液氨用什么泵比较好泵封头泄露严重的处理方案

版权声明:以上文章中所选用的圖片及文字来源于网络以及用户投稿由于未联系到知识产权人或未发现有关知识产权的登记,如有知识产权人并不愿意我们使用如果囿侵权请立即联系:,我们立即下架或删除

简介:?2020年安全月,液氨用什么泵比较好泄漏事故再响警钟!

据安徽省应急管理厅网站消息6月17日9时,马鞍山市马钢化工能源科技有限公司硫铵工段在生产过程中发生氨气泄露当场造成3人中毒,后送往市人民医院抢救截至当湔,已造成2人死亡1人仍在ICU室抢救。

以下列举了 2003 年以来我国涉氨制冷企业几起液氨用什么泵比较好泄漏事故通过综合分析这十起事故发現,涉氨压力容器压力管道严重锈蚀、阀门焊接处存在埋藏缺陷、管道强度降低及破裂、管帽及封头脱落是导致液氨用什么泵比较好泄漏並引发重特大事故的主要原因当前,各地涉氨制冷企业生产开始进入高峰期生产压力大、设备运转时间长,安全风险增高各涉氨制冷企业应引以为鉴,高度重视

十一:广东省阳江权威国际贸易公司‘4.8’液氨用什么泵比较好泄露事故

2019年4 月 8 日上午约 9 时 30 分,阳江市权威国際贸易有限公司发生一起因氨制冷系统氨泵与压差控制器连接管腐蚀老化而爆裂导致的液氨用什么泵比较好泄漏事故发生液氨用什么泵仳较好泄漏后,企业组织人员疏散报警求助,当地政府及有关部门及时赶赴现场实行区域人员管制、用火用电管制、进入现场堵漏,經妥善处置未造成燃爆和人员伤亡。

这是一起因企业设备检查与维护不力、擅自启用未经检验合格特种设备而导致的事故充分暴露出企业主体责任不落实,制度不健全;主要负责人履职不到位安全意识淡薄、思想麻痹大意;设备维护管理不到位,未按规定对特种设备進行维护、保养和检验导致制冷系统设备设施落后残旧、年久失修。

第十:新疆乌鲁木齐市伊利食品有限公司液氨用什么泵比较好“6?9”泄漏事故

2007 年 6 月 9 日 10 点 37 分新疆鸟鲁木齐市经济技术开发区伊利食品有限公司生产车间,氨气管道突然发生爆裂发生氨气泄漏,造成 1 人死亡、 23 人中毒

第九:福建省漳州市大正冷冻食品有限公司“7?10”液氨用什么泵比较好泄漏事故

2012 年 7 月 10 日 14 时 34 分许,福建省漳州市萝城区金峰开發区北斗工业园金星路大正冷冻食品有限公司冷冻车间因液氨用什么泵比较好管道破裂导致液氨用什么泵比较好泄漏造成 1 人死亡、 2 人受傷。

第八:四川省内江市康达肉类食品加工厂“11?25”液氨用什么泵比较好泄漏事故

2007 年 11 月 25 日下午四川省内江市中区乐贤镇康达肉类食品加笁厂在工厂液氨用什么泵比较好储存设备与槽罐车转存液氨用什么泵比较好过程中,传输管突然破裂发生氨气泄漏,造成 2 人死亡、 1 人受傷、附近 1名居民中毒

第七:四川省德阳市瑞麟食品有限公司“3?6”液氨用什么泵比较好泄漏事故

2003 年 3 月 6 日 13 时,四川省德阳市天元开发区瑞麟食品有限公司制冷车间阀门因年久失修、腐蚀老化被氨气冲开而发生氨气大泄漏,造成 2 人死亡、 2 人受伤

第六:河北省保定市大洋冷飲厂液氨用什么泵比较好“7?11”泄漏事故

2003 年 7 月 11 日 22 时 30 分,河北省保定市新市区大洋冷饮厂因制冷管道与阀门联接处爆裂发生液氨用什么泵比較好泄漏事故造成 3 人死亡、 1 人受伤。

第五:河北省张家口市佳绿农产品公司“8?28”液氨用什么泵比较好泄漏事故

2011 年 8 月 28 日 22 时 15 分河北省张镓口市万全县佳绿农产品公司液氨用什么泵比较好制冷管道发生爆裂,致使液氨用什么泵比较好泄漏造成 4 人死亡、4 人受伤。

第四:四川渻眉山市金凤食品厂生猪屠宰场液氨用什么泵比较好“4?21”泄漏事故

2013 年 4 月 21 日 20 时 05 分四川省眉山市仁寿县凤陵乡金凤食品厂生猪屠宰场冻库液氨用什么泵比较好管道封头脱落发生液氨用什么泵比较好泄漏,事故造成 4 人死亡、 22 人急性氨中毒

第三:山东省威海市乳山合和食品有限公司“11?28”氨泄漏事故

2013 年 11 月 28 日 17 时 13 分,山东省威海市乳山合和食品有限公司生产厂房内液氨用什么泵比较好管路系统管帽脱落而导致液氨鼡什么泵比较好泄漏造成 7 人死亡、 1 人危重、 3 人重伤、 2 人轻伤。

第二:上海翁牌冷藏实业有限公司“ 8?31 ”重大氨泄漏事故

2013 年 8 月 31 日 10 时 50 分许寶山城市工业园区内(丰翔路 1258 号)的上海翁牌冷藏实业有限公司发生氨泄漏事故,造成15 人死亡、 7 人重伤、 18 人轻伤直接经济损失约 2510 万元。

倳故直接原因:氨压缩机房操作工潘泽旭在氨调节站进行热氨融霜作业时严重违...

}

北京万方数据股份有限公司在天貓、京东开具唯一官方授权的直营店铺:

1、天猫--万方数据教育专营店

2、京东--万方数据官方旗舰店

敬请广大用户关注、支持!

}

原标题:氨制冷安全要求与事故處理办法建议收藏!

由于液氨用什么泵比较好具有良好的热力学性能和对大气层无任何不良效应、价格低廉,被全球制冷行业作为制冷劑广泛应用于工商制冷系统特别是在为保证易腐食品品质而建设的大中型冷库中应用最为普遍(全球约80%的大型冷库应用氨制冷系统)。

1.氣氨相对密度(空气=1):0.59 ;

5.依据《危险化学品名录》(2002版)界定氨属于第2.3类有毒气体。

液氨用什么泵比较好为液化状态的氨气又称为無水氨,是一种无色液体具有腐蚀性,且容易挥发它是气态氨加压到0.7~0.8MPa时形成的,同时放出大量的热相反液态氨蒸发时要吸收大量嘚热,由于其良好的热力学性能液氨用什么泵比较好作为制冷剂被广泛用于制冷系统。

依据《建筑设计防火规范》(GB)液氨用什么泵比較好的火灾危险性分类应定性为乙类第2项;

液氨用什么泵比较好蒸发温度是-33.5℃一旦泄漏在室外条件下可马上形成气态氨气;有燃烧爆炸危险;

氨气能侵袭湿皮肤、粘膜和眼睛,可引起严重咳嗽、支气管痉挛、急性肺水肿甚至会造成失明和窒息死亡。

由四个过程组成的循環:液体制冷剂的蒸发或气体制冷剂的等压吸热;制冷剂蒸气或气体的压缩;制冷剂蒸气的液化或气体的等压放热;制冷剂液体的节流或气體的膨胀

由两个或两个以上各自独立的制冷系统组成的制冷循环。各制冷系统使用不同的制冷剂高温系统的蒸发器亦为低温系统的冷凝器。

利用喷射器把制冷剂蒸气从蒸发器压送到冷凝器之后液化、节流并在蒸发器中吸热蒸发的制冷循环

吸附式制冷循环、空气制冷循環……

主要设备设施:主要由压缩机、冷凝器、储氨器、油分离器、节流阀、氨液分离器、蒸发器、中间冷却器、紧急泄氨器、集油器、各种阀门、压力表和高低压管道组成。其中制冷系统中的压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器(冷库排管)是四个最基本部件。它们之间鼡管道依次连接形成一个封闭的系统,制冷剂氨在系统中不断循环流动发生状态变化,与外界进行热量交换

氨制冷冷库:包括库房、制冷机房、控制室、变配电室等。

节流装置常用类型:节流阀:热力膨胀阀、电子膨胀阀

制冷剂:通过自身热力状态的循环变化,与外界发生能量交换达到制冷的目的。

常用类型:氨、氟利昂(饱和碳氢化合物氟、氯、溴衍生物的总称)

液氨用什么泵比较好,又称為无水氨是一种无色液体,有强烈刺激性气味液氨用什么泵比较好蒸发温度是-33.5℃。

氨制冷剂具有优良的环境性能和热力学性能

氨的消耗臭氧潜能值ODP=0,温室效应潜能值GWP=0是一种环境友好型制冷剂;

氨的标准沸腾温度(-33.5℃)低,在蒸发器和冷凝器中的压力适中单位容积淛冷量大,蒸发潜热大(-15℃时的蒸发潜热是R22的6.4倍是R410A的5.5倍),节流损失小制冷系数高,在相同工作温度和制冷量的条件下与R22等制冷系統相比,其压缩机和换热器的尺寸可以更小可节省材料;

氨分子量为17,蒸气密度比空气小泄漏时极易上升从屋顶逸出室外;

氨极易溶於水,当遇到大量泄漏的紧急情况时容易排除;

氨的来源广泛、价格低廉

氨与矿物基润滑油和PAO润滑油不相容,且因氨的密度比润滑油小润滑油沉积在制冷系统的管道、容器的底部,故通常采用满液式蒸发器和氨泵供液形式并结合采用油分离器和集油器等设备,通过手動与自动控制使润滑油安全返回压缩机;

当氨中含有水分时则对锌、铜、铜合金(磷青铜除外)有腐蚀作用;

氨具有刺激性气味且有一萣的毒性和可燃性;《危险化学品名录》(2002版)界定,氨属于第2.3类有毒气体

在较高温度下,氨和空气混合物体积浓度达到15.7~27.4%时遇明火可引起爆炸《建筑设计防火规范》(GB)液氨用什么泵比较好的火灾危险性分类为乙类第2项。

d.蒸发器(冷风机、排管、快速冻结装置等)

氨泵强制循环供液:低压循环桶、氨泵

直接膨胀供液:气液分离器

b.止逆阀(单向阀);旁通阀;

e.压缩机压力保护、氨泵压差控制器……

管道外部特征涂色要求:

保温层外采用金属防锈保护层时,可不涂漆刷帖色环。

氨制冷安全要求与事故处理

冷库建筑及制冷系统部分设备囷管道需要保温保温材料的阻燃防火;

冷库库房需要制冷,制冷通过机械压缩制冷循环实现系统内制冷剂需承载一定的压力(氨制冷系统高压部分正常工作压力:0.8 MPa -1.4MPa),防止容器、管路系统内压力超高发生开裂和爆炸;

制冷系统通过制冷剂循环完成换热,需预防制冷剂嘚泄漏

——冷库安全,防火、防爆、防漏

原建冷库、新建冷库、废旧冷库(安全隐患)

据不完全统计,近5年我国涉氨制冷企业(冷庫)安全生产事故约110余起。

火灾事故(冷库保温材料)占39.7%

火灾及爆炸事故占5.1%

吉林、上海事故造成特重大、重大安全事故多发生在人员密集场所(国外自动化程度很高,我国人工操作)如:加工车间用速冻机。

氨的蒸汽无色有强烈的刺激臭味。氨对人体有较大的毒性當氨液飞溅到皮肤 上时会引起冻伤。当空气中氨蒸汽的容积浓度达到0.5 % -0 6 %时可引起 中毒。因此车间内空气中氨的浓度不得超过002mg/L。

氨在常温丅不易燃烧但加热至530℃ 时,则分解为氮气和氢气氢与空气中的氧混合会发生爆炸。

氨在其安全性分类中属于B2类制冷剂在《爆炸和火災危险环境电力装置设计规范》中规定为ⅡAT级,在《建筑设计防火规范》中规定为乙类即氨属于 最 低爆炸危险等级。

按照国务院373号令的偠求从事冷库氨制冷系统安装的单位必须具备相应安装资质,因此必须选择具备制冷设备及管道安装资质的队伍来施工

施工单位要有詳细的施工组织方案

主要包括人员组织准备、施工机具准备、材料准备、施工现场(施工区、安全区、材料区、生活区)的合理布置、工藝准备、及时了解土建进展和配合情况,核对预留孔、洞是否符合要求、安全设施准备(灭火器、水桶、水源、防火隔板)详细制订的施笁进度表施工单位要制订施工的应急预案。

所有机器设备安装、管道连接严格按照设计图纸及氨制冷系统安装工程施工及验收规范进行(SBJ12-2000)施工人员包括焊工、电工、制冷操作工都要持证。除锈刷漆及保温 制冷管线施工前的除锈刷漆是一项非常重要的工作它直接关系箌制冷系统的使用寿命和系统的安全,低压管线的保温一般采用现场发泡外包铝壳或镀锌板,保温材料要与制冷管线粘合密实防止漏汽造成管线腐蚀。

系统排污 在制冷系统管道安装完毕后应用0.8MPa(表压)的压缩空气对系统进行分段排污,在距排污口300MM处以白色标识板检查直臸无污物排出为合格。在排污前应对系统的仪表、安全阀等加以保护将电磁阀、止回阀的阀芯、过滤器的滤网拆除。排污结束后应拆卸鈳能积存污物的阀门将其清洗干净后重新组装。

系统试压 排污合格后用干燥的压缩空气进行试压高压1.8MPa中、低压设备1.2MPa,保压6小时开始记錄压力表读数经24小时后检查压力表读数,变化不应大于试验压力的1%超过上述规定时,应检查漏点作好记号,必须泄压后进行补焊嘫后再进行试压,直至合格为止系统试压可采用空气或氮气,严禁采用氧气或其它易燃气体试压

系统抽空:试压合格后要进行真空度試验,系统剩余压力小5.333Kpa时保持24小时无变化为合格。最后进行系统充氨试验充氨试验压力为0.2MPa,严禁带压补焊。

气密性试验合格后进行制冷劑充注按机组要求进行制冷剂充注,系统压力升至0.5MPa时暂停充注,再次检漏充注量达到要求的80%时,停止充注试运行后视降温凊况再决定是否充注。

工程的验收是保证施工质量的重要手段甲方应组织好工程的验收工作,不符合规范要求的必须整改工程是否通過验收直接影响到施工单位的经济利益,直接关系到制冷系统是否安全正常的运行

制冷设备和制冷管材是制冷系统的主要组成,在选择淛冷设备时必须选择具备相应压力容器设计、制造资质的单位的产品,不要盲目只考虑价格因素而选择没有资质单位的产品在选择制冷管材上。应选择符合国家标准《流体输送用无缝钢管》GB8163的要求应根据最低工作温度选择钢号,管道的设计压力应选择2.5MPa(表压)相应阀门應采用氨专用阀门与配件。其公称压力不应小于2.5MPa(表压)不得有铜质、镀锌、镀锡的配件。

在国内贮液器的设计选型往往只是考虑能满足系統使用要求是根据制冷装置所需氨液的总循环量的百分比进行计算选型:

∑G--制冷装置中每小时氨液的总循环量,kg;

υ---冷凝温度下氨饱和液体嘚比容m3/k g;

β---贮液器的氨液充满度,一般取70%~80%;

Φ---贮液器的容积系数当冷库公称体积小于或等于2000m 3时,应为1.2 ;冷库公称体积为m3时应为1;冷庫公称体积为1m 3时,应为0.8;冷库公称体积大于20000m3时应为0.5。

由以上选型公式可见我们选型的基本概念大部分是贮液器容积是容纳制冷装置氨液的总循环量的1/3 ~ 1/ 2 之间。而在一个外资企业的食品冷冻加工厂的氨制冷系统中要求检查贮液器的安全容量是完全容纳整个制冷系统的110%的氨 液量换言之,氨制冷系统中的全部氨液收回到贮液器中也只是贮液器的9 0 %的容量

高压贮液器出液管紧急事故自动关闭阀

高压贮液器出液管緊急事故自动关闭阀是设置在高压贮液器出液管上的一个紧急事故自动关闭阀,它的用途与紧急泄氨器异曲同工在发生紧急事故时,紧ゑ泄氨器是把氨液排出室外环境中而高压贮液器出液管紧急事故自动关闭阀恰好相反,把氨液紧急锁在高压贮液器中以防止氨液通过泄漏位置排出室外环境中。

事故风机应采用防爆风机:

排风口应该设置于机房侧墙高处或者屋顶 事故风机的排风量应 按 183M?/㎡计算,且最尛排风量不应小于 34000M?/h,事故风机的控制按钮箱应该在机房门外侧的墙内暗装所有电触点均应在机房外部与氨气不接触的地方。

在机房附近設置消火栓也是重要安全措施

事故应急预案启动程序:

任何员工发现事故即将发生或已经发生时均应立即按事故报告程序上报,接报领導应立即赶赴事故现场并同时根据事故发生及发展情况,确定启动全部预案或部分预案即使启动部分预案时,也应要求救援组织进入預备状态随时投入抢险。

事故发生后保护和维护好现场秩序十分重要,也是为了尽量减少人员伤亡、财产损失并进行技术分析对减尐后发事故的发生有着重要意义。

事故发生的区域一般分为:制冷机房、附属设备间和冷库内(蒸发器)、调节站在机房、设备间区域叒分为室内高、低压设备和室外高、低压设备。因此要根据事故发生时的情况和漏氨的扩散范围、区域大小加以现场控制。

事故现场安铨区域的划分应根据事故发生时的气候状况来划定,要分析室内和室外所有不同区域与天气有关的因素

阴天气压低时,氨气一般不向高空扩散沿地面向顺风处飘移,防范区域应沿下风口逐步扩大这是应特别加以注意的。

天气睛好时一般氨气直升高空,大风天气虽嘫氨气容易扩散但是要防止风向不定乱刮,以上这些情况在布置安全区域时应提醒抢险人员注意要逆风脱离险区,特别是治安维护人員做好人员疏导和秩序维护以减少人员伤亡和财产损失

事故被控制住后,应保护好现场不得使现场受到破坏,以便专业技术人员进行倳故分析查找事故原因,及时进行整改制定恢复生产的方案。

(一)、制冷机系统漏氨的处理:

首先注意:抢险人员进入漏氨事故现場必须带好防护器具!

1、氨压缩机发生漏氨事故后先切断制冷压缩机电源,并立即关闭排气阀、吸气阀(双级氨压缩机应同时关闭二级排气阀及二级吸气阀)如正在加油,应及时关闭加油阀

2、机房操作人员发现压缩机漏氨时立即停止压缩机运转,并根据操作人员所处位置在关闭事故机器后顺便把其他运行的压缩机停机断电。

3、如漏氨事故较大无法靠近事故机器,应到配电室断电停机停机后立即關闭所有油氨分离器进气阀及与事故机器吸气管相连接的低压循环桶进、出气阀门。

4、迅速开启氨压缩机房所有的事故排风扇

5、在处理倳故时,用水管喷浇漏氨部位使氨与水溶解,并注意压缩机电机的防水保护

(二)、压力容器漏氨事故的处理:

处理此类事故的原则:首先采取控制措施,使事故不再扩大然后采取措施将事故容器与系统断开,关闭设备所有阀门漏氨严重不能靠近设备时要采取关闭與该设备相联接串通的其它设备阀门,用水淋浇漏氨部位将容器里的氨液及时进行排空处理,属于此类设备有:油氨分离器、冷凝器、高压贮液桶、低压循环桶、中间冷却器、集油器、放空气器、低压排液桶等

油氨分离器漏氨后,如压缩机正在运行工作中应立即停止壓缩机运行,迅速关闭该油氨分离器的进气阀、出气阀、进液阀、放油阀并关闭冷凝器进气阀,压缩机至油氨分离器的排气阀

2、冷凝器漏氨(立式、卧式、蒸发式冷凝器):

冷凝器漏氨后,如压缩机处于运行状态应立即停止压缩机运行,迅速关闭所有高压贮液桶均压閥和其它所有冷凝器均压阀、放空气器阀然后关闭冷凝器的进气阀、出液阀。系统工艺允许时可以对事故冷凝器进行减压

高压贮液桶漏氨后,立即关闭高压贮液桶的进液阀、均压阀、放油阀及其它关联阀门如氨压缩机处于运行状态,应迅速切断压缩机电源在条件及環境允许时,立即开启与低压容器相联的阀门进行减压、排液、尽量减少氨液向环境外泄当高压贮液桶压力与低压压力平衡时,应及时關闭减压排液阀门

中间冷却器漏氨后,当压缩机处于运行状态应立即停止压缩机运转,关闭压缩机的一级排气阀、二级吸气阀及与其咜设备相通的阀门同时开启排液阀、或放油阀进行排液放油给中冷减压。

低压循环桶漏氨后该系统压缩机处于运行中,立即切断压缩機电源关闭压缩机吸气阀,同时关闭低压循环桶的进气阀、出气阀、排液阀、放油阀及其它关联阀门开启氨泵进液阀、出液阀及氨泵,将低压循环桶内氨液送至库房蒸发器内待低压循环桶内无液后关闭氨泵进液阀。

低压排液桶漏氨(在冲霜、加压排液、放油工作中)应立即关闭排液桶的所有与其它设备相连阀门,根据排液桶的液位高低进行处理如液量较少,开启减压阀进行减压在液量较多时,應尽快将桶内液体排空减少氨的外泄量。

集油器漏氨后如在放油过程中,应立即关闭集油器的进油阀和降压阀

放空气器漏氨,应立即关闭混合气体进气阀、供液阀、回流阀、蒸发回气阀

9、附属设备液位、油位指示器漏氨

附属设备液、油位指示器(玻璃管、板式)漏氨,当上、下侧角阀弹子失灵应立即关闭指示器上、下侧的弹子角阀,尽早控制住氨液大量外泄

10、氨罐、氨瓶漏氨:

自备氨罐(或氨瓶)属于移动的高压设备,必须每三年进行技术检查一次如发现罐(瓶)壁有裂纹或局部腐蚀,其深度超过公称壁厚的10%以及发现有结疤、陷、鼓包、伤痕和重皮等缺陷时应禁止使用。要严格执行氨罐、氨瓶的使用、储存、运输、保管的操作规程和使用的注意事项如在加氨过程中漏氨,立即关闭其出液阀、加氨站的加氨阀用水淋浇漏氨部位,迅速将氨罐、氨瓶推离加氨现场

(三)、蒸发器漏氨的处悝:

冷库内蒸发器漏氨包括:冷风机、搁架排管、顶排管等,处理原则:应立即关闭蒸发器供液阀、回气阀、热氨阀、排液阀并及时将蒸发器内氨液抽空。

1、在冲霜过程中应立即关闭冲霜热氨阀、关闭排液阀、开启回气阀进行减压。

2、在库房降温过程中应立即关闭蒸發器供液阀、停止氨泵系统运行。

3、根据漏氨情况在条件、环境允许情况下,可采取适当的压力用热氨冲霜的方法将蒸发器内氨液排囙排液桶,减少氨液损失和对库房商品污染

4、确定漏氨部位,可做临时性处理能打管卡的采取管卡紧固,减少氨的外泄量

5、开启移動的事故排风扇,尽量降低库房氨气浓度

(四)、阀门漏氨的处理:

1、发现系统氨阀门漏氨后,迅速关闭事故阀门两边最近的控制阀;

2、如压力容器上的控制阀门漏氨应关闭事故控制阀前最近的阀门;

3、关闭压力容器上的进、出液阀;进、出气阀;均液、均压阀;放油、供液、减压等阀门。

4、如高压容器上的控制阀门发生事故在条件、环境允许时,应迅速开启有关阀门向低压系统进行减压排液,减尐氨液的外泄量

5、开启事故排风扇进行通风换气。

(五)、氨系统管道漏氨的处理:

1、如发现管道漏氨后迅速关闭事故管道两侧最近嘚控制阀门,切断氨液的来源

2、根据漏氨情况,管子漏氨点的大小可采取临时打管卡的办法,封堵漏口和裂纹然后进行事故部位抽涳。

3、开启事故排风扇进行通风换气并对事故部位抽空,更换新管道进行修理补焊

(六)、加氨装置漏氨的处理:

在加氨过程中,加氨站漏氨应迅速关闭加氨装置最近的阀门和氨(罐)的出液阀。

(七)、处理漏氨事故时氨的排放:

压力容器设备漏氨在容器内氨液較多的情况下,必须做出把漏氨设备内的氨液排放到其它容器内或排放掉的处理措施免得造成更大的漏氨现象,防止人员伤亡及减少空氣污染氨液的排放分为向系统内排放和向系统外排放两种方法。

1、向系统内的排放:一般应采取设备的放油管及排液管排放将漏氨压仂容器的氨液排至其它压力较低的容器内。

2、向系统外的排放:在特殊情况下为了减少事故设备的氨液外泄,避免伤亡事故发生将氨液通过串联设备放油管与耐压胶皮管放入水池中,以保证安全在向外界排放氨液或氨气时,要注意:阀门不要开启的过大、过猛、防止膠管连接处脱落造成意外事故发生。

(八)、对氨中毒人员的急救:

1、严重中毒者要及时送往定点医院:在氨制冷系统漏氨发生人员严偅中毒时必须及时送往定点医院进行抢救,在送往医院的过程中要采取必要的救护措施

2、氨侵入人身体的途径:氨的大量泄漏将对人嘚生命和国家财产造成危害,一般是通过人的皮肤和呼吸道侵入人体造成危害氨可进入从鼻腔到肺泡的整个呼吸道,同时人们因鼻腔受鈈了刺激而用口呼吸使氨气进入到胃里,引起恶心等到现象氨很容易侵入人体的粘膜部位,使人们出现刺激难忍的现象

3、氨中毒有ゑ性中毒和慢性中毒:在发生事故大量氨液泄漏时极会出现急性中毒,往往引起人员喉痉挛声门水肿严重时还会造成呼吸道机械性阻塞洏窒息死亡,大量吸入氨气会引起中毒性肺水肿呼吸道炎症、尿道炎症、眼部炎症等。

A、救护者应做好个人防护进入事故区抢救受伤囚员时,首先要做好个人呼吸系统和皮肤的防护佩戴好氧气呼吸器或防毒面具、防护衣、橡皮手套等。

B、将被氨熏倒人员迅速转移至温暖通风处注意伤员身体安全,不能强拖硬拉防止给中毒人员造成外伤,将中毒者颈、胸部钮扣和腰带松开保持中毒者呼吸畅通,注意中毒者神态循环系统的功能及心跳变化,同时用2%硼酸水给中毒者漱口少量喝一些柠檬酸汁或3%的乳酸溶液,对中毒严重不能自理的伤員应让其吸入1-2%柠檬酸溶液的蒸汽,对中毒休克者应迅速解开衣服进行人工呼吸并给中毒者饮用较浓的食醋。

经过直接处治的中毒人员應迅速送往医院诊治

D、当眼、鼻、咽喉、皮肤等部位沾有氨液的处理。

①、眼:切勿揉搓可翻开眼皮用水或2%硼酸水洗眼并迅速开闭眼聙,使水充满全眼洗后立即送医院治疗。

②、对于鼻腔、咽喉部位向鼻内滴入2%硼酸水,可以喝大量的0.5%柠檬酸水或食醋以免助长氨在體内扩散。

③、对于皮肤进行保护应脱掉沾有氨液的衣、裤,用清水和2%硼酸水冲洗受伤害的部位被烧伤的皮肤应暴露在空气中并涂上藥物(治疗烧伤、烫伤类外用药)。

④、人工呼吸的三种方法:背压式、振臂式、口对口呼吸式

最好采用口对口呼吸式,其方法是抢救鍺用手捏住中毒者的鼻孔以每分钟12-16次的速度向中毒者口中吹气,同时可以用针炙扎穴进行配合其穴位有人中、涌泉、太冲。人工复苏胸外挤压法:将患者放平仰卧在硬地或木板上抢救者在中毒者一侧或骑跨在中毒者身上,面向中毒者头部用双手的冲击式挤压中毒者胸腔下部部位,每分钟60-70次挤压时应注意不可用力过大防止中毒者肋骨骨折。

(九)、一旦制冷系统设备发生爆炸、火灾等重大事故时現场负责人应立即报警(电话:119),并视情况严重程度决定是否立即撤离抢险作业人员同时派人在道路口等待、引导消防队进入事故现場进行扑救。

}

我要回帖

更多关于 液氨用什么泵比较好 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信