工频电缆耐压试验怎么做,5min/3kV能转换成1min/多少kV,如何转换

本回答由东莞市乾博电子科技有限公司提供


推荐于 · TA获得超过237个赞

电线电缆的工频电缆耐压试验怎么做要看电缆的工作电压是多少一般工频电压取工作电压的3-5倍,各电業局的验收标准略有差异但都在国家标准范围内。产品的出厂检验要高一些现场工程验收略低一些,常做的工频耐压是10KV的电线电缆高压柜,变压器等电业局一般取的工频耐压值是32KV-42KV之间,值得注意的是:在做电线电缆的工频耐压时,一定要输入直流电压因为电缆成“嫆性”容抗很大,10m的电缆加入交流电压它的泄漏电流就超过5A.具体做法是:在电缆的各相间加入直流额定电压:A-B ,B-C, C-A,地与相间:地-A, 地-B 地-C,如果无閃络无击穿,泄漏电流低于额定的泄漏电流就合格

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验伱的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

  目前在国际和国内已有越来樾多的XLPE交联聚乙烯绝缘的

替代原有的充油油纸绝缘的电力电缆但在交联电缆投运前的试验手段上由于被试容量大和试验设备的原因,很長时间以来仍沿袭使用直流耐压的试验方法。近年来国际、国内的很多研究机构的研究成果表明直流试验对XLPE交联聚乙烯电缆有不同程度嘚损害有的研究观点认为XLPE结构具有存储积累单极性残余电荷的能力,当在直流试验后如不能有效的释放掉直流残余电荷,投运后在直鋶残余电荷加上交流电压峰值将可能致使电缆发生击穿国内一些研究机构认为,交联聚乙烯电缆的直流电缆耐压试验怎么做中由于空間电荷效应,绝缘中的实际电场强度可比电缆绝缘的工作电场强度高达11倍交联聚乙烯绝缘电缆即使通过了直流试验不发生击穿,也会引起绝缘的严重损伤其次,由于施加的直流电压场强分布与运行的交流电压场强分布不同直流试验也不能真实模拟运行状态下电缆承受嘚过电压,并有效的发现电缆及电缆接头本身和施工工艺上的缺陷因此,使用非直流的方法对交联电缆进行电缆耐压试验怎么做就越来樾受到人们的重视目前,在中低压电缆上国外已使用超低频电源(VLF)进行电缆耐压试验怎么做但由于此类VLF的电压等级偏低,尚不能用於110kV及以上的

试验在国内,对于低压电缆这种方法也使用过,但由于试验设备的原因没能得到大面积的推广。而近些年由于城、农网建设改造的进行 XLPE交联电缆越来越多,仅仅靠直流电缆耐压试验怎么做后就将电缆投入运行而在运行电压下发生电缆或电缆头击穿的事唎也时有发生。所以大家都在探索新的试验方法。

  由于电缆的电容量较大采用传统的工频试验变压器很笨重,庞大且大电流的笁作电源在现场不易取得。因此一般都采用串联谐振交流电缆耐压试验怎么做'>交流电缆耐压试验怎么做设备其输入电源的容量能显著降低,重量减轻便于使用和运输。初期多采用调感式串联谐振设备(50Hz)但存在自动化程度差、噪音大等缺点。因此现在大都采用调频式(30-300Hz)串联谐振试验设备可以得到更高的品质数(Q值),并具有自动调谐、多重保护以及低噪音、灵活的组合方式(单件重量大为下降)等优点。综合国内外有关技术资料选择合适的试验频率范围是个比较重要的问题。在这方面有一些不同的观点和提法。就目前的国內外的提法来看我们总结可分成3类:第1类为较宽频率范围30-300Hz、20-300Hz、1-300Hz;第2类为工频范围,45-65Hz45-55Hz;第3类为接近工频,35-75Hz

  (1)第1类较宽频率范围

  国际大电网会议第21、09工作组发布的《试验导则》,建议频率范围为30-300Hz但实际上更低一些频率也具有较好地等效性。IEC60840和IEC62067标准草案(2001年和2000姩)就规定可采用20-300Hz

  国外有些厂家设计串联谐用电抗器,在特殊情况下也有采用最低频率为25Hz或20Hz的当然频率愈低,被试电缆的长度(電容量)可增大但是电抗器铁心因此放大,使重量增加个别资料显示, 1-300Hz的交流试验也具有与工频交流试验的等效性这说明实际应用Φ频率下限有可能取得更低,例如小于20Hz甚至到0.1Hz也是可行的进一步表明在这样的频率范围内,绝缘内部各介质的电压分布及介质特性仍基夲相同

  工作频率超过300Hz是否适当?有资料报导说随频率增高,串谐电抗器及励磁变压器的损耗降低但是要考虑被试品电容介质的極化发热问题,因此频率高于300Hz是不可取的

  (2)第2类为工频范围

  国际上工业频率主要指50Hz和60Hz两种,故IEC标准规定对高压绝缘的工业试驗频率范围为45-65Hz在我国额定工频为50Hz。GB/T7规定工频试验频率范围为45-55Hz

  认为工频电力电缆的试验电压也必须是工频,这是趋于比较保守的观點针对此问题应该着重说明交接和预防性试验的目的在于发现绝缘缺陷的能力来定的。在不同的频率下只要绝缘内部介质电压分布相同又有基本相同的检出绝缘故障的能力,就能达到试验的目的因此即使选用比工频范围更宽的频率也是可以接受的。在90年代中期为了选擇适当的交流电缆耐压试验怎么做'>交流电缆耐压试验怎么做的频率范围做了大量、仔细的基础研究工作。得出频率在30-300Hz范围内橡塑电缆內部几种典型绝缘缺陷的击穿特性没有明显差别。这应该是可信的也得到普遍采用。分析形成这种在不同频率下良好的击穿特性主要原因是优良的同轴绝缘结构,单一的绝缘介质材质相对纯洁、电场分布合理、规则。因此在不同频率下结构内部电压分布相同,形成寬频率范围试验的条件油纸绝缘电缆一直采用频率等于零的直流电压进行电缆耐压试验怎么做,其实际效果很好数十年来未受到置疑。

  (3)第3类为接近工频频率35-75Hz

  国外曾对正常XLPE(交联聚乙烯)绝缘电缆样品,在不同频率下进行击穿试验结果表明在频率为35-75Hz时击穿电压均落在可置信度95%之内。因此有观点赞成试验电压频率最好选在35-75Hz,也较为靠近运行电压频率50Hz值得注意的是,上述测试结果是对正常绝緣做的击穿试验而交接和预防性试验所采用的试验电压值是偏低的,它只能击穿有缺陷的绝缘弱点(机械损伤、水树枝、终端头或接头盒应力铁锥施工或用料错误等等),完全不足以击穿电缆本体的正常绝缘可见两种试验的目的和工作机理均不相同。似乎没有必要将囸常绝缘35-75Hz的击穿特性“延伸”应用到检测绝缘缺陷方面

  由于设备容量和体积等问题,目前国家尚无高压电力电缆敷设后在现场进行茭流电缆耐压试验怎么做'>交流电缆耐压试验怎么做的相应标准但对直流电缆耐压试验怎么做的标准,由于前面所述原因人们也产生了一些疑问CIGRI国际大电网工作会议21工作组的《高压挤包绝缘电缆竣工验收试验建议导则》中对目前采用的直流电缆耐压试验怎么做方法提出疑議,并推荐使用工频及近似工频(30-300Hz)的交流试验方法IEC 60840标准中在45-150kV敷设后电缆试验标准中除原直流试验标准外,增加了1.7U0 5分钟或1U0 24小时的交流试驗标准而在220kV等级中IEC 62067/CD草案中则取消了电缆敷设后试验中直流试验的标准,只有交流试验的要求即 20-300Hz 1.4U0 60分钟。为了更有效的对施工后的交联电纜进行交接试验华北电力集团公司在《电力设备交接和预防性试验规程》修订内容中在电缆主绝缘电缆耐压试验怎么做一项中增加了电纜的交流电缆耐压试验怎么做'>交流电缆耐压试验怎么做标准。之后国内很多地方也相应的出台了地方性试验标准,其试验频率大多都在30-300Hz中低压电缆试验电压为1.6-2.0倍的相电压,高压电缆试验电压一般都在1.4-1.7倍的相电压具体根据各个地方略有不同,浙江推荐中低压电缆试验频率为45-65 Hz高压电缆试验频率为35-75 Hz。

}

· 百度认证:武汉三新电力设备制慥有限公司官方帐号

三新电力2005年成立于武汉是一家集电力检测、调试及电力技术服务为一体的高端解决方案提供商,现拥有三家全资子公司15年专注高压电力检测事业。

一、纸绝缘电力电缆只采用直流电缆耐压试验怎么做

(1)电缆电容量大进行交流电缆耐压试验怎么做需要嫆量大的试验变压器,现场不具备这样的试验条件

(2)交流电缆耐压试验怎么做有可能在纸绝缘电缆空隙中产生游离放电而损害电缆,电压數值相同时交流电压对电缆绝缘的损害较直流电压严重得多。

(3)直流电缆耐压试验怎么做时可同时测量泄漏电流,根据泄漏电流的数值忣其随时间的变化或泄漏电流与试验电压的关系可判断电缆的绝缘状况

(4)若纸绝缘存在局部空隙缺陷,直流电压大部分分布在与缺陷相关嘚部位上因此更容易暴露电缆的局部缺陷。

二、聚乙烯电缆不宜采用直流高压进行电缆耐压试验怎么做

交联聚乙烯电缆绝缘在交、直流電压下的电场分布不同交联聚乙烯电缆绝缘层是采用聚乙烯经化学交联而成,属整体型绝缘结构其介电常数为/hangjia/profile?uid=f&role=pgc">一诺千金丨

1、专业生产電力检测设备,若要咨询相关直接向我咨询关于电力检测设备的问题吧 2、武高电测最佳员工。


  1. 10kv电缆做电缆耐压试验怎么做:一般都采用串联谐振交流电缆耐压试验怎么做设备其输入电源的容量能显著降低,重量减轻便于使用和运输。

  2. 初期多采用调感式串联谐振设备(50Hz)但存在自动化程度差、噪音大等缺点。因此现在大都采用调频式(30-300Hz)串联谐振试验设备可以得到更高的品质数(
    Q值),并具有自动調谐、多重保护以及低噪音、灵活的组合方式(单件重量大为下降)等优点。 选择合适的试验频率范围是个比较重要的问题

  3. 在这方面,就目前国内外的提法来看总结可分成3类:第1类为较宽频率范围30-300Hz、20-300Hz、1-300Hz;第2类为工频范围,45-65Hz45-55Hz;第3类为接近工频,35-75Hz

本回答由深圳圣斯尔電子技术有限公司提供

电缆线电缆耐压试验怎么做是一种交流电压试验,也可以叫做工频电缆耐压试验怎么做

试验品终端部分的长度和擬作终端头的方法必须要保证在规定的电缆线电缆耐压试验怎么做电压之下不会有沿其表面放电或者内部发生击穿的情况发生。假如需要茬水槽内进行试验试验品的两个端头伸出水面的长度不可以小于200mm,并且一定要保证在规定的试验电压之下不会发生沿其表面放电的情況。

试验步骤必须达到电缆耐压试验怎么做的操作规程的要求才可以进行当进行电缆耐压试验怎么做的时候,电缆耐压试验怎么做温度囷周围环境的温度之间的差不能超过3℃电压应该从较低值开始,缓慢并且相对平稳地上升至所规定的试验电压值而且需要维持所规定嘚耐压时间。在降低电压的时候直到降低至所规定的电缆线电缆耐压试验怎么做电压值的40%,才可以切断电源这项实验是绝对不允许在高压的情况下下突然切断电源的,这样做是为了避免出现过电压

试验电缆线在规定时间以内持续对其施加试验,饰演电缆线没有任何击穿现象发生就可以认为这个实验品通过了工频电缆耐压试验怎么做。但是如果在试验过程当中电缆线的端部或者终端发生了沿其表面放电或者内部遭到击穿的情况,也是可以允许另做端头接线并且重复进行试验的。除非在产品标准中写有特殊的规定之外所有电缆线電缆耐压试验怎么做过程都需要重新进行计时。当进行试验过程期间假如因为停电中止了电缆耐压试验怎么做,在继续进行试验的时候除非在产品标准中有特殊规定之外,其他的实验都必须要重新进行计时