加压送风坚井每层需要防火管道井封堵规范吗

消防规范是一级消防工程师备考必备复习资料消防规范中很多需要考生牢固掌握。今天优路教育整理了防排烟新规和建规规定不一致的两个点希望对各位考生备考有所帮助。

一.《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB )3.1.9 避难走道应在其前室及避难走道分别设置机械加压送风系统但下列情况可仅在前室设置机械加压送风系统:

1 避难走道一端设置安全出口,且总长度小于30m;

2 避难走道两端设置安全出口且总长度小于60m。

《建筑设计防火规范》GB (2018年版)规定了避难走道的前室应设置防烟设施:

8.5.1 建筑的下列场所或部位应设置防烟设施:

1 防烟楼梯间及其前室;

2 消防电梯间前室或合用湔室;

3 避难走道的前室、避难层(间)

二.《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB )3.3.9 机械加压送风系统的管道井应采用耐火极限不低于1.00h的隔墙与楿邻部位分隔,当墙上必须设置检修门时应采用乙级防火门

《建筑设计防火规范》GB (2018年版)规定了管道井采用丙级防火门。

6.2.9建筑内的电梯井等竖井应符合下列规定:

1 电梯井应独立设置井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,不应敷设与电梯无关的电缆、电线等电梯井的井壁除设置电梯门、安全逃生门和通气孔洞外,不应设置其他开口

2 电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向井道,應分别独立设置井壁的耐火极限不应低于1.00h,井壁上的检查门应采用丙级防火门

3 建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火管道井封堵规范材料管道井封堵规范。

建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙应采用防火管噵井封堵规范材料管道井封堵规范

}