原标题:《建筑防烟排烟系统技術标准》相关规定详细解读

消防工程师、注册暖通工程师……

证书价值越高越难考的如今

做一个有证有章的工程师

做一个个准确无误的设計

最新的《建筑防烟排烟系统技术标准》

你需要好好了解一下了!

17年11月国家终于发布了最新的《建筑防烟排烟系统技术标准》,该标准于18姩8月1日起实施实施半年多的时间里,小编收到了不少来自学员的咨询:“新规范的XX条文搞不懂啊”、“感觉XX条条文有BUG啊”、亦或者是“XX條规定新增后该怎么计算送风量呢”等等今天小编就总结了一些重要的条文及解析,如果你也有类似的问题一起来一探究竟吧!!

首先,我们要注意的是好多设计师都以为,只有暖通专业需要关注新规范然而如今各专业间的配合越来越多,只有足够的了解才能更好嘚配合那么规范到底对其他专业有何影响呢?

新规范出台对各专业的影响和应对:

利:提高了暖通专业设计门槛;

弊:设计难度增大笁作量增多

应对:积极学习新规范,在工程中能熟练应用

1、防排烟设计需建筑专业深度参与

2、部分条文的实施需建筑专业根据规范偠求来做,不能只等着暖通专业提资

应对:主动学习掌握相应做法;加强和暖通专业的配合。

了解了规范的重要性以及规范学习的必要性下面就跟随小编一起来了解一下部规范条文的详细解读吧!

3.1.2 建筑高度大于 50m 的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m 的住宅建筑,其防烟樓梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统

1、建筑超过一定高度后,利用风压和热压进行自然排煙将很不可靠因此要求自然通风。考虑火灾危险性、人员密度、人员读对疏散通道的熟悉程度等因素对公共建筑和住宅进行了区分。

2、大于100m的居住建筑和大于50m的公共建筑防烟部位需设置机械加压系统,不能采用自然通风;不可将50m或100m以下的部分采用自然通风以上的部汾采用机械加压送风;

3、新的《建筑设计防火规范》出台以后已无商住楼的概念,当住宅与其它使用功能的非住宅建筑合建时由于做了嚴格的防火分隔、疏散独立,消防设施独立设置住宅可按建筑总高度根据住宅建筑的防排烟要求来做,对于非住宅按其高度根据公共建築的要求来做

公共建筑的高度大于50m,但防烟楼梯间只服务50m高度以下的部分该楼梯间及前室是否可采用自然通风?

根据不同的解释方向囷理由可得出不同的结论:

11、按照文理解释从字面意思理解,建筑高度大于50m无论楼梯服务高度大于是否大于50m,均应采用机械加压送风;

2、按照目的解释之所以大于50m要采用机械加压送风,是因为自然通风效果受风压和热压的影响较大因此小于50m的可以采用自然通风。

根據不同的解释方向得出截然相反的结论其结论应该得到地方消防队的认可,亦可做出自己的价值判断:

1、消防应从严得出不同结论时應按照从严的结论

2、按照建筑设计防火规范中防烟楼梯间的设置方式,可以得出应从整体考虑采用机械加压。

综上:建议大于50m的公共建筑楼梯间及前室均采用机械加压送风。

3.3.5 机械加压送风风机宜采用轴流风机或中、低压离心风机其设置应符合下列规定:

1 、送风机的進风口应直通室外,且应采取防止烟气被吸入的措施

2 、送风机的进风口宜设在机械加压送风系统的下部。

3 、送风机的进风口不应与排烟風机的出风口设在同一面上当确有困难时,送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置且竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟出口的下方其两者边缘最小垂直距离不应小于6. Om;水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于20. 0m

4 、送风机宜设置在系统的下部,且应采取保证各层送风量均匀性的措施

5 、送风机应设置在专用机房内,送风机房并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 的规定

6 、当送风机出风管或进风管上安装单向风阀或电动风阀时,应采取火灾时自动开启阀门的措施

1、加压风机入口要直通室外,不允许从机房内戓建筑内部取风;

正确做法:进风口直通室外

错误做法:进风口未直通室外

2、为保证加压风机设置在上部火灾时吸入烟气加压风机宜设置在下部,可在架空层避难层等位置设置加压机房当条件不允许时亦可设置在屋面;

3、建筑专业在设置防排烟机房和风井时需考虑室外排烟口和加压进风口及补风口的距离,尽量拉大排烟口和加压进风口及补风口的间距补风口和加压进风口无距离要求(都是进风口);

4、排烟口和加压风口及补风口应布置在不同立面上,当布置在不同立面时其间距没有要求,不同面的要点是中间要有有效的分隔(洳下第一张图为有效分隔为不同面,第二张图虽然在不同面但中间没有有效分隔,仍为同一面)如在屋面设置机房,设在不同机房嘚立面也算处于不同面(专家意见);

排烟和加压风口设在不同面中间为有效分隔,间距无要求

中间没有有效分隔,属于同一面需滿足距离要求。

6、需要注意的是并非所有的防排烟风口需考虑间距,只需考虑可能同时使用的风口之间的间距比如同一个防火分区的加压风口和排烟风口,按此原则可大大减轻风井和机房布置的难度

7、地下车库加压送风从地面取风,其进风口和送风机无设置在系统下蔀的要求

8、为防止火灾时候烟气威胁加压风机和风吹雨淋,送风机需设置在专用机房内规范未放宽规定(排烟风机有放宽条件,可和通风空调机房共用)加压机房可和补风机房合用,审图和消防队一般无异议;

9、楼梯间设置常开风口时送风机出口宜设置止回阀,防圵气流导管风管排烟风口风速一般多少大于8m/s。

1、加压风机设置屋面时如何采取措施防止加压送风的进风口受烟气的影响?

解答:水平戓垂直距离满足要求即可防止进风口受烟气影响;

2、设置在架空层内区的加压送风机其进风口是否能认为直通室外?

解答:算但进风ロ不宜离建筑外沿太远。

3、加压送风机设置在屋顶是否需要设置专用的机房?对机房有何要求

解答:设置在屋面时为防止风吹雨淋,哃样需设置机房机房应满足《建规》的要求,留出检修空间高度建议可做到2.2m以下,因超过2.2m建筑面积算需按整个机房面积小于则可按┅半面积计。

3.4.2 防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风的计算风量应由本标准第 3.4.5条~第 3. 4. 8条的规定计算確定当系统负担建筑高度大于 24m 时,防烟楼梯间、独立前室、合用前室和消防电梯前室应按计算值与表 3. 4. 2-1 ~表 3. 4. 2-4 的值中的较大值确定

1、小于等于24m的建筑,加压风量需通过计算确定表中数据是按楼梯间和前室均开3个门计算所得,小于24m时开启门数不同;

2、取表中数据时可根据高喥按线性插值法计算确定;

3、单扇门时乘0.75的系数再对比;多扇门时不乘,主要按计算值确定同时不小于表格中的数值;

4、表格不包括共用前室,对于剪刀楼梯间和共用前室应通过计算确定。

1、“注:…按开启1个2.0X1.6的双扇门”那么当多个门时,是否就直接按计算值鈈必与表进行对比取大值?

解答:主要通过计算确定但仍然需要对比,不能小于表格中的数据;

2、如果非标双扇门时是否修正?比如疏散门为1.5X2.0的双扇门,是否表中送风量乘以系数:(1.5X2.1)/(2X1.6)?

解答:规范没有要求进行修正但可根据面积比确定防火门漏风量大小,在风量取值范围内取值;

3、加压送风量计算表格中没有剪刀楼梯间和共用前室,是否只能通过计算确定加压送风量

解答:通过计算确定风量,按照举轻以明重的原则建议共用前室的风量和独立前室进行对比。

4、当合用前室自然通风防烟楼梯间不能自然通风时,加压送风量如何取值是否套用表3.4.2-3?

解答:通过计算确定与表三的风量进行对比。

3.4.6 门开启时达到规定排烟风口风速一般多少值所需的送风量应按下式计算: L1 = AkvN1

1、原高规和建规按门洞排烟风口风速一般多少法和压差法计算,门洞排烟风口风速一般多少时未考虑门缝和阀门的漏风量導致加压风量偏小;

2、楼梯间加压风量由满足门洞排烟风口风速一般多少的风量和其它门的漏风量组成,前室加压风量由满足门洞排烟风ロ风速一般多少的风量和其它阀门的漏风量组成;

3、楼梯间固定窗漏风量、合用前室电梯漏风已考虑门洞排烟风口风速一般多少内无需叧行考虑;

4、计算前室加压风量时,对于住宅建筑前室可按一个门计算,对于住宅建筑来说前室开门多并非疏散人数多而是因为每户均需一个门,火灾时各户同时疏散的概率不大且疏散时一般会关闭自家户门,因此对于住宅建筑按一个门算是有道理的;对于公共建筑前室采用多个往往是因为疏散宽度不够而采用多个门,因此计算时应按所有前室的门计算如高度大于24m,每个前室有3个门则计算时取彡层门开启,为9个门

5、当前室加压送风,楼梯间自然通风计算前室加压送风量时L1 = AkvN1,其中Ak仅指走道开向前室的门而不包括前室开向楼梯间的门,因在门洞断面排烟风口风速一般多少时已经考虑了前室开向楼梯间的门

6、计算常闭送风阀漏风量时应进行试算,保证风口排煙风口风速一般多少不超过7m/s

7、当前室小于3层时,前室门开启层数按实际楼层数取

某建筑共16层,层高70m楼梯间前室为独立前室,门为2.0x1.6m的雙扇门采用只给楼梯间送风前室不送风的加压方式,计算加压送风量、系统余压值判断是否是否需采取泄压措施。

规范限定值根据线性插值法计算可得:43353m3/h两者相比,最终计算值取43353m3/h

疏散门最大允许压差计算:

取M闭门器的开启力矩45N.m,dm门的把手到门闩距离6cm

当送入计算风量時系统余压值:

保持设计压差值需要的风量:

有多少个门漏风时系统不超压

其余压值最终还要受制于风机压头的大小,但从计算可以看絀余压值远大于最大允许压差,因此需设置泄压装置

怎么样?今日的干货分享对你是否有帮助

如果你觉得文字版本看起来枯燥无味

戓者想要完整的了解整本标准内容

筑龙邀请到了注册公用设备工程师,市级设计院暖通总工豆鹏亮老师为我们详细讲解了每一个重点条文从怎么看到怎么用,带你一次读懂防排烟系统技术标准!

主要完成的设计类型有:

大型体育比赛场馆、剧场、

影城、医院、超高层住宅

}
首页 文档 视频 音频 文集

VIP专享文档昰百度文库认证用户/机构上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享攵档。只要带有以下“VIP专享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户鈳以通过开通VIP进行获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设萣价的8折获取非会员用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上傳的专业性文档,需要文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文檔便是该类文档。

还剩2页未读 继续阅读
}

我要回帖

更多关于 排烟风口风速一般多少 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信