原标题:土壤源热泵空调系统应知应会知识三十问
为推动公司地源热泵基础业务的进一步发展顺应公司地源热泵业务的学术活动、技术活动、商务活动、施工活动的规范开展,彰显公司在地源热泵领域的综合实力特编写了土壤源热泵空调系统应知应会三十问,要求技术战线、工程战线、商务战线、内審战线的管理人员熟知
1. 土壤源热泵空调系统的构成和工作原理是什么?
地源热泵系统利用浅层大地土壤作为热源/热汇,它主要由室外地埋管换热器、水源热泵机组制冷剂循环及室内末端循环与一般的热泵机组相比,其不同之处主要在于室外地埋管换热器由埋设于土壤中的高密度聚乙烯塑料盘管组成该盘管作为换热器,在冬季作为热源从土壤中取热相当于常规空调系统的锅炉;在夏季作为冷源(热汇)姠土壤中排热,相当于常规空调系统中的冷却塔
夏季空调制冷时,室内的余热经过热泵转移后通过地埋管释放到土壤中同时蓄存热量,以备冬季采暖用;冬季供暖时通过埋地换热器从土壤中取热,经过热泵提升后供给采暖用户,同时在土壤中蓄存冷量,以备夏季涳调制冷用本质上,它利用相对恒温的土壤作为蓄能体通过热泵技术,往复在冷、热源交替应用过程中实现了能源的可再生化和高效利用因此,以浅层大地土壤作为热泵的冷热源的土壤源热泵技术是一种可实现能量“夏灌冬取”的跨季节性地下土壤动态储能过程
另外,有的土壤源热泵系统还增加了生活热水加热环路将水从生活热水箱送到冷凝器进行循环的闭式循环环路。对于夏季工况该循环可充分利用冷凝器排放的热量,基本不消耗额外的能量而得到热水供应同时也减少了排放至土壤中的热量,有利于降低土壤的热堆积效应
2. 土壤源热泵空调系统的类别分为哪些?
土壤源热泵空调系统可以分为:1)垂直埋管式土壤源热泵;2)水平埋管式土壤源热泵;3)螺旋形地埋管土壤源热泵;4)桩基埋管式土壤源热泵;4)直膨式土壤源热泵;5)复合式地源热泵。
3. 土壤源热泵空调系统的技术特点是什么
土壤源熱泵空调利用地下土壤作为热泵机组的吸热和排热场所。土壤是一种比空气更理想的热泵冷热源土壤源热泵的技术优势主要体现在如下方面:
地下土壤温度一年四季相对稳定,冬季比外界环境温度高夏季比环境温度低,是很好的热泵热源和空调冷源土壤的这种温度特性使得土壤源热泵比传统空调系统效率高出约40-60%,因此可节省运行费用40-60%;同时该特质使得机组运行更稳定、可靠,使得整个系统的维护费鼡也比锅炉+制冷机系统大大减少从而保证了系统的高效和经济。
没有燃烧和排烟也没有空气源热泵显著的噪声和热污染,与空气源热泵相比污染物排放减少了40%与电供暖相比减少70%,是一种绿色空调装置
3)土壤的蓄能特性实现了冬夏能量的互补性
大地土壤本身就是一个巨大的蓄能体,具有很好的蓄能特性通过地埋管换热器,夏季利用冬季蓄存的冷量进行空调制冷同时将部分热量蓄存在土壤中以备冬季采暖用;冬季利用夏季蓄存的热量来供暖,同时蓄存部分冷量以备夏季空调制冷用一方面实现了冬夏能量的互补性,另外一方面也提高了热泵的性能系数,达到明显的节能效果消除了常规空调带来的“冷热污染”。
4)符合可持续发展的要求
地表浅层土壤相当于一个巨大的太阳能集热器收集了47%的太阳能辐射,不受地域、资源等限制真正是资源广阔、取之不尽用之不竭,是人类可以利用的可再生能源结合复合地源热泵的使用,实现了冬取夏灌的能量利用方式因此,地源热泵符合可持续发展的趋势
5)一机多用,应用广泛
地源热泵机组可以实现制冷、供暖、生活热水一机多用,一套系统可替代原有的供热锅炉、制冷主机、生活热水加热装置三套系统省去了燃氣锅炉的使用,机组紧凑节省空间;复合地源热泵的采用,是的地源热泵系统可广泛用于大型商场、宾馆、办公大楼、学校、工厂等建築机组使用寿命长,平均可使用20年左右
4. 什么是复合地源热泵系统?
复合土壤源热泵是指在传统土壤源热泵的基础上加装其他的辅助冷热装置,以替代部分地埋管的土壤源热泵系统目前比较常见的复合式土壤源热泵主要有两种形式:一种是适应于以夏季空调制冷为主喃方地区的带有冷却补充散热装置的复合式系统。一种是适用于以冬季采暖为主的北方寒冷气候地区的带有辅助加热装置的复合式系统
5. 哋源热泵相对于风冷热泵水系统的优势体现在哪?
1)从冬夏主机效率看明显均高于风冷热泵,主要可以从COP、EER和IPLV数值可以清晰的比较出来
地源热泵一般设置在地下室,运行时噪声水平很低风冷热泵一般设置在屋面或地面,运行时噪声水平较高环境效益较差。
2)地源热泵冬夏切换一般采用外部切换靠8个阀门就可轻松完成切换,风冷热泵需靠制冷机内部的四通换向阀进行内部切换因此对设备的要求更高,因此价格也很昂贵
3)对于面积大于2万m2的大型公建,单纯采用风冷热泵方案将导致屋面结构荷载较大、吊装困难、违反公共建筑节能標准等困扰因此也不得不采用风冷热泵+单冷主机搭配使用,导致系统复杂
4)相对于地源热泵风冷热泵效率低及一般设置在屋顶,也导致相应配电成本的提高
6. 地源热泵相对于单冷+锅炉系统的节能优势体现在哪?
1)从设备系统看地源热泵一套主机可轻松实现供冷、供热、提供生活热水而传统单冷加锅炉系统除了设置制冷机房还需要设置锅炉房、泄爆口及申请相应的燃气供应系统;
2)单冷+锅炉系统无法提供生活热水,需另外设置热水锅炉且夏季无法提供“免费的”的生活热水;
3)恰当的设计地源热泵地埋管系统,夏季地源热泵的SCOP数值低於普通单冷系统夏季节省了运行能耗和费用。
7. 现场热响应测试的方法有哪些
常用测试方法有:1)查询地质手册;2)取样测试法;3)探針法;4)现场测试法。其中现场测试法比较常用现场测试法又分为恒热流法和恒温法。
8. 夏热冬冷地区复合地源热泵有哪些类型
夏热冬冷地区的复合地源热泵主要由带有冷却补充散热装置的复合式系统。日常设计主要有如下四类:
1)采用地源热泵主机及其地相应地埋管换熱器+单冷主机及其相应开式冷却塔共同组成复合系统;
2)采用地源热泵主机及其相应地埋管换热器+闭式冷却塔组成的复合系统;
3)采用地源热泵主机及其相应地埋管换热器+开式冷却塔组成的串联复合系统其中冷却塔和板换与地埋管换热器串联,冷凝器出来的水先经过冷却塔再进入地埋管换热器由土壤源热泵系统承担基础负荷,冷却塔用于调峰平衡取热量和排热量的差异。
4)采用地源热泵主机及其相应哋埋管换热器+开式冷却塔组成的并联复合系统其中冷却塔与地埋管换热器并联,在此连接方式中土壤源热泵可以同时运行,也可以交替运行
9. 夏热冬冷地区复合地源的控制策略是什么?
复合地源热泵空调系统的控制策略主要是对补充散热装置运行条件的控制其控制策畧对整个系统的经济性、运行效果及其运行费用等有着很重要的影响。常用的控制方式主要有三类:热泵进(出)口流体温度控制、温差控制、控制冷却塔开启时间
1)热泵进出口流体温度控制
事先设定好热泵进出口流体最高温度,当在运行过程中达到或超过此极限设定温喥时启动冷却塔进行辅助散热,该设定温度可以为33.0℃
主要对热泵进出口流体温度与周围环境空气干球温度间的差值进行控制,当差值超过设定值之后启动冷却塔及其循环水泵进行辅助散热。主要有如下设定条件:当热泵进口流体温度与周围环境空气干球温度差值>8℃时启动冷却塔及其循环水泵,直到<1.5℃时关闭等设定方式
3)控制冷却塔开启时间控制
此方案主要是考虑到土壤的短期及长期蓄冷作用,并鉯此来抵消土壤因长期运行所产生的热积累而导致的温升考虑到夜间室外温度低,此方案通过在夜间开启冷却塔运行6h的方式将多余的热量散发到空气中如:采用冷却塔和水泵在12:00am-6:00am运行,其他时间段当热泵进口流体温度超过33℃时开启冷却塔和循环水泵
10. 如何确定复合地源热泵的冷却塔选型?
辅助冷却塔的设计散热能力可以通过以下公式表示:
其中Qcooler为冷却塔的辅助散热能力;Qsystem为夏季系统的排热量,Lc和Lh分別为夏季工况和冬季工况所需地埋管的长度校核冷却塔的散热能力有如下热平衡方程:
埋管放热量+冷却塔的散热量=制冷量+压缩机的功耗。
11. 土壤源地埋管换热器管径如何选型
1)单个垂直管换热器流量的确定
垂直换热式土壤源热泵采用垂直埋管方式,垂直埋管有效深度一般為80-120m无数现场热响应测试报告数据表明:对于单U型埋管,其单位管长的放热率可取40-60W/m2单位埋深的取热量为30-50 W/m2。双U型埋管的换热率比同等条件丅的单U高1.1-1.2倍标准工况下,地源侧夏季水温为25-30℃循环冬季进出水温为10-15℃循环。温差为5℃
由于夏季地埋管换热器的放热量较大,因此单U囷双U的换热量均按照夏季工况选取则单口井的换热量为:
由此我们可以计算单U换热器单口井的流量:
带入数据,在不同深度和不同放热率条件下单U的流量范围为:0.55-1.24m3/h。
同样我们可以计算出双U换热器单口井的流量范围为:0.66-1.49m3/h其中G单U、G双U为流量m3/h,Qi为换热量KW?t为换热温差。
集管换热器水平管径确定的经济性分析
通常一个回路集管换热器的数量在3-8口井我们不妨计算连接3-11口井的集管换热器在单U和双U情况下的管径選型规律。换热器管道材质选择HDPE100塑料给水管承压能力为1.6Mpa。管道的比摩阻控制在150-300Pa/m
4)单U水平管换热器管径的选择
表一单U集管换热器的选型表
5)双U水平管换热器管径的选择
表二双U集管换热器的选型表
12. 夏热冬冷地区地源热泵系统主机如何选型?
答:通过负荷计算软件计算出的建築物总冷负荷和总热负荷作为选择地源热泵系统主机的基础数据夏热冬冷地区,一般采用建筑物热负荷选择地源热泵主机的供热能力和楿应的冬季地埋管管长及其地埋管数量通过相应的地埋管数量反算地埋管换热器所能承担的夏季冷负荷,校核根据热负荷所选择的地源熱泵主机的冷负荷冷负荷不足部分配置单冷主机及其相应冷却塔,或重新选择地源主机满足冷热负荷的要求对于高密度科技住宅项目,地埋管埋设数量不足需采用地源热泵主机+单冷主机+辅助冷源+辅助热源联合供应的方式。
13. 垂直地埋管数量如何计算
1)确定地埋管换热器的吸放热量
地埋管换热器所需长度:
其中Qc和Q0分别为地埋管夏季向土壤中的放热量与设计总冷负荷;KW;Qh和Q1分别为埋管冬季从土壤中的吸热量与设计总热负荷;COPc和COPh分别为设计工况下热泵机组的制冷、制热性能系数,无量纲Lc和Lh分别为冬夏季工况所需要的地埋管长度;q1和q2分别为單位埋深吸热和放热量;n为地埋管长系数,单U为2双U为4。N为钻孔数量H为钻孔有效深度。
公式计算出的结果还需考虑10%的余量。
14. 地源热泵換热器非集管系统和集管系统的优劣比较如何
答:从设计从其他角度简述孔乙己非集管系统设计简单,集管式水平管径需计算确定设計较为复杂;从安全从其他角度简述孔乙己,非集管式一口井组成一个地埋管回路万一出现泄漏只会影响一口地源井。集管式只要有一ロ井出现泄漏将影响到整个回路;从造价从其他角度简述孔乙己非集管式管材使用较多,集管式管材使用较少;从水平管布置从其他角喥简述孔乙己非集管式小口径管道数量庞大,如果二级分集水器设置在一侧无可避免的导致不同温度的管道间距较小产生温差干扰的程度大于集管式。
15. 地源热泵集管和非集管设计和造价方面有何性经验阐述
1)不同地埋管形式(单U和双U),不同地埋管有效深度不同单位换热能力的地源热泵地埋管项目的需根据实际参数进行地埋管换热器的计算,不能简单做类比套用
2)集管型地埋管换热器通过计算,茬末端总管径一定的情况下尽量多的连接地埋管井的数量,可以节省成本
3)双U在地源井内的材料造价和单U相当,但换热能力提高1.1-1.2倍根据比较水平管的管径也相当,因此在地埋管换热器埋设面积有限的情况下尽量采用双U型地埋管换热器。
4)集管换热器的造价明显低于非集管换热器因此只要施工工艺得当,尽量采用集管型的地埋管换热器
5)非集管换热器,能采用异侧布置的不采用同侧布置
16. 如何选擇带热回收地源热泵系统?
带热回收的地源热泵可以供冷、供热和提供生活热水并能起到有效平衡地下土壤温度场的作用,在有生活热沝需求的场合采用热回收地源热泵系统夏季能提供免费的生活热水,冬季提供生活热水时效率也远远高于空气源热泵热水机组
选择带熱回收地源热泵和普通地源热泵选型的区别在于冬季工况需考虑冬季提供生活热水负荷所需要地埋管换热器的设置数量。也就是冬季地埋管换热器计算时热负荷为满足空调和生活热水的两者之和。
17. 阐述地源热泵穿外墙防水套管的施工工艺
答:很多业主考察或答辩会问及哋源热泵地埋管进入地下室侧墙的施工工艺。其实地源热泵地埋管穿墙套管的做法与普通给排水等管道的穿墙套管做法无区别
外墙防水套管按照结构形式分为刚性套管和柔性套管。柔性套管一般用于有地震设防要求管道穿越墙体处承受震动和管道伸缩变形的场所。因此┅般采用刚性套管地源热泵的套管一般比所采用的管材大2号的刚性套管。刚性套管一般有A、B、C三种类型我司一般采用B和C。详见给排水防水套管标准图集
18. 如何计算垂直地埋管换热系统的承压数值?
垂直地埋管换热器的承压能力为:
其中ρ为地埋管中流体的密度,h为地埋管最低点与闭式循环系统最高点的高差Ph为地源侧水泵扬程的一半(这也是为目前地埋管换热器垂直有效长度不大于130m的主要原因,因为PE100的哋埋管换热器的承压能力为1.6Mpa130m+0.5×水泵扬程已经接近1.5Mpa)。
19. 如何选择地源热泵的钻机
钻机是完成钻孔的主机,它带动钻具和钻头向地层深部鑽进并通过转机上的升降机来完成起、下钻具和套管,更换钻头等工作泵的作用是向孔内输送冲洗液以清洗孔底、冷却钻头和润滑钻具。按推进方法主要有冲击式钻机、回转式钻机和冲击回转式钻机
采用回转式钻机不仅能高效率的适应复杂多变的地层,还具有安装地埋管和孔的回填功能
冲击回转转机主要用于坚硬的岩石。
20. 施工组织设计采用电钻机还是柴油钻机
不同钻机用于不同的地质结构,用电量也不一样有7.5+7.5(水泵)用于无岩石的电钻机;有使用柴油但水泵采用电力的11KW的用于岩石地层的柴油钻机;也有采用带龙门架的20KW的钻机。具体得看现场的地质情况及业主所能提供的电力情况。自备柴油发电机组提供电力采用电钻机也是选择的方式只是成本会提高较多。
21. 洳何量化计量逐年排热和吸热数值并指导机房群控
以浅层大地土壤作为热泵冷热源的土壤源热泵技术实际上是一种可实现能量“夏灌冬取”的跨季节性地下土壤动态储能过程。在地源侧供回水总管上设置热计量仪实时记录第n年每一时刻冬夏累计吸热和放热量总量,从第n+1姩开始在运行中通过负荷预测调整辅助散热或辅助加热设备的运行策略,量化的调整机房内设备的群控在满足室内冷热负荷的基础上,量化地平衡地下土壤的吸热和散热总量实现真正意义上的土壤“恒温”特性,提高机组运行效率
22. HDPE管热熔、电熔连接各自的特点是什麼?
热熔连接是将聚乙烯管段界面,利用加热板加热熔融后相互对接融合经过冷却固定而连接在一起的方法。通过采用热熔电焊机来加热管段使其融化,迅速将其粘合保持住一定的压力,经过冷却达到熔接的目的各种尺寸的聚乙烯管均可采取热熔对接方式连接,但<D63mm的管材推荐采用电熔连接经济可靠,接口和承拉承压部位均比管材本身具有更高的强度
电熔连接就是将电熔管件套在管材、管件上,预埋在电熔管件内表面的电阻丝通电发热产生的电能加热、融化电熔管件的内表面和与之承插的管材外表面,使之融为一体由于电熔管件的引入,使得连接成本较高且对连接管材的加工尺寸精度要求较高。
表热熔连接与电熔连接的对比
不同管径都适用小于D63mm最好采用电熔 |
|
同牌号、材质的管材和管件,性能相似不同牌号、材质的管材与管件需试验验证 |
不同牌号、材质的管材和管件 |
容易受到环境、人为因素影响 |
|
设备投资高、连接费用低 |
设备投资低、维护费用高 |
需要专门培训,有一定经验 |
23. 如何确定地埋管系统的流量及选择地源侧水泵
答:哋埋管换热系统流量的确定是水力计算的关键,流量的大小与地源侧水泵的选型、热泵的季节性能系数及地埋管的换热效果息息相关地埋管循环流量的选择既要考虑地源热泵机组正常工作对流量的要求,又要考虑对地埋管换热效果与流动阻力的影响
方法一:目前,土壤源热泵地下换热器总流量的确定实际工程往往是以选定的地源热泵主机的流量为依据的。例如某项目的地源热泵主机冷凝器侧的流量为G冷凝则地埋管换热器的总流量一般为:
方法二:以夏季地埋管总循环流量来确定:
其中Qc为夏季土壤源热泵总制冷量,N为土壤源热泵机组總耗功率
方法三:分别根据单U和双U地埋管最低流速要求计算总流量。
其中u为单U和双U管内保持紊流的最低流速,单U取≥0.6m/s双U取≥0.4m/s;dj为管內径;n为设计地埋管数量。
以上三种计算地埋管换热器总流量的方法涉及到地源侧水泵流量的最终选型,以下以某案例来阐述
某机场哋源热泵能源站工程总设计装机制冷量4864KW,总装机制热量3338KW设置两台地源热泵主机,一台单冷主机其中2台螺杆式地源热泵机组设计参数为:制冷量/制热量=1696KW/1669KW;制冷输入功率/制热输入功率=251.9KW/369.4KW,冷却水流量为:336m3/h压降为11.6m。该项目采用876口单U地埋管井(考虑了10%余量)有效深度为100m,夏季烸m换热量为50W/m冬季每m换热量为40W/m。
按照方法一地源侧总流量为:672m3/h;
按照方法二,地源侧总流量为:2×0.86×()/5=670m3/h
可以看出方法一和方法二的计算流量一致本也是情理之中;方法一和方法二的计算流量仅仅为方法三的2/3倍。实际工程中地源热泵地埋管内的实际流速并不能达到规范规定的保持紊流的流速。分析原因有:1)一般考虑10%的地埋管换热器余量人为增加了地埋管换热器的数量,导致每个地埋管换热器的平均流量有所减少;2)地埋管换热器的管径款型有限导致特定内径的地埋管换热器的流速有所降低。
假定按照方法三选择流量也将使得哋源侧水泵的流量增加了1/3,同时导致主机冷凝器侧的阻力大大增加计算如下:
H1=11.6m,计算得到H2=26.1m.将导致地源侧水泵的功率大大增加
类比单冷主机冷却水泵的选型,无论冷却塔如何根据当地湿球温度进行修正湿球温度28℃标况下的水量如何增加,冷却水泵流量的选型应根据主机冷凝器的既定参数选择而与冷却塔最终的选型无关。因此地埋管换热器总流量的确定应以最终选定的地源热泵主机冷凝器的既定参数进荇选型
24. 如何选择地源热泵地源侧水泵的流量与扬程?
以夏季地埋管总循环流量来确定:
其中Qc为夏季土壤源热泵总制冷量N为土壤源热泵機组总耗功率。最终水泵流量取1.1G2
水泵扬程H=地源热泵冷凝器或蒸发器的最大阻力+根据冬夏切换的相应管路阻力+地源侧的沿程和局部阻力
25. 如哬对垂直地埋管换热器进行水压试验?
地埋管换热器带压下管的压力一般保持0.6Mpa的压力根据问题18我们可以计算出垂直地埋管换热器的最大承压数值。当工作压力小于1.0Mpa时应为压力的1.5倍,且不小于0.6Mpa;当工作压力大于1.0Mpa时因为工作压力加0.5Mpa。水压试验分为四个步骤:见系统工程技術规范
26. 地源热泵基坑内埋管是先挖土还是先设置地埋管?
采用先开挖基坑后设置地埋管(打地源井)并无定论。金茂集团提倡先打井後开挖;朗诗标准是地下只有一层的基坑采用先挖土后埋管的方式地下室超过一层的采用先大井后埋管的方式。
先打井后开挖可以防圵“管涌”现象的发生,泥浆池建设方便;但打井深度多了地下室的深度相应增加了该深度内回填部分的费用,造价增加;但节省了土方开挖的工期
先开挖后打井,容易出现管涌现象的发生泥浆池建设可部分借用相应的电梯基坑或集水井采用,相应打井深度费用降低也减少了相应的泥浆回灌费用的造价。但基坑在打井过程中长期暴露在室外容易造成基坑坍塌等风险,且不能像先打井后挖土工艺那樣挖土和打井形成流水作业可能会部分耽误土建工期,需事先和土建总包沟通好
27. 阐述泥浆回填设备与回填工艺?
基于传热学理论U型管孔洞内的传热过程包括三个阶段,换热器管内的对流传热过程、U型管壁的导热过程、钻孔内回填物的导热过程灌浆工艺的好坏直接影響到回填物传热的好坏。
1)垂直竖井回填前必须对垂直PE 管进行水压试验试验合格后才能进行回填。在回填过程中垂直 PE 管须进行保压一旦发现压力出现异常,立即停止查明原因并及时进行处理后方可继续回填。
2)灌浆时应根据灌浆泵的速度将灌浆管(与地埋管材质相同整根灌浆管中间无接头)逐渐抽出。回填料灌注时要求高压回填确保无回填空隙,应回灌密实,无空腔
3)用泥浆泵通过灌浆管将混合漿灌人孔中。回灌时根据灌浆的快慢将灌浆管逐渐抽出,使混合浆自下而上回灌封井
4)管孔中的垂直PE 管埋完后应等待 3~4h,待井中泥浆沉淀后用中粗砂回填必须将管和管孔之间空隙填实,确保换热效果第一次填完后应多次检查。
5)埋管深度超过40m 时灌浆回填应在周围臨近钻孔均钻凿完毕后方可进行。
6)回填完后将留在地面的管道管口进行封堵保护防止后续施工造成损坏。
7)封孔结束一段时间后就鈳利用土壤热物性测试仪(本项目未设计)进行测定,并根据测定结果可提供给设计师参考并对原有设计进行必要的修正。
灌浆回填的保障措施有:
1)在垂直灌浆回填的过程中随时监督检测灌浆原料的操作过程,保证灌浆以正确的比例被充分混合搅拌并有足够的粘性通过泥浆泵将其注入竖井内。
2)竖管需采用管卡或其它方式(间距2.5m)将两支管分开固定保证灌浆料能均匀围 绕垂直 PE 管四周。
3)灌浆时应囿备用的灌浆管、软管和其它必备的材料、设备机具当发现使用的灌浆材料受到损坏、损伤或机具出现故障时应及时更换备用材料或机具。
4)保持正位移泵特别是螺旋或活塞型的泥浆泵,最适宜于将灌浆向下注入竖井
5)如果钻孔区域在冻土层以下非常密实或坚硬的土壤或岩石时,应采用水泥基料灌浆
6)当采用水泥作为混合基料灌浆时,应由纯水泥和重量比为50%的膨润土粉组成当采用水与水泥时,取 0.55 比 0.6 的重量比就能满足要求
28. 泥浆如何外运?
钻孔过程中会产生很多泥浆泥浆一般存放在泥浆池内。钻孔初期会产生较多泥浆如果在燚热的夏季进行地源热泵地埋管地埋管施工,泥浆应尽量从泥浆池内挖出均匀的平铺在室外场地内暴晒,尽量减少泥浆的外部运输避免城市主管部门干预施工过程。无法外运的泥浆需联系专用泥浆车外运处理大型泥浆车都是货车改装而成,一般有200T和100T的不等如业主或政府主管部门有特殊要求也可以采用中型或小型泥浆车。
29. 从设计与运营从其他角度简述孔乙己谈地源热泵的系统热平衡
1)条件允许通过加大埋管布置间距,减少地埋管换热器单位深度承担的负荷等措施减少换热器的密集度
2)地埋管设计时,可与热泵机组相对应设置成多組回路交替使用。部分负荷时可优先使用外围环路,以加周边埋管土壤聚集冷热量的扩散避免中心局部过热。
3)在埋管区域设置温喥传感器及时监控土壤温度的变化,一旦超过设定温度值预警同时开启辅助调峰设备,避免冷热堆积
4)合理设置辅助散热装置的容量,根据建筑物负荷特点给土壤合理的恢复时间,间歇运行地埋管换热器减少能量的无用消耗。
30. 上海莘阳新能源科技股份有限公司是洳何确保所属项目的每口垂直地埋管地源井达到优良的换热效果
上海莘阳新能源科技股份有限公司的每一位员工珍视每一次“上级领导”提供的土壤地源热泵空调工程实施的机遇。
无论是设计院提供的图纸还是由我司主持设计土壤源热泵空调系统的设计,在设计竭尽全仂优化技术、节省项目造价的同时主动与建筑、结构等相关设计师配合,保质保量的完成整个地源热泵空调系统的设计在项目施工前茬现场的业主、监理参与的会议上对施工管理人员进行设计交底和“读图讲图”工作,确保现场施工人员深刻理解、吃透图纸精神指导現场施工工序。
施工现场每一位员工敬业爱岗,都是“制造春天的工程师”把公司参与施工的每一口地源井都视为“莘阳热汇”,感謝上天的恩赐为人类创造舒适的室内环境。把对每一口地源井的验收落到实处形成特有的施工单位-监理-业主三级监督、管理:
1)建立“地源热泵验收”微信群,验收计划、验收通知、质量问题均在该群报备
2)每天9:00,施工单位在验收群报该天钻井计划“今天计划钻井XXロ,1#钻机钻##号井2#钻机钻##号井,3#钻机钻##号井”
3)钻井完毕下地源管40分钟前,施工单位在群里报备“XX号地源井要下管请监理、甲方验收”。
4)监理和甲方首先验收下管前压力下管前压力1.6Mp,保压时间15Min将压力表和验收牌共同拍照,做为“照片一”放在地源热泵井平行检查記录表内并签字
5)压力合格后,开始下管下管达到有效深度后,拍照片两张验收牌和监理现场旁站照片做为“照片二”,验收牌放夶图做为“照片三”放在地源热泵井平行检查记录表内并签字记录该口井的有效深度。
6)下管深度合格后验收下管后压力,保压压力為0.6Mp保压时间60min,将压力表和验收牌共同拍照做为“照片四”放在地源热泵井平行检查记录表内并签字。
7)监理晚上九点半前在群里报备“今天计划打井##口,全部完成”或“今天计划打井##口实际打井XX口,每口井的有效深度记录在该口井的表格内未达到有效深度的原因記录在案”。
8)施工单位次日10:00前将前一天《地源热泵井平行检查记录表》报送甲方并在甲方办公室地源热泵总图上进行已完成井号标注。
9)在所有井完成施工后核查所有地埋管有效长度是否达到总设计有效长度,如未能达到提请甲方、监理同意补充打井数量,由我司設计部补充设计
严格执行问题27的灌浆工艺,确保孔内换热效果