风冷式冷水机常见故障控制器

  造成冷水(冷冻)机的低压故障的因素很多我们今天只列举其中的部分分析。大致可分为以下几类(由易到难顺序)系统泄漏、系统堵塞、蒸发器堵塞

  重要提示:每个故障点处理完成后必须要按下压力控制器上的“复位按钮”。常见低压故障分析与处理同样适用于其他形式的制冷机组(压仂复位按钮在控制箱内左手边白色的塑料盒子上的红色小按钮,螺杆式冷冻机压力控制器位于控制箱外侧,在左手边是绿色的塑料盒孓)

  故障一:系统有泄露

  制冷系统连接管道有漏点,如焊接问题、环境造成的腐蚀问题、机械振动造成断裂问题、人为因素等等慥成低压故障

  这类问题处理起来比较简单首先要用检漏液(肥皂水、或洗洁精兑水)或卤素检漏仪一般都可以找到泄漏点,当找到泄漏点后用焊接设备焊接并且做必要的真空处理后按照厂方的规定量充注冷媒后,设备即可恢复正常运行

  制冷系统堵塞大概有这㈣种原因:

  因为制冷系统在生产制造各个环节中,都有着严格要求必需保证每道环节都要做清洁处理。但是目前绝大部分冷水(冷凍)机生产厂商都是采购部件然后组装这样就难免会出现有些系统不纯净的现象,严重时就会造成系统堵(一般堵塞都是发生在过滤器戓膨胀阀入口处)因此冷水(冷冻)机制造商都在制冷系统中安装了“过滤器”用于过滤掉系统中的杂质当制冷系统的管道中杂质累积箌一定程度时,就会造成过滤器堵塞影响系统冷媒通过量,严重时出现低压故障

  识别:如果是系统肮脏造成过滤器堵塞的,轻微時只会造成设备制冷量下降甚至您感觉不到受到影响。当“过滤器”轻微堵塞时“过滤器”的进出口会有温差,用手握住进出口可以感觉的到严重时过滤器会出现结露或结霜现象,如果遇到过滤器结露或结霜(在机器运转的状态下停机时出现结露不算)即可判定为顧虑器堵塞。

  处理:更换同型号的过滤器

  冰堵,实质上就是系统管道中存在水分系统中的水分随冷媒一起运行到节流阀(膨脹阀)经过节流膨胀后,在节流阀出口形成低温低压的状态当蒸发温度(节流阀出口温度)低到冰点以下时,冷媒中的水分就会在此结荿冰块从而堵塞了节流阀(膨胀阀)形成低压故障。冰堵发生在节流阀(膨胀阀)出口

  处理:(zui)好先使用可拆式的过滤器,里媔装上“氯化钙”(一种强效吸水材料)把系统中的水分经过多次地彻底过滤干净后换上同型号的一次性过滤器。

  电磁阀是制冷系統中不可或缺的配件具有保护系统安全的作用(当压缩机停止工作时切断冷媒,不让冷媒继续流到蒸发器如果压缩机停止后蒸发器内存囿大量的冷媒,当下次压缩机再次启动时容易造成压缩机阀片液击,损坏压缩机)当电磁阀损坏时阻隔了冷媒的流通,所以造成低压故障目前大部分厂家为了降低成本,都省去了电磁阀但是这样也给设备留下了隐患。

  识别:电磁阀坏比较好判别电磁阀坏也分兩种情况:

  1、电磁阀线圈烧毁造成发膜不能开启,用万用表测量电磁阀线圈即可判定电磁阀是否烧毁;

  2、电磁阀阀体本身坏造荿阀内的膜不能打开。当电磁阀进出口有温差时表明电磁阀不良

  膨胀阀是制冷系统四大部件之一,是不可缺少的部件经过冷凝后嘚低温高压冷媒流经膨胀阀后,被膨胀阀节流在膨胀阀出口膨胀蒸发形成低温低压的气液混合冷媒,从而带走系统中的热量形成制冷過程。

  膨胀阀有机械膨胀阀和电子膨胀阀之分机械膨胀阀在使用过程中受环境影响,有些环境具有腐蚀气体会腐蚀液体致使膨胀閥腐蚀,绝大部分是膨胀阀的感温包内气体泄漏(连接感温包和阀体的连接管腐蚀)电子膨胀阀虽然具有机械膨胀阀无法超越的温控范圍大和精度高的优点,但是其有一套独立的控制系统这也是无形中增加了故障发生率。

  处理:遇到膨胀阀损坏只有更换。

  故障三:蒸发器换热量严重不足

  造成蒸发器换热量不足大概有以下两点:a、蒸发器水流量不足b、蒸发器异物堵塞(或蒸发器内蒸发管表面结垢,或结晶而造成换热量不足)

  1、蒸发器水流不足:

  造成这个现象的主要因素有水泵坏或水泵叶轮内有异物进入,或水泵进水管有漏气现象(比较难检查需要仔细分析)造成水流不足。

  处理:更换水泵或把水泵拆开清楚叶轮内异物,即可排除故障

  2、蒸发器被堵塞或者结垢:

  要判断是否是蒸发器堵塞或蒸发管结垢,首先要排除水泵的问题在确保水泵和进水管路正常的情況下才能确定。蒸发器堵塞或结构有一个共同且非常明显的特征(仅适用于中温机组):在平时设备正常时压缩机表面是不会有大量的冷凝水或结霜或结冰的。当你看到压缩机的表面有大量冷凝水或结霜结冰基本可以判定为蒸发器堵塞。

  处理:如果蒸发器堵塞或蒸發管结垢要把蒸发器拆开,卸出蒸发管用高压水枪冲洗或用特殊药液浸泡清洗

  注意:有些蒸发器走的是化工药液,如铝氧化(阳極氧化)加工厂的冷冻机蒸发器内走的就是含有硫酸的药液,当达到一些特定条件情况下硫酸会结晶从而堵塞了蒸发器如果是纯粹硫酸结晶堵塞,只要用高于50度以上的热水在蒸发器内循环即可把结晶物溶开。还有一些是用在电镀厂里面的如酸性镀锌。有些酸性镀锌藥液中含有“氯化钾”当含有“氯化钾”的药液通过蒸发器的蒸发管表面时,由于蒸发管表面温度很低(低于饱和温度)会造成“氯囮钾”析出结晶,这些结晶物经过日积月累后就会把蒸发管包上厚厚的一层“氯化钾”衣服使蒸发器失去换热能力。轻微是表现为制冷能力下降严重时造成低压故障。(这样的情况属于购买时选型不对)

  以上这些问题有的客户可以自行处理当涉及到专业知识时还昰需要请专业人员来处理。不可盲目地乱维修以免造成不必要的经济损失。格力中央空调维修网专业从事北京中央空调维修维护,清洗保養,节能改造,销售安装公司、中央空调空气净化等业务我们拥有16年的维修经验,一流的技术团队完善的服务流程,一流的服务质量16年嘚维修我们坚持为客户提供超出预期的专业服务,获得了数万客户的一致认可如果您有中央空调的相关问题和需求,可以随时联系我们我们的24小时服务热线:400-898-1819

}

【】压缩机发生故障如何维修冷水机压缩机故障维修篇分享给大家!

  (1)压缩机启停较频繁:可能制冷剂量过多或过少,造成压力保护开关动作排气压力过高或吸氣压力过低所致,另外水系统循环不良蒸发器表面结霜。

  处理方法:确定制冷剂多时可在排气口处放出多余的制冷剂,如不足则檢测有无漏氟处并补足制冷剂

  检查水循环系统有无堵塞或存有空气,进行排气如循环水量过小,可采用开式冷冻水循环系统

  (2)压缩机运转时噪声大:应检查膨胀阀是否失灵,温包脱离压缩机吸气管使液态制冷剂回至压缩机内,如损坏应进行修理如压缩机損坏应进行更换。

  (3)制冷能力不够:造成制冷能力不够的原因可能制冷剂不足蒸发温度偏低;管道保冷效果不好;机组冷凝器散热不良;水循环系统阻力过大等原因

  处理时应检查制冷剂管道有无泄漏,并修补后补足制冷剂;修补保冷层;清洗冷凝器检查风扇运转是否正常;清悝管道过滤器使系统循环通畅

  (4)压缩机吸气管结霜:可能系统排空不好或冷冻水流量过大,系统管道堵塞流量过小等原因应清通管路放净空气。

  (5)冷凝压力过高:当制冷剂过多;外界空气温度过高使机组通风不好;制冷剂系统内有空气或不可凝气体时会造成冷凝压仂过高现象。

  处理方法:排出多余制冷剂;调整改善机组周围的通风环境(如搭设防晒棚等);打开排气目进行排气

  (6)冷凝压力过低:可能制冷剂不足或压缩机损坏,处理时检查有无泄漏处进行修补后补足制冷剂,检查压缩机如损坏应更换。,


}

我要回帖