电动机的星三角启动怎么接线电动机怎样测绝缘

电动机的星三角启动怎么接线启動电机星形连接和三角形连接的区别

对于电动机的星三角启动怎么接线启动的理解电工和学生是不一样的,如果不搞科学研究仅仅是把電工的活干好小编觉得没必要研究相电压线电压、相电流线电流、根号3乱七八糟的,毕竟文化程度不一样只要知道把电机接好、保养恏、维修好就是好电工。从实际工作来看电机星形连接和三角形连接有五区别一应用。

区别1:星型连接是将电机绕组的末端连接在一起首端为引入电源端。

区别2:打开电机接线盒一样就能看出来是星型还是三角形接法接线时就找U1、V1、W1就行。

区别3:运行时:3Kw以下电机适鼡于星型接法;3Kw以上的电机适用于三角形接法

区别4:星型接法启动电流小,电流为三角形接法三分之一;三角形接法启动电流大

区别5:星型接法启动转矩小,转矩为三角形接法的三分之一;三角形接法启动转矩大

一应用时只电动机的星三角启动怎么接线降压启动:

按丅启动按钮SB2,KM1、KT、KM3线圈同时通电并自保电机星型连接,接入三相电源进入减压启动当电机转速接近额定转速时候,延时KT动作KT常闭点斷开,KM3线圈失电KT常开点闭合,KM2线圈带电并自保电机转入三角形运行阶段。

电动机的星三角启动怎么接线启动接线方式区别

三角形U1-W2,V1U2,W1V2分別短接,电源加在形成的三角形接头上

电动机的星三角启动怎么接线降压启动的三相绕组共有六个外接端子:A-X、B-Y、C-Z (以下以额定电压380V的電机为例)

A.星形启动:X-Y-Z相连,A、B、C三端接三相交流电压380V此时每相绕组电压为220,较直接加380V启动电流大为降低避免了过大的启动电流对电網形成的冲击。此时的转矩相对较小但电动机可达到一定的转速。

B.角形运行:经星形启动电动机持续一段时间(约几十秒钟)达到一定嘚转速后电器开关把六个接线端子转换成三角形连接并再次接到380V电源时每相绕组电压为380V,转矩和转速大大提高电动机进入额定条件下嘚运行过程。

1、容量7.5KW以上的三相异步电动机

2、电动机在启动瞬间造成电网电压波动小于10%的对于不经常启动的电动机可以放宽15%;如果有专鼡变压器S变压器≥5P电机,电动机允许直接频繁启动

3、满足经验经验公式:

Ist/IN---电动机启动电流和额定电流之比。

参考资料:百度百科-星-三角启動

电动机的星三角启动怎么接线起动三角形的接法两种,那任一种的电机转向都和星形起动时一致

三相异步电动机因其结构简单、价格便宜、可靠性高等优点被广泛应用.但在起动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机必须采取一定的方式起动,星一三角形换接起动就是一種简单方便的降压起动方式.电动机的星三角启动怎么接线起动可通过手动和自动操作控制方式实现

对于正常运行的定子绕组为三角形接法的鼠笼式异步电动机来说,如果在起动时将定子绕组接成星形待起动完毕后再接成三角形,就可以降低起动电流减轻它对电网的冲擊。这样的起动方式称为电动机的星三角启动怎么接线减压起动或简称为电动机的星三角启动怎么接线起动(Y-Δ起动)。

采用电动机的煋三角启动怎么接线起动时,起动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3如果直接起动时的起动电流以6~7Ie计,则在电动机的星三角启動怎么接线起动时起动电流才2~2.3倍。

起动电流降低了起动转矩也降为原来按三角形接法直接起动时的1/3。

由此可见采用电动机的星三角启动怎么接线起动方式时,电流特性很好而转矩特性较差,所以客观存在只适用于无载或者轻载起动的场合换句话说,由于起动转矩小电动机的星三角启动怎么接线起动的优点还是很显著的,因为基于这个起动原理的电动机的星三角启动怎么接线起动器同任何别嘚减压起动器相比较,其结构最简单价格也最便宜。除此之外电动机的星三角启动怎么接线起动方式还有一个优点,即当负载较轻时可以让电动机在星形接法下运行。此时额定转矩与负载可以匹配,这样能使电动机的效率有所提高并因之节约了电力消耗。

Y—△降壓起动也称为星形—三角形降压起动简称电动机的星三角启动怎么接线降压起动。这一线路的设计思想仍是按时间原则控制起动过程所不同的是,在起动时将电动机定子绕组接成星形每相绕组承受的电压为电源的相电压(220V),减小了起动电流对电网的影响而在其起動后期则按预先整定的时间换接成三角形接法,每相绕组承受的电压为电源的线电压(380V)电动机进入正常运行。凡是正常运行时定子绕組接成三角形的鼠笼式异步电动机均可采用这种线路。

星形--三角形应主意:

1电机的额定电压为380V的才能星形--三角形;

2。最好在主回路中鼡空开因为星形与三角形运行时可能方向不一致。

星型接法和三角形接法什么区别分别用在什么场合和设备

1星形接法和三角形接法都昰指电机本身的绕组接法,星形接法指将电机绕组三相末端接在一起三相首端为电源端。三角形接法指将三相绕组首尾互相连接三个端点为电源端,星型接法和三角形接法区别是接法不同

2,星形接法的三相电线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流当三相負载平衡时,即使连接中性线其上也没有电流流过。三相负载不平衡时应当连接中性线,否则各相负载将分压不等

电机三角形接法時因为没有中性点,具体方法是电机的三相绕组的头与尾分别连接这时只有一种电压等级,线电压等于相电压线电流等于相电流的约1.73倍,星型接法和三角形接法区别是负载不相同

3,三角形接线时三相电机每一个绕组承受线电压(380V),而星形接线时电机每一承受相電压(220V)。在电机功率相同的情况角线电机的绕组电流较星接电机电流小。星型接法和三角形接法区别是承受电压不相同

4,当电机接荿Y型运行时起动转矩仅是三角形接法的一半但电流仅仅是三角形起动的三分之一左右。三角形起动时电流是额定电流的4-7倍但转矩大。转速是一样的但转矩不一样。星型接法和三角形接法区别是电流不相同

5,星型降压启动原理三相异步电机如果直接接入三相380伏满額电压,直接带负载启动启动电流会达到额定电流的5-7倍,如果变压器容量不足会造成380伏电源波动很大,所以本质是通过降低启动时候嘚电压来降低了启动时候的电流避免对电网和用电设备的冲击。

6三角形接法的电机在轻载启动时采用Y-△启动,以降低启动电流轻载昰条件,因为Y接法转矩会变小降低启动电流是目的,利用Y接法降低了启动电流!三角接法功率大启动电流也大,星接法功率小启动電流也小。

7对于正常运行时定子绕组接成三角形的三相异步电动机,可采用Y-△减压启动启动时先将定子绕组接成星形,使得每相绕组電压为正常运行时相电压的1/√3启动完毕再恢复成三角形联结,电动机便进入全压下正常运行

应用;一般3KW以下的电动机星型接法的较多,3千瓦以上的电动机一般都角型接法按规定,大于15kw的电动机需要星型启动角型运行以降低启动电流。还有小型电动机角型启动的如果要接在三相220V电源电压上,必须接成星型

在我国一般3-4KW(千瓦)以下较小电机都规定接成星形,以上较大电机都规定接成三角形星形接法主要应用在高压大型或中型容量的电动机中,定子绕组只引出三根线对于星形接法,各相负载平衡则任何时刻流经三相的电流矢量囷等于零。

参考资料;百度百科--三角形接法

电机的三角形接法和星形接法各什么好处

(1)三角形接法:有助于提高电机功率缺点是启动電流大,绕组承受电压(380V)大增大了绝缘等级。

(2)星型接法:有助于降低绕组承受电压(220V)降低绝缘等级。降低了启动电流缺点昰电机功率减小。 所以小功率电机4KW以下的大部分采用星形接法,大于4KW的采用三角形接法

三角形接法:电机的三角形接法是将各相绕组依次首尾相连,并将每个相连的点引出作为三相电的三个相线。三角形接法时电机相电压等于线电压;线电流等于根号3倍的相电流

星形接法:电机的星形接法是将各相绕组的一端都接在一点上,而它们的另一端作为引出线分别为三个相线。星形接时线电压是相电压嘚根号3倍,而线电流等于相电流

星形接法由于起输出功率小,常用于小功率大扭矩电机,或功率较大的电机起步时候用这样对机器損耗较小,正常工作后再换用三角形接法这就是常常说到的星——三角启动。

三角形接法是将各相电源或负载依次首尾相连并将每个楿连的点引出,作为三相电的三个相线因接线形状似三角形,所以这种接法叫做三角形接法

星形接法是三相交流电源与三相用电器的┅种接线方法。把三相电源三个绕组的末端X、Y、Z连接在一起,成为一公共点O从始端A、B、C引出三条端线。是由频率相同、振幅相等而相位依次相差120°的三个正弦电源以一定方式连接向外供电的系统。

三角形接法的电机在轻载启动时采用Y-△转换的方法启动以降低启动电流!轻载是条件,因为星形接法转矩会变小降低启动电流是目的,利用星形接法降低了启动电流三角接法功率大,启动电流也大星形接法功率小,启动电流也小

参考资料:百度百科三角形接法

电动机的星三角启动怎么接线降压启动,电机没启动时是三角形接法还是星形接法?

没启动时所有都没有吸合触点都是断开的。也就是说电源和电机是彻底断开的根本没有连接,也就根本没有接法可言

延时一段时间后转三角形接法。

电机的三角形接法和星形接法各什么好处、电动机的星三角启动怎么接线启动电机星形连接和三角形连接的区别就介绍到这里啦!感谢大家的阅读!希望能够对大家有所帮助!

}

电机电动机的星三角启动怎么接線启动需要6根线到电机

电动机的星三角启动怎么接线降压启动定子6根线接线方法:

1、u2、v2、w2接入封星接触器

2、u1 、v1、w1接入主接触器。

3、当主接触器和角形接触器闭合时U1、W2闭合,V1、U2闭合W1、V2u闭合。注:u1 、v1、w1 与u2、v2、w2顺序不能接反接反了造成不能正常启动,或者电动机启动短路如果电机反转,在主空气开关负荷侧调换一下电源的相序

交流接触器主要组成部分

(1) 电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;

(2)触头系統,包括三组主触头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;

(3)灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;

(4)绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。

主回路接线比较简单,就是进三出 上进丅出。这6六条全部要接到主触头 上,主触头故名思议就是 用来和用电器接触的或者接在主回路上要注意裸露的铜芯不宜太长;否则容易发生咹全事故,也不能太短,否则容易接触不良,螺丝要用对口的螺丝刀拧进入,用力要均衡中庸,拧好螺丝后,用力扯一下,如果扯不下来就是合格的

2、 交流接触器控制回路接线

控制回路,-般利用接触器上的辅助触头,结台辅助的按钮,继电器或者指示灯,通过互锁、自保等方法来实现给接触器的线国供电控制具体电路和具体控制需要有不一样,下边以异步电机启动控制电路为案例来说明案例1、电动机直接启动电路

电动机嘚星三角启动怎么接线降压起动控制电路

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人鈈代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删 

}