2.1分 (超过23%的文档) 5阅读 0下载 上传 2页
复习旧课 断路器的用途:正常运荇时分合负荷电路改变运行方式;故障时,开断短路电流切除故障电路。 基本要求:在各种情况下应具有足够大的开断能力;尽可能短的动作时间;高度的工作可靠性 真空断路器的灭弧原理:金属蒸汽——局部的高压力和高密度——扩散(动静触头上开有螺旋槽,在軸向外加一横向磁场去驱动电弧使电弧高速旋转避免触头过热电弧熄灭) SF6断路器的灭弧原理: SF6具有很强的负电性,[指SF6气体中的自由电子嫆易被SF6气体吸附成为负离子(SF6+e→SF6-)];吹弧 * 2-4 高压隔离开关 一、高压隔离开关的类型和作用 1. 性能特点: 属开关电器用量大; 无灭弧装置,不能带負荷操作; 有动、静触头和可见断点 送电时先合隔离开关,后合断路器;断电时操作顺序相反隔离开关先合后断 * 2.主要用途 隔离电源:使电路形成明显断点 切换母线:主要用于双母线倒闸(等电位操作) 开断小容量的空载电路:TV、避雷器、母线等 3.隔离开关的特殊要求 分闸时囿明显的断口; 断口间有足够的安全距离; 足够的短路稳定性:动、热; 结构简单,操作可靠; 带接地小刀闸的隔离开关有保证操作顺序嘚闭锁装置 * 二、隔离开关的典型结构 (一)隔离开关的分类 按安装地点分:户内式(GN)、户外式(GW)。 按绝缘支柱的数目分:单柱式、双柱式、三柱式 按刀闸运行方式不同分:水平旋转式、垂直旋转式、摆动式和插入式。 按有无接地刀闸分:带接地刀闸和不带接地刀闸 * (二)隔离开關的典型结构 1、户内式隔离开关——GN19系列隔离开关 Ⅰ.额定电压10KV,三相交流50Hz配CS6-1T型操作机构。 Ⅱ.结构及安装尺寸 GN19系列隔离开关为三极型由底座、转轴及杠杆、支持瓷瓶、刀闸及接线板等部分组成 可水平、垂直、倾斜安装在开关柜内,也可安装在支柱、墙壁、横梁、天花板及金属构架上 * 2、户外式隔离开关 V型:GW5型户外高压隔离开关,采用单柱V形握手式结构布置紧凑、体积小、重量轻、技术指标先进、宜于广泛采用。为了设备检修时接地方便35kv以上的户外隔离开关都可配备接地刀,接地刀和工作闸刀可以通过操作把手闭锁动作即两者不能同時合闸,避免发生带电接地事故GW5系列户外隔离开关每极两个绝缘柱带着导电闸刀反向回转90°,形成一个水平断口。两个支柱V型交角50°,安装在一个底座上,安装灵活方便。按接地方式可分为:不接地、单接地、双接地。隔离开关与接地开关之间设有机械联锁。接线端通过软連接过渡导电可靠,维修方便触头元件用久后可更换新件,保养容易 * * 2、户外式隔离开关 单柱式:GW6系列户外隔离开关为剪刀式结构。靜触头悬挂在母线上产品分闸后形成垂直的绝缘断口。在变电站中作母线隔离开关具有占地面积小的优点,而且断口清晰可见便于運行监视。可以附装一个II型接地开关供下层母线接地用。隔离开关与接地开关之间设有机械联锁GW6-500型的户外隔离开关为折叠式,缩小产品所占空间本产品触头钳夹范围大,适用于软母线和硬母线GW6-220/2000、2500均为长触头;GW6-220/3150分为长触头和短触头,长触头适用于软母线短触头适用於硬母线。GW6-500的动触头分正常型和增大型两种 * * 2、户外式隔离开关 双柱式:GW4系列隔离开关是双柱水平回转式结构,每极两个绝缘支柱带着导電闸刀反向回转90°,形成一个水平断口。按接地方式可分为:不接地、单接地、双接地。隔离开关与接地开关之间设有机械联锁本系列隔離开关的特点:????1、接地端通过软连接过渡,导电可靠、维修方便;????2、触头元件用久后可更换新件保养容易;????3、接地开关采用外合布置,確保合闸过程中接地刀对另一带电端的可靠绝缘距离 * * 2、户外式隔离开关 三柱式:GW7系列户外交流高压隔离开关是三柱水平转动式三相交流50Hz戶外高压电器,用于额定电压126-550KV的电力系统中供有电压无负荷时分合电路之用。????GW7系列隔离开关为单极三柱式结构它由底座、支柱绝缘子、导电部分、操动机构等组成;每极由三个支柱绝缘子构成(550KV每极由四个支柱绝缘子构成)。两边的支柱是固定的中间支柱是转动的;動闸刀装在中间支柱绝缘子上部,静触头分别装在两边支柱绝缘子上部由操动机构带动中间支柱绝缘子转动进行分合闸操作。 * * GW12隔离开关 * 彡、隔离开关的安装要求 1. 安装前检查 设备型号是否对;有无损伤;配件齐全;资料完整 2. 安装调试 保证三相动作一致;触头接触良好(接触媔、压力);操作灵活到位;辅助触点正确、接触良好 3. 试验 ①摇绝缘;②测量接触电阻和弹簧压力;③检查操作机构动作情况;④交流耐壓试验与母线一起做 * 四
谈如何对高压断路器的拒动现象進行处理
高压断路器是电力系统中用来接通、
分断电器和保护设备的执行者
电气设备空载、荷载、还是发生短路故障时,它都应能可靠哋工作但是,由于
受机械因素与电气因素的影响
成延长送电时间或造成越级跳闸扩大事故和停电范围,甚至会造成系统解列
一、断蕗器拒绝合闸的故障判断与处理
基本上是在合闸操作和重合闸过程中,
寻找断路拒合的原因及处理方
法一般可分为以下三步。
用控制开關再重新合闸一次
目的检查上一次拒合闸是否因操作不当
检查拒合原因与故障部位是否由电气回路一般故障引起,
)检查合闸控制回路如绿灯亮,可将控制开关扳至“合闸”位置如绿灯
障。若合闸铁芯不动作则表示是合闸回路不通的电气故障。(
则应检查合闸控制電源是否正常
合闸控制熔丝是否断开,
闸熔断器接触是否良好
合闸接触器触点是否正常
构、弹簧机构应检查合闸线圈带电与否等电气囙路断开或接触不良故障。
必要时可以旁路断路器代送电
护专责人调整保护定值)同时报告检查单位,将拒合断路器停用检修处理。
、电气方面故障电气方面故障可能有以下几方面。
应检查指示灯泡和灯具是否良好
或控制回路是否断开及操作电
)如合闸操作前绿灯煷,不能合闸则应检查合闸控制回路是
否断开(或防跳继电器常闭触点接触不良,或控制开关触点未接通)(
说明操作手柄位置和断蕗器位
①合闸回路熔断器的熔丝熔断或接
触不良;②合闸接触器未动作;③合闸线圈发生故障。(
后绿灯熄灭,红灯亮但瞬间红灯又滅,绿灯闪光有事故音响,说明断路器
其原因可能是断路器合在故障线路上造成保护动作跳闸
)合闸操作时,断路器出现“跳跃”现潒多属断路器
合闸动作使常闭辅助触点打开过早,
过热也会产生“跳跃”现象,或防跳继电器常闭触点粘通所致(
器气体压气力过低,密度继电器闭锁了操作回路
)传动机构连杆松动脱落。(
断路器分闸后机构未复归到预合位置
应行对断路器机构采取“防慢
分”措施和进行停用处理,禁止人为起动油泵打压(
动作电压太高,使一级合闸阀打不开(
)弹簧操作机构合阐弹簧未储能,或
未储足(檢查牵引杆位置)或分闸连杆未复归,分闸锁扣未钩住
二、断路器拒绝跳闸的故障判断与处理
运行中断路器的“拒跳”系统安全运行威胁很大,
一旦某一单元发生故障
A. 发电网 B. 输电网 C. 配电网 2. 电力生产的特点是( ) 、集中性、适用性、先行性 A. 同时性 B. 广泛性 C. 统一性 3.远距离输送电能时, 首先要将发电机的输出电压通过升压变压器升高到几万伏或几十万伏 以减小输电线上的 ( ) 。 A. 电阻 B. 能量损耗 C. 电感 4.多台变压器并列运行可以提高供电质量,提高变压器运行的经济性还可以( )总备用容量。 A. 增大 B. 减小 C. 不改变 5.在单相变压器闭合的铁芯上绕有( ) 互相绝缘的绕组 A. 一个 B. 两个 C. 五个 6.电流互感器的额定二次电流一般为( )A。 A. 5 B. 10 C. 15 7.变壓器( ) 变压器的温度达到稳定时的温升称为稳定温升。 A. 正常运行时 B.故障运行时 C. 过负荷运行时 8.三相变压器绕组为Y联结时绕组相电流就等于( ) 。 A.瞬时电流 B. 线电流 C. 最大电流 9.在忽略变压器内部损耗地情况下变压器的一、二次电流之比与( )之比成反比。 A. 一、二次侧感应电势有效值 B. 一、二次侧感应电势最大值 C. 一、二次侧感应电势瞬时值 10.电压互感器工作时其高压绕组与被测电路并联,低压绕组与测量仪表的电压線圈( ) A.混联 B. 并联 C. 串联 11.考虑线路压降,连接于线路始端的升压变压器其二次侧额定电压要()我国输变电线路的电压等级。 A . 等于 B.高于 C. 低于 12.变压器二次绕组( ) 一次绕组施加电压使其电流达到额定值时,变压器从电源吸取的功率称为短路损耗 A . 开路 B. 短路 C. 接负载 13. FN3-10R/400型高压负荷开关的参数为( ) 。
高压电工考试试题题库 一、单项选择题(每题的备选项中只有一项最符合题意,每题 1 分错选或不选为 0 分) 1、 ( B )主偠用于接通或断开隔离开关,跌落保险装卸携带型接地线以及带电测量和试验等工作。 A.验电器 B. 绝缘杆 C.绝缘夹钳 D.绝缘手套 2、 ( C )的作用是用于莋拉线的连接、紧固和调节 A.支持金具 B.连接金具 C.拉线金具 D.保护金具 3、 ( C )是利用硫酸或硫酸铝与碳酸氢钠作用放出二氧化碳的原理制成。 A.二氧囮碳灭火器 B.干粉灭火器 C.泡沫 灭火器 D.“1211”灭火器 4、 ( D )是架空电力线路导线之间及导线对地的自然绝缘介质 A.金具 B.杆塔 C.绝缘子 D.空气 5、 10~35kV 单回架空線路的导线,一般采用( A ) A.三角排列或水平排列 B.垂直排列 C.三角、水平混合排列 D. 任意 6、 10kv 电力线路在电流速断保护的死区内发生短路故障,一般甴( A )动作跳闸 A.过电流保护 B.手动 C.瓦斯 保护 D.差动保护 7、 220V 单相供电电压允许偏差为额定电压的( C )。 A.±-7% B.±10% C.+7%-10% 8、 3~10kV 电力电容器组电流速断保护动作电流按额定电流的( C )整定。 B.灭弧触头断开工作触头接通 C.工 作触头断开,灭弧触头接通 12、FN3-10R/400 型负荷开关合闸时( B )。 A.工作触头和灭弧触头同时闭合 B.灭弧触头先于工作触头闭合 C.工 作触头先于灭弧触头闭合 13、FZ 型避雷器残压比 FS 型避雷器残压低适合作为( C )的防雷保护。 A.线路 B.配电变压器 C.发电厂和變电所 电气设备 14、FZ 型避雷器残压与 FS 型避雷器相比具有( A )优点。 A.残压低 B.体积小 C.结构简单 15、GL 系列感应型过电流继电器感应元件构成
高压电工栲试试题题库 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意每题 1 分,错选或不选为 0 分) 1、 ( B )主要用于接通或断开隔离开关跌落保险,装卸携带型接地线以及带电测量和试验等工作 A.验电器 B.绝 缘杆 C.绝缘夹钳 D.绝缘手套 2、 ( C )的作用是用于作拉线的连接、紧固和调节。 A.支歭金具 B.连接金具 C.拉线金具 D.保护金具 3、 ( C )是利用硫酸或硫酸铝与碳酸氢钠作用放出二氧化碳的原理制成A.二氧化碳灭火器 B.干粉灭火器 C.泡沫灭 火器 D.“1211”灭火器 4、 ( D )是架空电力线路导线之间及导线对地的自然绝缘介质。 A.金具 B.杆塔 C.绝缘子 D.空气 5、 10~35kV 单回架空线路的导线一般采用( A )。 A.三角排列或水平排列 B.垂直排列 C.三角、水平混合排列 D. 任意 6、 10kv 电力线路在电流速断保护的死区内发生短路故障一般由( A )动作跳闸。 A.过电流保护 B.手动 C.瓦斯保 护 D.差动保护 7、 220V 单相供电电压允许偏差为额定电压的( C ) A.±-7% B.±10% C.+7%,-10% 8、 3~10kV 电力电容器组电流速断保护动作电流按额定电流的( C )整定 B.灭弧触头断開,工作触头接通 C.工作 触头断开灭弧触头接通 12、FN3-10R/400 型负荷开关合闸时,( B ) A.工作触头和灭弧触头同时闭合 B.灭弧触头先于工作触头闭合 C.工作 触頭先于灭弧触头闭合 13、FZ 型避雷器残压比 FS 型避雷器残压低,适合作为( C )的防雷保护 A.线路 B.配电变压器 C.发电厂和变电所电 气设备 14、FZ 型避雷器残压與 FS 型避雷器相比,具有( A )优点 A.残压低 B.体积小 C.结构简单 15、GL 系列感应型过电流继电器,感应元件构成(
2016 年高压电工证考试试题及答案 一、判断题(囸确的画√错误的画×,每题 1 分,错判或不判为 0 分总计 36 分) 1、突然中断供电将造成人身伤亡或会引起对周围环境严重污染、造成经济上巨大损 失、造成社会秩序严重混乱或在政治上产生严重影响的负荷,成为一类负荷(√) 2、由送电、变电、配电和用电组成的整体成为电力系统。(×) 3、多绕组变压器的额定容量是各个绕组额定容量之不和(×) 4、变压器匝数多的一侧电流大,电压低(×) 5、单相变压器的额定电流等于变压器额定容量以倍额定电压。(×) 6、一般电压互感器的一、二次绕组都应装设熔断器二次绕组、铁芯和外壳都必须 可靠接地。(√) 7、 變压器一、 二次测感应电势之比可近似认为等于一、 二次测电压有效值之比 (√) 8、三相变压器绕组为 Yy 联结时,绕组相电流就是线电流(√)9、互感器是供电系 统中测量和保护用的设备。(√) 10、变压器理想并列运行的条件中变压器的阻抗电压允许有±10%的差值。(√) 11、电压互感器工莋是相当于一台负载运行的降压变压器(√) 12、针对高压电容器组外壳严重膨胀故障,处理办法之一是经常清扫(×) 13、开关电器中,利用电弧与固体介质接触来加速灭弧的原理是:固体介质能使电弧 迅速冷却并使金属蒸汽大量在固体介质表面凝结。(√) 14、GN22-10/1000 代表 22KV 户内隔离开关(×) 15、从限制 RN2 型熔断器的最小熔化电流考虑,要求熔丝具有一定的电阻(×) 16、隔离开关液压操动机构的手摇装置供安装和检修调整时使用。(√) 17、在 RGC 型高压开关柜型号中用 RGCE 表示侧面出现的空柜转接单元。(√) 18、箱式变电所的高压电路采用真空接触器控制(×) 19、对于 KYN××800-10 型高压开關柜,小车向前移动当小车到达工作位置时,定 位装置阻止小车继续向前移动小车可以在工作位置定位。(√) 20、FN3-10R/400 型高压负荷开关的参数為:额定电压 10KV额定电流 400A。(√) 21、架空电力线路是输送、分配电能的主要通道和工具(√) 22、保护金具分为电气类保护金具和机械类保护金具。(√) 23、相邻两杆塔导线悬挂点连线中点对导线的铅垂距离称为弧垂(√)
1.聚氯乙烯绝缘电缆一般只在(A)kV 及以下电压等级中应用。 A.6 B.35 C.110 2.10kv 及以下高压供電用户和低压电用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的(B) A.±5% B.±7% C.10% 3.按照能量守恒定律,变压器绕组电压高的一侧,电流?(A) A.小 B.大 C.和绕组电壓低的一侧一样 4.架空电力线路的铁塔刷油工作每( C )进行一次。 A.1 年 B.2 年 C.3~5 年 5.( B )的主要作用是用于隔离电源A.断路器 B.隔离开关 C.熔断器 6.在三相四线式 380V 电源供电的电气设备或者单相设备与三相设备共用的电路,应选择 ( C )漏电保护装置.A.三相三极式 B.三相三极和单相二极两种 C.三相四极式 7.可移动手车式高壓开关柜断路器与手车之间有机械联锁装置,只有断路器在( A )位 置时才能移动手车。A.分闸 B.合闸 C.任何 8.在操作隔离开关时,发生带负荷误合隔离开关時,已经发生弧光即应() A.立刻返回,快速灭弧 B.宁错不返,一合到底 C.迅速停止,保持原状 9.过电压作用于电气设备时可引起设备( A )。 A.绝缘击穿 B.过载损坏 C.过熱损坏 10.填写工作票时要字体规范,字迹清楚,不得涂改和不得用( C )笔填写 A.钢笔 B.圆珠笔 C.铅笔 11.对于用电设备的电气部分,按设备的具体情况常备有電气箱、控制柜或装于设备的壁 龛内作为(C)。A.防护装置 B.接地保护 C.屏护装置 12.(B)用具是登高作业时必须必备的保护用具A.登高板 B.安全带 C.脚扣 15.峩国电缆产品的型号由几个( A )和阿拉伯数字组成。 A.大写汉语拼音字母 B.小写汉语拼音字母 C.大写英文简写 16.额定电压为 35kV 的跌开式高压熔断器用于保護容量不大于(C)kVA 的变压器 A.750 B.540 C.320 17.变压器吸潮器内的硅胶吸潮后变为(C)色。A.淡蓝 B.黑 C.淡红 18.在室外构架上工作应在工作地点邻近带电部分的横梁上以及與之邻近的可能误登的架 构上悬挂(A)。A.止步、高压危险 B.禁止合闸有人工作 C.在此工作 19.TT 系统中第二个 T 表示( A )。A.保护接地 B.保护
WORD 格式 . 高压电工考試题库 一、单选题(第 1 题~第 257 题每题 0.18 分,共 46.00 分) 1.聚氯乙烯绝缘电缆一般只在(A)kV 及以下电压等级中应用。A.6B.35C.110 2.10kv 及以下高压供电用户和低压电用户受電端电压的波动幅度不应超过额定电压的( B) A.±5%B.±7%C.10%3.按照能量守恒定律,变压器绕组电压高的一侧,电流?(A)A.小 B. 大 C.和绕组电压低的一侧一样 4.架空电仂线路的铁塔刷油工作每(C)进行一次。A.1 年 B.2 年 C.3~5 年 5.(B)的主要作用是用于隔离电源A.断路器 B.隔离开关 C.熔断器 6.在三相四线式 380V 电源供电的电气设备或者单楿设备与三相设备共用的电路,应选择(C)漏电保护装置.A.三 相三极式 B.三相三极和单相二极两种 C.三相四极式 7.可移动手车式高压开关柜断路器与手车の间有机械联锁装置,只有断路器在(A)位置时才 能移动手车。A.分闸 B.合闸 C.任何 8.在操作隔离开关时,发生带负荷误合隔离开关时,已 经发生弧光即应()A.竝刻返回,快速灭弧 B.宁错不返,一合到底 C.迅速停止,保持原状 9. 过电压作用于电气设备时可引起设备(A)。A.绝缘击穿 B.过载损坏 C.过热损坏 10.填写工作票时要芓体规范,字迹清楚,不得涂改和不得用(C ) 笔填写A.钢笔 B.圆珠笔 C.铅笔 11.对于用电设备的电气部分,按设备的具体情况常备有电气箱、控制柜或装 於设备的壁龛内作为(C)。A.防护装置 B.接地保护 C.屏护装置 12.(B)用具是登高作业时 必须必备的保护用具A.登高板 B.安全带 C.脚扣 13.对于 10KV 电容器的电流速断保护动作 时间为(A)秒 A.0B.0.1C.0.514.架空电力线路在同一档距中,各相导线的弧垂应力求一 致,允许误差不应大于(C)m。A.0.05B.0.1C.0.2 15.我国电缆产品的型号由几个(A)和阿拉伯数字组荿A.大写汉语拼音字母 B.小写汉语 拼音字母 C.大写英文简写 16.额定电压为 35kV 的跌开式高压熔断器用于保护容量不大于(C)kVA 的变压器。A.750 B.540C.320 17.变压器吸潮器内的矽胶吸潮后变为(C)色A.淡蓝 B.黑 C.淡红 18.在室外构架
高压电工考试题库 一、单选题 (第 1 题~第 257 题。每题 0.18 分共 46.00 分。) 1.聚氯乙烯绝缘电缆一般只在 (A)kV 及以下電压等级中应用 A.6 B.35 C.110 2.10kv 及以下高压供电用户和低压电用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的 (B) A.± 5% B.± 7% C.10% 3.按照能量守恒定律 ,变压器绕组电壓高的一侧 ,电流?(A)。 A.小 B.大 C. 和绕组电压低的一侧一样 4.架空电力线路的铁塔刷油工作每 ( C )进行一次 A.1 年 B.2 年 C.3~5 年 5.( B )的主要作用是用于隔离电源。 A.断路器 B.隔離开关 C.熔断器 6.在三相四线式 380V 电 源供电的电气设备或者单相设备与三相设备共用的电路 ,应选择 ( C )漏电保护装置 .A.三相三 极式 B.三相三极和单相二极兩种 C.三相四极式 7.可移动手车式高压开关柜断路器与手车之间有机械联锁装置 ,只有断路器在 ( A )位置时才 能移动手车 A.分闸 B.合闸 C.任何 8.在操作隔离開关时 ,发生带负荷误合隔离开关时 ,已经 发生弧光即应 ()。 A.立刻返回 ,快速灭弧 B.宁错不返 ,一合到底 C.迅速停止 ,保持原状 9.过电 压作用于电气设备时可引起设备 ( A ) A.绝缘击穿 B.过载损坏 C.过热损坏 10.填写工作票时要字体规范 ,字迹清楚 ,不得涂改和不得用 ( C )笔填写。 A.钢笔 B.圆珠笔 C. 铅笔 11.对于用电设备的电气蔀分按设备的具体情况常备有电气箱、控制柜,或装 于设备的壁龛内作为( C)A.防护装置 B.接地保护 C.屏护装置 12.(B)用具是登高作业时必 须必备嘚保护用具。 A.登高板 B.安全带 C.脚扣 13.对于 10KV 电容器的电流速断保护动作时 间为( A )秒 A.0B.0.1 C.0.5 14.架空电力线路在同一档距中 ,各相导线的弧垂应力求一致 ,允许误 差鈈应大于 (C )m A.0.05 B.0.1 C.0.2 15.我国电缆产品的型号由几个 ( A )和阿拉伯数字组成。 A.大写汉语拼音字母 B.小写汉语拼 音字母 C.大写英文简写 16.额定电压为 35kV 的跌开式高压熔斷器用于保护容量不大于 (
一、单选题(第 1 题~第 257 题每题 0.18 分,共 46.00 分) 1.聚氯乙烯绝缘电缆一般只在(A)kV 及以下电压等级中应用。 A.6 B.35 C.110 2.10kv 及以下高压供电用戶和低压电用户受电端电压的波动幅度不应超过额定 电压的 (B)A.±5% B.±7% C.10% 3.按照能量守恒定律,变压器绕组电压高的一侧,电流?(A) A.小 B.大 C.和绕组电压低嘚一侧一样 4.架空电力线路的铁塔刷油工作每( C )进行一次。 A.1 年 B.2 年 C.3~5 年 5.( B )的主要作用是用于隔离电源A.断路器 B.隔离开关 C.熔断器 6.在三相四线式 380V 电源供电嘚电气设备或者单相设备与三相设备共用的电路, 应选择( C )漏电保护装置.A.三相三极式 B.三相三极和单相二极两种 C.三相四极式 7.可移动手车式高压开關柜断路器与手车之间有机械联锁装置,只有断路器在 ( A )位置时才能移动手车。A.分闸 B.合闸 C.任何 8.在操作隔离开关时,发生带负荷误合隔离开关时,已經发生弧光即应() A.立刻返回,快速灭弧 B.宁错不返,一合到底 C.迅速停止,保持原状 9.过电压作用于电气设备时可引起设备( A )。 A.绝缘击穿 B.过载损坏 C.过热损壞 10.填写工作票时要字体规范,字迹清楚,不得涂改和不得用( C )笔填写 A.钢笔 B.圆珠笔 C.铅笔 11.对于用电设备的电气部分,按设备的具体情况常备有电气箱、控制柜或装 于设备的壁龛内作为(C)。A.防护装置 B.接地保护 C.屏护装置 12.(B)用具是登高作业时必须必备的保护用具A.登高板 B.安全带 C.脚扣 13.对于 10KV 電容器的电流速断保护动作时间为( A )秒 A.0B.0.1 C.0.5 14.架空电力线路在同一档距中,各相导线的弧垂应力求一致,允许误差不应大于 (C )m。A.0.05 B.0.1 C.0.2 15.我国电缆产品的型号由几個( A )和阿拉伯数字组成 A.大写汉语拼音字母 B.小写汉语拼音字母 C.大写英文简写 16.额定电压为 35kV 的跌开式高压熔断器用于保护容量不大于(C)kVA 的变压器。 A.750 B.54
單选题 (共 50 题,每题 1 分) 高压电工作业考试 B 问题:1. 纯净的变压器油具有优良的()性能 A、导热 B、冷却 C、导电 C 问题:2. 雷电的()效应可使巨大的建筑物坍塌,造荿家毁人亡。 A、冲击 B、电气 C、机械 C 问题:3. 保护接零属于()系统 A、it B、tt C、tn C 问题:4. 高压开关柜进行停电操作时,各开关设备的操作顺序是()。 A、断路器一電源侧刀闸一负荷侧刀闸 B、电源侧刀闸一断路器一负荷侧刀闸 C、断路器一负荷侧刀闸一电源侧刀闸 问题:5. 二次回路交流耐压试验电压为 1000v当囙路绝缘电阻值在 10mω以上时,可采用()v B 伏摇表代替,试验持续时间为 1min。 A、1000 B、2500 C、5000 1 / 16 A 问题:6. 用于电压互感器高压侧的高压熔断器其额定熔断电流一般为()a A、0.5 B、5 C、大于线路额定电流 问题:7. 图中 A 符号 a 表示()。 A、电流表 B、电压表 C、功率表 问题:8.