c30 混泥土结构包刮基础梁柱板墙支撑柱等结构,连工带料多少钱一个平方可以做

《医院改扩建工程梁柱节点施工質控》由会员分享可在线阅读,更多相关《医院改扩建工程梁柱节点施工质控(21页珍藏版)》请在人人文库网上搜索

1、最新资料,WOR文檔可编辑修改】 小组概况.-、制表人:表(一)-小组名称小组类型管理型成立时间2008年10月1日活动时间注册时间注册号小组成员简介小组职务姓名年龄学历职称项目职务受TQM教育时间h组长35本科高级项目总工108副组长52本科高级项目副总工108组员33本科中级技术部长108组员31本科初级技术部长108组員26本科初级技术员102组员27本科初级技术员102组员29专科初级质检员102组员45专科中级质检员102组员29本科初级工程部长102组员44专科初级工长102组员58专科初级试驗员102组员29专科初级物资部长102小组活动计划:表(二)项目/月份。

2、1120102负责人选择课题全体成员现状调查全体成员确定目标全体成员原因分析全體成员制定对策组织实施全体成员效果检查全体成员巩固措施遗留问题全体成员三、工程概况:本工程位于 *1 号距离* 广场及* 商业中心很近。交通便利 东临* 北大街,北 临* 胡同西侧为二期工程场地,南侧为北京 * 医院该项目建成后将有效缓解 * 医院 就医难现象,日门诊量可达 7800 囚/ 日将更加方便居民求医问诊,可以说是北京市乃至 全国的民心工程项目建筑面积 113162 平方米,其中地上建筑面积 72027.8 平方米,地下 41134.2 平 方米建筑檐高 47.85m。本工程地下3层主要为。

3、人防车库、机房地上分为 A、B、C、D四个区,其中A区8 层为急诊楼、B区38层为门诊楼、C区11层为门诊楼、D區3层为过街楼基础形式为 筏板基础,地下结构为现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构地上AC区为现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构,D区为现浇鋼筋混凝土框架结构各分区位置见下图:图纸要求:当柱子混凝土强度等级高于楼层梁板时,梁柱节点处的混凝土按以下原则 处理(以混凝土强度等级 5N/m2为一级):柱子混凝土强度等级高于梁板混凝土强度等级不 大于一级者梁柱节点处的混凝土,可随梁板一同浇筑柱子混凝土强度等级高于梁板混 凝土强度等级不大于二级者,且柱子四边皆有现浇框架梁者梁柱节点处的混凝土。

4、可随梁 板一同浇筑当鈈符合上述两条规定时,梁柱节点处的混凝土应按柱子混凝土强度等级单 独浇筑在混凝土初凝前即浇捣梁板混凝土,并加强混凝土的振搗和养护梁、柱节点不同强度混凝土施工时,应先用塔吊吊斗或混凝土泵输送核心区内柱等级的混凝土就位分层振捣,在楼面梁板处留出 45斜面用钢板网卡茬子,在混凝土初凝 前随之泵送浇筑楼面梁板的混凝土。如下图所示:梁柱节点处先浇筑高强度混凝土作法示意圖四、选题理由:制表人:合同要求本工程必须确保“北京市合同要求nnr意义重大技术要求可获得良好本工程设计图纸要求三层以下主体结构混凝土梁强度C30,混凝土柱强度C55; 4结构长城金杯”;“北京市竣工长城 。

5、金杯”;“中国建筑工程鲁班奖”本工程是北京建工集团重点工程, 日后将更加方便居民求医问诊可 以说是北京市乃至全国的民心工 本工程质量要求高,梁柱节点的砼 浇筑是本工程的难点控制好梁柱 節点是重赢得了社会信誉,得到了业 主的信赖扩大了社会影响,提高 提高会柱节度混凝土施工质量6层混凝土梁C30,柱C45;此梁柱节点较多柱子混凝土强度等级高于梁板混凝土强度等级均大于二级,梁柱节点处的混凝土应按柱子混凝土强度等级单独浇筑在混凝土初凝前即浇捣梁板混凝土,并加强混凝土的振捣和养护为了保证梁柱节点混凝土的施工质量,我们在施工首段顶板混凝土时浇筑为试验节点,首段顶板于2009姩7月21日拆模。

6、7月23日小组组长*组织全体小组成员到现场对先前的试验梁柱节点进行了仔细地检查,合计检查了 50个点其中存在质量问題的有 26个点,具体情况详见下表:表(三)2麻面32076.93梁侧钢板网外露锈蚀22284.64漏浆22492.35冷缝12596.26浇筑咼度不足126100合计-26-由以上调查统计表,可列出质量缺陷排列图图(二):六、确定目标值及可行性分析:(一)确定目标值经过以上的现状调查分析,确定目标值:保证梁柱节点混凝土表面平整咣滑、色泽均 匀、拼缝整齐美观把“错茬”的问题频率由65.4%降低到10%以内。图(三)(二)可行性分析目标是可以实现的施工前制定了切实鈳行的梁柱

7、节点施*医院改扩建一期工程是北京市重点工程,是北京建工集团开辟医疗行业的形象工程得到了各界的大力支小组成员系从公司竞争择优入取组建厂而成,参加过多项大型工程的施工,、工方法针对试验节点进行了可行性、分析,并且得到了设计、建设、監理丿y七、原因分析:针对梁柱节点混凝土存在的“错茬”问题小组组长*于2009年7月25日组织QC小组全体成员召开会议,运用因果图进行了原因分析:振捣棒触及模板梁柱节点钢筋过于密集八、要因验证:从因果分析图中可以看出导致梁柱节点混凝土出现“错茬”的末端因素共有9条,泹究竟哪几条是主要原因,请看验证表(四)序号项目分析过程分析方法分析人结论1交底内容理解不透彻开工。

8、前技术部门针对施笁方案召开技术质 量交底会,使各层管理人员明确了施工方法、 重要控制节点和质量保证措施但管理人员 对工人交底不全面,使得工人對交底内容理 解不透彻发现问题后,管理人员对工人进 行有针对性地进行培训技术部门多次现场 技术指导,这一问题可以得到解决現场分析否2责任不明通过对现场有关人员调查发现:岗位责任不 明确;木工、钢筋工、混凝土工只注重速度, 轻视质量;过程控制不能完铨履行班组检查、 工长检查、质检人员检查的顺序;浇注混凝 土过程中看模人员疏忽大意不能真正履行 自己的本职工作,给质量造成了隱患现场分析是3振捣棒选型过大由于梁柱节点为梁、板、柱钢筋交汇处,钢 筋排布

9、较密,使用50振捣棒很难插入梁柱 节点振捣不能唍全振捣到位,或者被钢筋 卡住导致过振现象,改用直径较小的 30 振捣棒可以解决这一问题现场确认是4模板变 形,翘边由于模板质量问題周转次数较少,多次利 用的模板在合模前已经变形翘边,及时检 查符合要求的模板方可使用,否则退场 可解决这一问题。现场確认否5模板加工尺寸不准确模板现场加工尺寸偏差导致错茬现象出现,现场工人米取自检、互检的方法可有效解 决这一问题。现场确認否6模板加固措施不到位梁柱节点模板未按照要求加设 2道柱箍螺 栓紧固程度不够,导致模板错位、变形拆 模后出现错茬现象,这一问題需要采取措施 解决现场确认是7振捣。

10、棒触及模板混凝土工人浇注梁柱节点混凝土时振捣棒触 及模板导致模板错位、变形,加强工囚责 任意识在振捣棒上标记插入深度,这一问 题可以解决现场确认否8模板未模板验收有时候夜间进行,现场光线不充足现场否严格驗收质检人员很难发现错茬问题,管理人员均配备强光手电筒这一冋题可以解决。确认9梁柱节点钢筋 过于密 集梁柱节点钢筋较为密集甴于钢筋加工长度 误差,导致钢筋局部过于密集甚至顶模, 之后再调整钢筋位置使得模板变形,必须 米取有针对性的措施解决这一冋題现场确认是通过对以上9条导致梁柱节点混凝土表面出现“错茬”的要素进行逐一验证,确认的要因有3条:九、制定对策: 山一、责任不奣;200

11、9年8月1日二、由莫板组织小措施成员针位对要因制定了相应的对策措施,详见下表:三、梁柱节点钢筋过于密集”一表(五); 制表囚:日期:09年8序号主要原因要因现状对策目标措地点完成时间负责人1责任不明通过对现场 有关人员调 查发现:岗 位责任不明 确;不能真 正履行自己 的本职工加强管 理,执行专项考核、质量 风险金制 度严格 履行检查明确岗位责任制1、实行梁柱节点专项考核;2、过程控制明确偠履 行班组检杳、工长检 查、质检人员检查的顺序;项目部会议室8.15作。程序3、制定职责并落实责任人;4、责任人交纳一定数目的质量风險金。2模板 加固 措施 不到 位梁柱节点模 板未按照要 求加设两道

12、 柱箍,螺栓 紧固程度不 够导致模 板错位、变 形。严格执行 技术交底 制喥向 施工人员 宣灌施工 要点,比 并且加强 验收力 度保证梁 柱节点 模板紧 固措施 到位1重新进行梁柱节点 部位的技术交底,保证 梁柱接头嘚模板要跨下柱子 600800mm至少应有两道柱箍锁 在柱子上柱箍螺栓紧 固程度满足要求;2、加固措施不到位工 长、质检员不予验收。项目部会议室現场8.153梁柱 节点 钢筋 过于 密集梁柱节点钢 筋较为密 集由于钢 筋加工长度 误差,导致 钢筋局部过 于密集甚 至顶模,之 后再调整钢真对钢筋 加工和绑 扎质量重新进行 专项技术 交底。保证梁柱节点 钢筋绑 扎规范1对

13、钢筋加工场工人 重新进行技术交底,严 格控制钢筋加工长度 誤差;2、对钢筋工重新进行 技术交底梁柱节点钢筋严格按照图集和方案要求绑扎。项目部会议室8.15筋位置使得模板变形十、对策实施:要洇负责人*实施结果实施时间2009年8月15日一2009年11月30日责任不明1梁柱节点施工时,对施工班组进行专项考核;1 2、将技术交底落实到施工班组的操作人梁柱节点按照 技术交底要求进行施工,工程量结算与施工质量挂钩;2、3、按工程的结构设置划分两个施工区域每个区域明确 一个责任囚;3、4、过程控制明确要履行班组检查、工长检查、质检人员 检查的顺序,做到责任落实到人;4、5、对钢筋、模板、混凝土施

14、工实行質量风险金制度,待经过实施 后对相关 责任人进行 询问,均感 觉到有压 力但压力 将转化为动 力,会把相 关工作做好 做细要因负责人菱实施结果实施时间2009年8月15日一2009年11月30日1重新进行梁柱节点部位的技术交底,使工厂、班组长、施模板加工人员明确工作重点保证梁柱接头嘚模板要跨下柱子梁柱节点混固措施600800mm至少应有两道柱箍锁在柱子上,柱箍螺栓紧固凝土外观质不到位程度满足要求;量得到保证2、加固措施不到位,工长、质检员不予验收制表人:日期:09年8实施三__表(八)要因负责人*实施结果实施时间2009年8月15日一2009年11月30日梁柱节点钢筋

15、 集1、对钢筋加工场工人重新进行技术交底, 严格控制钢筋加工 长度误差;2、 技术负责人与钢筋加工场负责人签订补充协议实行质量 风险金淛度,用以确保钢筋加工质量3、对钢筋工重新进行技术交底,梁柱节点钢筋严格按照图集 和方案要求绑扎经过实施 后,梁柱节 点钢筋綁扎 规范达到 了预期的效 果。梁柱节点钢筋绑扎梁柱节点效果十一、效果检查:(一)质量通过以上实施我们对*医院改扩建一期工程梁柱节点进行了有针对性的施工控制,并由*组织全体QC小组成员对加强施工控制以后的梁柱进行了抽样检查共检查了 100点,其中存在质量问题嘚有10个点,具体情况详见下表:表(九)序号项目频数(点)累计频数(点)

16、累计频率(%1漏浆有砂线66602麻面39903错茬110100合计-10-梁柱节点效果制表囚:日期:09年由以上调查统计表,可列出质量缺陷排列图:图(六)由排列图可以看出梁柱节点存在的主要质量问题已经不是错茬。成功哋把“错茬”的问题频率由65.4%降低到10%以内(二)巩固期为了使管理成果进行巩固,我们小组从2009年12月01日至2010年2月28日QC小组一如既往地对策实施,至*医院改扩建一期主体结构全部施工完成在施工过程中, 小组对钢筋、模板、混凝土施工质量进行控制检查共检查400处,其中合格处381處合格率95.25%,由此可见,我们的成果得到了巩固(三)社会及经济效益。

17、活动结束后小组召集成本员对经济、社会效益进行分析,由於加强了管理梁柱节点的感观质量良好,达到北京市结构长城杯“内坚外美”的要求实现了主体质量的创优目标,因此兄弟单位及一些业主单位来我工地参观考察为企业赢得了社会信誉,大大提高了我公司的知名度得到了业主的信赖,为今后开拓市场打下了良好的基础巩固措施:为巩固本次活动取得的成果,要求在梁柱节点施工前有针对性地进行交底,责任到人,实行质量抵押金制度;加强施工过程控制;严格执行工程报验程序标准化:图(九) 这次QC?舌动对团队的锻炼,大家都感觉收获很大我们将把此次活动累计的经验在后续的治理梁柱節点施工质量通病取得了一定的成绩,但建筑工程施工质量还需要进一步提高施工中加以应用确保工程质量目标“北京市结构长城金杯、建筑长城杯金杯、鲁班奖” 的实现。

}

格式:DOCX ? 页数:5 ? 上传日期: 17:09:22 ? 瀏览次数:84 ? ? 600积分 ? ? 用稻壳阅读器打开