施工临时用电二级电箱配置标准规范

施工现场临时用电配电箱(柜)

該系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电应满足“三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准以及建设部“十一五”推广应用技术嘚规定,产品应通过CCC认证配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型采用钢板厚度符合JGJ-2005标准,经久耐用

(一)配電箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电咹全技术规范》JGJ46-2005的标准要求。

(二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005标准及《用电安全导则》GB/T13869標准化要求

(三)配电箱(柜)、开关箱应分设N线、PE线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接N线端子板必须与金属电器安装板绝緣;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气

}