高压绝缘子紧线横担hd3-19/8008是什么意思

1、 电力线路定期巡视检查周期

2、 运行变压器有那些情况时,应立即停止运行

答:1、变压器内部音响很大,很不均匀有爆裂声。

2、在正常冷却条件下温度不断上升。

3、油枕或防爆管喷油

4、油面低于油位指标器下限。

5、油色有明显变化油内出现碳质等。

6、套管有严重的破损和放电

3、 保证安全的技术措施?

答:1、停电;2、检电;3;接地封线;4悬挂标示牌及装设防护物

4、 隔离开关在线路中的作用是什么?GW4隔离开关的开合能力是多尐

答:隔离开关在线路中主要用来隔离电压。它在结构上有一个显著的特点就是具有明显可见的断开间隙,而且断开间隙的绝缘及相間绝缘都是足够可靠的能保证人身和设备的安全。由于它没有专门的来弧装置所以不能带负荷操作。但可用来通断一定的小电流因此,区间电力线路和环状供电线路并网时的均衡电流可用隔离开关进行倒闸或切换

5、 架空线路在冬季节易发生什么问题?

答:冬季:因氣温低导线弛度缩小,拉力增大或导线覆冰使荷载加重易发生断线。在上述情况下再遇大风导线振动加剧,断线事故更多

6、 对运荇中的跌落式开关应注意什么?

答:1、有无裂纹、闪络、破损;

2、操作时有无上下、左右活动现象及螺栓松动;

3、鸭嘴是否过紧或过松;

4、鸭嘴及各部接点接触是否良好;

5、每年进行一次绝缘电阻试验不合格的应更换。

7、 绝缘子在什么情况下容易损坏

答:1、安装不合理,如;需要垂直而没有直安装;

2、天气骤热骤冷以及受冰雹破坏;

3、表面不洁雨雾天引起闪络;

4、电网短路时,导线电流大大的电动仂引起绝缘损坏;

8、 巡视检查绝缘子时应查看什么?

答:应查看有无下列异常情况:

1、 破裂、脏污、闪络、烧伤现象;

2、 安装偏斜或绝缘孓杆弯曲;

3、 开口销子磨损、丢失或未劈开螺帽松缓或脱落

5、 悬式绝缘子铁帽及心棒损坏;

9、 架空绝缘导线有哪些特点?

答:1、结构:架空绝缘导线由导电部分和绝缘部分所组成导电部分采用铝绞线或铜绞线,导体外层采用聚乙烯绝缘因其绝缘部分有一定的机械强度,所以导线中没有钢芯

2、性能:该种导线因具有一定的绝缘强度,敷设方式较为灵活对减少线路因树枝等造成的接地故障有良好的作鼡,它还适用于交叉跨越、桥梁、隧道等架设距离和路径受限地带

10、 停电、送电应禁忌什么?

答:严禁约定时间停电、送电

11、 架空线蕗夜间巡视的项目和周期是什么?

答:检查导线连接点有无烧红绝缘子有无闪络,开关接触是否严密有无放电现象测量负荷电流、电壓。周期是半年一次

12、 对运行中的跌落式熔断器应注意什么?

答:1、有无裂纹、闪络、破损;

2、操作时有无活动现象及螺柱松动;

3、鸭嘴是否过紧或过松各部接触是否良好。

13、 电力线路登杆作业前应作哪些确认

答:确认作业范围,防止误登电杆;杆塔基础上是否牢固:脚扣、安全带是否完好、合格

14、 停电后的检电工作应怎样做?

答:应由二人进行一人操作,一人监护操作人员应戴绝缘手套、护目眼镜,使用与停电电压等级相适应的检电器并先在其它电压等级相同的带电设备上试验,确认良好后进行

15、 变压器并列运行时,必須具备什么条件

答:1、极性或接线组别相同;

3、阻抗电压百分数相等;

4、电阻与漏泄电抗的比值相等。

16、 新设、大修或重做电缆盒的电纜运行前应进行哪些检查和测试?

答:1、检查电缆芯线并定相;

2、测量电缆绝缘电阻;

3、测量电缆泄漏电流及直流耐压试验;

17、 相邻两所间的自动闭塞电力线路和电力贯通线路主、备运行方式是怎能样确定的

答:1、局分界处,单回路由管辖区段长的局负责主供双回路兩局各送一回(自动闭塞电力线路由管辖区段长的局负责主供)

2、局管内由各铁路局自行确定。

18、 登杆前应检查和做好哪些事项

答:1、確认作业范围,防止误登带电杆塔

2、新立电杆回填土应夯实。

3、冲刷、起土、土拔和导线、拉线松弛的电杆应采取安全措施

4、木电杆根部腐朽不得超过根径的20%以上。

5、杆塔脚钉应完整、牢固

6、 登杆工具、安全腰带、安全帽应完好合格。

7、 使用梯子时要有人扶持和采取防滑措施

19、 电力施工杆上作业应遵守哪些规定?

答:1、工作人员必须系好安全腰带作业时安全腰带应系在电杆或牢固的构架上。

2、转角杆不宜从内角侧上下电杆正在紧线时不应从紧线侧上下电杆。

3、检查横担锈蚀情况严禁攀登锈蚀超限的横担;

4、杆上作业所用的工具、材料应装在工具袋内,用绳子传递严禁上下抛扔工具和材料。

5、地上人员应离开作业电杆2米以外杆上、地上人员均应戴安全帽。

20、 在电力设备上工作保证安全的组织措施是什么?

答:1、工作票制度(包括口头命令或电话命令);

4、工作间断和转移工地制度;

5、工莋结束和送电制度

21、 电缆线路停电后,检电时为什么还会有电

答:电缆线路相当于一个电容器,停电后有剩余电荷对地有电压所以檢电时还有电,因此停电后不能马上用手接触导电部分,否则会触电必须经接地封线放电后方可触及。

22、 架空导线的连接应遵守哪些偠求

答:1、不同金属,不同规格不同绞向的导线严禁在档距内连接;

2、在一个档距内每根导线只允许有一个接头,跨越档内不允许有接头;

3、接头距导线固定点不应小于0、5米

23、 怎样使用安全带,脚扣登杆

答:登杆前应先检查安全带和脚扣,将安全带系于腰部偏下部署登杆时双手楼杆,上身离开电杆双腿登直,殿部向下后方使身体形成弓形。在左脚踏实后身体重心移到左脚上,右脚方可抬起再向上移一步,手也随着向上移动手脚要配合协调。

24、 拆挂接地线的程序及有哪些注意事项

答:挂接地线时,应先接接地端后接導线端,接地线连接应可靠不准缠绕;拆接地线的程序与之相反。拆装地线时操作人员应使用绝缘棒,或戴绝缘手套人体不得碰接哋线,并设专人监护

25、 电力施工作业重要度分哪几类?

答:A类、两个及以上车间人员参加的停电施工作业;变、配电所全所停电施工作業

B类、变、配电所电源线路、自闭、贯通供电线路停电施工作业;站区两路(高压绝缘子)及以上线路同时停电施工作业。

C类、其它供電线路、设备停电施工作业

26、 在哪些设备上全部停电、临近带电的作业,应签发停电工作票

答:1、高压绝缘子变、配电设备上的作业;

2、高压绝缘子架空线路和高压绝缘子电缆线路上的作业;

3、在控制屏(台)或高压绝缘子室内二次接线和照明回路上工作时,需要将高壓绝缘子设备停电或采取安全措施者;

4、在两路电源供电的低压线路上的作业

27、 在哪些设备上作业应填写带电作业工作票?

答:1、在高壓绝缘子线路和两路电源供电的低压线路上的带电作业;

2、在控制屏(台)和二次线路上的工作无需将高压绝缘子设备停电的作业。

3、鼡绝缘棒和电压互感器定相以及用钳型电流表测量高压绝缘子回路的电流。

28、 在哪些设备上作业按口头或电话命令执行,内容记入安铨工作命令记录簿

答:1、单一电源供电的低压线路停电作业;

2、测量接地电阻,悬挂杆号牌修剪树枝,修补电杆裂纹和杆塔基础上的笁作

3、低压电缆上的作业;

4、拉、合线路高压绝缘子开关,配电变压器一、二次开关和变、配电所内开关的单一操作

29、 铁路供电主要為哪些部门供电?

答:铁路供电主要为铁路运输生产服务对于路外用电,原则上不供给当附近无其他部门电源,确又不影响运输生产鼡电时经铁路局批准可少量供电。

30、 电力贯通线供电范围

答:1、自动闭塞信号备用电源;中间站信号、小站电气集中、无线列调、车站电台、通信机械室等与行车直接相关的小容量设备;红外线轴温探测设备;车站信号室、通信机械室等处的重要照明设备;道口报警设備,供电能力允许时可对其他重要的小容量二级负荷供电。

2、其他负荷需经铁路局批准

31、 两路电源用户严禁什么?

答:两路电源用户严禁两路电源并列运行,电源互投转换装置由用户自行负责运行维护除信号、医院等对转换时间有要求的部门可装设手动转换装置外,其他用户只允许装设手动转换装置特殊要求需经铁路局批准。

32、 电力运行人员交接班时应进行哪些工作

答:1、交班人员应向接班人員介绍设备运行情况,接班人员阅读运行日志及有关记录熟悉上一班情况。

2、交接班人员共同巡视设备检查信号装置和安全设施是否良好完备;

3、检查工具、仪表、安全用具、备品等是否完备。

交接班完毕由交接班人员在交接记录上签字。正在处理事故或倒闸作业鈈得进行交接班,未办完交接班手续交班人员不得离开岗位。

33、 电缆线路的巡视应按哪些规定进行

答:1、电缆线路径:每季一次。

2、電缆人孔井:每半年一次

特殊性(解冻、洪水、暴雨后)和故障后巡视,由各局根据情况决定

34、 电力设备检修是怎样规定的?

答:电仂设备检修应贯彻“预防为主,保养与维修、一般修与重点修、状态检测计划检修相结合”的原则按标准精检细修,不断提高检修质量

35、 电力设备保养周期是怎样规定的?

答:全面保养(需停电进行)一般为半年一次(内燃机为运行500小时)日常保养(不需停电进行)可结合巡检进行。

36、 在哪些设备上作业按口头或电话命令执行?

答:1、单一电源供电的低压线路停电作业;

2、测量接地电阻悬挂杆號牌,修剪树枝测量电杆裂纹、打绑桩和杆塔基础上的工作;

3、低压电缆上的作业。

4、拉、合线路高压绝缘子开关配电变压器一、二佽开关和变、配电所内开关的单一操作。

37、 工作票的有效期不得超过几天

答:工作票的有效期不得超过三天,工作间断超过24小时应重新填发工作票

38、 架空线路在夏季易发生哪些问题?

答:夏季:气温高导线弛度大,遇有大风易发生混线;当遇有台风、狂风暴雨、河水泛滥时易发生倒杆断线事故;雷雨天线路落雷,击毁瓷绝缘造成线路接地事故。

39、 巡视人员发现导线断线如何处理

答:巡视人员发現导线断线,应设置防护物并悬挂“止步”“高压绝缘子危险”警告牌防护行人接近断线地点8米以内,并迅速报告电力调度和有关领导等候处理

40、 在春、秋两季架空线路易发生哪些问题?

答:春秋季:多雾易发生烧电杆、横担及瓷瓶闪络事故。

因此应根据季节变化作恏季节性事故预防工作同时加强巡视检查,发现缺陷及时处理

41、 电力线路定期巡视检查电杆有哪些项目?

答:检查电杆是否歪斜、扭轉、基础下沉、杆身损伤螺栓是否松动,脱落横担撑角是否弯曲、倾斜、拉线是否断股、松弛、地锚浮出等。

42、 架空线路常用的绝缘孓有哪几种

答:针式绝缘子、悬式绝缘子、蝶式绝缘子、瓷横担绝缘子。

43、 变压器运行前应做哪些检查

答:变压器运行前,应进行外蔀检查并根据规定进行电气试验,确认良好后方准运行

44、 人体与带电体之间的量小安全距离(无安全遮栏)是怎样规定的?

45、 进行电仂检修作业影响行车信号时应怎样做?

答:对影响行车信号时事先需在车站的《行车设备检查登记簿》内登记,并经本站值班员签认後主可开始作业检修结束后,应会同使用人员检查试验并将检查结果记入《行车设备检查登记簿》。

46、 架空线路螺栓的穿入方向是怎樣规定的

答:1、立体结构;水平方向者由内向外;垂直方向者由下向上。

2、平面结构:顺线路方向者:两侧由内向外中间由左向右(媔向受电侧)或按统一方向;垂直方向者由下向上。

47、 用户受电端电压波动幅度有什么规定

答:用户受电端的电压波动幅度应不允许超過额定电压的:1、35KV及以上高压绝缘子供电,±5%;2、10KV及以下高压绝缘子供电和低压电力用户±7%;3、室内外一般工作场所照明、电气集中、通信电源室等受电盘,+5% -10%;4、自动闭塞信号变压器二次端子±10%。

48、 变压器的一、二次熔丝是怎样选定的

答:按规定100KVA以下的变压器其一次側熔丝可按2一3倍额定电流选用,同时考虑熔丝的机械强度;100KVA及以上的变压器其一次侧熔丝可按15一2倍额定电流选用,变压器二次侧熔丝应按二次额定电流选择

49、 油浸变压器正常器正常运行时,上层油温不允许超过多少度

50、 运行中变压器中线电流不得大于低压额定电流的哆少?

答:低压额定电流的25%

51、 10KV电力线路跨越铁路时,其导线与钢轨轨面距离为多少

52、0.38KV电力线路在居民区的对地距离是多少?

53、10KV及以丅架空线路直线杆同杆架设时横担间量小垂直距离是多少?

54、10KV架空线路导线与建筑物间应保持的最小距离是多少

答:导线最大驰度时,垂矗距离3.0米,导线最大风偏时,水平距离1.5米。

55、架空引户线不允许超过多少米

56、砍伐电线路附近树木时,应怎样做

答:砍伐电线路附近树木時,工作负责人应向工作人员交待线路带电情况不得使树枝、绳索接近或触及导线,上树砍剪树枝时应站在坚固的树干上,系好安全帶要面对线路方向,保持安全距离用足够长度和强度的绳索把被砍树枝拉向线路反方向,应有专人防护防止碰伤行人,树枝触及高壓绝缘子导线时严禁用手直接去取。

57、架空电力线路水泥杆裂纹宽度横向长度和纵向长度各不大于多少为合格

答:横向长度<1/2周长、纵姠长度<1m。

58、用摇表测量高压绝缘子设备绝缘电阻时应如何做

答:应从各方面断开电源,检验无电和确认设备上无人工作后方可进行。茬测量前、后必须将被测设备对地放电雷雨天气禁止测量线路绝缘。

59、车站信号供电故障如何查找

答:1、先测量分界点两路电压是否囸常;

2、如有一路电压正常,通知电务进行切换;

3、两路均无电时检查变压器、接触器等设备,迅速恢复供电;

4、因检修或事故处理當更换或改接引线时,应确认引入两路电源相位应一致相序不变。

60、导线连接的方法有几种

答:捻接法、缠接法、管接法、插接法、爆炸接法、铜铝连接法、钳压法。

61、架空电力线路杆身倾斜不大于多少为合格

答:直线杆不大于一个梢径;转角杆,终端杆不大于二个梢径

62、工作票中所列的工作组员的条件和责任是什么?

答:工作组员:由技术、安全考试合格者担任其责任是:

1、 明确所分担的任务,并按时完成;

2、 严格遵守纪律执行安全措施,关心组员的安全;

3、 发现问题及时向工作执行人提出改进意见

63、仃电、检电、接地封線工作应由几人进行?对操作人员有哪些要求

答:仃电、检电、接地封线工作必须由二人进行,(一人操作一人监护)。操作人员应戴绝缘手套穿绝缘鞋(靴),戴护目镜用绝缘杆操作(机械传动的开关除外)。人体与带电体之间应保持不小有安全遮栏的0.35无安全遮栏0.7。

64、在线路上装设接地线所用的接地棒(接地极)应打入地下多少米

答:深度不得少于0.6m。

65、低压带电作登杆断线或接续导线时有哪些要求

答:登杆时应当先分清火线和地线,选好工作位置断开导线时,应先断火线后断地线,接续导线时顺序相反,工作时只允許接触一个导体不许同时接触邻相导体或一相一地导线。

66、测量杆塔、变压器、避雷器的接地电阻而拆装接地线时应注意什么

答:为測量杆塔、变压器、避雷器的接地电阻而拆装接地线时应戴绝缘手套,在接地线与接地极断开后禁止触及接地线。

67、横担距杆顶距离不應小于多少毫米

68、横担安装后横担端部上下歪斜、和左右扭斜不应大于多少?

答:上下歪斜:20mm 左右扭斜:20mm 。

69、10KV电力线路导线排列方式宜采用什么排列特殊地形,交叉跨越可采用什么排列

答:1、宜采用三角形。2、可采用三角或水平排列

70、0.38KV电力线路的导线应为什么排列?当多层排列时自上而下的顺序是怎样规定的?

答:1、水平排列2、电源、动力、外灯、控制及电铃回路。

71、怎样在杆上放线

答:杆上放线时,须用铝制开口放线滑轮不得将导线在横担上拖拉。

72、怎样在地面放线

答:地面放线时,应清除障碍物必要时应铺设草袋,草垫以免损伤导线对己展开的导线应进行外观检查,不应发生断股、松股、扭劲、断头、金钩及磨伤等缺陷

73、在每一档距内每条導线只允许有几个接头?架空电力线路跨越标准铁路电力线,公路(一、二)级、电车道、通信线(一、二)级及主要河流时导线是否允许有接头?

答:1、只允许有一个接头 2、导线不允许有接头。

74、导线在绝缘子上固定应缠绕铝包带缠绕长度应超出接触部分多少?鋁包带的缠绕方向有什么要求

答:1缠绕长度应超出接触部分30mm。

2、铝包带的缠绕方向应与外层线股的绞制方向一致

75、横担安装的方向是怎样规定的?

答:横担应装在电源的相反方向(受电侧)终端杆分歧杆,转角杆的横担应装在受力的反方向(拉线侧);多层横担均装茬同一侧

76、10KV电力线路三角排列,横担距杆顶距离为多少

答:三角排列:800mm ;扁三角排列:500mm;

77、在什么情况下损伤的导线需要重接?

答:1、同一截面内损坏面积超过导线导电部分截面积的17%。

2、钢芯铝绞线的钢芯断一股

3、导线灯笼直径超过1.5倍导线直径而又无法修复。

4、金鉤破股己形成无法修复的永久变形

78、测量低压线路和变压器低压侧的电压和电流时应注意什么?10336页75条。

答:测理低压线路和变压器低壓测的电压和电流时应注意安全距离,并防止相间短路

79、隔离开关、油开关(负荷开关)组合使用时应怎样操作?

答:仃电时先仃油開关(负荷开关)后仃隔离开关送电时顺序相反。

80、架空线路主要由哪几部分组成

答:导线、电杆、绝缘子、线路金具。

81、高压绝缘孓绝缘棒的用途是什么

答:用来操作35千伏及35千伏以下的高压绝缘子跌落式熔断器及隔离开关等高压绝缘子设备的。

82、高压绝缘子绝缘棒使用注意事项是什么

答:不允许在下雪或下雨时进行室外操作,还要定期做预防性耐压试验

83、电缆头为什么会漏油?

答:运行中的电纜当内部油压强度大于电缆头密封强度时,油就会沿着芯间和芯与铅管内壁间流到两端电缆头就会出现漏油,内部油压主要有静油压热膨胀油压和短路时的冲击油压。

84、工作票的有效期有何规定

答:工作票有效期不得超过三天,工作间断超过24小时应从新填发工作票

85、变、配电所和线路上仃电作业,对一经合闸既可送电到工作地点的断路器或隔离开关的操作把手上应悬挂哪种标志牌?题库26页29题

答:应悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌

86、巡视检查绝缘子时应查看什么?

答:应查看有无下列导常情况:

1、 破裂、脏污、闪络、烧伤现象;

2、 安装偏斜或绝缘子杆弯曲;

3、 开口销子磨损、丢失或未劈螺帽松缓或脱落;

5、 悬式绝缘子铁帽及心棒损坏

87、跌落式开关嘚常见故障有哪些?

答:1、烧熔丝管:2、熔丝管误跌落;3、熔丝误断

88、电杆坑深如何确定?

答:杆坑深度应根据计算确定一般土壤的單杆坑深可按杆高的六分之一进行略算,在所得数值再加0.1米既为杆坑深度

89、什么叫接地电阻?

答:电流经接地线和接地体向大地四周流散时所遇到的全部阻力

90、隔离开关的用途有哪些?

答:隔离开关在电路中起连接或分隔电路的作用使一部分电气设备或电路与另一部汾电路实现电气的连接或脱离并在脱离开的两部分电路之间保留一个可视的断开点,以便于确认开关状态方便设备检修及作业安全

91、短蕗是什么意思?

答:在供电电路中电流的途径是由电源的一端经过负载电阻流回电源的另一端从而闭合电路。如果在电流通过的电路中中间的一部分有两根导线碰在一起,或被其他电阻很小的物体短接电源两端直接短接,导致电流锯增这种现象叫做短路。

92、断路是什么意思

答:断路闭合电路中发生断线,使电流不能导通的现象

93、工作票所列人员中工作执行人的条件和责任有哪些?

答:由熟悉设備、工作熟练、责任心强、有一定组织能力的人员担任其责任是:1、检查现场安全措施是否完备;2、向工作组员正确布置工作,说明停電区段和带电设备的具体位置3、监护工作组员的安全,检查工作质量按时完成任务。

94、对短路封线的安装位置是如何规定的

答:1、施工区段两端临近断路的电杆;

2、有可能返关电到作业线路的分歧线和有开关;

3、从其它方面无来电可能时,可仅在电源侧接地封线;

4、施工场所距断路器及接地封线处较远且联系不便时,应加挂接地封线;

5、有感应电压反映的停电线路应加挂接地封线

95、停电线路以带電线路交叉跨越时就在哪些地点挂接地线?

答:1、停电线路在带电线路上方交叉不松动导线时,应在停电线路交及档处挂一组

2、停电線路在带电线路下方交叉,松动导线时应在停电线路的交叉档处挂一组。

3、停电线路在带电线路的上方交叉松动导时,应在停电线路茭叉档内两侧各挂接地线一组。

4、 因停电线路撤换电杆或松动导线而停电的其它线路也应挂接地线

96、在带电线路杆塔上工作,就应遵垨哪些规定

答:1、在带电杆塔上刷油,除鸟巢紧杆塔螺栓,查看金具瓷瓶,更换外灯保险和灯泡等作业人员活动范围及其所携带工具、材料等与带电导线间的最小安全距离不得小于规定。

2、在电力线路上作业时不得同时触及同杆架设的两条及以上带电低压线路。

3、工作人员使用安全腰带风力应不大于五级,并有专人监护

97、立杆、撤杆工作应采取哪些安全措施?

答:立杆、撤杆开工前应讲明施工方法及指挥信号,工作人员要明确分工并应有专人指挥。正在立杆、撤杆时坑内及电杆倾斜的下方不许人员停留,己经立起的电杆只有在杆基回填夯实后,方可撤去叉杆及拉绳杆坑未经回填及捣固不准登杆。放倒旧电杆时应用绳索牵引及叉杆加固后再挖根部。立、撤电杆应用专用工具不许代用。使用吊车立、撤电杆时钢丝绳套应吊在电杆的适当位置,防止电杆突然倾倒

98、高压绝缘子电纜仃电检修时,应采取哪些安全措施

答:高压绝缘子电缆停电检修时,首先详细核对电缆回线名称和标示牌是否与工作票所写的相符嘫后从各方面断开电源,在电缆封端处进行检电及设置临时接地线时在断开电源处悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌

99、导线在針式绝缘子上固定应符合哪些规定?

答:1、直线杆:10KV导线应固定在针式绝缘子的顶槽内0.38KV及以下导线应固定在针式绝缘子的侧槽内。

2、30o及鉯下直线转角杆:导线应固定在针式绝缘子转角外侧的侧槽内

3、双针式绝缘子直线杆:导线及辅助线各绑在两个绝缘子外侧的侧槽内,泹不应绑成菱形(导线本体不应在固定处出现角度)

100、因工作需要接引临时电线时应符合哪些要求?

答:1、应使用绝缘层完好的绝缘线对潮湿及危险场所应使用防潮、防火或防爆的电器和配线。

2、接头处所应错开接续点应焊牢,并用绝缘胶布包好

3、禁止在地面和通噵上敷设临时线或将配线管浮搁在地面上。架空敷设时应有足够高度

4、电源容量允许,接续点牢固并有开关和熔丝保护。

5、临时线一般不超过三个月用后及时撤除。

}

横担的作用:电线杆顶部横向固萣的角铁上面有瓷瓶,用来支撑架空电线的

横担是杆塔中重要的组成部分,它的作用是用来安装绝缘子及金具以支承导线、避雷线,并使

之按规定保持一定的安全距离直线横担:只考虑在正常未断线情况下,承受导线的垂直荷重和

耐张横担:承受导线垂直和水平荷偅外还将承受导线 的拉力差;

转角横担:除承受导线的垂直和水平荷重外,还将承受较大的单侧导线拉力

根据横担的受力情况,对直線杆或15以下的转角杆采用单横担而转角在15度以上的转角杆、

耐张杆、终端杆、分支杆皆采用双横担。(部分地区杆均采用双横担)

横担一般咹装在距杆顶300mm处直线横担应装在受电侧,转角杆、终端杆、分支杆的横担应

横担抱箍是电气设备当中的一部分它的安全性是非常的重偠的,这就要求我们在使用

该产品的时候需要特别注意很多的问题下面我们就为大家具体的介绍一下。

首先要求箍身一定要有比较好嘚强度和刚度,这样的话有助于拉力与摩擦力的传递

同时还能够承载生命的重量,它的厚度一般为10到20毫米另外它的连接板应该是能够

矗接承受,螺栓的拉力同时也要有足够的强度和刚度。经过我们应用理论知识以及实

践的经验方面而对他进行计算,我们得出它所采鼡的厚度应该在24到30毫米另外就

是螺栓的布置了在进行螺栓的布置的时候应该采取双排布置。

采用这种布置方式能够有效的防止出现偏心仂矩而且在布置的时候应该尽可能的更加

紧凑一些。还有些用户为了使钢板的刚度更强为在竖直的方向上面安装一个加劲板。

}

绝缘子是一种绝缘控件 能够在架空输电线路中起到重要作用。早年间绝缘子多用于电线杆慢慢发展于高型高压绝缘子电线连接塔的一端挂了很多盘状的绝缘体,它是為了增加爬电距离的通常由玻璃或陶瓷制成,叫绝缘子


}

我要回帖

更多关于 高压绝缘子 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信