段的灵敏系数通常用保护范围来衡量其保护范围越长表明保护越
限时电流速斷保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,
要求则要与相邻线路限时电流速断保护配合。
.使电流速断保护有最小保護范围的运行方式为系统
.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时两相星形接
线电流保护只切除一个故障点的几率为
接线的功率方向继电器,若
电流速断保护定值不能保证
则电流速断保护要误动作
.作为高灵敏度的线路接地保护,零序電流灵敏
段保护在非全相运行时需
.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时一定要注意不要接错极性,如
果接错极性會发生方向阻抗继电器
③正向故障拒动或反向故障误动
.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器
③原边線圈中的电阻大小
④副边线圈中的电阻大小
段的动作值应按分支系数
为最小的运行方式来确定目的是为了保证保护
.相间短路的阻抗继電器采用
.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障具有绝对
对于间接比较的高频保护,
要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响
该选择的间接比较信号是
由于故障电流同样也会存在一定非周期分量,
后纵差保护的动作速度
.发電机正常运行时,机端三次谐波电压总是
中性点侧三次谐波电压
电流速断保护的动作电流,
动作时限及最小保护范围
继电保护装置在电力系统中所起嘚作用是什么
答:继电保护装置就是指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,
并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动裝置
)电力系统正常运行时不动作;
时发报警信号,通知值班人员处理使电力系统尽快回复正常运行;
统故障时,甄别出发生故障的電力设备并向故障点与电源点之间、最靠近故
障点的断路器发出跳闸指令,将故障部分与电网的其他部分隔离
继电保护装置通过哪些主要环节完成预定的保护功能,各环节的作用是什么
答:继电保护装置一般通过测量比较、逻辑判断和执行输出三个部分完成
预定的保護功能。测量比较环节是测量被保护电气元件的物理参量并与给定
的值进行比较,根据比较的结果给出
号,从而判别保护装置是否应該启动逻辑判断环节是根据测量环节输出的逻
辑信号,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围最后确定是否
应该使断路器跳闸。执行输出环节是根据逻辑部分传来的指令发出跳开断路
器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作。
各类保护利用的電气量是什么
答:利用流过被保护元件电流幅值的增大,构成了过电流保护;利用短路
时电压幅值的降低构成了低电压保护;利用电壓幅值的异常提高,构成了过
电压保护;利用测量阻抗的降低和阻抗角的变大构成了低阻抗保护;利用电
力元件两端电流的差别,构成叻电流差动保护;利用电力元件两端电流相位的
差别构成了电流相位差动保护;利用两侧功率方向的差别,构成了纵联方向
比较式保护;利用两侧测量阻抗的大小和方向的差别构成了纵联距离保护。
后备保护的作用是什么阐述远后备保护和近后备保护的优缺点。
答:後备保护的作用是在主保护因保护装置拒动、保护回路中的其他环节
损坏、断路器拒动等原因不能快速切除故障的情况下迅速启动来切斷故障。
真理惟一可靠的标准就是永远自楿符合
土地是以它的肥沃和收获而被估价的;才能也是土地,不过它生产的不是粮食而是真理。如果只能滋生
瞑想和幻想的话即使洅大的才能也只是砂地或盐池,那上面连小草也长不出来的
人生的磨难是很多的,所以我们不可对于每一件轻微的伤害都过于敏感在苼活磨难面前,精神上的
坚强和无动于衷是我们抵抗罪恶和人生意外的最好武器
电力系统继电保护及自动装置期末复习(上)
继电保护裝置工作的四个基本要求:
一、输电线路的阶段式继电保护
、电磁型中间继电器的特点:
触点容量大,可直接作用于断路器跳闸
可实现時间继电器难以实现的短延时。
可实现电流启动电压的保持或电压启动电流保持
由值班人员手动复归或电动复归
广泛应用与中性点不接哋或非直接接地系统中。
、最大、最小运行方式的确定:
运行方试:系统在某种运行方式通过保护的
运行方试:系统在某种运行方式通过保护的
、阶段式电流保护整定:
躲过本线路末端故障时最大短路电流
躲过本线路末端相邻下级线路最大短路电流
本线路全长并延伸至相邻丅一线路首段
本线路全长及相邻下级线路全长并延伸至相邻下下级一线路首段