使用CPU S7 315F ET 200S以及故障安全DI/DO模块,那么您将调用OB35 的故障安全程序而且,您已经接受所有监控时间的默认设置值并且愿意接收“通讯故障”消息。 OB 35 默认设置为100毫秒您已经将F I/O模块的F监控时间设定为100毫秒,因此至少每100毫秒要寻址一次I/O模块但是由于每100毫秒才调用一次OB 35,因此会发生通讯故障要确保OB35的扫描间隔和F監控时间有所差别,请确保F监控时间大于OB35的扫描间隔时间
使用CPU的PROFIBUS接口上的DP从站操作PROFIBUS网络时,希望在启动期间检查期望的组态与实际的组態是否匹配在 CPU属性对话框中的Startup选项卡上给出了两个不同的时间。 

3:如何判断电源或西门子cpu诊断缓冲区区出错如:电池故障? 如果电源(仅S7-400)或西门子cpu诊断缓冲区区中的一个错误触发一个事件则CPU操作系统访问OB81。错误纠正后重新访问OB81。电池故障情况下如果电池检测中的BATT.INDIC开關是激活的,则 S7-400仅访问OB81如果没有组态OB81,则CPU不会进入操作状态STOP如果OB81不可用,则当电源出错时CPU仍保持运行。 

4:为S7CPU上的I/O模块(集中式或者分咘式的)分配地址时应当注意哪些问题 请注意,创建的数据区域(如一个双字)不能组态在过程映象的边界上因为在该数据块中,只有边界丅面的区域能够被读入过程映像因此不可能从过程映像访问数据。 因此这些组态规则不支持这种情况:例如,在一个 256 字节输入的过程映像的 254 号地址上组态一个输入双字 如果一定需要如此选址,则必须相应地调整过程映像的大小(在CPU的Properties中) 

5:在S7 CPU中如何进行全局数据的基本通讯?在通讯时需要注意什么 全局数据通讯用于交换小容量数据,全局数据(GD)可以是: 输入和输出 


数据块中的数据 
定时器和计数器功能 
数據交换是指在连入单向或双向GD环的CPU之间以数据包的形式交换数据GD环由GD环编号来标识。 
单向连接:某一CPU可以向多个CPU发送GD数据包 
双向连接:两个CPU之间的连接:每个CPU都可以发送和接收一个GD数据包。 
必须确保接收端CPU未确认全局数据的接收如果想要通过相应通讯块(SFB、FB或FC)来交换数據,则必须进行通讯块之间的连接通过定义一个连接,可以极大简化通讯块的设计该定义对所有调用的通讯块都有效且不需要每次都偅新定义。 

7:尽管LED灯亮为什么CPU 31xC不能从缺省地址124和125读取完整输入? 对于下列型号的CPU 请检查 24V 电压是否接入引脚 1。LED由输入电流控制引脚 1 上嘚 24V 电压需要做进一步处理。

8:配置CPU 31x-2 PN/DP的PN接口时当PROFINET接口偶尔发生通信错误时,该如何处理 请确定以太网(PROFINET)中的所有组件(转换)都支持 100 Mbit/s全双工基本操作。避 免中心分配器割裂网络因为这些设备只能工作于半双工模式。 


9:在硬件配置编辑器中“时钟”修正因子有什么含义呢? 
茬硬件配置中通过CPU > Properties > Diagnostics/Clock,你可以进入“时钟”> 域内指定一个修正因子这个修正因子只影响CPU的硬件时钟。时间中断源自于系统时钟并且和硬件时钟的设定毫无关系。 
10:如何通过PROFIBUS DP用功能块实现在主、从站之间实现双向数据传送

15:如何在已配置为DP从站的两个CPU模块间组态直接数據交换(节点间通信)? 两个CPU站配置为DP从站而且由同一个DP主站操作,它们之间的通信通过配置交换模式为DX可以完成直接数据交换 


对于单向基本通信,使用系统功能 SFC67 (X_GET)从一个被动站读取数据使用系统功能SFC68(X_PUT)将数据写入一个被动站(服务器)。这些块只有在主动站中才调用对于一个雙向基本通信,调用站中的系统功能SFC65 (X_SEND)在该站中想将数据发送到另一个主动站。在同样为主动的主动接收站中数据将通过系统功能SFC66 (X_RCV)记录。
两种类型的基本通信中每次块调用可以处理最多 76 字节的用户数据。对于S7-300 CPU数据传送的数据一致性是 8 个字节,对于S7-400 CPU则是全长 如果连接箌S7-200,必须考虑到S7-200只能用作一个被动站 

17:什么是自由分配 I/O 地址? 地址的自由分配意味着您可对每种模块(SM/FM/CP)自由的分配一个地址地址分配在 STEP 7 裏进行。先定义起始地址该模块的其它地址以它为基准。


自由分配地址的优点:因为模块之间没有地址间隙就可以优化地使用可用地址空间。在创建标准软件时分配地址过程中可以不考虑所涉及的 S7-300 的组态。 

18:诊断西门子cpu诊断缓冲区器能够干什么 更快地识别故障源,洇而提高系统的可用性评估STOP之前的最后事件,并寻找引起STOP的原因


诊断西门子cpu诊断缓冲区器是一个带有单个诊断条目的循环西门子cpu诊断緩冲区器,这些诊断条目显示在事件发生序列中;第一个条目显示的是最近发生的事件如果西门子cpu诊断缓冲区器已满, 最早发生的事件僦会被新的条目所覆盖根据不同的CPU,诊断西门子cpu诊断缓冲区器的大小或者固定或者可以通过HW Config中通过参数进行设置。 

19:诊断西门子cpu诊断緩冲区器中的条目包括哪些 1) 故障事件

2) 操作模式转变以及其它对用户重要的操作事件 
在操作模式STOP下,在诊断西门子cpu诊断缓冲区器中尽量少的存储事件以便用户能够很容易在西门子cpu诊断缓冲区器中找到引起STOP的原因。因此只有当事件要求用户产生一个响应(如计划系统内存复位,电池需要充电)或必须注册重要信息(如固件更新站故障)时,才将条目存储在诊断西门子cpu诊断缓冲区器中 
20:如何确定MMC的大小以便唍整地存储STEP 7项目? 

为了给项目选择合适的MMC需要了解整个项目的大小以及要加载块的大小。可以按照如下所述的方法来确定项目的大小:

1) 首先归档STEP 7项目然后在Windows资源浏览器中打开已归档项目,并确定其大小(选中该项目并右击)这会告诉您归档文件的大小。

必须将该值和已經确定的归档项目的大小相加这样就可以得出在一个MMC上保存整个项目所需的总内存的大小。 21:CPU全面复位后哪些设置会保留下来 复位CPU时,内存没有被完全删除整个主内存被完全删除了,但加载内存中数据以及保存在Flash-EPROM存储卡(MC)或微存储卡(MMC)上的数据,则会全部保留下来除叻加载内存以外,计时器(CPU IFM除外)和诊断西门子cpu诊断缓冲区也被保留具有MPI接口或一个组合MPI/DP接口的CPU只在全部复位之前保留接口所采用的当前地址和波特率。另一方面另一个PROFIBUS地址也被完全删除,不能再访问重要事项:重新设置PG/PC之后,与CPU之间的通讯只能通过MPI或MPI/DP接口来建立 22:为什么不能通过MPI在线访问CPU? 如果在CPU上已经更改了MPI参数请检查硬件配置。可以将这些值与在'Set PG/PC interface'下的参数进行比较看是否有不一致。或者可以這样做:打开一个新的项目创建一个新的硬件组态。在CPU的MPI接口的属性中为地址和传送速度设置各自的值将'空'项目写入存储卡中。把该存储卡插入到CPU 然后重新打开CPU的电压将位于存储卡上的设置传送到CPU。现在已经传送了MPI接口的当前设置并且像这样的话,只要接口没有故障就可以建立连接 这个方法适用于所有具有存储卡接口的S7-CPU。 23:错误OB的用途是什么 如果发生一个所描述的错误(见文件1),则将调用并处理楿应OB如果没有加载该OB,则CPU进入STOP(例外:OB70、72、7 3和81)S7-CPU可以识别两类错误: 1) 同步错误: 这些错误在处理特定操作的过程中被触发并且可以归因於用户程序的特定部分。2) 异步错误: 这些错误不能直接归因于运行中的程序这些错误包括优先级类的错误,自动化系统中的错误(故障模块)或者冗余的错误 24:在DP从站或CPU315-2DP型主站里应该编程哪些“故障 诊断OB82:如果一个支持诊断,并且已经对其释放了诊断中断的模块识别出一個错误它既对进入事件也对外出的事件向 CPU 发出一个诊断中断的请求。操作系统然后调用 OB82在 OB82 自己的局部变量里包含有有缺陷模块的逻辑基地址和 4 个字节的诊断数据。如果你还没有编程 OB82, 则 CPU 进入“停止”模式你可以阻断或延迟诊断中断 OB ,并通过 SFC 39 - 42 重新释放它2) 子机架故障OB86:洳果识别出一个 DP 主站系统或一个分布式 I/O 站有故障(既对进入事件也对外出的事件),该 CPU 的操作系统就调用 OB 86 如果没有编程 OB 86 但出现了这样一個错误, CPU 就进入“停止”模式你可以阻断或延迟 OB86 并通过 SFC 39 - 42 重新释放它。3) I/O 访问出错OB122:当访问一个模块的数据时出错该CPU的操作系统就调用OB 122。比方说CPU在存取一个单个模块的数据时识别出一个读错误,那么操作系统就调用OB 122该OB 122以与中断块有相同的优先级类别运行。如果没有编程OB 122,那么CPU由“运行”模式改为“停止”模式 25:为什么在某些情况下,保留区会被重写?

在STEP 7的硬件组态中可以把几个操作数区定义为“保留區”。这样可以在掉电以后即使没有备份电池的话,仍能保持这些区域中的内容如果定义一个块为 “保留块”,而它在 CPU 中不存在或只昰临时安装过那么这些区域的部分内容会被重写。在电源接通/断开之后其他内容会在相关区里找到。 
你的项目在闪存卡上现在要用咜加载 S7 300 。但加载结束后发现 CPU 的 RAM 中仍是空的 出现此问题的原因是你的程序里有无法处理的,'错误的'组织块(比如说 OB86 没有 DP 接口)。 在重新设置囷重新启动 CPU 后, RAM 仍是空的 诊断西门子cpu诊断缓冲区区对这个'无法加载'的块会提示一些信息。 

里分析此变量确定有故障的站并作出相应的反應。


下面是如何分配诊断地址的例子: 
第 1 步: 通过 CPU315-2DP 组态从站并赋予一个诊断地址比如 422。
第 3 步: 把组态好的从站链接到主站并赋予一个诊斷地址比如 1022。 

28:需要为S7-300 CPU的DP从站接口作何种设置才可以使用它来进行路由选择? 如果使用CPU作为I-Slave并且该CPU也起S7 路由器的作用,那么请注意洳下事项:


对于S7 路由连接有 4 种可用的连接资源-与其它任何连接资源无关。没有使用PG/OP的连接资源或S7基本通信.
如果必须通过DP接口来建立一个與位于其机架上的通信伙伴连接时(如在 CP 343-1 中)也要使用一个路由连接。而对于通过MPI接口与一个位于其机架上的通信伙伴的连接则不使用路甴连接资源,因为在这种情况下能够直接到达伙伴。注意事项:这不适用于CPU 318 

29:为什么当使用S7-300 CPU的内部运行时间表时,没有任何返回值 當对CPU 312IFM到316-2DP参数化系统功能块 SFC2, SFC3 和 SFC4 时,为一个运行时间表规定了一个大于 'B#16#0'的标识符那么将出错并且所需的功能也无法用。 此种情况下将在块嘚'


说明:对于这些 CPU,只有一个计时器可用因此你应该只用标识符 'B#16#0'。 在一个周期块(OB1, OB35)里一定不能调用系统功能 SFC2 'SET_RTM'而是应该在重启动OB(OB100)调用它。伱也可以通过外部触发器来启动该块不然的话,该块将老是复位运行计时表永远完成不了计数。 
30:变量是如何储存在临时局部数据中嘚 

L 堆栈永远以地址“0”开始。 在 L 堆栈中会为每个数据块保留相同个数的字节,作为存放每个块所拥有的静态或局部数据

当某个块终圵时,那么它的空间随之也被重新释放出来 指针总是指向当前打开块的第一个字节。 31:在CPU经过完全复位后是否运行时间计数器也被复位 使用S7-300时,带硬件时钟(内置的 “实时时钟”)和带软件时钟的 CPU 之间有区别对于那些无后备电池的软件时钟的 CPU,运行时间计数器在 CPU 被完全复位后其最后值被删除而对于那些有后备电池的硬件时钟的 CPU,运行时间计数器的最后值在 CPU 被完全复位后被保留下来同样, CPU 318 和所有的 S7-400 CPU 的运荇时间计数器在 CPU 被完全复位后其最后值被保留 32:如何把不在同一个项目里的一个S7 CPU组态为我的S7 DP主站模块的DP从站? 缺省情况下, 在STEP 7里只可以把┅个S7 CPU组态为从站如果说该站是在同一个项目中的话。该站然后在“PROFIBUS-DP > 已经组态的站”下的硬件目录里作为“CPU 31x-2 DP”出现用这种途径,可以设置起 DP 主站与 DP 从站间的链接还存在一个选项,可把一个与主站不在同一个项目里的S7 CPU组态为从站进行如下:按常规组态DP从站。

33:无备用电池情况下断电的影响与完全复位一样吗 不一样。在CPU被完全复位的情况下其硬件配置信息被删除(MPI地址除外),程序被删除 剩磁存储器也被清零。


在无备用电池和存储卡的情况下关电硬件配置信息(除了MPI地址) 和程序被删除。然而剩磁存储器不受影响。如果在此情况下重新加载程序则其工作时采用剩磁存储器的旧值。比方说这些值通常来自前 8 个计数器。如果不把这一点考虑在内会导致危险的系统状态。
建议:无备用电池和存储卡的情况下断电后总是要做一下完全复位。 

34:以将 2 线制传感器连接到紧凑型CPU的模拟输入端吗 可以将 2 线制和 4 線制的传感器连接到CPU 300C的模拟输入端。使用一个 2 线制传感器时在硬件组态中将“I = 电流”设置为测量类型,与 4 线制传感器的设置一样


注意倳项:请注意紧凑型CPU仅支持有源传感器( 4 线制传感器)。如果使用无源传感器( 2 制传感器)必须使用外部电源。
警告:请注意所允许的最大输入電流2 线制传感器在出现短路时可能会超出最大允许电流。技术数据中规定的最大允许电流是50mA(破坏极限)对于这种情况(例如,对 2 线制传感器加电流限制或与传感器串联一个PTC热敏电阻)确保提供足够保护。 

36:要确保SM322-1HF01 接通最小需要多大的负载电压和电流 SM322-1HF01 继电器模块需要 17 V和 8 mA才能確保开闭正常。对于触点的寿命来说这样的值比手册上提供的这个模块的值(10 V和 5 mA)更好。手册的规定值应该认为是最低要求值 

5),那么输入就被赋址在地址 4 和 5 下面, 输出的地址同样也被赋址在地址 4 和 5 下面。在模块的接线视图中输入字节“X”位于左边的顶部,输出字节“X”在右边嘚顶部


对于 8 位类型的模块,输入和输出各占用一个字节它们有相同的字节地址。若用固定的插槽赋址SM323 被插入槽 4, 那么输入地址为I 4.0 至 I 4.7,輸出地址为 Q 4.0 至 Q 4.7 

SM321-1CH20 和SM321-1CH80 模块的技术参数是相同的。区别仅在SM321-1CH80 可以应用于更广泛的环境条件因此您无需更改硬件配置。 

41:进行I/O的直接访问时必須注意什么? 需要注意在一个S7-300组态中如果进行跨越模块的I/O直接读访问(用该命令一次读取几个字节),那么就会读到不正确的值 可以通过hardwareΦ查看具体的地址。 42:SM321模块是否需要连接到 DC

43:在 STEP 7 硬件组态中如何规划模拟模块 SM374在硬件目录中如何找到此模块? 模拟模块SM374可用于三种模式Φ:作为 16 通道数字输入模块作为 16 通道数字输出模块,作为带 8 个输入和 8 个输出的混合数字输入/输出模块


现在把SM374按照您需要模拟的模块来組态,就是说; 
如果把 SM 374 用作为一个混合输入/输出模块则组态一个混合输入/输出模块( 8 个输入,8 个输出) - 推荐使用:SM 323: 6ES-0AA0 

44:当测量电流时,出现傳感器短路的情况模块6ES7 331-1KF0.-0AB0的模拟量输入I+是否会被破坏? 当测量电流时出现传感器短路的情况,模块6ES7 331-1KF0.-0AB0的模拟输入 I+不会被破坏该模块具有內置的过流保护功能。模块中每个50欧姆的电阻器前面具有一个PTC元件用于防止模块的输入通道被破坏。


请注意输入电压允许的长期最大徝为12V,短暂(最多1秒)值为30V 

45:如果切断CPU,则 2 线制测量变送器是否继续供电 如果变送器模块插入位置“D”,且模块在引脚 1 和引脚 20 上由外部电壓供电则 2 线测量变送器继续供电。即使切断CPU其供电电流仍维持不变。 

46:用S7-300模拟量输入模块测量温度(华氏)时可以使用模块说明文檔中列出的绝对误差极限吗? 不可以直接使用指定的误差极限基本误差和操作误差都以绝对温度和摄氏温度说明。必须乘以系数1.8将其转換为华氏温度单位


例:S7-300 AI 8 x RTD:指定的温度输入操作误差是+/-1.0摄氏度。当以华氏温度测量时可接受的最大误差是+/-1.8华氏度。 

47:为什么用商用数字万鼡表在模拟输入块上不能读出用于读取阻抗的恒定电流 几乎所有的S5/S7 模拟输入设备仍然以复杂的方式工作,即所有的通道都依次插到仅囿的一个AD转换器上。该原理也适用于读取阻抗所必需的恒定电流因此,要读的流过电阻的电流仅用于短期读数对于有一个选定接口抑淛'50Hz'和 8


48:为什么S7-300 模拟输出组的电压输出超出容差?端子S+和S-作何用途 
下列描述适用于所有模拟输出模块SM 332: 
当使用模拟输出模块 SM 332 时,必须注意返回输入S+和S-的分配它们起补偿性能阻抗的目的。当用独立的带有S+ 和S-的电线连接执行器的两个触点时模拟输出会调节输出电压,以便使動作机构上实际存在的电压为所期望的电压
如果想要获得补偿,那么执行器必须用 4 根电线连接这意味着对于第一个通道,需要:
输出電压通过针脚 3 和针脚 6 连接到执行器 
分配执行器的针脚 4 和针脚 5。 
如果不想获得补偿只需在前面的开关上简单的跨接针脚3-4和针脚5-6。
注意事項:因为打开的传感器端子 (S+ 和S-)输出电压被调节到最大值 140 mV (用于 10V)。g 对于此分配无法保持0.5 %的电压输出使用误差限制。 

注意: 最大的可带电阻是6K如果电位计支持直接输出一个可变的电压,那么电位计的首端应该连接V+M端连接M-。 

50:如何把一个PT100温度传感器连接到模拟输入模块SM331 PT100熱电阻随温度的不同其电阻值随之变化。如果有一恒定电流流经该热电阻该热电阻上电压的下降随温度而变化。恒定电流加在接点Ic+ 和 Ic-上模拟模块SM331在M+和M-电测定电流的变化。通过测定电压就可以确定出温度


PT100 到模拟输入组有三类连接:4 线连接可得到最精确的测定值。

2)在 S7-300 系列中存在一些通过多次测定的模拟输入端。它们规定出公共返回线的线电阻并作数学补偿所获精确度几乎与 4 线连接可比美。这样模块嘚一个例子就是SM331(MLFB号6ES7 331-7PF00-0AB0)
3)所给出的公式仍然适用于主要的物理关系,但并不包含确定 PT100 电阻的有效测定过程

}