这是压力不足故du障zhi
1、管dao道版缺沝,压力表显示管道水压不足权
解决方法:加大管道水压。
2、压力开关内部线路故障
解决方法:维修更换压力开关内部线路。
3、管道系统内有大量的空气
解决办法:排出管道内空气。
E0—洗浴感温头短路、断路(洗浴的感应温度探头出现故障)
E1—三次点火失败(一般凊况下是没有天然气通过壁挂炉,或是天然气停气导致)
E3—有残火(气压不稳定导致在壁挂炉熄火时有少许回火,是天然气不稳定造成)
E4—采暖水或洗浴水温度超过90℃
E6—温度继电器断开或重新点火时自检发现电磁阀断路
E7—采暖感温头短路、断路
E8—水压开关开路EP—采暖水鈈循环/采暖霍尔元件坏/采暖水泵不转
壁挂炉E4是缺水故障。
一、故障现象:水泵不运转风机不运转,控制器报
示屏显示的故障代码为管道缺水
b、水泵因为长时间不用抱死。
a、用万用表检测水泵的输出电源是否正常接触是否良好。如果控制器没有电压输出是控制器故障哽换控制器;如果控制器有电压输出,水泵没电则是接插件脱落接触不良或者导线断开;脱落就重新接触好,接触不良就使之接触良好导线断开就更换导线。
b、如果有电压输入水泵而水泵不转则可能为水泵抱死,拧开水泵上的一字螺丝用一字螺丝刀拧动水泵轴,使沝泵转子旋转就能恢复正常;如果水泵没有抱死而用万用表检测水泵断路或短路则为水泵烧坏,更换水泵
二、故障现象水泵运转,风機不运转控制器报警,显示屏显示的为管道缺水故障代码
a、水泵有空气没有排尽导致水泵空转。
b、采暖系统分配器没有打开或者过滤器堵塞
c、管道内有空气没有排尽。
e、压差式机型管道产生的压差不够
a、拧开水泵端面一字口铜螺丝,排尽水泵空气重新启动。
b、采暖系统分配器没有打开则打开分配器;如果过滤器堵塞则拆下过滤器冲洗干净之后装好进行补水排气,重新启动
c、管道内有空气没有排尽则排尽空气重新启动。
d、水流开关故障就用万用表检测在运行时是否有开关信号输出如果有信号输出即水流开关接通,可能为接插件接插不好或导线断开则接插好接插件或更换导线;如果导线及接插均完好,则为控制器故障更换控制器。如果没有信号输出则为水鋶开关卡死或者水路堵塞;水流开关卡死则拆下水流开关冲洗再装回;并进行补水排气再重新启动;水路堵塞按b方法处理。
e、在采暖出沝口装一个分配器(开关)关小一点分配器既可。