风冷式令水孔是一种常见的L业温控设备可以为礼床、实验设备、激光设备及檬塑有械等设备的便用提供但温但流的冷却水。风冷式冷水机常见故障在新安装或是长期运荇过程中也可能会出现一些故障,一 般来说冷水机组的压缩机、 蒸发器和冷凝器等核心组件很少会出现故障,更多的是水泵、电控元件和电源等故障,这些问题其实处理起来都比较简单- 般用户大概检查一下就可以快速解决问

风冷式冷水机常见故障无法启动的故障解决方法:

1、可能是由于电源故障,需要查看供电电压是否正常,避免有缺相的情况; 

2、排查冷水机的电路接线有没有松动的情况,并紧固接线的接头。

冷水机循環水泵无法运转故障解决方法:

1、检查连接水泵交流接触器的过载保护是否保护打开,如果是过载保护起作用切断了水泵的电路,那么首先应该檢查供电电压

是否符台冷水机组铭牌_上锁标明的电压值,以及水泵的叶轮是否可以正常转动,可以在排除这些问题后再将过载保护的RESET键复位即鈳;2、3HP以下规格的风冷式冷水机常见故障多采用220V的单相电压,需要检查水泵的电容是否烧坏;

3、如果是循环水泵线圈烧坏,需要将水泵拆下并修理戓更换即可

风冷式冷水机常见故障高压报警故障解决方法:

1、观察冷凝风扇的运转是否正常,如果风扇没有运转则应该检查电机是否损坏;2、檢查冷凝翅片表面是否有污垢或较多的灰尘造成换热效率下降,用压缩空气或高压水枪冲洗冷凝器;

3、检查制冷剂(冷媒)压力值判定制冷剂是否充注过多。

风冷式冷水机常见故障低压报警故障:
解决方法:检查是否是由于缺冷媒造成的低压报警,如果制冷系统的管路存在漏点则应补焊并補充冷媒

}