搅拌机故障维修主机自动停机

今天在此辉宏给大家讲解一下:混凝土搅拌站常见四种故障原因及排除方法

一、搅拌机故障维修主电机启不动

故障现象:按下操作台上搅拌机故障维修启动按钮,搅拌機故障维修不启动 

原因分析:1、空压机未启动或供气系统压力未达到 

2、搅拌主机检修保护开关及主机上的带钥匙紧停开关未接通。 

3、操莋台上的紧停开关未复位 

4、主机电源开关未接通。 

5、主机停止信号必须复位 

1、检查压缩空气检测信号(大于0.4MPa的气压信号)是否送到PLC,即I8.0是否有信号如I8.0没信号,则检查空压机压力是否大于0.4MPa当压力达到0.4MPa以上时,I8.0还没有信号则检查电接点压力表调整是否正常或损坏,直箌I8.0有信号 

2、检查搅拌主机检修保护开关接通信号是否送到PLC 

3、检查操作台上的紧停开关是否复位, 

4、检查主机电源开关是否接通. 

二、在自動生产过程中配料站骨料称好后不卸料

故障现象:在自动生产过程中,一种或多种骨料称好在计量斗内不卸料,系统停止运行 

1、待料斗关门不到位。 

2、称量仪表没有卸料输出信号 

3、皮带机未启动。 

4、骨料称的精称门未关到位 

5、骨料必须定义卸料顺序。 

1、检查待料鬥斗阀门是否卡料或关门不到位关门到位后,I6.7有信号 

2、检查骨料称量仪表是否卸料输出信号,石料1卸料I0.4石料2卸料I0.7,砂1卸料I1.5砂2卸料I1.2。 

3、检查皮带机是否启动 

4、检查骨料的精称门是否关门到位,石料1精称关门I8.2石料2精称关门I8.3,砂1精称关门I8.5砂2精称关门I8.4。 

5、检查计算机堺面骨料卸料顺序是否定义。  

故障现象:搅拌机故障维修正常启动后按下操作台上斜皮带启动按钮,斜皮带不启动 

1、搅拌机故障维修未启动。 

2、斜皮带检修停止开关未复位 

3、斜皮带机电源开关未接通。 

4、斜皮带机停止按钮开关未复位 

四、称量仪表静态时数字漂移

故障现象:在自然状态下,仪表显示数据连续不断的变化 

原因分析:称重仪表显示重量数据来源于传感器接线盒传送过来的电流信号,儀表显示重量波动大则说明传感器接线盒传输过来的电流波动。传感器内部电桥损坏或传感器接线盒接线头松动都会造成电流波动 

处悝过程:拆除某个传感器在接线盒上的所有接线、看仪表数据是否继续漂移。如仪表数据停止漂移则可判断该传感器接线松动或传感器損坏。把拆下的传感器所有接线重新接到接线盒上如仪表数据停止漂移,则说明原因是接线松动所致如仪表数据继续飘移,则传感器損坏更换传感器即可解决。如拆掉某个传感器后仪表数据继续漂移,则拆另一个传感器(已拆传感器的接线先不要接)按类似方法處理。

}

搅拌机故障维修常见故障及排除方法

打开动力柜门查看是哪一个断路器跳闸,

跳闸应立即打开搅拌机故障维修卸料门和检修门,用水冲洗加速

混凝土卸出,然后查找跳闸的原因

气路系统压力小于0.4Mpa

断路器QF1、QF2未接通

主机检修门未关好或紧停开关未复位

搅拌缸内叶片与衬板间隙过大

减速箱及花键套、轴損坏

更换轴承、齿轮、更换润滑油

调整间隙或更换叶片、刮板、衬板等

主电机有否故障、主回路有无问

更换轴承、齿轮、注入润滑油

交换3根电源线中2根的位置

更换轴承、注入润滑油脂

搅拌时间设定至30~40秒

待供气系统压力升高到0.4Mpa以上

关好主机检修门或复位紧停开

}

混凝土搅拌机故障维修作为搅拌站设备中主要的核心部件决定了整个搅拌站生产率和混凝土搅拌站质量好坏。前些年市场上的混凝土土搅拌站主要是滚筒式搅拌机故障維修因为滚筒式搅拌机故障维修生产率低,搅拌速度慢和不均匀所以逐渐被市场淘汰。目前搅拌站主机基本都采用的是双卧轴强制式攪拌机故障维修它的特点就是效率高,搅拌均匀噪音小,对于干硬性、塑性及各种配比的混凝土均能达到良好的搅拌效果

搅拌站设備在运行中会多少会出现不同的状况,下面我们就来介绍一下搅拌机故障维修经常出现那些问题以及解决的方案:

一、混凝土搅拌机故障維修抱轴问题

1.首先可能是原料投料位置问题搅拌混凝土所用的物料主要是砂石骨料、水泥、粉煤灰、水和外加剂等。原料水泥若包裹砂石遇水结块如果搅拌不充分就容易粘在搅拌轴上,若水泥进料口位置方向不合理使搅拌轴不能快速充分搅拌,就容易形成抱轴现象

2.攪拌主机进水管与冲水位置原因。冲水点位置和冲洗方向不正确的话又或者是冲水压力过低,导致水在进入主机内部后不能讲暂时粘結在轴上的混凝土冲洗掉,则时间久了就容易形成抱轴

3.在结束生产之后没有及时对搅拌机故障维修内部进行清洗,或清洗不干净导致攪拌轴表面仍有残留的混凝土,干燥后凝固在搅拌轴上如果长期如此则非常容易产生抱轴现象。

二、混凝土搅拌机故障维修闷机跳闸原洇分析:

1、投料过多引起搅拌机故障维修负荷过大。

2、搅拌系统叶片与衬板之间的间隙过大搅拌过程中,增大了阻力

3、三角传动皮帶太松,使传动系统效率低

4、搅拌主机上盖安全检修开关被振松,引起停机

三、混凝土搅拌机故障维修运转时出现高温的原因

从生产實践来看,如果发现操作盘上电流表指示的电流是间断期性的升高,常见的原因是:当设备各部运转正常时则需查找泥勺头,此时泥勺头很可能松动勺头松动是造成电流周期性间断升高的主要原因。当然也应该检泥勺底部是否有东西妨碍泥勺旋转 如果电流持续升高,不恢复到额定电流则可能是由于负荷过大或电压低造成的,属于给料量大造成的要调整给料量属于机械题造成负荷过大,应停车处悝但是如果由电压低造成的,则纯属外部供电原因积极的办法是勤观察电流有无大的变化和电机温升。如果突然出现此种现象往往昰由于粒度增大。矿石硬度变化则可能由于采面不同,配料造成的出现这两种情况,搅拌过程会引起相应变化

}