板中墙下无梁板底加筋规范能否取消原有同向钢筋

201010月第二周结构技术问题汇总

1.框架结构下独立基础中的拉梁在哪计算

答:可以在PMCAD中增加标准层的方式计算拉梁配筋,也可以按拉梁拉结的各柱最大轴力设计值的1/10,按受拉構件计算配筋

2. 08的pkpm找不到楼层各振型位移值的输出文件?

答:目前程序只输出各荷载与地震作用工况下的位移值没有输出各振型位移值。

3.08版的PMCAD里面拉伸节点后怎么什么都看不见了

答:在帮助菜单下,恢复数据程序自动备份有9个模型数据,可分别点击寻找较早的记录恢复数据即可。

4.弹性动力时程分析参数输入没有“地震波主方向与X轴夹角”的输入框?

答:为了与振型分解反应谱法的计算结果作对比用户需要在SATWE参数输入的总信息“水平力与整体坐标夹角”中,输入相应角度分别计算定义地震波后,程序自动按该角度进行弹性动力時程分析

5.墙施工图里,对剪力墙端柱配置箍筋“99@5”怎么回事?

答:对计算配箍面积程序没能在钢筋库里找到合适的配筋形式而出现嘚情况。可以在工程设置里选筋设置,墙柱箍筋增加钢筋规格和间距,只要合适程序可以选到合适的箍筋,就可以正常配置

6.框架結构参数“风荷载信息”计算的时候是回填第一周期还是第二周期?

答:为准确计算风振系数计算后在参数“风荷载信息”里的结构基夲周期,回填WZQ.OUT文件里第一周期的数值重新进行计算。

7、鉴定加固模块中柱采用增大截面加固法,增加实配钢筋计算出来的配筋值也会變大 为什么?

答:JDJG模块中配筋结果中的值是包括了实配钢筋的根据规范公式,实配钢筋的增加量要大于新增钢筋的减少量才能保证承载力不变,所以计算的配筋值就会随着实配钢筋的增加而增加

8、satwe数据转到epda中出现节点混乱,如何处理

答:地下室部分,由于有不等高基础模型中有柱悬空。该模型地下室能满足嵌固要求拷贝一个模型不组装地下室计算,再导入epda中分析

9、slabcad板带验算中,支座处和跨Φ的截面计算高度怎么确定

答:均按照板底的混凝土保护层厚度来计算截面的计算高度。

10、PKPM的复杂空间建模中若在模型中自定义了风荷载工况下的荷载,则在计算中可不输入基本风压不然会造成风荷载的重复计算。

11、某模型组装地下室时提示刚重比不满足需要考虑P-Δ 效应;如不组装地下室,则刚重比满足要求可以不考虑P-Δ 效应,如何处理

答:刚重比指标的计算应该在上部结构模型上进行(即去掉哋下室),如果结构顶部存在附属结构也应去掉,只保留附属结构的自重作为荷载附加到主体结构最顶层楼面位置

12、08版SATWE生成数据后提示 “型钢混凝土组合截面”定义错误,如何解决

答:用户定义了梁内只有一个一字型钢板的型钢混凝土梁,即工形翼缘厚度和宽度定义为0新SATWE无法识别该截面,可将翼缘厚度和宽度输入一个较小值模拟

13、使用PMSAP计算普通梁式转换结构,提示“转换墙抗剪超限”如何处理?

答:这个功能是用作箱型转换的结构其他转换没有参考价值。

程序现在所有转换都给判断了程序是将转换层上一层的墙当做箱型转换牆了,提示剪力超限是把该墙当做转换梁沿墙竖向切开截面,以梁的方式给出剪力并做剪压比判断。

14、SATWE参数“地震信息”中自定义反應谱曲线暂时不能直接从EXCEL表格导入,需要手工输入各点数值

15、SLABCAD板带交互设计功能暂时不能根据裂缝自动反算板带钢筋面积。

16、框架结構楼板设置为弹性膜,在SATWE“各层平面简图”中显示梁与楼板被剖分为很多段是否SATWE就是按照剖分后的连接计算的?

答:目前不是还是呮有楼板四个角点与梁端连接,如果想梁板多些协调节点还要加虚梁辅助剖分。目前SATWE墙与弹性楼板相交、墙与边框柱相交时是完全按照剖分后的节点连接关系计算的。而梁与楼板还没有这样处理

17、门式刚架能否接力JCCAD进行基础设计?

答:使用二维建模计算不能直接接基礎可使用三维建模,然后三维计算或二维单榀计算之后进入JCCAD——荷载输入——选PK文件——选择一榀PK文件——鼠标点击该榀轴线,使轴線变为白色被选中——荷载输入——读取荷载——读取PK荷载。如有其它榀需要计算基础重复以上步骤,全部读取后可进行基础设计。

18、PMCAD中“画结构平面图”的楼板计算中选择塑性与弹性两种算法配筋一样,可能是什么原因

答:可能弯矩较小,都为构造配筋所以┅样。另外如下两种情况,即使选择了塑性算法程序也自动强制按弹性算法计算:

    A、楼板某边的边界条件有2个,如固定和简支都有此时强制按弹性算法。

    B、长宽比大于2的楼板也自动强制按弹性算法计算

19、JCCAD中地质资料尺寸没按照1:1输入,可不可以放大或缩小再导入

答:暂时不行。需要重新输入一次

20、JCCAD人机交互输入中——荷载输入——荷载编辑——线荷编辑,点击某片剪力墙弹出该墙内力表格,其ΦQ代表什么

答:Q是竖向均布荷载,单位是kN/m乘以墙截面高度就是墙的轴力。注意该参数不是墙剪力

中国建筑科学研究院PKPM CAD工程部深圳分蔀

201010月第三周结构技术问题汇总

1、建模中存在自定义的任意形状柱截面时,进入slabcad时可能弹出错误此时可简化任意形状的柱截面,satwe计算后洅进入slabcad

2、错层结构,程序中以构件所在楼层的层高计算位移角,当存在错层时位移角按层高计算失真,可根据实际情况手工复核層间位移角的计算。

3、人防规范中规定恒载不与活荷载组合PMCAD中是否要将活荷载输入0,而只输入人防荷载否则程序会将活荷载与人防荷載一起组合?

答:不用这样输入应该按正常的实际荷载输入,比如活荷载是2那么就输入2,同时也要输入人防荷载在内力组合时,程序可以自动取恒+人防的组合同时与其他所有组合内力得到的配筋比较,取大输出

4、地下室顶板主梁,用各工况手工组合出的梁端弯矩設计值远小于SATWE给出的设计值什么原因?

答:根据抗震规范6.1.14条——位于地下室顶板的梁柱节点左右梁端截面实际受弯承载力之和不宜小于仩下柱端实际受弯承载力之和SATWE识别该类型梁,对其弯矩设计值进行放大类似于对底层柱底截面弯矩的放大,出现上述情况

5、梁施工圖中,梁底筋可否设置部分钢筋不伸入支座

答:可以。但是要手工修改将不伸入支座的钢筋加上括号,如(2Φ22)/2Φ25则表示2Φ22不伸入支座,同时可在梁的立剖面图中显示具体可参考平法图集。

6、SLABCAD复杂楼板有时计算速度偏慢有何办法?

答:试算可以使用2m网格划分另外对面积较大模型,可分区域计算如每次只计算一半面积,所用时间可大幅缩短

7、PMSAP中的各层柱剪力,与0.2Q0文件中的柱剪力好像不相等什么原因?

答:PMSAP中的0.2Q0调整系数是通过各地震方向的主振型计算得出的Q0是主振型下的Q0, 与CQC组合中所有振型下的Q0不同。SATWE是采用CQC组合计算的

8、STS鋼结构中变截面钢梁整体稳定不计算?

答:变截面梁按钢结构规范验算时是不能验算稳定的,钢结构规范没有对变截面梁稳定验算的规萣变截面梁的构件验算规范建议改为门规(在右侧菜单“构件修改->验算规范”菜单可以单独指定构件的验算规范),门规中对变截面構件承载力计算规定的比较详细

9、SLABCAD中存在斜向楼板,其计算结果的弯矩及配筋方向如何定

答:结果的弯矩及配筋均指屏幕方向,如MX为按右手法则拇指指向屏幕水平方向的弯矩。与楼板或虚梁方向无关

10、柱施工图中,上下层柱子属于同一钢筋层但归并后显示配筋不哃,什么原因

答:该柱子在下层是剪力墙的边框柱、上层是独立柱,程序认为二柱非几何性质相同柱所以未予以归并。

11、PKPM里面在哪里看顶点加速度

答:SATWE目前没有给出。PMSAP在文本文件“详细摘要”中给出风荷载下的顺风和横风向加速度

12.PMCAD退出时进行模型数据检查弹出“人防荷载超出±0”的错误提示?

答:人防荷载只能在地下室层计算设计参数-总信息,填写地下室层数即可

13.PMCAD上节点高降下来了,显示楼板卻不能跟着降下那么板的荷载能不能顺利传下来?

答:对斜弧面楼板如果各节点不共面,板房间不在一个面上楼板无法正常显示,鈈过荷载能正确倒算计算就没问题。在平面荷载校核里查看梁的荷载可确定板荷载已经正确导荷。

14.在静力作用下程序对连梁刚度还進行折减?能满足静载下的承载力吗

答:对于连梁,程序以黄色显示根据SATWE前处理  输入的数值考虑刚度折减,可以在特殊构件定义里修妀规范中说明是折减系数不能太小,不宜小于0.5以保证连梁承受竖向荷载的能力。设防烈度低时可少折减(6、7度时可取0.7)设防烈度高時可多折减(8、9度时可取0.5)。如果跨高比较大(大于5)、重力作用效应比水平风或水平地震作用效应更明显应慎重考虑连梁刚度折减,必要时可不进行梁刚度折减

15.SATWE里怎样才能取消梁配筋面积的小数点呢?

答:2009年10月以后版本才增加的功能混凝土构件配筋及钢构件验算简圖-“保留位数”,可修改主筋与箍筋的保留位数

16.为什么JCCAD在绘独基详图时绘不出柱插筋?即使绘出的也不是联接TAT,PK绘框架柱的柱与断面配筋而是程序自定义的钢筋根数规格,与TATPK绘制的框架柱完全不同,不知何故?

答:这是因为在JCCAD中没有运行"上部构件"菜单里的"框架柱筋"子菜单慥成的该菜单是用来输入框架柱在基础上的插筋的。用户在点取该菜单后用下一级子菜单中的"定义类别"和"柱筋布置"即可对各个柱子布仩不同的插筋,并可通过"删除类别"和"柱筋删除"菜单作任意删除如已经完成了TAT或PK的绘制柱施工图,这里就可自动读取相应的柱筋数据

17.为什么荷载差不多,可是计算出来的独基尺寸相差很大

答:检查相应标高输入是否准确,确保覆土重准确计算荷载相差不大,基础面积楿差大可能出于两个不同的归并组,所以把参数输入下的基础归并系数改小或改为0。

18.对钢架的风荷载计算应该选择《门式钢架规范》还是《荷载规范》计算?

答:根据《门式钢架规范》附录A.0.2条对该条规定的建筑类型和体型,钢架屋面平均高度不大于18米、高度不大于跨度、屋面坡度不大于10度可考虑用《门式钢架规范》,计算结果偏于安全超过了就要按《荷载规范》执行。 

中国建筑科学研究院PKPM CAD工程蔀深圳分部

}

1)公路桥梁的作用按其随时间变化嘚性质分为永久作用、可变作用、偶然作用。

2)按结构体系及其受力特点桥梁可划分为梁桥、拱桥、悬索桥以及组合体系。

3)桥跨结构在溫度变化、混凝土的收缩和徐变、各种荷载引起的桥梁挠度、地震影响、纵

坡等影响下将会发生伸缩变形

4)钢筋混凝土梁梁内钢筋分为两夶类,有受力钢筋和构造钢筋

5)作用代表值包括标准值、准永久值、频遇值。

6)桥梁纵断面设计包括桥梁总跨径的确定、桥梁的分孔、桥面嘚标高及桥下净

空、桥上及桥头引导纵坡的布置

7)桥台的常见型式有重力式桥台、轻型桥台、组合式桥台和框架式桥台等。

8)公路桥面构造包括桥面铺装、防水和排水系统、桥面伸缩装置、人行道及附属设施等

9)悬索桥主要由桥塔、锚碇、主缆和吊索等组成。

10)重力式桥墩按截媔形式划分常见的有矩形、圆形、圆端形和尖端形等。

11)常见的轻型桥台有薄壁轻型桥台、支撑梁轻型桥台、框架式轻型桥台、组合式轻型桥台等

12)设计钢筋混凝土简支T梁,需拟定的主要尺寸有梁宽、梁高、腹板厚度、翼缘板厚度

13)柱式桥墩的主要型式主要有独柱式、双柱式、多柱式和混合式。

14)明挖扩大基础的稳定性验算包括倾覆稳定性验算和滑动稳定性验算

15)桥梁支座按其变为的可能性分为活动支座和固萣支座。

16)支座按其容许变形的可能性分为固定支座、单向支座和多向支座

17)常用的重力式桥台有 U形桥台、埋置式桥台、八字式桥台、一字式桥台等。

18)桥梁的主要组成部分包括桥墩、桥台及桥跨结构等

19)桥梁设计一般遵循的原则包括安全性、适用性、经济性、先进性和美观等。

20)荷载横向分布影响线的计算方法主要有:杠杆原理法、偏心压力法、铰接板法、比

21)通常将桥梁设计荷载分为三大类:永久荷载、可变荷載、偶然荷载

22)公路桥梁设计汽车荷载分为公路-I级、公路-II级两个等级,它包括车道荷

载和车辆荷载其中车辆荷载用于桥梁结构的局部加載和桥台验算。

23)桥梁净空包括设计洪水位和桥下通航净空

24)柱式桥墩的型式主要有独柱式、双柱式、多柱式和混合柱式四种。

25)进行扩大基礎验算时常进行基底的倾覆稳定性和滑动稳定性检算。

26)一般说来桥梁的组成可分为两大部分桥上结构、桥下结构。

27)桥梁净空包括设计洪水位和桥下通航水位

28)预应力筋的主要类型有高强钢丝和钢绞线、高强度粗钢筋和无粘结预应力钢筋。

29)桥面板的有效工作宽度与板的支撐条件、荷载性质、荷载位置有关

30)大型桥梁的设计阶段一般分为初步设计、技术设计与施工设计三个阶段。

31)桥面铺装的类型有水泥混凝汢、沥青混凝土沥青表面处理和泥结碎石

32)桥梁全长规定为:有桥台的桥梁是两个桥台的侧墙或八字墙后端点之间的距离;无桥台的桥梁

33)莋用在支座上的竖向力有结构自重反力、活荷载的支点反力及其影响力。

34)支座垫石的作用是调整坡度

35)按桥面所在的位置可把拱桥分为上承式拱桥、中承式拱桥和下承式拱桥。

36)一般重力式梁桥墩台的验算包括截面强度验算、抗滑移稳定验算和墩台顶水平位移的验算

37)装配式簡支梁桥横截面主要有 II形、 T形、箱形等几种形式。

38)引起超静定预应力混凝土桥梁结构次内力的外部因素有温度影响、混凝土收缩徐变作用

}

我要回帖

更多关于 墙下无梁板底加筋规范 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信