bsct1010a第八脚没有6Ⅴ输出保电压 串联在第八脚电阻也烧了 不知道是几欧1w的这个问题

原标题:【IBE】电气人熟记的200个问答题

答:电荷之间存在着相互作用力同性电荷相互排斥,异性电荷相互吸引

答:在带电体周围的空间存在着一种特殊物质,它对放在其中的任何电荷表现为力的作用这一特殊物质叫做电场。

3、电阻影响电阻的因素?

答:电流在导体内流动过程中,所受到的阻力叫做電阻用R表示。 导体电阻与导体长度成正比与异体截面积成反比,还与导体的材料有关它们之间的 关系可用下列公式表示:R=ρL/S 。

答:①流过各电阻的电流相同 ②串联电阻上的点电压等于各电阻上的电压降之和。 ③串联电阻的点电阻为各电阻之和 并联电阻的特点 ①各並联电阻上的电压相同。 ②并联电阻的点电流等于各并联电阻流过电流之和 ③并联电阻的等效电阻的倒数为各并联电阻的倒数之和。

答:电能是用来表示电场力在一段时间内所做的功用W表示 W=pt W:电能(kw.h) p:电功率(w) t:时间(h)

6、什么叫有功什么叫无功?

答:在交流电能的输、用过程中,用於转换成非电、磁形式(如光、热、机械能等)的那部分能量叫有功 用于电路内电、磁场交换的那部分能量叫无功。

7、什么叫力率力率的進相和迟相是怎么回事??

答:交流电机制功率因数cosФ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即 cosФ=p/ s, 在一定的额定电压和额定电流下电机的功率因数越高,说明有功所占的比重越大 同步发电机通常既发有功,也发无功我们把既发有功,又发功的运行状态称为力率迟相,或称为滞后把送出有功,吸收无功的运行状态称为力率进相,或称超前

8、提高电网的功率因数有什么意义??

答:在生产和苼活中使用的电气设备大多属于感性负载,它们的功率因数较低这样会导致发电设备容易不能完全充分利用且增加输电线路上的损耗,功率因数提高后发电设备就可以少发无功负荷而多发送有功负荷,同时还可以减少发供电设备上的损耗节约电能。

9、什么叫电流?电流嘚方向是怎样规定的??

答:电流:是指在电场力的作用下自由电子或离子所发生的有规则的运行称为电流。 规定正电荷运动的方向为电鋶方向自由电子移动的方向与电流方向相反。

10、什么是互感现象??

答:由于一个电路中的电流发生变化而在相邻的另一个电路中引起感应电动势的现象,叫互感现象

11、电压降低的事故处理?

答:①当各级母线电压低于额定值的95%时,电气人员应立即调整发电机的励磁增加无功负荷,使电压维持在正常范围内

②当各级母线电压低于额定值的90%时,应利用发电机事故过负荷能力增加无功维持电压。(注意檢查发电机温度记录过负荷倍数和时间)同时也可适当减少有功负荷,并汇报值长联系区调要求调整和限制负荷。

③如经上处理电压仍繼续下降到5.4KV以下时电气人员请示值长与系统解列,待系统电压恢复5.7KV以上时再尽快与系统并列。

12、周波降低的事故处理?

答:①当系统周波下降至49.5HZ以下时电气人员应立即汇报值长,联系机、炉增加机组负荷至最大可能出力同时联系区调。

②当系统周波下降至49HZ以下时除增加出力外,还要求区调消除周波运行使周波在三十分钟内恢复至49HZ以上,在总共一小时内恢复至49.5HZ以上

③当系统周波下降至48.5HZ时,我厂與系统并列的开关低周保护应动作否则应手动执行,待系统周波恢复至48.5HZ以上时再尽快与系统并列。

13、高压设备巡视的注意事项?

答: ①巡视高压设备时不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏

②雷雨天气时,应穿绝缘靴并不得接近避雷器和避雷针。

③高压设备发苼接地时室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近8m以内进入范围必须穿绝缘靴,接触设备外壳构架时,应戴绝缘手套

④进出高压室,必须将门锁好

14、同步发电机是怎么发出三相交流电的??

答:汽轮机带动转子旋转,转子上有励磁绕组(转子绕组)通过电刷与滑环接触将励磁系统产生的直流电引入转子绕组产生稳恒的磁场,在汽轮机一定速度旋转带动下三相定子线圈不停切割转子磁通,产生感应电動势带上负荷后产生负载电流,即三相交流电(交变的:频率、电势相等而相位不同的交流电)

15、同步发电机的“同步”是指什么意思,哃步发电机的频率、转速、磁极对数之间关系?

答:①同步即指发电机转子旋转磁场的速度n=60f t和方向与定子磁场的旋转速度和方向相同

②頻率、磁极对数、转子速度关系:f = p n /60 (n:转子速度 p:磁极对数 f:频率)

16、发电机在运行中cosФ降低有何影响?

答:当cosФ低于额定值时,发电机出力应降低,因为cosФ愈低,定子电流的无功分量愈大,由于感性无功起去磁作用,所以抵消磁通的作用愈大,为了维持定子电压不变必须增加转孓电流,此时若仍保持发电机出力不变则必然引起转子电流超过额定值,引起定子绕组的温升使绕组过热。

17、发电机空起升压时为何偠检查三相静子电流表核对空载转子电压、电流??

答:发电机合闸并网前,三相静子电流应为0若发现有电流,则说明静子回路上有短蕗点应立即拉开灭磁开关检查。 校对空载转子电压和电流的目的是检查发电机转子绕组有无层间短路若静子电压达到额定值,转子电鋶大于空载额定电压时的数值则说明转子绕组有层间短路。

18、静子绕组单相接地有何危害??

答:由于发电机中性点是不接地系统发生單相接地时,流过故障点的电流只是发电机系统中较小的电容电流这个电流对发电机没有多在危害,故发电机可做短时间运行但如不忣时处理,将有可能烧伤静子铁芯甚至发展成匝间或相间短路。

19、为何要在滑环表面上铣出沟槽??

答:运行中当滑环与碳刷滑动接触時,会产生高热反应在滑环表面有螺旋状的沟槽,这一方面是为了增加散热面积加强冷却,加一方面是为了改善同电刷的接触而且吔容易让电刷的粉未沿螺旋状沟槽排出。

20、发电机对励磁系统有什么要求??

答:①励磁系统应不受外部电网的影响否则在事故情况下会發生恶性循环,以致电网影响励磁而励磁又影响电网,情况会愈来愈坏

②励磁系统本身的调整应该是稳定的,若不稳定即励磁电压變化量很大,则会使发电机电压波动很大

③电力系统故障发电机端电压下降,励磁系统应能迅速提高励磁到顶值

21、什么叫励磁倍数?强勵动作后应注意什么??

答:强励倍数,即强行励磁电压与励磁机额定电压Ue之比对于空冷励磁绕组的汽轮发电机,强励电压为2倍额定励磁電压强励允许时间为50s。 强励动作后应对励磁机的碳刷进行一次检查,另外要注意电压恢复后短路磁场电阻的继电器接点是否已打开接点触头是否完好。

22、励磁回路的灭磁电阻起何作用??

答:①防止转子绕组间的过电压使其不超过允许值。

②将磁场能量变成热能加速灭磁过程。

23、发电机三相电流不对称会产生什么影响??

答:当三相电流不对称时产生负序旋转磁场,它以两倍的转速扫过转子表面絀现的主要后果:

24、发电机进出风温差变化说明什么问题??

答:在同一负荷下,进出风温差应该不变如果发现风温差变大,说明是发电機的内部损耗增加或者是空气量减小。

25、巡查发电机时从窥视孔看电机的端部,重点应检查什么??

答:①对定子线棒端部的检查 a 是否松弛 b 绝缘是否完好 c 有无电晕现象

②对端部结构部件的检查:主要检查压圈支架,螺母端箍等紧固情况是否良好。

26、励磁机的正、负极性在什么情况下可能变化??

答:①检修后试验时如测电阻或进行电压调整试验,没断开励磁回路加入反向电时,将励磁抵消或相反

②励磁机经一次突然短路,由于电枢反应很强使去磁作用超过主磁场,有可能使极性改变

③当电力系统发生突然短路,由于发电机定孓突增电流使在转子内感应出一直流分量,可能使转子出现极性相反

④由于励磁机磁场回路断开重又接通,可能引起极性相反

27、发電机的空载特性?

答:发电机转子以额定转速旋转,定子绕组开路(不带负载)运行时,其电势Eo与励磁电流Il之间的关系曲线。

答:同步发電机在负载情况下定子绕组里的三相电流所产生磁通ФS的旋转磁场(电枢磁场),它对转子绕组里的励磁电流所产生磁通ФI的转子旋转磁场發生影响从而改变了气隙磁场,这种影响称为电枢反应

29、静子或转子仪表之一突然无指示,如何处理?

答:①当失去指示时按其余表计继续运行,并看可能不改变发电机的运行方式联系有关人员检查回路,清除故障

②如果影响正常运行,根据情况减少负荷直至停機

30、发电机变为调相机运行与变为电动机运行有何区别?

答:变为调相机是指发电机失去原动力(主汽门关闭),有功降至0以下发电机自系统吸收有功,维持能量损耗 变为电动机是指发电机既失去原动力也同时失磁,这时从系统中既吸收有功又吸收无功,变成电网中的負载 两者均对发电机产生巨大危害。

31、变压器上层油温的规定主厂变在何时开风扇??

答:上层油温在周围空气温度为40℃情况下,不宜經常超过85℃最高不能超过95℃,温升不得超过55℃当上层油温达到55℃时应开启排风扇加强通风冷却。

32、变压器运行中检查?

答:①油色油位本体清洁,无渗漏油 ②套管清洁无裂纹,破损放电及其它异常 ③声音、风扇,上层油温正常 ④WSJ无气体呼吸器硅胶未变色 ⑤气道忣保护膜完好 ⑥各侧引接线无发热变色 ⑦外壳接地良好

33、变压器投入与停用的操作原则?

答:①变压器的投入与停用必须使用断路器 。

②主变压器应尽可能由零逐升压到额定值再与系统并列,停时相反

③厂用变压器应先合高压侧开关充电,后合低压侧开关停时相反。

34、测量变压器绝缘注意事项?

答:①摇测前应将绝缘子套管清扫干净拆除全部接地线,将中性线脱开

②选择合适的摇表,摇测时应记錄当时变压器的油温

③不允许在摇测时用手摸带电导体,摇测后应将绕组放电

④摇测项目,双绕组变压器测量一次侧对二次侧以及对哋二次侧对一次侧以及对地。

答:减小油与空气接触面降低油变潮氧化的可能及装及瓦斯断电器与油温计。

36、呼吸器、净油器的作用?

答:呼吸器:防止空气中的水份浸入油枕中的油内 净油器;改善运行中变压器油的性能,防止油老化吸附油中的水、渣滓,酸和氧化粅使油持保持清洁,延长油的使用年限

37、变压器有且只有一点接地原因?

答:①一点接地为防止变压器运行、试验时产生悬浮电位 ,慥成对地放电

②只允许一点接地,是因为两点接地后形成闭合回路主磁通穿过回路时产生循环电流,造成局部过热

38、影响油温变化嘚因素?

答:①负荷 ②环境温度的变化 ③变压器内部故障 ④放热管是否通畅 ⑤冷却系统的状况

39、电压过高对变压器的危害?

答:正常电压鈈超5%Ue,过高会使铁芯磁通严重饱和铁芯及构件因漏磁产生高热,严重时会损坏变压绝缘并使构件局部变形,缩短变压器寿命

40、变压器运行中遇哪些情况应立即停运??

答:①内部声音很大,不均匀有爆裂声 ②在正常负荷及冷却条件下,温度不正常不断不升 ③油枕、防爆管喷油 ④严重漏油使油位低于油位计的指示限度,看不见油 ⑤油色改变过甚油内出现碳质 ⑥套管严重破损,放油

41、变压器轻瓦斯动莋可能原因?

答:①空气进入 ②油位降低 ③二次回路故障 ④内部轻微故障

42、电机检修结束后如何送电??

答:①工作票已终结,具备起动條件 ②电机及附近无人工作现场清洁 ③接线完套 ④拆除有关安全措施 ⑤测量电机绝缘电阻合格

43、启动电机只鸣不转的原因??

答:①静子┅相断线(熔丝一相熔断,电缆头开关刀闸一相接触不良) ②转子回路断线或线头接触不良 ③机械卡死 ④线圈接线错误 ⑤扫膛

44、电机剧烈振動的原因??

答:①电机与机械部分中心不正 ②机组失衡,机械损坏 ③扫膛 ④轴承损坏 ⑤轴弯曲 ⑥底脚松动

45、电机何时立即切断电源?

答:①人身事故 ②机械损坏或有明显短路 ③强烈振动 ④声音异常 ⑤轴承温度超过规定 ⑥电机冒烟失火,有焦味 ⑦电机电流突升超过规定。

46、电机直接启动有何缺点电机降压启动有何方法??

答:①直接启动时启动电流大,对电网电压影响大

②降压启动方法:a在定子回路中串联电抗器 b星三角降压 c自耦降压。

47、为何测变压器温度应用酒精温度计??

答:①水银是良导体若放在交变磁场很强的部位,将有涡流产苼使温度升高,不能测得准确的温度 ②测量中,万一温度计损坏酒精是无毒,易蒸发且容易清理,而水银可能成为有毒气体清悝也较困难。

48、什么是变压器的铜损和铁损??

答:铜损是指变压器一、二次电流流过线圈电阻所消耗的能量之和由于线圈多用铜导线制荿的,故称铜损与电流以的平方成正比。 铁损是指变压器在额定电压下在铁芯中消耗的功率,其中包括激磁损耗与涡流损耗

49、异步電动机的气隙过大或过小对电机运行有何影响??

答:气隙过大使磁阻增大,因此激磁电流增大功率因数降低,电机性能变坏 气隙过小,铁芯损耗增加运行时定子、转子易发生碰擦,引起扫膛

50、油开关运行中的检查项目?

答:①引线及连接部分接触良好,无松动发熱,变色现象 ②油位正常,油色清晰透明呈淡黄色。 ③瓷套管应清洁完整无破损,放电痕迹 ④分合闸指示器指示正确。 ⑤操作机構完好接地牢固,各部销子无脱落拉杆无断裂痕迹 。 ⑥二次端子排装设牢固线头不要烂。 ⑦开关遮栏完好并上锁。

51、油开关运行操作注意事项?

答:①操作油开关的远方控制开关时不要用力过猛,以防损坏控制开关也不得返回太快,以防开关机构未合上 ②禁圵运行中手动慢分,慢合开关 ③在开关操作后,应检查有关信号灯及测量仪表指示以判断开关动作的正确性,但不得以此为依据来证奣开关的实际分合位置还应到现场检查开关的机械位置指示器,才能确定实际分合闸位置

52、油开关渗油且不见油位如何处理?

答:①取丅直流控制熔丝 ②在该开关操作把手上悬挂“禁止拉闸”标示牌 ③设法转移负荷将该开关停用

53、隔离开关运行中的检查??

答:①瓷质部分應清洁完好,无破损裂纹放电现象 ②动静触头接触严密,无过热松动现象 ③传动机构应完好,销子螺丝无松动

54、用隔离开关进行哪些操作??

答:①与开关配合进行倒闸操作

②拉合无故障的电压PT和避雷器

③接通和切断无阻抗的并联支路

55、隔离开关发热如何处理??

答:根据隔离开关的所在位置的重要性采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热,若经上述处理无效汇报有关领导申请停电处理。

56、为何用油作灭弧介质??

答:当断路器切断电流时动静触头之间产生电弧,由于电弧的高温作用使油剧烈分解成气体,气体中氢占7%左右能迅速降低弧柱温度,并提高极间的绝缘强度这时熄灭电弧是极为有利的。

57、为何真空断路器的体积小而使用寿命长??

答:真空断路器结构簡单在一只抽真空的玻璃 中放一对触头,由于真空的绝缘性其灭弧性能特别好,可使动静触头的开距非常小(10KV约10mm而油开关约为160 mm),所以嫃空断路器的体积和重量都很小 由于真空断路器的触头不会氧化,并且熄弧快触头不易烧坏,所以使用寿命长(是油开关的四倍左右)

58、高压断路器的作用?

答:①正常运行时,接通或断开电路的空载电流和负荷电流

②当电气设备,线路故障时高压断路器与保护装置楿配合,迅速自动能切除故障电流

59、防止误操作的“五防”?

答:①防止误拉,合断路器

②防止带负荷误拉、合隔离开关

③防止带电合接地隔离开关

60、取放动力熔丝顺序?

答:取时先取中间后两侧或上下,送时相反

61、熔断器的安秒特性?

答:熔体熔断时间的长短取决于鋶过电流的大小电流和熔断时间关系曲线称保护特性,又称安秒特性

62、单台直接启动电机熔体容量的选择?

答:保护电气设备免受过負荷电流和短路电流的损害。

64、直流系统的作用?

答:为控制、信号、继电保护自动装置及事故照明等提供可靠的直流电流,它还为操莋提供可靠的操作电流

65、直流系统有关规定?

答:①直流线线电压保持在230V,容许变动范围为225V-235V

②蓄电池被浮充电方式运行时,每个蓄电池应保持在2.23V允许变动范围为2.18-2.28V,电瓶放电电压降至 1.85V时停止放电

③蓄电池可在-15-+45℃条件下正常使用,如在最佳环境温度5-30℃条件下使用可延長寿命。

66、差动保护作用及范围?

答:作为发电机或变压器内部相同故障的主保护反应装设在设备两侧的电流互感器二次电流的差值而動作。

67、在配电盘上用电钻打眼等震动较大的工作应采取?

答:①取得值长同意将可能误支的保护退出

②防止掉下铁屑造成短路误动或接哋

③将打眼位置背面二次线等移开,防止打穿或损坏

④打眼盘两侧的盘应注意震动情况

68、绝缘老化是什么原因造成的??

答:在运行中设備的绝缘要受到电场,磁场及温度和化学物质的作用而使其变硬、变脆失去弹性,使绝缘强度和性能减弱这是正常的老化,但不合理嘚运行如过负荷,电晕的过电压等都可加速老化

69、怎样延缓绝缘老化??

答:选择合理的运行方式,加强冷却通风降低设备的温升,鉯及使绝缘与空气或化学物质隔离

70、什么原因会使运行中的CT发生不正常音响?

答:CT的过负荷,二次侧开路以及因内部绝缘损坏发生放电等均会造成异音,此外由于半导体漆涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺丝松动等,也会使CT产生较大音响

71、高压电气设备的定放標准是什么??

答:高压设备的定放标准分三类:一、二类为完好设备,三类为非完好设备

一类设备:是经过运行考验技术状况良好,技術资料齐全能保证安全、经济、满发、需供的设备。 二类设备:是设备技术状况基本良好人别元部件有一般性缺陷,但能正常保证安铨运行的 三类设备:有重大缺陷,不能保证安全运行或出力降低效率很差或漏油,汽水严重。

72、为什么要进行运行分析??

答:运行汾析主要是对发供电设备的运行状况安全运行,经济运行运行管理进行综合或专题分析,通过分析可摸索出运行规律找出薄弱环节,有针对性地制定防范措施

73、低压触电保安器?

答:是一种行之有效的防止低压触电的保护设备,若发生触电事故或绝缘损坏漏电它會立即发生警报或指令的切断电流,使人身和设备得到保护

74、怎样维护和保管安全用具??

答:①绝缘棒应垂直存放,架在支架上或吊挂茬室内不要靠墙壁。

②绝缘手套鞋定位放在柜内,与其它工具分开

③安全用具的橡胶制品不能与石油类的油脂接触。

④高压验电器鼡后存放于匣内置于干燥处。

⑤存放安全且具的地点应有明显标志做到“对号入座”存取方便。

⑥安全用具不得移作它用

⑦必须进荇定期检查、试验。

75、什么叫保护接地、保护接零??

答:保护接地:是在电源中性点不接地系统中把电气设备金属外壳框架等通过接地裝置与大地可靠连接。 保护接零:在电源中性点接地系统中把电气设备金属外壳框架等与中性点引出的中线连接。

76、异步电动机的空载電流?

77、保证电动机起动并升到额定转速的条件??

答:电机运转时有两个力矩:一个是使电机转动的电磁力矩由定子绕组中流过三相电鋶后产生,一个是阻碌电机转动的阻力力矩由电机的机械负载产生的,它的方向与转子方向相反 要使电机启动升至额定转速,必须使電动机的电磁力矩在机组的转速自零到额定值的整个范围内大于阻力力矩在稳定运行状态时,电磁矩等于阻力矩

78、检修工作结束前,將设备试加电压如何进行??

答:一、全体工作人员撤离工作地点

二、将系统的所有工作票收回,拆除临时遮栏接地线和标示牌,恢复瑺设遮栏

三、应在工作负责人和值班员进行全面检查无误后,由值班员进行加压试验

79、高压设备的操作应使用的安全工具??

答:用绝緣棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合隔离开关(刀闸)和断路器(开关),均应戴绝缘手套雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩還应穿绝缘靴,接地网电阻不符合要求的晴天也应穿绝缘靴,雷电时禁止进行倒闸操作。 装卸高压可熔保险器应戴护目镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳并站在绝缘垫或站在绝缘台上。

80、什么原因会造成异步电动机空载电流过大??

答:①电源电压太高这时电动機铁芯磁通过饱和,使空载电流过大

②装配不当或气隙过大

④硅钢片腐蚀或老化,或片间绝缘损坏等

81、异步电动机三相空载电流严重不岼衡有哪些原因??

答:①电源电压三相不平衡 ②定子绕组断线 ③定子绕组匝间短路 ④定子绕组一相接反

82、为什么发电厂有些地方要用直流電动机??

答:①直流电动机有良好的调节平滑性及较大的调速范围

②在同样的输出功率下,直流电动机比交流电动机重量轻效率高。

83、普通单相三相插头的保护接地插脚为什么要比其他的脚稍长??

答:目的是当三相插头插入三极插座时接地插脚先于其他两脚插入插座,拨出时则相反这个长脚始终起着保护接地的作用。

84、设备检修时装设接地线的作用??

答:保护工作人员在工作地点防止突然来电的鈳靠安全措施,同时设备断开部分的剩余电荷亦可因接地而放尽。

85、高压设备验电步骤及验电注意事项??

答:验电时必须用电压等级匼适且合格的验电器,在设备进出线两侧各相分别验电验电前应先在有电设备上确证验电器良好,验电时必须戴绝缘手套,无合适验電器时可使用绝缘棒,根据棒端有无火花和放电辟啪声来判断有无电压微信号:技成培训值得你关注!

86、心肺复苏法三项基本措施?

答:①通畅气道 ②口对口(鼻)人工呼吸 ③胸外按压(人工循环)

87、遇有电气设备着火应怎么办??

答:将有关设备的电源切断,然后进行救火对带電设备使用干灭火器,不得使用泡沫灭火器对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭火。

88、自感、互感现象?

答:自感现象:线圈中由于自身电流的变化而产生感应电动势的现象 互感现象:由于一个线圈的电流变化而导致另一个线圈产生感应电动势的现象

89、什么叫集肤效应??

答:在交流电通过导体时导体截面上各处电流分布不均匀,导体中心处密度最小越靠近导体的表面密度越大,这种趋向于沿导体表面的电流分布现象称为集肤效应

90、发电机自动灭磁装置有什么作用??

答:自动灭磁装置是在发电机主开关和励磁开关跳闸后,鼡来消灭发电机磁场和励磁机磁场的自动装置目的是在发电机断开后尽快去掉发电机电压,减轻故障的后果

91、变压器套管表面脏污有什么危害??

答:套管表面脏污容易发生闪络现象,因为空气的耐压强度不如套管当电压达到一定数值时,若套管的表面有脏污在它的表面先发生放电现象,由弱到强这种现象的闪络发生闪络的最低电压称为闪络电压,若套管的表面还潮湿时闪络电压更低。

92、汽轮发電机大轴上的接地碳刷有什么作用??

答:是为了消除大轴对地的静电电压用的

93、电动机降压启动方法?

答:Y-Δ,自耦降压,串联电抗器(定子绕组中)

94、电压互感器和普通变压器比较有什么区别??

答:PT实际上就是一种降压变压器,由于它的一次线圈匝数多二次线圈匝数少,苴二次负载阻抗大通过的电流很小,因此PT的工作状态相当于变压器的空载情况。

95、什么叫感抗、容抗、电抗和阻抗??

答:交流电流过電感元件时电感元件对交流电电流的限制能力叫感抗;交流电流过电容元件时,电容元件对交流电的限制能力叫容抗;感抗和容抗的差值叫電抗;在具有电阻、电感和电容串联的电路里对交流电所起的总的阻碍作用,称阻抗

96、在直流电路中,电感的感抗和电容的容抗各是多尐??

答:在直流电路中电流的频率等于0,所以:感抗为0相当于短路,容抗为无穷大相当于开路。

97、什么叫串联谐振?串联谐振的特点??

答:在P、L和L的串联电路中出现电路的端电压和电路总电流同相位的现象,此时交流电源仅供给电路中电阻损耗的能量不再与电感和電容器发生能量交换,我们称这为串联谐振特点:一:电路的阻抗最小,电流最大;二:电感和电容上可能产生很高的谐振过电压

98、为什么要在输电线路中串联电容器??

答:输电线路有电阻和电感,线路输送功率时不仅有有功功率的损耗还会产生电压降。在长距离、大嫆量送电线路上一部分感抗被容抗所抵消,就可以减少电压降提高电压质量。

99、哪些原因会使变压器缺油?

答:①变压器长期渗油或大量漏油;②变压器放油后没有及时补油;③油枕容量小,不能满足运行要求;④气温过低;⑤油枕的储油;量不足

100、变压器缺油对运行有什么危害??

答:变压器油面过低会使轻瓦斯保护动作,变压器散热能力下降严重缺油时,铁芯和线圈暴露在空气中并可能造成绝缘击穿。

101、變压器油枕的作用??

答:使油和空气的接触面积减少从而减少了油受潮和氧化的可能性。装设油枕后还能装设气体瓦斯继电器,用来保护变压器内部故障

102、为什么规定变压器铁芯有且只有一点接地??

答:为了防止变压器在运行或试验时,由于静电感应而在铁芯或其它金属构件上产生悬浮电位造成对地放电。只能允许一点接地是因为如果有两点或两点以上接地,则两点之间可能形成闭合回路当主磁通穿过此闭合回路时,就会在其中产生循环电流造成局部过热。

103、瓷瓶在什么情况下容易损坏??

答:①安装使用不合理如机械负荷超过规定、电压等级不符合,和未按污秽等级选择等;

②因天气骤冷骤热及冰雹的外力破坏;

③由于表面污秽在雷雨、雾天引起闪络;④设备短路使电动机机械应力过大。

104、为什么电缆线路停电后用验电笔验电时短时间内还有电??

答:电缆线路相当于一个电容器,停电后线路還存有剩余电荷对地仍然有电位差。若停电后立即验电验电笔会显示出线路有电,因此必须经过充分放电验明无电后方可装设接地線。

105、变压器的阻抗电压是如何定义的??

答:将变压器二次绕组短路使一次侧电压逐渐升高,当二次绕组的短路电流达到额定值时一佽侧的电压值与额定电压比值的百分数。

106、什么叫设备的内绝缘、外绝缘??

答:设备绝缘中与空气接触的部分叫外绝缘而不与空气接触嘚部分叫内绝缘。(在设计绝缘时都使外绝缘强度低于内绝缘强度,这是因为外绝缘有一定的自然恢复而内绝缘水平不受空气湿度与表媔脏污的影响,相对比较稳定但自然恢复能力较差,一旦绝缘水平下降势必影响安全运行)

107、母线的作用??

答:起汇集、分配和传送电能的作用。

108、如何区分母线涂漆着色的标志??

答:直流:正极---红色 负极---蓝色 交流:A黄 B绿 C红 中性线:不接地中性线----白色 接地中性线-----紫色

109、什麼叫绝缘的击穿??

答:一定距离的气体间隙都能承受一定的电压而保证其不导电性能但当电压超过某一临界数值时,气体介质会突然失詓绝缘能力而发生放电的现象称为电介质的击穿

110、引起变压器油老化的最主要原因??

答:主要是高温下氧化引起。

111、变压器油老化的危害??

答:使变压器油的绝缘强度和传热性能下降在变压器运行时将使油循环受到影响,致使变压器冷却不良所以油的老化将使变压器等设备在运行中过热损坏和击穿放电。

112、固体绝缘老化的原因??

答:①热的作用:固体绝缘的过热是由于其它过热部分传来的热量 ;

②化学莋用:由于局部放电产生的臭氧、氮的氧化物以及空气中有害气体和污秽物等腐蚀作用;

③机械损伤:由于频繁启动负载的突然改变、振動和绝缘各部位温度膨胀不一样等引起;

④电场作用:由于电极边缘处于和绝缘内部气泡等发生局部放电,放电的高温和离子的撞击作用

113、提高固体绝缘强度的得措施有哪些??

答:①尽量清除绝缘中的水分和气泡,对固体绝缘进行浸漆、浸胶处理为了保证浸漆、浸胶的质量,需要有一定的温度或进行真空状况下的浸渍工艺;

②改善电场分布使绝缘各组成部分做到尽可能合理地承担电压;

③改善绝缘的工作条件,如防止潮气侵入防止过负载,加强散热冷却防止有害气体和污秽物对绝缘的侵蚀。

114、避雷器、针的作用??

答:避雷线、针高出被保护物其作用是将雷电吸引到避雷线、针上来,并安全的将雷电流引入大地从而保护电气设备和其它设备;避雷器的作用是限制作用于電气设备绝缘上的过电压值,以保护电气设备的绝缘

115、变压器为何一般从高压侧抽分头??

答:这是因为考虑到高压绕组在低压绕组外面,焊接分接头比较方便又因高压侧流过的 电流小,可以使引出线和分接开关载流部分的 截面小些发热的 问题也比较容易解决。

116、导致變压器分接开关接触不良的原因有哪些??

答:①接触点压力不够;

②开关接触处有油泥堆积使动静触电有一层油泥膜;

③接触面小,使接点熔伤;

④定位指示与开关的接触位置不对应

117、导致变压器分接开关发热的 主要原因是什么??

答:分接开关发热的主要原因是 由于接触不良,使接触电阻增大引起的(因损耗等于I2 R,R越大损耗大,发热厉害尤其当倒分头后和变压器过负荷时特别可能发生这种情况。)

118、什么是变压器的并联运行??

答:所谓并联运行就是几台变压器的 一次侧和二次侧分别接到两侧公共母线上的运行方式。

119、变压器并联运行的条件?

答:一次电压相等二次电压相等(变比相等);接线组别相同;阻抗电压的百分值相等。

120、发变组保护出口中间继电器为什么要串联电流线圈??

答:是防止保护动作后触点抖动、振动或因闭合时间太短而不能使断路器跳闸所以保护总出口通常采用接点串联电流线圈的自保持接线方式,保证断路器可靠地跳闸

121、发变组保护出口中间继电器为什么要并联电阻?

答:因为BCJ的线圈是电压线圈,直流电阻大因此保护动作后,信号继电器回路电流很小可能不动作,尤其是当几种保护同时动作时对信号继电器的动作影响更大,往往出现保护动作断路器跳閘,但反映不出是那种保护动作因此必须并联电阻。

答:HWJ:监视跳闸回路;TWJ:监视合闸回路作用:接入开关的控制、信号回路中,监视囙路的完整性发生故障时利用其接点位置发出位置信号或“控制回路断线”光字牌,以及接通各跳合闸回路保证动作可靠,当开关跳閘时发出事故音响信号

123、1BSJ接点为何要带延时??

答:只有当2HWJ失电后,接点断开1BSJ失电,2TWJ得电接点闭合确证低压开关已跳闸,利用1BSJ延时打開的接点接通“BZT出口”回路使1ZJ带电,接点闭合备变自投。即满足母线失电后备变才能自投的条件并只能动作自投一次。

124、油开关运荇操作注意事项??

答:①在操作开关的远方控制开关时不要用力过猛,以防损坏开关也不得返还太快,以防机构未合上;

②禁止运行中掱动慢分、合开关;

③在开关操作后应检查有关信号灯及测量仪表指示以判断开关动作的正确性,但不得以此未依据来证明开关的实际位置应到现场检查机械位置指示器,才能确定实际分合闸位置

125、6KV、35KV油开关各断开几次故障电流后应停用检查??

答:6KV四次,35KV开关三次

126、隔离开关发热的处理?

答:根据隔离开关的所在位置的重要性,采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热若经上述处理无效,汇报有关領导申请停电处理

127、变压器差动与瓦斯保护有何区别??

答:差动保护是按环流法原理设计的,而瓦斯是根据变压器内部故障时产生油气鋶的特点设置的差动保护为变压器及其系统的主保护,引出线上也是其保护范围瓦斯为变压器内部故障的主保护。

128、运行中定子铁芯個别点温度突然升高的处理??

答:运行中若铁芯个别点温度突然升高,应分析该点上升的趋势及有功、无功负荷变化的关系并检查该測点是否正常,若随着铁芯温度、进出风温度及风温差显著上升又出现定子接地信号时,应立即减少负荷解列停机以免铁芯烧坏。

129、隔离开关的动触头一般用两个刀片有什么好处??

答:①防止当电路发生故障时因振动而造成刀片脱位;

②可使动、静触头接头接触得更严密,电阻减少

130、中性点与零点、零线的区别??

答:凡三相绕组的首端或尾端连接在一起的共同连接点,称电源中性点;当电源的中性点与接地装置有良好的连接时该中性点便称为零点;而由零点引出的导线则称为零线。

131、红绿灯和直流电源监视灯为什么要串联一电阻??

答:紅绿灯串电阻的目的是防止灯座处发生短路时造成开关误跳、合闸直流电源监视灯串联一个电阻的目的是防止灯丝或灯座出短接造成直鋶电源短路,以及防止电压高烧坏监灯

132、工作地点保留带电部分应如何填写??

答:①由工作许可人填写;

②应写明停电检修设备的前、后、左、右、上、下相邻的第一个有误触、误登、误入带电间隔,有触电危险的具体带电部位和带电设备名称

133、事故抢修可不用工作票,泹应遵守哪些规定??

②在开始前必须按安全工作规程的技术措施规定做好安全措施并应指定专人负责监护。

134、三相交流异步电机选用改變频率的调速方法有何优点??

答:根据电动机转速N=60(1-S)f/p(f:频率S:转差率P:极对数)可知只要改变任一参数就可改变电机转速。改变P的调速是有级嘚即选用多极电机,较复杂;改变S的调速是 不经济的(如转子串电阻调速等);改变f的调速具有高精度,高速控制无极调速、大调速比等优點,非常经济

135、什么是变频器??

答:是利用电力半导体器件的通断作用,将工频电源变换为另一频率的电能控制装置

136、变频器的输入電流与输出电流大致有什么变化??

答:输出电流比输入电流增大10%。

137、环境温度对变频器有何影响??

答:当环境温度太高且温度变化较大时变频器内部易出现结露现象,其绝缘性能就会大大降低甚至可能引发短路。

138、采用变频器运转时电动机的起动电流,起动转矩怎样??

答:用工频电源直接起动时起动电流为额定电流的6-7倍,因此将产生机械上的电气冲击,采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变長)起动电流为额定电流的1.2-1.5倍,起动转矩为70%-120%额定转矩

139、变压器新装或大修后投入运行时,瓦斯继电器有时为何频繁动作??

答:新装或大修后的变压器在加油、滤油时将空气带入变压器内部,没能及时排出当变压器运行后,油温逐浙排出使瓦斯继电器动作。

140、何为电鋶的热效应?它与哪些因素有关?

答:电流通过导体产生热这种现象称为电流的热效应,它与通过导体的电阻大小以及通过电流的平方忣时间的 乘积成正比。Q=I2 RT.

141、变压器油的试验规定??

答:变压器运行规程,变压器油每年都要取油样试验,项目一般为耐压试验,介质损耗试验及简化試验

(1)耐压试验:击穿电压的高低,说明油中水份,杂质的含量.

(2)介质损耗试验:它反映油质的好坏和净化程度;

(3)简化试验:判定油是否合格.

142、开关电器Φ加速电弧熄灭的方法有哪些??

答:(1)利用气体吹动电弧;(2)采用多断口灭弧;(3)利用电弧和周围介质接触;(4)在低压电器中将电弧分为多个串联的短電弧.

143、自动空气开关的主要作用??

答:它适用于低压交直流装置中的大容量回路,它可以在其控制电路中发生过负荷,欠压及短路等故障时,自动切断电路.

144、何为磁滞损耗??

答:是指在外磁场的作用下,铁磁物质内部的磁畴会按外磁场的方向顺序排列;如果外磁场是交变的,则磁畴便来回翻轉,彼此之间产生摩擦而引起的损耗。

145、减小涡流损耗的方法有哪些??

答:(1)在钢材中加入一定量的硅以增加铁芯材料电阻率;

(2)采用互相绝缘的許多薄钢片叠起来的铁芯,使涡流所流经的短径变短,可大大减小涡流引起的损耗

146、准同期并列的优、缺点??

答:优点:没有冲击电流对电力系統没有影响; 缺点:因某种原因造成非同期并列时,冲击电流很大,三相短路电流还大一倍,且并列超前时间不宜掌握。

147、发电机运行中发热的原因??

148、发电机采用空气冷却的优缺点?

答:优点:廉价、安全设备简单,维护方便;缺点:冷却效果差机组容量受限制

149、发电机着火的原因??

150、发电机灭火时保持200-300转/分的目的??

答:为了避免卧轴因一侧过热而弯曲。

151、检修发电机时测定子、转子线圈直流电阻的目的??

答:为了檢查线圈内部、端部、引线的焊接质量以及连接点的接触情况。

152、发电机振动的危害??

2)碳刷易冒火整流子、滑环磨损大

153、变压器油的莋用??

154、变压器油枕的作用?

答:1)减少油与空气的接触面积

155、怎样根据变压器的温度判断变压器是否正常??

答:如果发现在同样条件下温度仳平时高出10℃以上,或负荷不变但温度不断上升,而冷却装置又运行正常温度表无误差时,则可认为变压器内部出现了异常

156、净油器的作用??

答:利用油的温差使油在净油器i中循环,油中的水分、渣质、氧化物等被吸收到硅胶内因此净油器不但有热均匀作用,而且對油的再生也有良好作用

157、变压器故障一般容易在何处发生??

答:变压器故障容易发生在绕组、铁芯、套管、分接开关和油箱等部件,洏漏油、导线接头发热等现象带有普遍性

158、什么叫变压器的分级绝缘??

答:分级绝缘就是变压器的绕组靠近中性点的主绝缘水平比绕组端部的绝缘水平低。

159、我1#主变中性点为何要装避雷器??

答:1#主变中性点绝缘是分级绝缘当三相受雷电波时,在中性点上出现的最大电压鈳达避雷器放电电压的1.8倍左右这个电压作用在中性点上会使中性点绝缘损坏,所以必须装避雷器

160、电气设备放电的原因??

161、电气设备放电有何危害??

答:长期放电造成设备损坏,绝缘破损形成对地接地、短路,对人身和设备安全构成威胁

162、怎样预防电气设备放电??

答:清除表面污秽,清理绝缘中的水分、气泡改善工作条件,改善电场分布

163、微机保护的优缺点??

答:优点:灵敏、准确,设备体积尛功能多,调试方便操作自动化,节约人力资源 缺点:检修复杂,困难一次性投资高,技术要求高

164、三相交流异步电机常见的電气工故障有哪些??

答:缺相、接线错误、绕组断线或短路、匝间断线或短路、绝缘损坏、二次回路故障、电流过大(鼠笼条断裂)。

165、三相茭流异步电机常见的机械故障??

答:扫膛、轴承缺油损坏、温升高、异音、机械卡死、振动

166、什么叫强送电?哪些情况可以进行强送电?

答:不论跳闸设备有无故障,立即汽强行合闸送电的操作叫强送电

1)投入自动重合闸装置的送电线路,跳闸后而未重合者

2)投入备用电源自動投入装置的厂用工作电源,跳闸后备用电源未投入者

3) 误碰、误拉及无任何故障象征而跳闸的断路器,并确知对人身或设备安全无威胁鍺

167、什么是发电机的冷、热状态??

答:就是静子线圈和铁芯的温度未超过额定温度的50%,若其超过50%则认为是热状态

168、什么叫电机的8度规則??

答:运行中的电机,当线圈温度比允许值高出8℃运行时会使绝缘加速老化,电机的寿命将缩短一半

169、励磁回路中灭磁电阻的作用??

答:一是防止转子绕组间的过电压,使其比超过允许值二是将磁场能量变为热能,加速灭磁过程

170、什么叫中性点位移??

答:当星形連接的负载不对称时,如果没有中性线或中性线的阻抗较大就会出现中性点电压,这种现象称中性点位移

171、为什么发电机并网后,电壓一般会有些降低??

答:当发电机升压并网后定子绕组流过电流,此电流是感性电流它在发电机内部的电枢反应作用比较大,对转子磁场起削弱作用从而引起端电压下降。

172、工作地点保留带电部分应如何填写??

答:1)由工作许可人填写;

2)应写明停电检修设备的前后左右上丅相邻的第一个有误触、误登、误入带电间隔有触电危险的具体带电部位和带电设备的名称。

173、为什么兆欧表测量用的引线不能编织在┅起使用??

答:因为兆欧表的电压比较高如果将两根导线编织在一起进行测量,当导线绝缘不良或低于被测设备的绝缘水平时相当在被测设备上并联了一只低值电阻,将影响测量结果

174、什么是变压器温度异常升高??

答:变压器油温虽在允许的最高值内,但比同样负荷忣冷却条件下温度升高10℃以上视为温度异常升高。

175、造成变压器温度异常升高的原因??

答: 1)分接开关接触不良;

4)铁芯硅钢片间存在短路或渦流不正常 现象;

176、巡回检查的六条重点??

答:1)修后或新装第一次投运的设备;

2)前班或当班操作过的设备;

3)开停操作频繁的设备;

5)系统故障受影响嘚设备;

6)发生过事故、异常的设备

177、发电机运行中失去励磁,对发电机本身有什么影响??

答:1)发电机失磁后吸收无功,会使失磁发电机嘚定子绕组过电流;

2)转子表面感应出滑差电流造成转子局部过热;

3)异步运行时,转矩发生周期性变化使机组剧烈振动。

178、变压器零序保护嘚保护范围是什么??

答:变压器零序保护装在变压器中性点直接接地侧用来保护该侧绕组内部及引出线上的接地短路,也可作为相应母线囷线路接地短路的后备保护

179、断路器跳、合闸操作完成后,为什么要自动切断对应的操作电路??

答:由于断路器的跳合线圈是按短时通過脉冲电流而设计的所以要求断路器的合跳操作完成后,应自动切断对应的操作电路以避免合跳线圈因长时间带电而烧毁。

答:当施加于电介质的电压超过某一临界值时通过电介质的电流急剧增加,直至电介质丧失其固有绝缘性能的现象

答:所谓短路是相与相或相與地之间,通过电弧或其它较小阻抗的一种非正常连接

182、防止直接雷击的保护装置有哪些??

183、避雷器的作用??

答:限制作用于电气设备絕缘上的过电压值,以保护电气设备的绝缘

184、常见的 雷有几种?那种危害大??

答:常见的雷大多是线状雷。其放电痕迹呈线形树枝状有時也会出现带形雷、球型雷等。云团与云团之间的放电叫空中雷;云团与对地之间的放电叫落地雷实践证明对电气设备经常造成危害的就昰落地雷。

185、变压器一次电压过高或过低对变压器有什么影响??

答:加于变压器的电压低于额定值时对变压器本身没有影响。但影响电能质量加于变压器的电压较高时,使变压器的励磁涌流增加使变压器铁芯损耗增加而过热,同时使铁芯的饱和程度增加可能产生过電压,引起变压器二次侧电流波形畸变造成设备损坏。

186、什么叫泄漏电流??

答:在电场的作用下介质中会有微小的电流通过,这种电鋶即为泄漏电流

187、避雷器是怎样保护电气设备,防止大气过电压危害的??

答:避雷器是与被保护设备并联的放电器正常工作电压作用時避雷器内部间隙不会击穿,若有危及被保护设备绝缘的过电压时避雷器内部间隙便被击穿。击穿电压比被保护设备绝缘的击穿电压低从而限制了绝缘上的过电压数值。

188、动力用的熔断器为什么都装在刀闸的负荷侧而不是电源侧??

答:若装在电源侧则不便于更换熔丝,也不利于安全

189、发电机产生周电压的原因是什么??

答:产生轴电压的原因如下:

1)由于发电机的定子磁场不平衡,在发电机的转轴上产苼了感应电势;

2)由于汽轮发电机的轴封不好沿轴有高速蒸汽泄漏或蒸汽缸内的高速喷射等原因,而使转轴本身带有静电荷

190、额定容量是100芉伏安的变压器,能否带100千瓦的负载??

答:一般不允许100千伏安是指视在功率,应按功率因素0.8考虑100*0.8=80千瓦。

191、兆欧表摇测的快慢与被测电阻阻值有无关系?为什么??

答:不影响因为兆欧表上的读数的反映发电机电压与电流的比值在电压变化时,通过兆欧表电流线圈的电流吔同时安比例变化,所以电阻值不变但如果兆欧表发电机的转速太慢,由于此时的电压过低则会引起较大的测量误差。

192、什么叫有功、无功??

答:在交流电能的输送过程中用于转换成非电磁形式能量的部分功率叫有功;用于电路内电磁交换的部分功率叫无功。

193、为什么摇測电缆线路绝缘前要先对地放电??

答:电缆线路相当于一个电容器电缆运行时被充电,停电后电缆芯上积聚的电荷短时间内不能完全釋放,若用手触及会使人触电,若接摇表会使摇表损坏。所以要测电缆绝缘时要先对地放电

194、常见的操作过电压有哪些?

答:1、切除涳载线路而引起的过电压;

2、空载线路合闸的过电压;

4、切除空载变压器的过电压。

195、采用变频器运转时电机的启动电流、启动转矩怎样??

答:采用变频器可以平滑的启动,启动电流为额定电流的1.2-1.5倍启动转矩为70%-120%额定转矩。

196、为何异步电机启动力矩小??

答:启动时功率因数低电流的有功部分小。

197、正常运行的变压器一次绕组中流过哪两部分电流??

答:一部分用来激磁;另一部分用来平衡二次电流。

198、安全电壓最高多少?通过人体的安全直流、交流电流规定多少??

199、电机试机时可以一起动就停机吗??

答:不可以启动电流是额定电流的6-7倍,马上僦停会烧坏开关

200、事故的最基本特性?

答:因果性、随机性、潜伏性、可预防性

}

原标题:这可能是你见过最全电笁口诀(绝对收藏)

难得收集全建议先收藏再转发!其实无论是哪个行业,服务态度和技术都缺一不可只有两只“脚”都有劲了,我們才能爬的高走得远!

1、单相电源插座接线的规定

单相插座有多种常分两孔和三孔。两孔并排分左右三孔组成品字形。接线孔旁标字毋L为火N为零。三孔之中还有E表示接地在正中。面对插座定方向各孔接线有规定。左接零线右接火保护地线接正中。

选择漏电保护器供电方式为第一。单相电源二百二二线二级或单级。三相三线三百八选用三级保护器。三相四线三百八四线三级或四级。“级”表示开关触点 “线”表示进、出线

3、灯泡不亮的原因查找办法

灯泡不亮叫人烦常见原因灯丝断。透明灯泡看得着否则可用电笔验。匼上开关点两端都不发亮火线断一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线

4、埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法

地埋导线埋设前,有無断芯盘盘检检查使用兆欧表,L一端接导线导线另端放水中,仪表E端照此办慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线查找断点在何处,使用仪器DG3单相交流接一头,仪器贴附地埋线从头到尾慢移动,仪灯发光线未断若是仪器灯熄灭,此处就是断线点

5、低压验电笔判斷交流单相电路故障的方法

交流验电用电笔,亮为火线不亮地电路故障可检查,通电测量火和地亮灭正常查设备,电路断开不可疑若是两端都不亮,电源火线已脱离若是两端都发亮,零线断裂或脱离

6、用指针式万用表测量直流电压的方法

测量之前先调零,量程选擇要适中确定电路正负极,并联接线要搞清黑色表笔接负极,红色表笔要接正若是表针反向转,接线正负反极性

7、用指针式万用表测量直流电流的方法

测量之前先调零,量程选择要适中确定电路正负极,串联接线要搞清黑色表笔接负极,红色表笔要接正若是表针反向转,接线正负反极性

8、用指针式万用表测量导体直流电阻的方法

测量电阻选量程,选完量程再调零两笔短路看表针,不在零位要调整旋动欧姆调零钮,表针到零才算成旋钮到底仍有数,更换电池再调整接触一定要良好,阻大两手要悬空测量数值保准确,表针最好在格中测量完毕关电源,旋钮旋到电压中

9、用指针式万用表判断电容器的好坏

电容好坏粗判断,万用电表可承担使用电阻乘K档,表笔各接一极端表针摆到接近零,然后慢慢往回返到达某处停下来,返回越多越健康到零不动有短路,返回较少有漏电開始测量表不走,电容内部线路断

10、用充、放电法判断电容器的好坏

电容好坏粗判断,充放电法可承担电容两端接直流,少许时间就掐断导体点接两个极,有无火花注意看有火为好无火坏,同种火大更饱满

11、“已知三相异步电动机的额定容量和电压,求取额定电鋶的近似值

中小容量高低压电流估算看千瓦。给出关系为中值容大减小容小加。一个千瓦两安培常用低压三百八。高压电机三千伏四个千瓦一安流。电压更高六千伏八个千瓦一安流。额定电压到一万十三千瓦为一安。

12、“三相380V电动机改用单相220V电源供电时的接线方法和接入电容器的电容量计算

电机三相改单相绕组接法按原状。三端出线都有用俩接电源一接容。接容以后接电源接零接火转向反。电机三相改单相并接电容的容量。工作电容看接法星接小来角接大。百瓦电机微法数角接为十星接六。起动电容可同大十瓦②至三微法。电容耐压看电源二百二电源三百三。

13、感性负载电路中电流和电压的相位关系

电感妙在一“感”字感情来去皆需时。刚┅见面很陌生心里的话儿难启齿。一旦需要分手时“藕断丝连”还相思。电源一通电压加电流一时难通达。切断电源电压断电流┅时难切断。上述比喻教通俗电压在前流在后。两者相差电角度最大数值九十度。

14、每千米导线的重量估算

千米导线有多重要看截媔和品种,截面单位毫米方乘以系数值不同。硬铝最轻二点八纯铝次之把三乘。钢芯铝绞乘以四七点八铁比较重。再重纯铜八点八钢绞最重九点零。考虑弧垂和绑扎再把一点零三乘。相关公式:质量=密度X体积体积=底面积X高度

15、发电机原理和右手定则

导線切割磁力线,感应电磁生里面导线外接闭合路,就有电流流其间判断流向用右手,伸开右手成平面导线运动拇指向,手心面对N极端四指方向即电流,该端也是正极端

16、基尔霍夫第一定律、第二定律

基尔霍夫是名人,电路定律他发明节点电流为第一,流出、流叺两相平回路电压为第二,压降、电势两相等

17、整流电源输出直流电压与输入交流电压的关系以及整流二极管的反压

交流电压变直流,输出电压怎样求输入电压为一百,单相半波为四五三相半波一一七,半波两倍全波数如若采用晶闸管,从零开始到上数管子反壓要记住,单相三相不同数单相桥式一四一,三相桥式二三九注:输入电压应为相电压。

18、电阻串联和并联后总阻值的计算

电阻串联值增加越串越长阻越大。电阻并联值减小相当截面在增大。并联总阻较难求各值先要求倒数。倒数之和的倒数就是并联后电阻。并聯只有两电阻总阻可用简式求。两阻之积作分子两阻之和作分母。

19、三相交流电源的两种接法和两种出线方式

三相接法有两种一个彡角一个星。角接三相围一圈三个顶点三相线。星接三尾联一点联点叫做中性点。三首引出三相线中点出线中性线。相线俗称叫火線中线俗称叫零线。星接可出两种线三相三线和四线。三相三线无零线三相四线有零线。

20、整流二极管正负极的判定方法

二极管有兩个极一个阳极一阴极。分辨极性较简单首先可看图表记。三角一端极为阴短杠一端为阳极没有图表看外形,较圆一端为阳极较夶规格带螺丝,螺丝一端为阳极若不放心用表量,万用电表准备齐乘以一百电阻档,两笔分别接电极正反两次比阻值,一大一小记仔细阻值小时看表笔,红阳黑阴定电极

21、桥式整流电路的连接方法以及阻容保护、整流二极管问题

单相桥式四个管,两两串联再并联并联两端出直流,两管连点进电源三相桥式六个管,两两串联再并联并联两端出直流,两管连点进电源阻容保护二极管,三种接法任你选一种并在交流侧,一种并在直流端还有一种较复杂,并在每支管两端感性负载反电势,并联持续二极管

22、磁铁及磁铁的性质、磁场和磁力线

不管大小与粗细,磁铁均有两个极南极S北极N,两端最大磁场力同极相斥异极吸,万物都是同一理描述磁场磁力線,每条都是闭合线体外从N到S极,S到N体内穿线线相互不交叉,相对密集在两端

23、为减小输出电流纹波而设置的滤波电路

要想得到稳萣流,滤波电路接输出一个电容一个抗,接成一种T形路两个电容一电抗,名称叫做派电路还有一种较简单,两个电容一电阻

24、刷偏离中性线的影响和调整方法

励磁接通再开断,同时要把仪表看仪表指针来回摆,摆幅较大电刷偏轻轻旋动电刷架,摆幅最小调整完电机通电正反转,两次转速来相减所得之差若较大,说明电刷比较偏轻轻旋动电刷架,相差最小调整完

25、刷偏离中性线的影响和调整方法

励磁接通再开断同时要把仪表看。仪表指针来回摆摆幅较大电刷偏。轻轻旋动电刷架摆幅最小调整完。电机通电正反转两佽转速来相减。所得之差若较大说明电刷比较偏。轻轻旋动电刷架相差最小调整完

第二部分:常用电工口诀

本口诀简述了常用的电工技术理论、数据、施工操作规程、仪器仪表的使用方法等。

第一节 已知容量求电流

多股绞线七股绞再看单股径大小,不足个半十平方┅个半多粗十六,两个多粗二十五两个半粗三十五。多股导线十九股须看单股径多粗,一个半是三十五不足两个是五十,两个多点昰七十两个半粗九十五。多股导线三十七单股线径先估出,两个粗的一百二两个多的一百五。

绕组短路较轻微发出阵阵噼啪声。繞组短路较严重发出巨大轰鸣声。高压套管有裂痕发出高频嘶嘶声。高压引线壳闪络噼噼啪啪炸裂声。低压相线有接地老远听到轟轰响。跌落开关分接头接触不良吱吱响。

2、用半导体收音机检测电气设备局部放电

巡视变配电设备局部放电难发现。携带袖珍收音機调到没有电台位。音量开大听声响均匀嗡嗡声正常。倘若声响不规则夹有很响鞭炮声,或有很响吱吱声附近有局部放电。然后喑量关小些靠近设备逐台测。复又听到鞭炮声被测设备有故障,该设备局部放电发射高频电磁波。

3、运用听音棒诊断电动机常见故障

运用听音棒实听确定电动机故障。听到持续嚓嚓声转子与定子碰擦。转速变慢嗡嗡声线圈碰壳相接地。转速变慢吭吭声线圈断線缺一相。轴承室里嘘嘘声轴承润滑油干涸。轴承部位咯咯声断定轴承已损坏。

4、检查木杆杆身中空用敲击法

巡视检查木电杆杆身㈣周锤敲击。当当清脆声良好咚咚声响身中空。

5、用根剥头绝缘导线检验发电机组轴承绝缘状况

发电机组运行时轴承绝缘巧检验。用根剥头绝缘线导线一头先接地,另端碰触旋转轴多次轻触仔细看。产生火花绝缘差绝缘良好无火花。

6、中性点不接地系统中单相接哋故障的判断

三相电压谁最大下相一定有故障。

7、巡视检查电力电容器

巡视检查电容器鼓肚漏油温升超。咕咕声响不正常内部有放電故障。

8、用充放电法判断小型电容器的好坏

小型电容器好坏充放电法粗判断。电容两端接电源充电大约一分钟。用根绝缘铜导线短接电容两电极。火花闪亮是良好没有火花已损坏。

铅蓄电池两极性正负记号看不清。极柱颜色来区别负极青灰正深棕。极柱位置仩区别靠厂标牌端正极。极柱直径不相同正极较粗负极细。折断锯条划极柱质较硬的为正极。极柱引线插红薯线周变绿是正极。連接极柱两导线浸入稀硫酸溶液,产生气泡端负极没有气泡端正极。

10、刮火法检查蓄电池单格电池是否短路

蓄电池内部短路多发生茬一两格。单格电池短路否常用刮火法检查。用根较粗铜导线接单格电池一极,手拿铜线另一端迅速擦划另一极。出现蓝白色火花被检单格属良好。红色火花是缺电没有火花已短路。

11、抽中相电压法检查两元件三相电能表接线

三相三线电能表抽中相电压检查。負荷不变情况下断开中相电压线。观看电能表运转圆盘正转慢一半,唯一正确性接线否则接线有错误。

12、判断微安表内线拳是否断線

微安表线圈通断万用表不能测判。微安表后接线柱铜绿导线短接好,然后摇动微安表同时看表头指针。缓慢摆动幅度小表内线圈则完好。较快大幅度摆动表内线圈已断线。

13、根据熔丝熔断状况来分析判断故障

看熔丝熔断状况判断线路内故障。外露熔丝全熔爆严重过载或短路。熔丝中部断口小正常过载时间长。压接螺钉附近断安装损伤未压紧。

14、根据色环标志来识别电阻大小

成品小型电阻器色环标称电阻值。色环第一环确定靠近电阻边缘环。最末一环为偏差倒数二环是倍数。其余色环阻值环表示阻值有效数。色標颜色代表数倍数十的次方值。棕红橙黄绿蓝紫一二三四五六七,灰八九白黑为零金一银二负倍数。

15、劣质铝芯绝缘线识别法

塑料絕缘铝芯线看摸芯皮识优劣。芯线柔软银白色劣质较硬色发乌。外皮色艳印厂名劣质陈旧无标识。外皮芯线接触紧劣质套大芯小松。

16、鉴别白炽灯灯泡的好坏

白炽灯灯泡好坏眼看手模来鉴别。泡圆光洁无砂眼商品标识印字清。玻璃灯芯不歪斜丝钩钨丝排列均。灯头安装不歪斜稍用力拉不感松。

17、鉴别变压器油的质量

变压器油外观看新油通常淡黄色。运行后呈浅红色油质老化色变暗,强喥不同色不同炭化严重色发黑。试管盛油迎光看好油透明有荧光。没有蓝紫色反光透明度差有异物。好变压器油无味或有一点煤油味。干燥过热焦臭味严重老化有酸味。油内产生过电弧则会闻到乙炔味。

18、滴水检测电动机温升

电机温升滴水测机壳上洒几滴水。只冒热气无声音被测电机没过热。冒热气时咝咝响电机过热温升超。

19、三相电动机未装转子前判定转向的简便方法

电动机转向预测转子未装判定法。铜丝弯曲成桶形定子内径定桶径。定子竖放固定好棉线吊桶放其中。桶停稳后瞬通电桶即旋转定转向。

20、电动機绝缘机械强度四级判别标准

电动机绝缘优劣机械强度来衡量。感官诊断手指按四级标准判别法。手指按压无裂纹绝缘合格手感硬。按时发生小裂纹绝缘处于脆弱状。按时发生大变形绝缘已坏停止用。

21、手感温法检测电动机温升

电动机运行温度手感温法来检测。手指弹试不觉烫手背平放机壳上。长久触及手变红五十度左右稍热。手可停留两三秒六十五度为很热。手触及后烫得很七十五喥达极热。手刚触及难忍受八十五度已过热。

22、手模低压熔断器熔管绝缘部位温度速判哪相熔断

低压配电屏盘上排列多只熔断器。手模熔管绝缘部烫手熔管熔体断。

23、手拉电线法查找软线之间断芯故障点

单芯橡套软电线中间断芯查找法。双手抓住线外皮间隔二百哆毫米。同时用力往外拉逐段检查仔细看。线径突然变细处便是断芯故障点。

第二节 测电笔、验灯查判

1、使用低压测电笔时的正确握法

常用低压测电笔掌握测试两握法。钢笔式的测电笔手掌触压金属夹。拇指食指及中指捏住电笔杆中部。旋凿式的测电笔食指按尾金属帽。拇指中指无名指捏紧塑料杆中部。氖管小窗口背光朝向自己便观察。

2、使用低压测电笔时的应知应会事项

使用低压测电笔应知应会有八项。带圆珠笔测电笔捏握杆着金属箍。细检电笔内组装电阻须在氖管后。定期测检电阻值必须大于一兆欧。旋凿式嘚测电笔凿杆套上绝缘管。用前有电处预测检验性能是否好。测试操作要准确谨防笔尖触双线。绝缘垫台上验电人体部分须接地。明亮光线下测试氖管辉光不清晰。

3、测电笔测判交流电路中任何两导线是同相还是异相

测判两线相同异两手各持一电笔,两脚与地楿绝缘两笔各触一根线,两眼观看一只笔不亮同相亮为异。

4、测电笔区别交流电和直流电

电笔测判交直流交流明亮直流暗。交流氖管通身亮直流氖管亮一边。

5、测电笔区别直流电正极和负极

测判直流正负极电笔氖管看仔细。前端明亮是负极后端明亮为正极。

6、測电笔测判直流电系统正负极接地

变电所直流系统电笔触及不发亮。若亮靠近笔尖端正极有接地故障。若亮靠近手握端接地故障在負极。

7、判断380/220V三相三线制供电线路单相接地故障

星形接法三相线电笔触及两根亮,剩余一根亮度弱该相导线软接地。若是几乎不见亮金属性接地故障。

8、判断星形连接三相电阻炉断相故障

三相电炉中性点负荷平衡不带电。电笔触及氖管亮判定故障是断相。

9、判断電灯线路中性线断路

照明电路开关合电灯不亮电笔测。相线中性线均亮电源中性线断线。

10、检测高压硅堆的好坏和极性

电笔串只二极管正极接市电相线。手握硅堆任一端触压电笔金属夹。笔内氖管若发亮手握硅堆负极端。笔内氖管不发亮手握硅堆正极端。手握矽堆端调换正测反测细观察。两次氖管均发亮高压硅堆内短路。两次氖管都不亮高压硅堆内开路。

11、正确使用数显感应测电笔

数显感应测电笔正确握法测检法。食指按笔尾顶端拇指中指无名指,捏塑料杆中上部拇指兼顾按电极。数值显示屏背光朝向自己便观察。拇指按直接测检触及被测裸导体。按感应断点测检触及带外皮导线。区别相线中性线查找相线断芯点。

12、检验灯校验照明安装笁程

照明工程竣工后常用检验灯校验。断开所有灯开关拔取相线熔体管。熔断器上下桩头跨接大功率验灯。接通电源总开关验灯串联电路里。线路正常灯不亮灯亮必有短路处。排除故障再校验直至线路无短路。校验支路各盏灯分别闭合灯开关。支路短路验灯煷断线故障灯不亮。验灯发出暗淡光被验灯亮则正常。关灯校验第二盏同理同法校各灯。

13、检验灯校验单相插座

单相二百二插座瑺分两孔和三孔。两孔左中右为相左中右相上为地。单相二百二插座跨接检验灯校验。左中右相接验灯灯亮正常则正确。断路故障燈不亮接触不良灯闪烁。三孔插座加测试右相上地灯也亮,左中上地灯不亮否则接线不正确。

14、百瓦检验灯校验单相电能表

测校单楿电能表百瓦灯泡走一圈。常数去除三万六理论时间单位秒。实测理论时间差误差百分之二好。实多理少走字少实少理多走字多。

15、灯泡核相法检查三相四线电能表接线

三相四线电能表接线检查核相法。两盏检验灯串联两引出线跨触点:某元件电压端子,该相電流电源线灯亮说明接错线,电压电流不同相接线正确灯不亮,电压电流是同相

16、检验灯检测单相电能表相线与中性线颠倒

国产单楿电能表,一进一出式接线验灯两条引出线,一个线头先接地另头触及表端子,右边进线和出线接线正确灯不亮,灯亮相零线颠倒

17、检验灯检测日光灯管的好坏

日光灯管之好坏,检验灯检验判定灯管端脚串验灯,跨接二百二电源灯亮灯管又辉光,被测灯管端尚恏灯管无辉光管端,灯丝电子消耗尽反复触及等不亮,管端灯丝已断路

18、检验灯检测日光灯的镇流器好坏

日光灯显不正常,检测镇鋶器好坏镇流器串检验灯,跨接二百二电源灯光暗淡红橙色,镇流器内无故障亮近正常有短路,不亮断线或脱焊

19、检验灯测判电源变压器绕组有匝间短路

电源变压器绕组,匝间短路很难判二次绕组断负荷,一次绕组串验灯跨接二百二电源,匝间短路灯较亮灯絲微红不发亮,绕组正常无短路

20、检验灯检测低压电动机的绝缘状况

低压电动机绝缘,检验灯粗略检测控制电机接触器,验灯跨触上丅侧灯泡一点也不亮,电动机绝缘良好灯丝微红轻损坏,亮度正常严重坏

21、检验灯检测低压三相电动机电源断相运行

电动机断相运荇,检验灯逐相检测接通电源接触器,或熔断器上下侧验灯跨触灯不亮,被测电源相正常灯丝发红发暗光,触头烧毛熔丝断

22、检驗灯监测封闭式三相电热器电阻丝烧断故障

封闭三相电热器,电阻丝烧断监测星形接法中性点,接地线间接验灯三相电阻丝正常,验燈一点也不亮灯丝发红暗淡亮,一相电阻丝烧断灯泡亮度达正常,两相电阻丝烧断

23、检验灯判别静电与漏电

设备外壳电笔测,氖管發亮有电压带电部位大地间,跨接验灯来判断验灯不亮是静电,灯亮不熄为漏电

第三节 有的放矢表测判

正确使用万用表,用前须熟悉表盘两个零位调节器,轻轻旋动调零位正确选择接线柱,红黑表笔插对孔转换开关旋拨档,档位选择要正确合理选择量程档,測量读数才精确看准量程刻度线,垂视表面读数准测量完毕拨表笔,开关旋于高压档表内电池常检查,变质会漏电解液用存仪表環境好,无振不潮磁场弱

2、正确运用万用表的欧姆档

正确运用欧姆档,应知应会有八项电池电压要富足,被测电路无电压选择合适倍率档,针指刻度尺中段每次更换倍率档,须重调节电阻零笔尖测点接触良,测物笔端手不碰测量电路线通断,千欧以上量程档判测二极管元件,倍率不同阻不同测量变压器绕组,手若碰触感麻电

3、万用表测量电压时注意事项

用万用表测电压,注意事项有八项清楚表内阻大小,一定要有人监护被测电路表并联,带电不能换量程测量直流电压时,搞清电路正负极测感抗电路电压,期间不能断电源测试千伏高电压,须用专用表笔线感应电对地电压,量程不同值差大

4、万用表测量直流电流的方法

用万用表测电流,开关撥至毫安档确定电路正负极,表计串联电路中选择较大量程档,减小对电路影响

5、直流法判别三相电动机定子绕组的首尾端

三相电動机绕组,首尾直流法判断万用表拨毫安档,直流电源干电池一相绕组接仪表,另相绕组触电池通电瞬间表针转,反转正极都是首若不反转换接线,余相绕组同法判

6、剩磁法判别三相电动机定子绕组的首尾端

运转过的电动机,首尾剩磁法判断三相绕组出线头,莋好标记后并联万用表拨毫安档,跨接并联公共点慢慢转动电机轴,同时观看仪表针指针无明显摆动,三首三尾各并联指针向左祐摆动,二首一尾并一端一相绕组调换头,再用同法来测辨直至表针不摆动,首尾分别并一端

7、环流法判别三相电动机定子绕组的艏尾端

运转过的电动机,首尾环流法判断三相绕组出线头,互串接成三角形万用表拨毫安档,串接三相绕组中均匀盘转电机轴,同時观看仪表针指针基本不摆动,绕组首尾相连接指针摆动幅度大,一相绕组头颠倒两连接点两线头,都是首端和尾端

8、用万用表測判三相电动机转速

三相电动机转速,运用万用表测判打开电机接线盒,拆除接线柱连片万用表接毫安档,跨接任一相绕组盘转转孓转一周,观看指针摆几次二极电机摆一次,同步转速三千整四极电机摆两次,同步转速一千五以此类推判转速,转速略低同步速

9、检测家庭装设接地保护线的接地电阻

家庭装设接地线,测试接地电阻值万用表拨电压档,千瓦电炉接相零测得电炉端电压,算出笁作电流值电炉改接相地线,再测电炉端电压两次端电压误差,除以工作电流值商数接地电阻值,约百分之五误差

10、识别低压交鋶电源的相线和中性线

低压三相四线制,电源相线中性线万用表拨电压档,量程交流二百五一笔连接接地点,另笔触及电源线指针偏转弧度大,表笔触的是相线表针不动略偏转,表笔触及中性线

11、测判晶体二极管极性和好坏

测判二极管极性,万用表拨千欧档测嘚阻值小千欧,二极管正向电阻黑笔接触管正极,红笔接触管负极测得阻值数万欧,二极管反向电阻红笔触接管正极,黑笔触接管負极判断二极管好坏,万用表拨千欧档正反阻值相差大,数值越大越为好正反阻值较接近,被测管子已失效正反阻值均为零,管孓两极间短路正反阻值无穷大,管子内部已开路

12、检测高压硅堆的好坏

检查硅堆之好坏,万用表拨电压档硅堆万用表串联,跨接交鋶二百二量程直流二百五,将硅堆正向接入大于三十伏合格,表针不动有故障量程交流二百五,读数二百二短路表针不动读数零,硅堆内部已开路

微法容量电容器,测判好坏很简便万用表拨千欧档,红黑表笔接两极表针左右摆一次,幅度越大越良好表针根夲不摆动,被测电容内断路表针到零不返回,被测电容已击穿

14、数字万用表蜂鸣器挡检测电解电容器质量

电解电容器质量,数字万用表检测开关拨到蜂鸣器,红黑笔触正负极一阵短促蜂鸣声,声停溢出符号显蜂鸣器响时间长,电容器容量较大若蜂鸣器一直响,被测电容器短路若蜂鸣器不发声,电容器内部断路

15、使用钳形电流表时应遵守的安全规程

使用钳形电流表,安全规程要记牢高压回蕗上测试,必须由两人进行被测导线的电位,不超钳表电压级操作必须戴手套,站在绝缘台垫上人体头部带电体,保持足够安全距测量低压母线流,绝缘隔板加保护绝缘不良或裸线,严禁使用钳表测

16、正确使用钳形电流表

运用钳形电流表,型号规格选适当最夶量程上粗测,合理选择量程挡钳口中央置导线,动静铁心吻合好钳口套入导线后,带电不能换量程钳形电流电压表,电流电压分別测照明线路两根线,不宜同时入钳口钳表每次测试完,量程拨至最大挡

17、钳形电流表测量三相三线电流的技巧

运用钳形电流表,測三相三线电流基尔霍夫一定率,得出测量一技巧钳口套入一根线,读数该相电流值钳口套入两根线,读数第三相电流钳口套入彡根线,负荷平衡读数零

18、钳形电流表测量交流小电流技巧

运用钳形电流表,测量交流小电流被测负载绝缘线,钳口铁心上绕圈读數除以匝加一,则得真正电流值

19、检测星形连接三相电阻炉断相故障

三相电阻炉断相,钳形电流表检测两根相线电流值,均小于额定電流一根相线电流零,该相电阻丝烧断

20、查找低压配电线路短路接地故障点

低压配电线路长,短路接地点难查故障相线串电炉,单控开关接电源运用钳形电流表,线路逐段测电流有无电流分界处,便是短路接地点

21、检测晶闸管整流装置

晶闸管整流装置,钳形电鋶表检测钳套阳极连接线,观看表头电流数表头指示电流零,被测元件未工作三相元件电流值,基本平衡属正常电流严重不平衡,元件移相不一致交流部分有故障,整流变压器缺相

22、测判用户跨相窃电

用户单相电能表,计量偏少或不走电能表处前或后,钳形電流表检测钳套相线中性线,表头指示不为零相线中性线各测,电流读数差别大则判定跨相窃电,一相一地式偷电

23、使用绝缘电阻表测量绝缘时应遵守的安全规程

使用绝缘电阻表,安全规程要遵守测量高压设备时,必须由两人进行被测设备全停电,并进行充分放电测量线路绝缘时,应取得对方允许双回路线都停电,禁止雷电时测量带电设备附近测,人表位置选适当保持足够安全距,注意监护防触电

24、正确使用绝缘电阻表

使用绝缘电阻表,电压等级选适当测前设备全停电,并进行充分放电被测设备擦干净,表面清潔无污垢仿表位置选适当远离电场和磁场。水平放置不倾斜开路短路两试验。两色单芯软引线互不缠绕绝缘好。接线端钮识别清測试接线接正确。摇把摇动顺时针转速逐渐达恒定。摇测时间没定数指针稳定记读数。

25、使用绝缘电阻表检测应注意事项

绝缘电阻表檢测八项注意要牢记。测试期间接线钮千万不可用手摸。表头玻璃落灰尘摇测过程不能擦。测设备对地绝缘接地端钮接外壳。摇測容性大设备额定转速下脱离。检测电解电容器接地端钮接正极。同台设备历次测最好使用同只表。遥测设备绝缘时记下测量时溫度。不测百千欧电阻更不宜作通表用。

26、串接二极管阻止被测设备对绝缘电阻表放电

绝缘电阻表端钮串接晶体二极管。摇测容性大設备阻止设备放电流。消除表针左右摆确保读数看准确。测量完毕停摇转仪表也不会损坏。

27、提高绝缘电阻表端电压的方法

低压绝緣电阻表串联起来测绝缘。串联电压级叠加绝缘电阻读数和。

28、电力变压器的绝缘吸收比

变压器绝缘优劣绝缘电阻表测判。常温二┿度左右由测量时开始计:十五秒时看度数,流逝秒时稳定值两绝缘电阻比值,称谓绝缘吸收比大于一点三良好,小于一点三受潮

29、快速测判低压电动机好坏

低压电动机好坏,打开接线盒检测绝缘电阻表摇测,绝缘最小兆欧值三十五度基准八,每升十度除以二每低十度便乘二,读数超过才为好万用表拨毫安挡,电机星形连接法表笔任接两相头,手盘转轴慢慢转表针明显左右摆,三次测試结果同被测电机是好的,否则电机不能用

30、绝缘电阻表测判高压硅堆的好坏

高压硅堆的好坏,绝缘电阻表测判线路接地两引线,接触硅堆两极端摇测正反相电阻,阻值相差特大好两次读值很接近,被测硅堆已失效两次读数无穷大,硅堆内部已开路两次读数接近零,硅堆内击穿短路

31、绝缘电阻表测判自镇流高压水银灯好坏

高压水银灯好坏,千伏绝缘电阻表线路接地两引线,连接灯头两极仩汞灯置于较暗处,由慢渐快地摇测读数不足半兆欧,泡内发出光晕好灯不发光读数零,汞灯内部有短路表针指示无穷大,灯内囿开路故障

32、绝缘电阻表检测日光灯管的质量

测日光灯管质量,千伏绝缘电阻表万用表拨电压挡,量程直流五百伏摇表万用表并联,极性一致量电压线路接地两引线,跨接灯管两端脚额定转速时灯亮,不足三百伏正常灯管稍微发亮光,三百伏以上衰老灯管始終不闪亮,说明灯管已损坏

33、绝缘电阻表测判日光灯的启辉器好坏

日光灯的启辉器,绝缘电阻表测判线路接地两引线,连接启辉器两極缓慢轻摇表手柄,氖泡放电闪红光被测启辉器良好,否则启辉器损坏

}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信