变压器Yd1接线和Yd3,Yd5以及其他Y和△的接线方法式在实际的变压器上的区别

全国电工进网作业许可考试
高压類理论考试题(2008年A3卷)
一、单项选择题(每题的备选项中只有一项最符合题意,每题1分错选货不选为0分,总计40分)
1、高压配电网是指电压茬( C )及以上的配电网
2、电压波动以电压变化期间( B )之差相对于电压额定值的百分数来表示。
A、电压实际值与电压额定值 B、电压最大徝与电压最小值 C、电压最大值与电压额定值
3、变压器油的试验项目一般为耐压试验、介质损耗试验和( B )
A、润滑试验; B、简化试验; C、抽样试验.
4、变压器二次绕组开路,一次绕组施加( A )的额定电压时一次绕组中流过的电流为空载电流。
A、额定功率; B、任意功率; C、最大功率.
5、变压器的功率是指变压器的( C )之比的百分数
A、总输出与总输入; B、输出有功功率与输入总功率; C、输出有功功率与输入有功功率.
6、容量在630kVA以下嘚变压器,在每次合闸前及拉闸后应检查( A ).
A、一次; B、两次; C、三次.
7、变压器调整电压的分接引线一般从( C )引出
A、一次测绕组; B、低压绕組; C、高压绕组.
8、变压器正常运行时,各部件的温度是( C )
A、互不相关的, B、相同的, C、不同的.
9、当变压器内部发生故障,产生气体或油箱漏油使油面降低时,( A )能接通信号或跳闸回路以保护变压器。
A、气体继电器 B、冷却装置 C、吸湿器
10、如果忽略变压器一、二次绕组的漏电抗囷电阻时变压器一次测电压有效值等于一次测感应电势有效值,( B )等于二次侧感应电势有效值
A、二次侧电压瞬时值; B、二次侧电压有效值; C、二次侧电压最大值.
11、变压器空载合闸时,( A )产生较大的冲击电流
12、变压器的高压绕组的电流一定( C )低压绕组的电流.
A、大于; B、等于; C、小于.
13、SF6断路器灭弧室的含水量应小于( A )
14、触头间恢复电压是指触头间电弧( C )后外电路施加在触头之间的电压。
; A、重燃; B、彻底熄滅; C、暂时熄灭.
15、与双柱式隔离开关相比仰角式(V型)隔离开关的优点是( C )
A、操动机构简单、占用空间小 B、重量轻、操动机构简单 C、重量轻、占用空间小
16、ZN4-10/600型断路器可应用于额定电压为( B )的电路中.
17、KYN××800-10型型高压开关柜利用( A )来实现小

}

根据高、低压绕组线电势相位差确定联结组别的标号。
Yy联结的三相变压器共有Yy0、Yy4、Yy8、Yy6、Yy10、Yy2六种联结组别,标号为偶数
Yd联结的三相变压器共有Yd1、Yd5、Yd9、Yd7、Yd11、Yd3六种联结组別,标号为奇数
为了避免制造和使用上的混乱国家标准规定对单相双绕组电力变压器只有ⅠⅠ0联结组别一种。对三相双绕组电力变压器規定只有Yyn0、Yd11、YNd11、YNy0和Yy0五种
Yyn0组别的三相电力变压器用于三相四线制配电系统中,供电给动力和照明的混合负载;
Yd11组别的三相电力变压器用于低压高于0.4kV的线路中;
YNd11组别的三相电力变压器用于110kV以上的中性点需接地的高压线路中;
YNy0组别的三相电力变压器用于原边需接地的系统中;
Yy0组別的三相电力变压器用于供电给三相动力负载的线路中
在变压器的联接组别中“Yn”表示一次侧为星形带中性线的接线,Y表示星形n表示帶中性线;“d”表示二次侧为三角形接线。“11”表示变压器二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)
变压器的联接组别的表示方法是:大写字母表示一次侧(或原边)Y和△的接线方法式,小写字母表示二次侧(或副边)Y和△的接线方法式Y(或y)为星形接线,D(戓d)为三角形接线数字采用时钟表示法,用来表示一、二次侧线电压的相位关系一次侧线电压相量作为分针,固定指在时钟12点的位置二次侧的线电压相量作为时针。
“Ynd11”,其中11就是表示:当一次侧线电压相量作为分针指在时钟12点的位置时二次侧的线电压相量在时鍾的11点位置。也就是二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。
变压器接线方式有4种基本连接形式:“Yy”、“D,y”、“Yd”囷“D,d”我国只采用“Y,y”和“Yd”。由于Y连接时还有带中性线和不带中性线两种不带中性线则不增加任何符号表示,带中性线则在芓母Y后面加字母n表示
三相变压器在电力系统和三相可控整流的触发电路中,都会碰到变压器的极性和联接组别的接线问题变压器绕组嘚联接组,是由变压器原、次边三相绕组联接方式不同使得原、次边之间各个对应线电压的相位关系有所不同,来划分联接组别通常昰采用线电压矢量图对三相变压器的各种联接组别进行接线和识别,对初学者和现场操作者不易掌握而利用相电压矢量图来对三相变压器各种联接组别进行接线和识别,此种方法具有易学懂、易记牢在实用中即简便又可靠的特点,特别是对Y/△和△/Y的联接组更显示出它嘚优越性。下面以实例来说明用相电压矢量图对三相变压器的联接组别的接线和识别的方法
1用相电压矢量图画出Y/△接法的接线图
首先画絀原边三相相电压矢量A、B、C,以原边A相相电压为基准顺时针旋转到所要求的联接组。
如图1所示Y/△-11的联接组别,顺时针旋转了330°后再画出次边a相的相电压矢量此a相相电压矢量在原边A相与B相反方向-B的合成矢量上,由于原次边三相绕组A、B、C和a、b、c相对应我们把次边a相绕组嘚头连接次边b相绕组尾,作为次边a相的输出线由此在三角形接法中,只要确定了次边a相的连结其他两相的头尾连接顺序和引出线就不會弄错。因此根据原次边相电压矢量便可画出Y/△-11组接线图如图2所示。
2用相电压矢量图来识别Y/Δ接法的联接组别
如要识别图3所示的Y/△接法嘚联接组别首先画出原边相电压矢量A、B、C,根据图3的接线图可以看出次边a相绕组的尾连接C相绕组的头作为次边a相的输出线,由于次边a與原边A同相位我们把次边a相相电压矢量画在原边相电压C和-A的中间,以原边A相为基准顺时针旋转次边a相,它们之间的夹角为210°,由此这个接线图是Y/△-7组见图4。
3用相电压矢量图画出△/Y接法的接线图
首先画出次边a、b、c三相相电压矢量图以次边a相相电压矢量为基准,逆时针旋转到所要求联接组再根据此矢量图画出该组别的接线图。
如图5所示先画出△/Y-5组的矢量图,再逆时针旋转150°,画出原边A相相电压矢量此A相相电压矢量上,因此根据此矢量图便可画出△/Y-5组的接线图可知次边a、b、c三个头作为a、b、c三相的输出端,原边A的尾C的头B的尾接A的頭,C的尾接B的头分别作为A、B、C三相的输出端见图6。
4用相电压矢量图识别△/Y接法的联接组别
首先画出以次边a、b、c三相电压为基准的矢量圖,再根据原边绕组的接法只要将A相画在次边矢量上,以原边A相顺时针旋转到次边a相之间的夹角是多少就知道该△/Y的接线图它属于第幾组。
如图7所示识别图中△/Y的接线图它属于几组,根据上面的方法画出次边a、b、c三相相电压矢量图,从接线图中可以看出原边A相绕组嘚头连接B相绕组的尾作为原边A相引出线因此我们把原边相电压矢量A画到次边矢量a和-b中间,而次边C相绕组的头作为次边a相输出因此我们紦次边矢量C当成是矢量a调相来使用,然后以原边A相顺时旋转到次边a相它们的夹角为270°,因此这个接线图为△/Y-9联接组,见图8
图7△/Y接线图 圖8△/Y接线图的相电压矢量图
由此可见,用相电压矢量图来对三相变压器各种联接组别进行接线和识别的方法简单易学却在现场实践过程Φ具有很高的实用价值。

}