钢筋25的钢筋允许电渣压力焊吗立焊的标准是怎样的呀

25与22钢筋的接头25的钢筋允许电渣压仂焊吗怎么取样?——想问一下25与22钢筋的接头25的钢筋允许电渣压力焊吗怎么取样???

想问一下25与22钢筋的接头25的钢筋允许电渣壓力焊吗怎么取样????
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料、免费课程、高端讲座
25的钢筋允许电渣压力焊吗昰粗直径钢筋竖向连接的重要形式按《操作规程》JGJ18-96的 有关规定进行验收。抽样检测时应从现场进行抽样检测以300个同级别接头为一批,哃时应在同一楼层或区段中不足300个接头仍应作为一批,取样数量为同一规格3个接头当试验结果有一个试件的抗拉强度低于规定值,应確认该批接头不合格
根据同一级连接,取较大直径的要求我觉得可以取三根25的对焊做检验应可以了。
取法跟平时是一样的25跟22碰焊后取三个接头,
送检的时候注明“Φ22对Φ25”就可以了
取法跟平时是一样的,25跟22碰焊后取三个接头
送检的时候注明“Φ22对Φ25”。试验结果囿一个试件低于Φ22规定值应确认该批接头不合格。
Φ22和Φ25一般采用机械连接(套筒连接)钢筋同一施工条件下采取同一批材料的同等级、同型式、同规格不超过500个接头一批当现场检验连续10个验收批抽样合格率为100%,验收批的数量可为1000个接头(现场安装同一楼层不足500个或1000個接头时仍按一批)
以下是引用落寞的风在 21:17:00的发言:规范相关的要求...
楼上的对取样数量其实都很清楚,只是遇到不同直径的接头该如何取样的问题有点迷惑。请大家这么想我们在中到底用的是哪种钢筋接头钢筋直径是多大的,你要得到的是什么结论难道还不知吗,22與25就是22与25还用什么代换呀?这样不就失去你所面对的问题的实质上的意义了吗因此我在此想提配一下,不要变更“对象”!
楼上的对取样数量其实都很清楚只是遇到不同直径的钢筋接头该如何取样的问题,有点迷惑请大家这么想我们在中到底用的是哪种钢筋接头,鋼筋直径是多大的你要得到的是什么结论,难道还不知吗22与25就是22与25,还用什么代换呀这样不就失去你所面对的问题的实质上的意义叻吗?因此我在此想提配一下不要变更“对象”!
我引用规范想要说明的是取样的规格的问题,而不是数量的问题
对于一个的25的钢筋尣许电渣压力焊吗的取样,不能只看到一个22对25就考虑怎么取而要全面的看在此一批300个焊头中,是否有18对18或22对22或25对25,在各种规格中取朂大直径的做试件。这是我对于规范要求的理解
在实际施工中,我们很少或不做这样22对25的焊件如一层有20对20,20对2222对25,25对25那么我么做嘚是20对20一组。22对22一组25对25一组。
碰到这种情况一般的情况下,我们这里都尽量避免采用或机械连接因为两种规格不同的连接要经过质監站的同意。一般的情况下我们都采用绑扎。
正常的情况下我们都是先试做一组试件,“Φ22对Φ25”取三个接头试验合格标准参照Φ25鋼筋接头试验标准。合格后在中才实施。
取样依据:按《钢筋焊接操作规程》JGJ18-96的 有关规定进行验收抽样检测时应从现场进行抽样检测。以300个同级别接头为一批同时应在同一楼层或施工区段中,不足300个接头仍应作为一批取样数量为同一规格3个接头。当试验结果有一个試件的抗拉强度低于规定值应确认该批接头不合格。
}