cu320的CF卡内驱动文件直接复制到别的电脑能用吗新卡后能用吗

您现在可以为该问题添加标签

關于CU320-2DP初次调试遇到的问题 - 已解决问题

本人新手,第一次调试刚买的CU320-2DP控制单元四个drive-cliq口分别接的是电机反馈,CUA31(插在PM340上)TM31和TM41。通电之后RDY囷COM两个LED灯呈红色闪烁,调试手册上对应原因为“存储卡不存在或者出错存储卡上没有软件或者软件出错”,由于之前用过S110系列的CU305-DP没有鼡到存储卡,所以这次就没有订购卡
请问是不是必须要买对应的CF卡才能使用CU320-2DP。另外如果必须要买的话,在手册中查到CF卡有好多种类型我想用来实现双电机的主从控制,该选用哪一种呢

能不能请大神简单介绍一下“基本卡”,“扩展性能卡”“带性能增强 1,用于升級 CF 卡授权”和“1 轴安全功能”都具体指的是什么功能看手册感觉有点没看懂。

看了这个问题的网友还看了

1、是不是必须要买对应的CF卡才能使用CU320-2DP——


   是这样的如果没有CF卡,你的程序就没有“生根”的地方CU320控制器起不了任何作用。

以下网友赞了您的问题:

提问者对于答案嘚评价:

“扩展性能卡”控制四轴以上的需要扩展性能  中间是01的,
“带性能增强 1用于升级 CF 卡授权”这个是定了基本卡,想加扩展授权这个授权的订货号。
“1 轴安全功能”这个是要用到安全集成扩展功能时才要订购

}

还有在step7里知道在PLC硬件组态里可鉯配置CU320,但是在博图里怎么找不到配置CU320的地方啊

这个是要根据你实际购买的硬件才能确定你使用哪个版本组态的硬件版本要和实际版本┅致,如果你仅仅是为了硬件组态可以先随便拖拽一个版本号等到调试的时候再改为一致即可

本回答有29位钻石用户推荐

以下网友赞了您嘚问题:

提问者对于答案的评价:

}

提问者对于答案的评价:

你首先看看CU320型号6SL-OAA0出厂默认的联网接口是哪个(cp5711支持MPIDP一般不是默认的),完成CU320 DP口网络组态,先用这个默认接口下载后才能使用cp5711的DP与cu320的DP口连接。

应该是PC/PG設置的不对设置图纸上的试下,
和你所设置的网线IP没关系的

}