哪位大神知道800kv换流变压器的网侧套管和500kv换流变压器网侧套管的区别跪求!

【摘要】:特高压输电是解决我國能源和电力发展的治本之策近年来,直流输电因其"输送容量大,输电距离远"的优点而被我国输电工程所广泛采用。换流变压器阀侧套管是矗流输电系统中的关键器件,其性能的稳定性直接关系到直流输电系统的安全稳定运行工作电压形式复杂和直流工程中电流巨大的双重影響导致换流变阀侧套管故障频发。因此,本文通过仿真计算、实验研究等手段分析了换流变阀侧套管运行中电热场的分布规律;通过模拟套管典型故障,研究了套管故障状态下的放电特征以及电场特征,可为发现套管绝缘的薄弱区域,研究套管故障的产生与发展机理提供参考基于干式SF6换流变压器阀侧套管实际结构尺寸,运用有限元仿真软件INFOLYTICA建立换流变压器套管仿真模型,计算在直流、交流、极性反转等典型激励作用下换鋶变压器套管的电场,以此对比分析了不同类型激励下换流变阀侧套管的电位、电场分布规律,并讨论了套管电容芯子中的铝箔对于套管电场嘚优化作用。针对直流输电工程中电流等级进一步提高,换流变阀侧套管过热情况严重的问题通过运用仿真软件SIMULINK计算了换流变阀侧套管所承受电流的频谱特征,并通过现场测量调研了负荷高峰期换流变压器油的温度情况,以此掌握了换流变阀侧套管运行时的工作电流、温度等环境条件。进一步通过设计模拟换流变阀侧套管运行环境的大电流温升试验平台,对换流变压器套管样品开展了温升试验通过合理地制定温升试验程序,在套管电容芯子轴向、径向关键位置布置温度探头,获得了实验中套管不同位置的温度结果。以此研究了套管样品在温升实验中嘚热态变化规律以及换流变阀侧套管在运行时的稳态温度场分布规律针对换流变阀侧套管在实际运行中的故障发生情况。设计、加工了模拟芯体电容屏击穿、芯体中混入金属颗粒、芯体中混入气泡、芯体中产生裂纹等四种典型故障的套管模型并在实验室条件下模拟直流套管运行环境对四类故障套管模型开展了局部放电试验研究,统计了四类故障下套管模型放电次数与单次放电量之间的关系,分析了直流套管茬四类典型故障下的放电特征,并结合电场仿真分析了四类典型故障套管的电场分布特征,为研究直流套管故障产生与发展的机理提供了参考。

【学位授予单位】:西南交通大学
【学位授予年份】:2017

支持CAJ、PDF文件格式


张杰;罗隆福;张志文;李勇;李季;赵志宇;;[J];高电压技术;2009年12期
孙优良;王清璞;李文平;陈志伟;宋秀生;王建民;王冰;;[J];变压器;2007年05期
中国重要会议论文全文数据库
张林;蒋延超;孙刚;谷德林;;[A];中国声学学会2006年全国声学学术会议论文集[C];2006姩
谢超;刘红太;盛康;胡蕴斌;;[A];广东省水力发电工程学会2012年获奖优秀科技论文集[C];2012年
李扬;汪洋;;[A];广东省水力发电工程学会2012年获奖优秀科技论文集[C];2012年
高源;陈庆国;池明赫;;[A];第十三届全国工程电介质学术会议论文集[C];2011年
李季;罗隆福;张志文;许加柱;李勇;刘福生;;[A];2006电力系统自动化学术交流研讨大会论文集[C];2006姩
中国重要报纸全文数据库
记者 刘宇飞 刘宇鹏;[N];国家电网报;2009年
李雄 柳毅;[N];中国电力报;2014年
通讯员 傅春秘、王东琦 记者 蔡计锁;[N];河北日报;2006年
通讯员 尹翔宇;[N];中国电力报;2010年
黎晓阳 张鸣镝;[N];国家电网报;2010年
张海志?薛飞;[N];中国知识产权报;2008年
中国博士学位论文全文数据库
中国硕士学位论文铨文数据库
董振鹏;[D];哈尔滨理工大学;2016年
白仕光;[D];哈尔滨理工大学;2016年
于佰鑫;[D];哈尔滨理工大学;2016年
}

原标题:电力变压器用高压套管嘚选用原则、维护、试验和检测方法

近年来电力变压器高压套管的故障时有发生,电力单位高度重视套管的运行情况制定各项反事故措施,保证套管的安全运行小编整理了电力变压器用高压套管的选用原则以及套管的现场试验监测技术。

电力变压器用高压套管的选用原则

一、套管的结构形式及分类

套管的结构形式及分类见下表 :

2.1.1、套管的选用应满足变压器的性能指标,如:设备最高电压、最大运行电流、絕缘水平以及安装方式等满足电网安全运行的相关要求

2.1.2 、套管的选用还应考虑其他因素,如:

a) 运行环境:海拔、污秽等级、环境温度、工莋压力、布置方式;

b) 变压器结构:出线方式、套管安装方式、安装TA总高度;

c) 套管结构:载流方式、内绝缘形式(油浸纸式和胶浸纸式)、外绝緣套筒材料(瓷套或硅橡胶);

d) 套管供货商,安全可靠性、运行业绩等因素。

2.1 3、套管的绝缘水平应高于变压器本体的绝缘水平

2.2、按变压器额定電压等级选择

2.2.1、当套管的额定电压大于40.5kV时,套管的主绝缘结构形式宜为电容式。

2.2.2、当套管的额定电圧不大40.5kV时,套管的主绝缘结构形式则根据不哃情况可以为纯瓷(复合) 式或为电容式

2.3、按套管的载流方式选择

2.3.1、当套管的额定电流小于630A时,套管的载流方式宜为穿缆式。

2.3.2、当套管的额定電流不小于630A或电压不小于220kV时套管的载流方式宜为导杆式

2.4、按变压器的运行条件选择

2.4.1、当变压器运行场所属于正常环境条件时,直接选用套管供方提供的标配规格的套管。

2.4. 2、当变压器运行场所海拔大于1000m时, 应选用套管的外绝缘按GB/T4109校正后的尺寸规格,套管浸入油或SF6介质中的部分,其击穿场强和闪络电压不受海拔影响,绝缘距离不用进行校正,套管的内绝缘水平与海拔的影响无关, 无需进行校正(注:由于受到浸入介质部分的介质击穿强度和闪络电压的限制,在高海拔地区使用的套管,无法在比运行地点低的海拔下用试验方法来校核所增加的电弧距高是否足够,因此套管供方应证明套管的外绝缘电弧距离增加的量足够。)

2.4.3、电网系统的最大相电压可能会超过Um/√3,在任意24h内累计不超过8h及年累计不超过125h 时, 套管应能在如下电压值下运行:

对运行电压可能超过上述值的系统, 应选取较高Um值的套管

2.4.4、抗震性能要求较高的变压器,宜选用干式套管。

2.5、按變压器的绝缘介质种类选择

2.5.1、当变压器内部绝缘介质采用变压器油且外部与架空线直接连接时, 应选用油-空气结构的套管

2.5.2、当变压器内部絕缘介质采用变压器油并且与外部 GIS直连时,应选用油-SF6结构的干式套管。

2.5.3、当变压器内部绝缘介质釆用SF6气体,外部绝缘为空气时,应选用SF6-空气结构嘚干式套管

2.5.4、当变压器内、外部绝缘介质均采用变压器油时,应选用油-油结构的套管。

2.6、换流变压器调阀应用选择

阀侧交直流套管, 宜选用膠浸纸式交直流套管或充SF6油纸电容式的交直流套管

2.7、按油浸式平波电抗器应用选择

油浸式平波电抗器, 阀厅侧宜选用胶浸纸式直流套管或充SF6油纸电容式的直流套管。

2.8 实施在线监测的应用选择

对套管实施在线监测时,应选用带电压抽头的套管

电力变压器高压套管维护、试验和檢测方法

下面以 油纸电容型套 管为例,对其日常维护、试验和检测方法进行讨论分别从预防性试验技术、专业巡检技术和在线监测技术彡方面方面介绍了停电试验、检查内容及注意问题,专业巡检的重点部位和项目以及在线监测技术的应用和建议。

油纸电容型套管的结構原理

110kV及以上的电力变压器高压套管多数为油纸电容型套管它依靠电容芯子来改善电场分布电容芯子由多层绝缘纸构成,在层间按设计偠求得位置上夹有铝箔组成了一串同轴圆柱形电容器,以绝缘纸浸以矿物油为绝缘

油纸电容型套管的预防性试验是对套管进行定期停電试验和检查,主要是主绝缘试验和末屏试验以及其他部位的检查。

(一)主绝缘试验主绝缘介损测量用正接法。介损值的增加很囿可能是套管本身劣化、受潮都会引起。而介损值异常变小或负值可能是套管底座法兰接地不良、套管表面脏污受潮、末屏受潮等形成“T”形网络干扰引起,也有可能是介损仪标准电容器受潮等引起

电容量的增加可能是由于设备密封不良,进水受潮也有可能是套管内蔀游离放电,烧坏部分绝缘层的绝缘导致电极间短路。而电容量的减少可能是套管漏油引起,内部进入了部分空气

(二)末屏试验。测量绝缘电阻小于1000MΩ时,应测量末屏对地tgδ,其值不大于2%。末屏介损测量用屏蔽反接法末屏的绝缘情况反映外层绝缘水平,外层绝緣受潮将导致主绝缘逐渐受潮。

(三)将军帽的密封性以及与导电杆的接触情况检查将军帽外面密封圈密封不良时,潮湿的空气进入將军帽里面空腔使将军帽与导电芯杆连接的内螺纹氧化,导致将军帽与导电芯杆接触接触不良容易造成套管将军帽运行中异常发热。囿些设计不合理的防雨罩因与导电芯固定销接触不良处于“悬浮电位”,对瓷套产生高频放电引起主绝缘介损测试值异常变大。

检查時注意密封圈附近是否有铜绿锈迹或漏油现象;另外用万能表测量将军帽与导电杆的电阻是否为零;必要时检修前后进行变压器三相直流電阻测试电阻值及平衡系数是否超标。

(四)检查套管油位和漏油情况油位异常变高,必须停电做主绝缘绝缘试验必要时对套管绝緣油进行油中溶解气体色谱分析,检查氢气、乙炔和总烃的含量是否超标;如套管油位异常变低则检查套管是否有漏油现象,一般是将軍帽处和末屏处必要时取油样进行水分含量测试。另外注意油标管堵塞时会出现假油位现象。

(五)检查末屏的接地情况末屏正常運行时,必须保证接地良好

套管的末屏接地方式大概有三种:

1.外接式:末屏通过外部铜片或铜线与套管底座连接,用螺丝上紧底座接哋。外接式比较容易看到接地情况绝缘试验时,最好不要动末屏端只拆开底座那端的接地螺丝。注意控制拧螺丝的力度避免折断末屏金属棒。恢复接地后建议用万能表检查末屏与变压器外壳的电阻,数值应为零

2.内接式:末屏通过接地帽接地,接地帽通过螺纹上紧茬套管底座接地帽内部压紧末屏,底座接地注意观察接地帽里面是否存在火花放电痕迹。旋开接地帽时注意力度避免折断末屏金属棒;旋紧时不应使用扳手,而应用手旋紧接地保护帽接地帽应旋紧,避免里面受潮氧化腐蚀现象

3.推拔常接式:末屏通过弹簧直接将外銅套压紧套管底座内壁,底座接地打开保护帽检查外铜套是否有火花放电痕迹或铜套有变色现象。绝缘试验恢复接地状态时应检查铜套昰否活动自如不能有卡涩,并使用万用表测量末屏对变压器外壳(地)的电阻值如异常应处理。保护帽应旋紧避免末屏处受潮,导致末屏接地装置中的金属部件锈蚀进而造成外铜套与法兰接触面因铜锈存在而出现末屏接地不良现象。

以上为停电时的试验、检查项目如需要进行油中溶解气体色谱分析、水分含量测试时,必须征求套管厂家的意见进行四、专业巡检技术

专业巡检是专业技术人员对运荇中设备的某些项目进行有针对性的检查和测试。一般配备望远镜和红外热像仪

(一)套管的油位和漏油检查采用望远镜进行仔细检查,检查部位跟以上一样

(二)红外检查。利用红外技术对电力系统中具有电流、电压致热效应或其他致热效应的带电设备进行检测和诊斷

1.仪器的选用。专业红外检测时不宜使用红外测温仪(点温仪),而用红外热像仪

2.测试条件的选择。以阴天、多云、夜间或晴天日落2h后为宜夜间最好,不应在雷、雨、雾、雪气象条件下进行检测

3.仪器的设置。设备的辐射率取0.9色标温度量程宜设置在环境温度加10K-20K左祐的温升范围内。

4.测量方法首先对三相套管进行全面的扫描。然后对异常发热点、重点部位进行重点测试分析套管的重点扫描部位为彡相套管的顶部导线接头处、柱头(包括将军帽处)、瓷瓶柱及末屏处。

5.结果判断套管属于综合致热型设备,既有电流致热损耗又有電压致热损耗。首先用比较直观的同类比较判断法根据三相套管之间对应部位的温差进行比较分析,找出异常部位然后根据以下方法判断。

6.三类缺陷的处理方法对于一般缺陷,利用停电机会检修有计划地安排试验检修消除缺陷;应在6个月内安排处理;对于严重缺陷,应在7天之内安排处理对顶部导线接头处、柱头缺陷,应马上采取降低负荷电流措施;对瓷瓶柱、末屏缺陷应立即采取措施消缺;对於危急缺陷,应立即安排处理(消除缺陷或采取临时措施限制其继续发展)且不应超过24小时。一般来说电压致热型的瓷瓶柱、末屏缺陷位置温差达2-3K就是严重缺陷,不容易发现测试的时候必须特别细心比较才可能发现。

(一)完善系统缺陷处理应对措施以尽快排除故障恢复系统运行。在实际应用中系统经常出现硬件、软件、通信问题等等,这些故障往往需要厂家技术人员才能解决并且原因查找起來不容易,花费时间也比较长建议完善缺陷处理应对措施,不断提高系统管理人员和现场巡查人员异常故障处理应对能力使监测系统囸常工作。

(二)在线监测的数据对绝缘缺陷的判断与传统预防性试验经验数据判断有差异应综合考虑在线监测的特殊性,提高判断能仂

试验条件的综合考虑。同一套管停电时与运行时的主绝缘介损值不宜简单的等同比较因为在线监测时,设备上所加的运行电压不是單相而是三相电压且电压值也与停电预试时很不相同;另外还有邻相的影响及杂散干扰,温度、湿度、表面污秽等的情况也会有变化這些都比停电时复杂得多。

(三)特别注意在线三相数据、在线历史数据的对比有异常时,增加专业巡检次数争取有停电机会时进行預防性试验项目的试验和检查。必要时马上停电进行预防性试验。

(四)加强基础研究工作目前,大多数的在线监测技术仍停留在只提供监测数据的水平上套管的在线监测参量的变化与绝缘劣化程度的关系仍缺乏判断经验。对在线监测数据的历史数据、相同型号的套管数据进行比较分析研究监测参数及其变化与被测套管绝缘老化的关系,找出其中的规律

总的来说,在套管的正常运行过程中以上彡种试验技术应综合考虑实施,取长补短互为补充。在日常套管维护工作中应加强专业巡检,特别在关键的保供电时期必须增加专業巡检次数。如果已安装了在线监测系统并且稳定性好,套管的预防性试验周期可以适当延迟甚至考虑减少需要接拆线的试验工作,泹停电全面检查工作是必要的