫空气断路器,选择的时候按电机额定电流的1.5至2倍选择。要是30KW电机的空气开关可以选择80A到100A的就可以。
帮助他人解决问题
总评分: 财富 + 13 
帖数395 个收听数个人主页精华0听众数相册帖子分享日志好友记录UID40419积分100魅力92 点财富531 点主题威望0 点贡献点0 点阅读权限50注册时间收到鲜花0 朵活动点0 点当月幸运0 点在线时间104 小时最后登录
海川小学5年级, 积分 100, 距离下一级还需 50 积分
升级 
 16.67%
当前用户组为 海川小学5年级升级可点击顶部"财富换魅力升级"链接 把财富换成魅力 1魅力=1积分当前积分为 100, 升到下一级还需要 50 点。
& 帖子魅力92 点财富531 点威望0 点贡献点0 点当月幸运0 点收到鲜花0 朵注册时间在线时间104 小时最后登录
30KW的交流接触器当然可以用在30KW的电动机上,不过一般都选大一个等级的(37KW)。
(651044号)
帖数21 个收听数个人主页自我介绍numb精华0听众数相册帖子分享日志好友记录UID651044积分11魅力11 点财富10 点主题威望0 点贡献点0 点阅读权限20注册时间收到鲜花0 朵活动点0 点当月幸运0 点在线时间18 小时最后登录
海川小学2年级, 积分 11, 距离下一级还需 9 积分
升级 
当前用户组为 海川小学2年级升级可点击顶部"财富换魅力升级"链接 把财富换成魅力 1魅力=1积分当前积分为 11, 升到下一级还需要 9 点。
& 帖子魅力11 点财富10 点威望0 点贡献点0 点当月幸运0 点收到鲜花0 朵注册时间在线时间18 小时最后登录
星形启动电流要比角行启动电流小,每个绕组不变,角形每个绕组电压380,电压大电流就大。
一个老电工师傅告诉我一般角形启动电流I额的12倍,星形一般是5-7倍。
总评分: 财富 + 5 
生命是要不断地受伤和不断地复原。
(616966号)
帖数2258 个收听数个人主页精华0听众数相册帖子分享日志好友记录UID616966积分1195魅力1160 点财富26349 点主题威望2 点贡献点0 点阅读权限150专业冶金电气、自动化注册时间收到鲜花2 朵活动点0 点当月幸运11 点在线时间1398 小时最后登录
& 帖子魅力1160 点财富26349 点威望2 点贡献点0 点专业冶金电气、自动化当月幸运11 点收到鲜花2 朵注册时间在线时间1398 小时最后登录
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日10时51分获得了这枚徽章。 []
发帖数超过2000个即可自领本徽章
TA在日09时41分获得了这枚徽章。 []
& & 常规上来讲电机全压启动时,正常启动电流是额定电流的5-7倍。不会出现12倍的情况。采用星角变换的启动方式时,启动电流还要小得多。
(676308号)
帖数76 个收听数个人主页精华0听众数相册帖子分享日志好友记录UID676308积分14魅力13 点财富216 点主题威望0 点贡献点0 点阅读权限20注册时间收到鲜花0 朵活动点0 点当月幸运1 点在线时间43 小时最后登录
海川小学2年级, 积分 14, 距离下一级还需 6 积分
升级 
当前用户组为 海川小学2年级升级可点击顶部"财富换魅力升级"链接 把财富换成魅力 1魅力=1积分当前积分为 14, 升到下一级还需要 6 点。
& 帖子魅力13 点财富216 点威望0 点贡献点0 点当月幸运1 点收到鲜花0 朵注册时间在线时间43 小时最后登录
同一台电机,如果是角型接法,那么直接启动,其启动电流最大可达额定的4~7倍;如果启动时改成星型启动(角型运行),那么电流比角型直接启动方式小根3分之一,同时功率也减小根3分之一,这是一种牺牲启动功率来减小电流的方式。
总评分: 财富 + 5 
同步电动机、发电机励磁系统销售、维护、安装与调试;销售直流屏、调功柜、软启动设备。联系方式:
(686652号)
帖数33 个收听数个人主页精华0听众数相册帖子分享日志好友记录UID686652积分12魅力11 点财富46 点主题威望0 点贡献点0 点阅读权限20注册时间收到鲜花0 朵活动点0 点当月幸运0 点在线时间31 小时最后登录
海川小学2年级, 积分 12, 距离下一级还需 8 积分
升级 
当前用户组为 海川小学2年级升级可点击顶部"财富换魅力升级"链接 把财富换成魅力 1魅力=1积分当前积分为 12, 升到下一级还需要 8 点。
& 帖子魅力11 点财富46 点威望0 点贡献点0 点当月幸运0 点收到鲜花0 朵注册时间在线时间31 小时最后登录
如果是直接起动的话30KW的接触器肯定不能控制30KW的电机,最好是大一个等级。但是这么大的电机你应该不会用直接启动吧?如果你是星三角降压启动因为联接方式的不同两个运行接触器都是30KW哪肯定能用,再一个你要是软启动器接触器只是用作旁路的话哪应该也没有问题。
总评分: 财富 + 5 
(681526号)
帖数105 个收听数个人主页精华0听众数相册帖子分享日志好友记录UID681526积分10魅力9 点财富278 点主题威望0 点贡献点0 点阅读权限20注册时间收到鲜花0 朵活动点0 点当月幸运0 点在线时间114 小时最后登录
, 积分 10, 距离下一级还需 10 积分
升级 
当前用户组为 海川小学2年级升级可点击顶部"财富换魅力升级"链接 把财富换成魅力 1魅力=1积分当前积分为 10, 升到下一级还需要 10 点。
& 帖子魅力9 点财富278 点威望0 点贡献点0 点当月幸运0 点收到鲜花0 朵注册时间在线时间114 小时最后登录
启动电流Y=1/3三角形
总评分: 财富 + 5 
(556548号)
帖数31 个收听数个人主页精华0听众数相册帖子分享日志好友记录UID556548积分15魅力15 点财富9 点主题威望0 点贡献点0 点阅读权限20注册时间收到鲜花0 朵活动点0 点当月幸运0 点在线时间20 小时最后登录
海川小学2年级, 积分 15, 距离下一级还需 5 积分
升级 
当前用户组为 海川小学2年级升级可点击顶部"财富换魅力升级"链接 把财富换成魅力 1魅力=1积分当前积分为 15, 升到下一级还需要 5 点。
& 帖子魅力15 点财富9 点威望0 点贡献点0 点当月幸运0 点收到鲜花0 朵注册时间在线时间20 小时最后登录
技术交流帖
副标题(可选):
电机启动过程中,三角形和星形接法的启动最大电流分别是多少,一个30KW的断路器能不能用在30KW电机上?
总评分: 财富 + 2 
1、本主题及回复中所有言论和图片、内容纯属会员个人意见,仅供参考,与本站立场无关
2、本内容由该帖子作者发表,帖子作者须承担一切因本内容发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
3、如作者的言论侵犯到任何版权或争议问题 第三方负面信息,请立即告知本站并举证,本站将予与删除 管理员信箱:
Powered by
内容发布人须承担一切因不当内容发表而导致的全部责任
有任何不妥请与管理员
联系,未经本站许可,禁止转载本站内容三相异步电动机的接法与星三角起动_中华文本库
第1页/共2页
文本预览:
三相异步电动机的接法与星三角起动 目前电动机的接法有两种(参考电机铭牌) : 一: 额定电压 380V/220V, 接法为 星/三角。 这表明电机每相绕组的额定电压为 220V, 如果电源线电压为 220V, 定子绕组则应接成三角形, 如果电源电压为 380V, 则应接成星形。 切不可误将星形接成三角形,将烧毁电机。 二:额定电压为 380V,接法为三角形,这表明定子每相绕组的额定电压是 380V, 适用于电源线电压为 380V 的场合。 如果电机额定电压为 220V(日本工业电压为 220V,电机额定电压为 220V,民用照 明为 110V) ,电机原接法为三角形,可改成星形接法接到 380V 电压上。如电机已经是星形 接法,则不能再接到 380V 电源上。 三: 再说星—三角降压起动: 目前,我国三相异步电动机功率在 3KW 以下的一般用星型接法,4KW 及以上时, 均采用三角形接法,以利广泛采用星—三角降压起动。 星型起动的目的是降低电机的起动电流,减少对电网的冲击。星型起动时,加在定子每 相绕组上的电压为电源电压的根 3 分之一倍(220V) ,待电动机转速接近额定转速时,转为 三角形运转。 由计算得知,定子绕组接成星形起动时,由电源供给的起动电流仅为接成三角形时 的三分之一,星形接法时的起动转矩也减小为三角形接法时的三分之一。 星三角降压起动设备简单,成本较低,但起动转矩较小,所以只适用于空载或轻载起动 的电动机。 1、假若不考虑电机绕组能够承受的电压问题。星接法时绕组承受的电压约为三角接法 时绕组承受的电压的 0.577,星接法时电机可以带动的最大转矩、起动约为三角接法时电机 可以带动的最大、起动转矩的 1/3 倍。转速相同时,星接法时电机输出的功率也只有三角接 法时的 1/3。 2、电机转速与电源的频率和负载转矩大小有关。如果负载转矩较小,电源频率不变, 不管星接法或三角接法,电机的转速没有什么变化(理想空载转速是不变的) 。 3、对于铭牌标注为星形接法的电机只用星接法。因为该电机绕组额定承受电压只有其 标注的额定电压的 0.577 左右,若将该电机改为三角形接法,则电机绕组承受的电压为额定 承受电压的约 1.73 倍,电机磁路严重饱和,空载电流集聚增大,很快电机将会被烧毁。 4、如果原来电机的额定接法为三角形,实际负载转矩不变,将其接成星形运行,则电 机产生的电磁转矩可能带不动负载,电机处于“堵转”状态,电机绕组的电流较大(约为 4-7 倍的额定电流) ,则可致保护元件动作或可能烧坏电机的绕组。 5、如果原来电机的额定接法为三角形,实际负载又很小(如空载或轻载) ,将其接成星
第1页/共2页
寻找更多 ""星三角启动电机接线图接线,电机,三角,星三角,启动接线,电动机星,启动接线图,接线图..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
星三角启动电机接线图
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口}

我要回帖

更多关于 电机接线盒 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信