桩心钢筋搭接长度不够补救没有按图纸上施工,怎么补救

人工挖孔桩护壁钢筋搭接长度不夠补救搭接长度怎么算有没有规范可以查得到的,请各位大虾多多指教小弟感激不尽哈。。谢谢... 人工挖孔桩护壁钢筋搭接长度不够補救搭接长度怎么算有没有规范可以查得到的,请各位大虾多多指教小弟感激不尽哈。。谢谢

本回答由嘉兴名王实业有限公司提供


請参考 桥梁工程师计算手册

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

原标题:超全的钢筋搭接长度不夠补救验收标准和常见问题拿走不谢!!

1、钢筋搭接长度不够补救表面出现黄色浮锈,严重转为红色日久后变成暗褐色,甚至发生鱼鱗片剥落现象

保管不良,受到雨雪侵蚀存放期长,仓库环境潮湿通风不良。

1、钢筋搭接长度不够补救原料应存放在仓库或料棚内保持地面干燥,钢筋搭接长度不够补救不得直接堆放在地上场地四周要有排水措施,堆放期尽量缩短淡黄色轻微浮锈不必处理。

2、红褐色锈斑的清除可用手工钢刷清除尽可能采用机械方法,对于锈蚀严重发生锈皮剥落现象的应研究是否降级使用或不用。

2、 钢筋搭接長度不够补救品种、等级混杂直径大小不同的钢筋搭接长度不够补救堆放在一起,难以分辨影响使用。特别是二级钢和三级钢

原材料仓库管理不当,制度不严;直径大小相近的用目测有时分清;技术证明资料未随钢筋搭接长度不够补救实物同时交送仓库。

1、原材料堆放和加工后的半成品均应注明材质和规格。

2、下料加工前应认真核对材质和规格特别是二级刚和三级钢。

钢筋搭接长度不够补救原材力学接头实验不规范:钢筋搭接长度不够补救材质单批号、数量和实验报告单上不符工程部位不详细。未能按规范要求中的数量批次進行力学实验

拉伸试验每组2根长约500mm。350mm同一厂别、同一炉号、同一规格、同一交货状态,每60t为一验收批不足60t也按一批计。(盘圆钢筋搭接长度不够补救试件取自不同盘、直条钢筋搭接长度不够补救在任选的两根或两根以上截取)

同一台班内由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋搭接长度不够补救焊接接头应作为一批。试件从成品中随机切取6个试件其中3根做拉伸试验长约500mm,冷弯试验2根长约350mm

工程焊接条件:同接头形式、同钢筋搭接长度不够补救级别300个接头为一验收批。在现场条件下:每一至两层楼同接头形式、同钢筋搭接长度不够補救级别300个接头为一验收批不足300个接头也按一批计。试件从成品中随机切取3个试件做拉伸试验长约500mm

每一楼层或施工区段中同钢筋搭接長度不够补救级别300个接头为一验收批,不足300个接头也按一批计试件从成品中随机切取3个试件做拉伸试验长约500mm。

每一楼层或施工区段中同鋼筋搭接长度不够补救级别300个接头为一验收批不足300个接头也按一批计。试件从成品中随机切取3个试件做拉伸试验长约500mm

钢筋搭接长度不夠补救机械连接对接头的现场检验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头以500个为一个验收批进荇检验预验收,不足500个也作为一个验收批对接头的每一验收批,必须在工程中随机截取3个接头试件作抗拉强度试验

1、 钢筋搭接长度不夠补救端部直螺纹丝扣加工好以后,没有对丝扣进行有效保护

钢筋搭接长度不够补救端部直螺纹丝扣加工好以后,套上塑料帽对丝扣进荇保护

2、 后浇带、施工缝等部位预留钢筋搭接长度不够补救长时间搁置,未进行防锈保护处理

对后浇带、施工缝等部位预留钢筋搭接長度不够补救长搁置时间超过3个月以上的,必须对预留钢筋搭接长度不够补救进行防锈保护处理(在钢筋搭接长度不够补救表面涂刷水泥漿)

1、钢筋搭接长度不够补救下料长度不够。 2、加工机械存在偏差3、省力,便于安装

1、认真核对图纸和熟悉规范要求,精确计算配料单

2、实际放样核对料单无误后批量加工。

3、检查施工机械校正偏差。

4、先S形拉钩安装后进行手动回弯至135 °。(如图二)

5、箍筋彎后平直部分长度:对一般结构,不宜小于箍筋直径的5倍;对有抗震等要求的结构不应小于箍筋直径的10倍。

2、箍筋弯钩角度小于135°。

箍筋弯钩的弯折角度:对一般结构不应小于90 °;对于抗震要求的结构,应为135°。

3、 螺纹盘圆钢筋搭接长度不够补救调直机械内合金顶块過紧,致使钢筋搭接长度不够补救肋有所损伤

螺纹盘圆钢筋搭接长度不够补救调直,机械内合金顶块过紧致使钢筋搭接长度不够补救肋有所损伤。

螺纹盘圆钢筋搭接长度不够补救调直根据钢筋搭接长度不够补救规格调整机械内合金顶块。确保钢筋搭接长度不够补救只偠能调直即可不得损伤钢筋搭接长度不够补救肋,更不可冷拔瘦身

4 、箍筋的弯曲半径过大。

没有根据钢筋搭接长度不够补救规格选择彎曲机械

1、钢筋搭接长度不够补救末端需做135 °弯钩时,HRB335、HRB400级钢筋搭接长度不够补救的弯弧内直径 D 不应小于钢筋搭接长度不够补救直径的4倍弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求。

2、箍筋弯钩的弯折角度:对一般结构不应小于90 °;对于抗震要求的结构,应为135 °

3、箍筋弯折后平直部分长度:对一般构件,不易小于箍筋直径的5倍对于有抗震要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍

1、 梁底受力钢筋搭接长喥不够补救与箍筋绑扎点过少。

要求: 梁角部四周钢筋搭接长度不够补救交叉点应每点绑扎牢中间部分交叉点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋搭接长度不够补救不位移

2、 钢筋搭接长度不够补救绑扎不规范,少扎、漏扎现象较多

1、网片绑扎铁丝要交换方向,呈“仈”型

2、绑扎接头应以三道双铁丝扎牢。

3、网片在钢筋搭接长度不够补救绑扎(如梁中穿过)范围内应弧弧扎

4、双向受力钢筋搭接长喥不够补救网片应弧弧扎。

5、钢筋搭接长度不够补救进支座部分应弧弧扎

注:每根钢筋搭接长度不够补救在搭接长度内必须采用三点绑紮,用双丝绑扎搭接钢筋搭接长度不够补救两端30mm处中间再绑扎一道。

1、 墙柱外伸钢筋搭接长度不够补救移位

1、模板固定不牢,在施工過程中有时碰撞致使钢筋搭接长度不够补救发生错位

2、箍筋制作有误差,及绑扎不牢固造成钢筋搭接长度不够补救骨架发生变形

3、保護层垫块不均匀。

4、梁柱节点内钢筋搭接长度不够补救密度大致使墙柱钢筋搭接长度不够补救错位。

5、浇筑混凝土时触动钢筋搭接长度鈈够补救没有及时恢复。

1、在外伸部分加一道临时箍筋按图样位置安好,然后用样板固定好浇捣混凝土前再重复一遍。如发生移位則应校正后再浇捣混凝土

2、注意浇捣操作,尽量不碰撞钢筋搭接长度不够补救浇捣过程中由专人随时检查及时校正。

3、浇筑混凝土前茬板面或梁上用油漆标出柱、墙的插筋位置然后电焊定位箍或水平引筋(针对板墙插筋)固定。

4、若遇钢筋搭接长度不够补救间距调整(或位移)需弯曲钢筋搭接长度不够补救时应采用小于1:6角度缓慢弯曲到位。

1、 结构或构件拆模时发现混凝土表面有钢筋搭接长度不够补救露出

保护层垫块垫得太稀或脱落,钢筋搭接长度不够补救成型尺寸不准确或钢筋搭接长度不够补救骨架绑扎不当,造成骨架外形尺偏大局部抵触模板,振捣混凝土时振动器撞击钢筋搭接长度不够补救,使钢筋搭接长度不够补救移位或引起绑扣松散

垫块要垫得适量可靠,竖立钢筋搭接长度不够补救采用埋有铁丝的垫块绑在钢筋搭接长度不够补救骨架外侧时,为使保护层厚度准确应用铁丝将钢筋搭接长度不够补救骨架拉向模板将垫块挤牢,严格检查钢筋搭接长度不够补救的成型尺寸模外绑扎钢筋搭接长度不够补救骨架,要控淛好它的外形尺寸不得超过允许值。

钢筋搭接长度不够补救保护层垫块选材要保证强度及厚度保证垫块数量充足,板均应从距梁或墙楿交边(角)100mm起双向安装垫块在板的下部钢筋搭接长度不够补救交叉点下安装纵向、横向间距800mm左右垫块。

1、 同截面接头过多:在绑扎或咹装钢筋搭接长度不够补救骨架时发现同一截面受力钢筋搭接长度不够补救接头过多,其截面面积占受力钢筋搭接长度不够补救总截面媔积的百分率超出规范中规定数值

1、钢筋搭接长度不够补救配料时疏忽大意,没有认真考虑原材料长度

2、忽略了配置在构件同一截面Φ的接头,其中距不得小于搭接长度的规定

1、弄清楚规范中规定的同一截面的含义。

2、配料时按下料单进行钢筋搭接长度不够补救编号

1、接头面积允许百分率:(1)同一连接区段内(钢筋搭接长度不够补救绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3Ll)纵向受拉钢筋搭接长度不够补救搭接接头面积百分率应符合下列要求:a、对梁、板类及墙类构件不易大于25%。B、对柱类构件不易大于50%纵向受压钢筋搭接长度不够补救不噫大于50%。(2)钢筋搭接长度不够补救机械连接与焊接接头连接区段的长度为35d(d为纵向受力钢筋搭接长度不够补救的较大直径)且不小于500mm。纵向受拉钢筋搭接长度不够补救搭接接头面积百分率应符合下列要求:a、受拉区不宜大于50%受压区不受限制。B、接头不易设置在有抗震設防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区当无法避开时对等强度高质量机械连接接头不应大于50%。

2、钢筋搭接长度不够补救的接头宜设置茬受力较小处同一纵向受力钢筋搭接长度不够补救不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋搭接长度不够补救弯起点的距离不应尛于钢筋搭接长度不够补救直径的10倍

九、钢筋搭接长度不够补救直螺纹套筒连接

1、 钢筋搭接长度不够补救直螺纹连接未按规范要求施工。

钢筋搭接长度不够补救连接采用的直螺纹所扯丝牙偏长,没有标记部分节头露丝过多,丝牙是否拧到位无法辨别

在丝牙上做出油漆标记(1/2套筒长度),作为检查质量的依据要求:总包、监理对所有直螺纹套筒接头进行100%检查。

1、钢筋搭接长度不够补救下料时应采鼡砂轮切割机,切口的端面应与轴线垂直不得有马蹄形或挠曲。

2、直螺纹接头应使用扭力扳手或管钳进行施工

3、经拧紧后的直螺纹接頭应做出标记,单边外露丝扣长度不应超过2P

十、钢筋搭接长度不够补救电渣压力焊连接

1、 电渣压力焊轴线偏移,焊包不均

对不合格的接头全数切除,重新焊接将钢筋搭接长度不够补救连接施工工艺对操作工人重新交底,并将不合格焊工替换重新制作电渣压力焊焊接接头试件复试,合格后方可进行后续施工

轴线偏移:1、校直钢筋搭接长度不够补救端部。2、正确安装夹具和钢筋搭接长度不够补救3、避免过大的顶压力。4、及时修理或更换夹具

弯 折:1、校直钢筋搭接长度不够补救端部。2、注意安装和扶持上部钢筋搭接长度不够补救3、避免焊后过快卸夹具。4、及时修理或更换夹具

咬 边:1、减小焊接电流。2、缩短焊接时间3、注意上钳口的起点和止点,确保上钢筋搭接长度不够补救顶压到位

未 焊 合: 1、增大焊接电流。避免焊接时间过短3、检修夹具,确保上钢筋搭接长度不够补救下送自如

焊包不均:1、钢筋搭接长度不够补救断面力求平整。2、装填焊剂尽量均匀3、延长焊接时间,适当增加融化量

气 孔:1、按规定要求焊接。2、清除钢筋搭接长度不够补救焊接部位的铁锈3、确保接缝在焊接中合适埋入深度。

烧 伤:1、钢筋搭接长度不够补救到点部位除尽铁锈2、尽量加紧钢筋搭接长度不够补救。

焊包下淌:1、彻底封堵焊剂筒的漏孔2、避免焊后过快回收焊剂。

验收要(外观检查):1、四周焊包凸出鋼筋搭接长度不够补救表面的高度应大于或等于4mm2、钢筋搭接长度不够补救与电极接触处应无烧伤缺陷。3、接头的弯折角不得大于4 °4、接头处的轴线偏移不得大于钢筋搭接长度不够补救直径0.1倍,且不得大于2mm

备注:电渣压力焊适用于柱、墙、构筑物等现浇混凝土结构中竖姠受力钢筋搭接长度不够补救的连接;不得在竖向焊接后横置于梁、板等构件中作水平钢筋搭接长度不够补救用。带肋钢筋搭接长度不够補救进行焊接时宜将纵肋对纵肋施焊

1 、钢筋搭接长度不够补救焊接搭接长度不够。

钢筋搭接长度不够补救绑扎搭接长度不够

1、认真核對图纸和熟悉规范要求,精确计算配料单

2、钢筋搭接长度不够补救安装时核对配料单和构件尺寸。

1、纵向受拉钢筋搭接长度不够补救的朂小搭接长度应符合验收规范要求外还应注意

(1)、受压钢筋搭接长度不够补救绑扎接头的搭接长度应为表中数值的0.7倍。

(2)、在任何凊况下纵向受拉钢筋搭接长度不够补救的搭接长度不应小于300mm。受压钢筋搭接长度不够补救搭接长度不应小于200mm

(3)、两根直径不同钢筋搭接长度不够补救的搭接长度,以较细钢筋搭接长度不够补救直径计算

(4)、在绑扎接头的搭接长度范围内,应绑扎三点

2、电弧焊连接:钢筋搭接长度不够补救采用电弧焊焊接时:搭接双面焊长度为4d(5d),搭接单面焊长度为8d(10d)

1 、钢筋搭接长度不够补救锚固长度不够。

1、认真核对图纸和熟悉规范要求精确计算配料单。

2、钢筋搭接长度不够补救安装时核对配料单和构件尺寸

3、当受力钢筋搭接长度不夠补救平直伸入支座长度不符合锚固要求时,可采用弯折形式

1、结构梁钢筋搭接长度不够补救骨架变形。

1、钢筋搭接长度不够补救骨架綁扎点绑扎不牢固

2、混凝土保护层垫块不到位,在外力作用下使其钢筋搭接长度不够补救骨架变形

3、浇筑混凝土前检查不到位。

1、钢筋搭接长度不够补救骨架绑扎点绑扎牢固

2、受力钢筋搭接长度不够补救位置准确,混凝土保护层垫块到位避免后续工序施工时外力作鼡影响。

2 、结构梁受力钢筋搭接长度不够补救为多排时绑扎位置不符合要求。

1、加强技术交底和检查力度

2、钢筋搭接长度不够补救骨架绑扎点绑扎牢固。

3、受力钢筋搭接长度不够补救位置准确混凝土保护层垫块到位。避免后续工序施工时外力作用影响

4、吊起第二排負弯矩钢筋搭接长度不够补救,保证与第一排钢筋搭接长度不够补救间距在25mm

十四、结构预留洞口钢筋搭接长度不够补救加固

1、结构板预留洞割断受力钢筋搭接长度不够补救,加固不到位

2、安装工程只顾自己方便,未能和土建工程形成技术衔接

1、施工前进行技术交底。

①矩形洞边长和圆形洞直径不大于300时受力钢筋搭接长度不够补救绕过孔洞不另外设置补强钢筋搭接长度不够补救

②矩形洞边长和圆形洞矗径大于300但不大于1000时,当设计注写补强纵筋时应按注写的规格、数量与长度补强。当设计无注写时按每边配置两根直径不小于12mm且不小於同向被切断纵向钢筋搭接长度不够补救总面积的50%补强,补强钢筋搭接长度不够补救的强度等级与被切断钢筋搭接长度不够补救相同并布置在同一层面其间距为30mm。

2 、剪力墙预留洞割断受力钢筋搭接长度不够补救加固不到位。

1、圆形洞:①直径小于等于300时当设计注写补強钢筋搭接长度不够补救时,按注写设置当设计无注写时,按每边配置两根直径不小于12mm且不小于同向被切断纵向钢筋搭接长度不够补救總面积的50%补强补强钢筋搭接长度不够补救的强度等级与被切断钢筋搭接长度不够补救相同。②直径大于300小于等于800时按设计注写设置③矗径大于800时,洞口上下补强暗梁配筋按设计标注当洞上边或洞下边未剪力墙连梁时不在重复补强暗梁。

2、方形洞:①洞边尺寸小于等于800時当设计注写补强钢筋搭接长度不够补救时,按注写设置当设计无注写时,按每边配置两根直径不小于12mm且不小于同向被切断纵向钢筋搭接长度不够补救总面积的50%补强补强钢筋搭接长度不够补救的强度等级与被切断钢筋搭接长度不够补救相同。②方洞洞边尺寸大于800时洞口上下补强暗梁配筋按设计标注,当洞上边或洞下边未剪力墙连梁时不在重复补强暗梁

1、 钢筋搭接长度不够补救种植不牢固(没有粘結剂)。

2、粘结胶不符合要求

4、钢筋搭接长度不够补救种植后没有静置12小时。

2、使用合格的结构植筋脚

3、钻孔后进行浮灰清理。

4、钢筋搭接长度不够补救种植后静置12小时不扰动

5、在二次结构施工中应根据墙体模数或构件尺寸下料种植钢筋搭接长度不够补救。

1、钻孔使鼡配套冲击电钻钻孔时孔径和钻孔深度应满足设计要求。

2、清空时先用吹气法清除孔洞内粉尘,再用清孔刷清孔要经多次吹刷完成。同时不能用水冲洗,以免残留在孔中的水分消弱 黏合剂的作用

3、使用植筋注射器从孔底向外均匀注入黏合剂。

4、按顺时针方向把钢筋搭接长度不够补救平行于孔洞走向轻轻植入孔中直至插入孔底, 黏合剂溢出

5、将钢筋搭接长度不够补救外露端固定,使其不受外力莋用直至凝结。

}