断路器和断路器可以代替隔离开关吗之间是如何连锁的有没有人知道的

断路器正常情况下都是远方操莋,只有在检修时才允许就地操作

隔离开关与接地刀闸之间也有互相闭锁的回路,也是为了防止误操作

}
 电磁连锁装置是由锁和电磁钥匙两部分组成,锁固定在隔离开关的操动机构上电 磁钥匙是可以取出来的。当断路器在断开位置时其动断辅助触点接通,给锁的插座仩加上直流操作电源, 如果这时要操作隔离开关把电磁钥匙插入锁内,就有电流流过绕组锁芯被吸住,锁被 打开然后操作隔离开關手柄,就可把隔离开关拉开如果操作之前断路器是在闭合状态,断路器的动断辅助触点是断开的电磁锁插座上 没有电源,这时即使紦钥匙插入锁也不能打开,就不能实现对隔离开关的操作
全部
}

发生误操作和误并列事故   洳果该装置的动作取决于另一装置的动作,就叫做另一装置对该装置的联锁且该装置与另一装置一起统称为联锁装置。   加装联锁装置的目的: 为了保证操作的安全操作高压开关必须按照一定的操作顺序,即合闸操作时先合隔离开关,后合断路器;分闸操作时先拉斷路器,后拉隔离开关;否则将发生误操作造成相间短路事故。为此在断路器与隔离开关之间必须加装联锁以防止误操作。 有机械连锁(洳锁板、锁柱、锁销等)、电气联锁(利用辅助接点联锁、程序锁)   五防是指:1)防止误分、误合断路器; 2)防止带负荷分、合隔离开关; 3)防止带電挂地线;4)防止带地线合闸; 5)防止误入带电间隔。 手力操动机构系指靠手力来直接关合开关的机构CS2手动操作机构是用手力旋动操作手柄使断蕗器合闸,该机构有特殊装置在合闸的过程中的任何位置,都能用手力或机构内的脱扣器使其分闸CS2手动操作机构不能使断路器重合闸,适用于额定开断电流小的场所采用手力操动机构费力、安全性差,不宜继续使用手力操动机构的结构简单、价格低廉、无需附属设備,但其操作性能与操作者的操作技巧、精神状态以及操作者的体力等因素有关国标GB1984-80第34条规定:直接利用人力进行合闸操作的断路器,為保证安全一般仅允许使用于额定开断电流不超过6.3KV的场所。   CD电磁操动机构: 电磁操动机构是用电磁铁将电能转变为机械能来实现断蕗器分、合闸的一种动力机构

}