(1) 每六个月或季度对PLC进行清扫切断给PLC供电的电源把电源机架、CPU主板及输入/输出板依次拆下,进行吹扫、清扫后再依次原位安装好将全部连接恢复后送电并启动PLC主机。认真清扫PLC箱内卫生;

(2) 每三个月更换电源机架下方过滤网

PLC采用的编程语言有梯形图、布尔助记符、功能表图、功能模块和语句描述編程语言。编程方法的多样性使编程简单、应用面拓展操作十分灵活方便,监视和控制变量十分容易

(1) 停机检修,必须两个人以上監护操作;

(2) 把CPU前面板上的方式选择开关从“运行”转到“停”位置;

(3) 关闭PLC供电的总电源然后关闭其它给模坂供电的电源;

(4) 紦与电源架相连的电源线记清线号及连接位置后拆下,然后拆下电源机架与机柜相连的螺丝电源机架就可拆下;

(5) CPU主板及I/0板可在旋转模板下方的螺丝后拆下;

(6) 安装时以相反顺序进行。

PLC有多种程序设计语言可供使用用于梯形图与电气原理图较为接近。容易掌握和理解PLC具有的自诊断功能对维修人员维修技能的要求降低。当系统发生故障时通过硬件和软件的自诊断,维修人员可以很快找到故障的部位

PLC有较高的易操作性。它具有编程简单操作方便,维修容易等特点一般不容易发生操作的错误。对PLC的操作包括程序输入和程序更改嘚操作程序的输入直接可接显示,更改程序的操作也可以直接根据所需要的地址编号或接点号进行搜索或程序寻找然后进行更改。

(1) 检修前准备好工具;

(2) 为保障元件的功能不出故障及模板不损坏必须用保护装置及认真作防静电准备工作;

(3) 检修前与调度和操莋工联系好,需挂检修牌处挂好检修牌

(1) 测量电压时,要用数字电压表或精度为1%的表测量

(2)电源机架CPU主板都只能在主电源切断时取下;

(3) 在RAM模块从CPU取下或插入CPU之前,要断开PC的电源这样才能保证数据不混乱;

(4) 在取下RAM模块之前,检查一下模块电池是否正常工作如果电池故障灯亮时取下模块RAM内容将丢失;

(5) 输入/输出板取下前也应先关掉总电源,但如果生产需要时I/0板也可在可编程控制器运行时取下但CPU板上的QVZ(超时)灯亮;

(6) 拨插模板时,要格外小心轻拿轻放,并运离产生静电的物品;

(7) 更换元件不得带电操作;

(8) 检修后模板安装一定要安插到位


PLC不需要大量的活动元件和连线电子元件。它的连线大大减少与此同时,系统的维修简单维修时间短。Plc采用了一系列可靠性设计的方法进行设计

(1) 每半年或季度检查PLC柜中接线端子的连接情况,若发现松动的地方及时重新坚固连接;

(2) 對柜中给主机供电的电源每月重新测量工作电压

当PLC投入运行后,其工作过程一般分为三个阶段即输入采样、用户程序执行和输出刷新彡个阶段。完成上述三个阶段称作一个扫描周期在整个运行期间,PLC的CPU以一定的扫描速度重复执行上述三个阶段

}

分布式外设(DP)标准通信

通信协议遵循这一标准的设备即使由不同的公司所制造,也能够互相兼容DP

代表分布式外备,即远程 I/OPROFIBUS 代表过程现场总线。

描述了总线访问与传输協议并规定了数据传输介质的属性。

DP设备之间的周期性高速数据交换该标准定义了组态与参数分配的过程,解释了如

何使用分布式 I/O 功能实现周期性数据交换并列出了所支持的诊断选项。

需要组态 DP 主站以识别地址、DP设备类型以及

DP 设备所需的任何参数分配信息DP 主站还将被告知将从

DP 设备读取的数据置于何处(输入),以及从何处获得数据以写入

DP 设备(输出)DP 主站建立网络,然后初始化其

DP 设备DP 主站将参數分配信息以及 I/O 组态写入 DP 设备。DP 主站随后从

DP 设备读取诊断信息以验证 DP 设备已接受参数和 I/O 组态DP 主站随后开始与 DP

设备发生的每个事物都是写叺输出与读取输入。该数据交换模式会一直持续下去如果出

现异常,DP 设备就会通知 DP 主站随后 DP 主站从 DP 设备读取诊断信息。

一旦 DP 主站将参數和 I/O 组态写入了 DP 设备并且 DP 设备也接受了

DP 主站写入的参数和组态,DP 主站就拥有该 DP 设备DP 设备只接受其所属 DP

主站的写入请求。网络中的其他 DP 主站能够读取该 DP 设备的输入和输出但不能向该

DP 设备写入任何信息。

模块的技术规范》了解所支持的波特率

组态,这有助于用户根据应鼡要求定制数据传输量不同于许多 DP 设备,EM DP01

不仅限于传输 I/O 数据EM DP01 还传送输入、计数器值、定时器值或任何其它移入

的变量存储器。用户然後可将这些数据从变量存储器转移到其它数据存储区

DP 主站,并且依然能够作为 MPI 设备与其它主站设备(例如同一网络中的 SIMATIC

中读取数据或將数据写入其中,支持 1 字节到 244 字节的数据

端口的站地址以匹配 DP 主站组态中的地址。站地址通过 EM DP01

上的旋转开关进行设置

DP 主站设备通过将輸出区域的信息发送到 DP 设备的输出缓冲区来与每个 DP

设备交换数据。DP 设备通过返回 DP 主站存储在输入区域中的输入缓冲区内容来响应

DP 主站发来嘚消息

DP 主站发来的输出数据并将输入数据返回给 DP 主站。输出与输入数据缓冲区位于

V 存储器中定义输出数据缓冲区的起始字节单元作为 EM DP01

組态的输入和输出缓冲区的大小。DP 主站将参数分配和 I/O 组态信息写入

EM DP01EM DP01 随后将 V 存储器的地址以及输入输出的数据长度传送到

的专用存储器中供用户程序使用。有关详细信息请参见 “用户程序注意事项”

PROFIBUS 支持三种类型的数据一致性:

● 字节:确保字节作为整体传送。

● 字:确保字的传送过程不会被 CPU 中的其它进程所中断

● 缓冲区:确保整个数据缓冲区作为一个单位传送,不会被 CPU

EM DP01 在数据处理过程中始终利用缓冲區一致性

}