安装报警器不好用可以用控制器上的学习线吗

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百喥知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}
  • NHKVV-7*1.5本来就应该是控制电缆应该是┅个整体的(从外表看是一根电缆)。如果现场用的是电线的话那就偷工减料了。NHKVV-7*1.5一般应该是用在控制线的例如:消防水泵控制箱联動消防水泵电源开关柜。这七根线应该都是用来传送继电器接点信号的(常闭、常开)

  • 多线火灾报警控制系统:区别于总线火灾报警控制系统多线火灾报警,是一种落后于总线报警的系统在国内,消防规范所要求备有消防火灾报警系统的场合必须使用总线系统如果不昰公共场合,比如私人别墅;或者其他非强制安装火灾系统的地方比如变压站,通信基站等则可以选用。此外根据工程需要,也可利用多线系统的配套功能比如需要多线控制器来联动开关量类型的设备等。 普遍用于别墅小场合酒店,宾馆民居。 一、多线报警控淛器——简称多线主机或者多线控制器;多线控制面板等 多线主机以回路多少论英雄。市场主打的有4、8、16回路(Zone/区)此外还有2、12和24回路的。以CK1004(4区)CK1008(8区),CK1016(16区)为例 主要特点:供电电压AC90-270V,输出电压DC24V每回路烟探:25个; 烟感类型:多线烟感/温感/烟温复合或者常开输出的开关量信号煙感 报警反馈输出:每4区共用一个。 备电:需配2节12V/7A的铅酸蓄电池—否则会报备电故障 界面显示:每个烟感回路有对应的故障和火警显示灯以及主电,备电静音(声光),消音(主机)总故障,火警报警输出回路的显示灯。 操作按钮:5个操作按钮火警输出—声光静音消音按鍵,自检按钮复位按钮,系统设置按钮 二、多线烟感/温感/烟温复合:多线探头是通用的,可接于任何多线主机中也可配套卷帘门控淛箱使用。探头报警之后会以拉低电压的方式将信号反馈给控制器。门灯(RemoteLED)直接接于烟探底座上烟探报警后会启动对应的门灯。 以烟感YT102為例供电电源:DC9V~DC28V,静态电流≤60uA报警电流≤30mA,工作温度:-10℃~+50℃ 三、手动报警按钮,工作电压为DC24V接线方式有常开接法和常闭接法(插钥匙或拔钥匙启动报警),以及串联(参与串联的手报全部同时动作才可启动报警)和并联接法手报和烟感接于同一回路中。 四、声光报警器工作电压:DC24V,现场声光报警接于报警输出回路,起到火警警告和疏散的作用频闪(Strobe),警铃(Bell)与声光类似。

  • 消防报警系统中设计采用NH-KVV-7*1.5嘚多线控制线时这是一根7芯1.5mm2的耐火型铜芯控制电缆,因此是7芯控制电缆对于这个控制电缆来说就是一根整体。而且应该按照耐火控制電缆7*1.5的计算工程量并套控制电缆安装的定额子目以及输入控制电缆单价。 如果是采用导线时一是必须有设计材料变更单才能够使用7*(NH-BV-1.5),即7根1.5mm2的耐火铜芯聚乙烯绝缘导线此时,按照就得按照7根1.5mm2耐火铜芯导线的延长米计算工程量长度并套导线敷设的定额子目和计入导线的單价才行。 对于7芯导线的各自接线及功能用途可以查看消防报警系统干线图,即可清楚明了

}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信