热继电器起过载、过流保护、abb空气开关关起短...

[] -----(本主题点击给于2财富加分)
查看: 3558|回复: 14
(469673号)
帖数404 个收听数个人主页精华0听众数相册帖子分享日志好友记录UID469673积分104魅力90 点财富281 点主题威望0 点贡献点0 点阅读权限50注册时间收到鲜花0 朵活动点0 点当月幸运15 点在线时间455 小时最后登录
海川小学5年级, 积分 104, 距离下一级还需 46 积分
升级 
 23.33%
当前用户组为 海川小学5年级升级可点击顶部"财富换魅力升级"链接 把财富换成魅力 1魅力=1积分当前积分为 104, 升到下一级还需要 46 点。
& 帖子魅力90 点财富281 点威望0 点贡献点0 点当月幸运15 点收到鲜花0 朵注册时间在线时间455 小时最后登录
技术交流帖
副标题(可选):
继电器、空开作用都**载保护,他们有没有什么本质的区别?
1、本主题及回复中所有言论和图片、内容纯属会员个人意见,仅供参考,与本站立场无关
2、本内容由该帖子作者发表,帖子作者须承担一切因本内容发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
3、如作者的言论侵犯到任何版权或争议问题 第三方负面信息,请立即告知本站并举证,本站将予与删除 管理员信箱:
(121560号)
帖数60 个收听数个人主页精华0听众数相册帖子分享日志好友记录UID121560积分30魅力28 点财富145 点主题威望0 点贡献点0 点阅读权限30注册时间收到鲜花0 朵活动点0 点当月幸运0 点在线时间43 小时最后登录
海川小学3年级, 积分 30, 距离下一级还需 20 积分
升级 
 33.33%
当前用户组为 海川小学3年级升级可点击顶部"财富换魅力升级"链接 把财富换成魅力 1魅力=1积分当前积分为 30, 升到下一级还需要 20 点。
& 帖子魅力28 点财富145 点威望0 点贡献点0 点当月幸运0 点收到鲜花0 朵注册时间在线时间43 小时最后登录
有差别,继电器能频繁开关,而空开可以开断短路电流
总评分: 财富 + 14 
(151298号)
帖数547 个收听数个人主页精华0听众数相册帖子分享日志好友记录UID151298积分65魅力53 点财富1907 点主题威望0 点贡献点0 点阅读权限40注册时间收到鲜花0 朵活动点0 点当月幸运0 点在线时间326 小时最后登录
海川小学4年级, 积分 65, 距离下一级还需 25 积分
升级 
 37.5%
当前用户组为 海川小学4年级升级可点击顶部"财富换魅力升级"链接 把财富换成魅力 1魅力=1积分当前积分为 65, 升到下一级还需要 25 点。
& 帖子魅力53 点财富1907 点威望0 点贡献点0 点当月幸运0 点收到鲜花0 朵注册时间在线时间326 小时最后登录
空气开关和交流接触器共同之处是都可以切断电源,区别在于交流接触器通过接通和断开控制线圈电源来实现交流接触器的闭合和开启,空气开关则不是这样的,小型的空气开关靠手动来操作,大型的空气开关有电机自动合闸,空气开关具有短路保护功能,交流接触器是没有这个功能的,它们的用途不一样,交流接触器的前面要有空气开关来切断电源。
帮助他人解决问题
总评分: 财富 + 24 
帖数395 个收听数个人主页精华0听众数相册帖子分享日志好友记录UID40419积分100魅力92 点财富531 点主题威望0 点贡献点0 点阅读权限50注册时间收到鲜花0 朵活动点0 点当月幸运0 点在线时间104 小时最后登录
海川小学5年级, 积分 100, 距离下一级还需 50 积分
升级 
 16.67%
当前用户组为 海川小学5年级升级可点击顶部"财富换魅力升级"链接 把财富换成魅力 1魅力=1积分当前积分为 100, 升到下一级还需要 50 点。
& 帖子魅力92 点财富531 点威望0 点贡献点0 点当月幸运0 点收到鲜花0 朵注册时间在线时间104 小时最后登录
我想本质的区别在于空开具有过载保护能力,而接触器不具备,它要靠其他元件来控制通断。另外你利用一个空开可以通断电源,而利用单独的接触器就无法实现。
总评分: 财富 + 11 
(393542号)
帖数32 个收听数个人主页精华0听众数相册帖子分享日志好友记录UID393542积分11魅力11 点财富89 点主题威望0 点贡献点0 点阅读权限20注册时间收到鲜花0 朵活动点0 点当月幸运0 点在线时间8 小时最后登录
海川小学2年级, 积分 11, 距离下一级还需 9 积分
升级 
当前用户组为 海川小学2年级升级可点击顶部"财富换魅力升级"链接 把财富换成魅力 1魅力=1积分当前积分为 11, 升到下一级还需要 9 点。
& 帖子魅力11 点财富89 点威望0 点贡献点0 点当月幸运0 点收到鲜花0 朵注册时间在线时间8 小时最后登录
从名称上就能看出设计用途就不同
总评分: 财富 + 3 
(154684号)
帖数117 个收听数个人主页自我介绍我思故我在精华0听众数相册帖子分享日志好友记录UID154684积分24魅力20 点财富208 点主题威望0 点贡献点0 点阅读权限30注册时间收到鲜花0 朵活动点0 点当月幸运0 点在线时间46 小时最后登录
海川小学3年级, 积分 24, 距离下一级还需 26 积分
升级 
 13.33%
当前用户组为 海川小学3年级升级可点击顶部"财富换魅力升级"链接 把财富换成魅力 1魅力=1积分当前积分为 24, 升到下一级还需要 26 点。
& 帖子魅力20 点财富208 点威望0 点贡献点0 点当月幸运0 点收到鲜花0 朵注册时间在线时间46 小时最后登录
看你的题目就知道,你是想问断路器和热继电器的区别。从名称上看热继电器是过电流而跳的,而断路器是保护单相对地短路脱扣,相间短路脱扣及断相脱扣等。功能不一样。不过现在西门子都有电动机保护的断路器了,也就是断路器具备热继电器的功能,不过比较贵。建议还是采用断路器+热继电器来保护
总评分: 财富 + 6 
技术无止境,没有最强只有更牛
(331170号)
帖数50 个收听数个人主页精华0听众数相册帖子分享日志好友记录UID331170积分18魅力17 点财富80 点主题威望0 点贡献点0 点阅读权限20注册时间收到鲜花0 朵活动点0 点当月幸运0 点在线时间49 小时最后登录
海川小学2年级, 积分 18, 距离下一级还需 2 积分
升级 
当前用户组为 海川小学2年级升级可点击顶部"财富换魅力升级"链接 把财富换成魅力 1魅力=1积分当前积分为 18, 升到下一级还需要 2 点。
& 帖子魅力17 点财富80 点威望0 点贡献点0 点当月幸运0 点收到鲜花0 朵注册时间在线时间49 小时最后登录
学习中,继电器能频繁开关,而空开可以开断短路电流。
(415440号)
帖数1019 个收听数个人主页精华0听众数相册帖子分享日志好友记录UID415440积分349魅力325 点财富16448 点主题威望2 点贡献点0 点阅读权限150专业电气注册时间收到鲜花18 朵活动点3 点当月幸运91 点在线时间1010 小时最后登录
yaohero的管辖
我爱电,我搞电。。。。
& 帖子魅力325 点财富16448 点威望2 点贡献点0 点专业电气当月幸运91 点收到鲜花18 朵注册时间在线时间1010 小时最后登录
已提交版主身份信息登记
TA在日15时10分获得了这枚徽章。 []
热心参与帮助他人,被设定为10次最佳应助回复 即可领取本徽章
TA在日13时22分获得了这枚徽章。 []
看了看LS各位的回复才知道你问的是热继电器。热继电器主要是检测主电路电流,根据双金属片受热弯曲推动脱口机构断开,致使接触器线圈回路断开,主线路断开,根据产品不同,有的热继电器过一段时间会自动复位,可以停机后再次直接启动设备,有的热继需要人为按下RESET按钮。
空开,就是塑壳断路器,具有短路保护功能,小型人为合闸,大型配电动合闸机构。
总评分: 财富 + 2 
(314395号)
帖数1215 个收听数个人主页精华0听众数相册帖子分享日志好友记录UID314395积分601魅力590 点财富631 点主题威望0 点贡献点0 点阅读权限75注册时间收到鲜花0 朵活动点0 点当月幸运29 点在线时间820 小时最后登录
海川高中1年级, 积分 601, 距离下一级还需 299 积分
升级 
 0.33%
当前用户组为 海川高中1年级升级可点击顶部"财富换魅力升级"链接 把财富换成魅力 1魅力=1积分当前积分为 601, 升到下一级还需要 299 点。
& 帖子魅力590 点财富631 点威望0 点贡献点0 点当月幸运29 点收到鲜花0 朵注册时间在线时间820 小时最后登录
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日16时21分获得了这枚徽章。 []
空开的作用主要是开断回路电流的,他有一些过载,短路等保护,热继电器可以比较精确地调整保护电流,主要是过载保护用的。
(260854号)
帖数1772 个收听数个人主页精华0听众数相册帖子分享日志好友记录UID260854积分992魅力967 点财富252 点主题威望1 点贡献点0 点阅读权限80注册时间收到鲜花0 朵活动点0 点当月幸运0 点在线时间239 小时最后登录
海川高中2年级, 积分 992, 距离下一级还需 208 积分
升级 
 30.67%
当前用户组为 海川高中2年级升级可点击顶部"财富换魅力升级"链接 把财富换成魅力 1魅力=1积分当前积分为 992, 升到下一级还需要 208 点。
& 帖子魅力967 点财富252 点威望1 点贡献点0 点当月幸运0 点收到鲜花0 朵注册时间在线时间239 小时最后登录
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日08时25分获得了这枚徽章。 []
完全不同性质、结构、原理的两种器件,具体说来继电器包括接触器、中间继电器、保护继电器等,其作用既有用于主回路的,也有用于控制回路的,而空开实际是断路器的别名,用于电源的控制,当然有保护功能。具体的来说找本低压电器的书籍仔细学一遍,可能解决许多问题。
(488205号)
帖数64 个收听数个人主页自我介绍好人精华0听众数相册帖子分享日志好友记录UID488205积分11魅力10 点财富2 点主题威望0 点贡献点0 点阅读权限20注册时间收到鲜花0 朵活动点0 点当月幸运0 点在线时间47 小时最后登录
海川小学2年级, 积分 11, 距离下一级还需 9 积分
升级 
当前用户组为 海川小学2年级升级可点击顶部"财富换魅力升级"链接 把财富换成魅力 1魅力=1积分当前积分为 11, 升到下一级还需要 9 点。
& 帖子魅力10 点财富2 点威望0 点贡献点0 点当月幸运0 点收到鲜花0 朵注册时间在线时间47 小时最后登录
空开,熔断器,断路器主要是起到对电路的保护作用,能够切断故障线路;接触器实现对主电路的通断控制,可以频繁通断,一般用在电机控制回路里,需要有外围电路对其进行控制;而继电器主要是辅助功能,实现对主回路通断设备(对断路器或接触器)的控制,种类比较多样,可以实现不同的功能,如中间继电器,时间继电器,过电压继电器,欠压继电器,电流继电器,功率继电器,热继电器等
(544301号)
帖数64 个收听数个人主页精华0听众数相册帖子分享日志好友记录UID544301积分14魅力13 点财富102 点主题威望0 点贡献点0 点阅读权限20注册时间收到鲜花0 朵活动点0 点当月幸运0 点在线时间39 小时最后登录
海川小学2年级, 积分 14, 距离下一级还需 6 积分
升级 
当前用户组为 海川小学2年级升级可点击顶部"财富换魅力升级"链接 把财富换成魅力 1魅力=1积分当前积分为 14, 升到下一级还需要 6 点。
& 帖子魅力13 点财富102 点威望0 点贡献点0 点当月幸运0 点收到鲜花0 朵注册时间在线时间39 小时最后登录
空气开关是一种切断电路的开关,当电流超过整定值断开电路。热继电器是一种继电器,当热过载的时候断开电路。
(555596号)
帖数100 个收听数个人主页精华0听众数相册帖子分享日志好友记录UID555596积分50魅力49 点财富182 点主题威望0 点贡献点0 点阅读权限40注册时间收到鲜花0 朵活动点0 点当月幸运3 点在线时间38 小时最后登录
海川小学4年级, 积分 50, 距离下一级还需 40 积分
升级 
当前用户组为 海川小学4年级升级可点击顶部"财富换魅力升级"链接 把财富换成魅力 1魅力=1积分当前积分为 50, 升到下一级还需要 40 点。
& 帖子魅力49 点财富182 点威望0 点贡献点0 点当月幸运3 点收到鲜花0 朵注册时间在线时间38 小时最后登录
空开怎么选型? 比如AC220V/2.8KW& & 选多大的空开&&应该留多大的余量?(应该避开启动电流吧)
交流才会进步
(545786号)
帖数207 个收听数个人主页精华0听众数相册帖子分享日志好友记录UID545786积分21魅力19 点财富1265 点主题威望0 点贡献点0 点阅读权限30注册时间收到鲜花0 朵活动点0 点当月幸运0 点在线时间86 小时最后登录
海川小学3年级, 积分 21, 距离下一级还需 29 积分
升级 
 3.33%
当前用户组为 海川小学3年级升级可点击顶部"财富换魅力升级"链接 把财富换成魅力 1魅力=1积分当前积分为 21, 升到下一级还需要 29 点。
& 帖子魅力19 点财富1265 点威望0 点贡献点0 点当月幸运0 点收到鲜花0 朵注册时间在线时间86 小时最后登录
空开具有短路、过载保护能力供配电用,不能频繁操作;而接触器不具备,它要靠其他控制回路及元件来控制通断,操作频繁
(556108号)
帖数1260 个收听数个人主页精华1听众数相册帖子分享日志好友记录UID556108积分719魅力672 点财富6854 点主题威望6 点贡献点0 点阅读权限75注册时间收到鲜花1 朵活动点0 点当月幸运0 点在线时间696 小时最后登录
海川高中1年级, 积分 719, 距离下一级还需 181 积分
升级 
 39.67%
当前用户组为 海川高中1年级升级可点击顶部"财富换魅力升级"链接 把财富换成魅力 1魅力=1积分当前积分为 719, 升到下一级还需要 181 点。
& 帖子魅力672 点财富6854 点威望6 点贡献点0 点当月幸运0 点收到鲜花1 朵注册时间在线时间696 小时最后登录
继电器:接点和线圈都只用在控制回路中,其触点容量小,只能接通控制回路。能实现较为复杂的联锁控制;
接触器:其主触头接点容量较大,能承受负荷正常的启停电流。辅助触头(接点)和线圈都用在控制回路中,能实现较为复杂的联锁控制;
空开:其触头容量非常大,能开断回路短路电流。空开的辅助接点不多,应用也很少。一般不参与联锁控制。
Powered by
内容发布人须承担一切因不当内容发表而导致的全部责任
有任何不妥请与管理员
联系,未经本站许可,禁止转载本站内容[] -----(本主题点击给于2财富加分)
查看: 3257|回复: 5
帖数627 个收听数个人主页精华0听众数相册帖子分享日志好友记录UID32263积分114魅力96 点财富3462 点主题威望0 点贡献点0 点阅读权限50注册时间收到鲜花0 朵活动点0 点当月幸运3 点在线时间562 小时最后登录
海川小学5年级, 积分 114, 距离下一级还需 36 积分
升级 
当前用户组为 海川小学5年级升级可点击顶部"财富换魅力升级"链接 把财富换成魅力 1魅力=1积分当前积分为 114, 升到下一级还需要 36 点。
& 帖子魅力96 点财富3462 点威望0 点贡献点0 点当月幸运3 点收到鲜花0 朵注册时间在线时间562 小时最后登录
1.当电机内部线圈出现短路时,热继电器不会动作,空气开关应动作;
2.热继电器动作原理是一个双金属片受热变形拖动一个长闭点断开,切断电机控制回路,来保护电机,它需要一个热量积累的过程,所以对过负荷、 缺相等起到保护作用,对短路等短时间造成电机烧毁的情况不会起多大作用,应该增加漏电保护,熔断体保护等;
3.也就是说,热保护是过负荷保护,如果电机接地或过流烧毁是不保护的。
4.热保护整定值过大,整定值应选在正常工作电流稍大一点(频繁启动电机除外);
5.热继电器质量问题,质量欠佳,长期工作后性能变坏
总评分: 财富 + 6 
1、本主题及回复中所有言论和图片、内容纯属会员个人意见,仅供参考,与本站立场无关
2、本内容由该帖子作者发表,帖子作者须承担一切因本内容发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
3、如作者的言论侵犯到任何版权或争议问题 第三方负面信息,请立即告知本站并举证,本站将予与删除 管理员信箱:
(440633号)
帖数23 个收听数个人主页精华0听众数相册帖子分享日志好友记录UID440633积分11魅力11 点财富33 点主题威望0 点贡献点0 点阅读权限20注册时间收到鲜花0 朵活动点0 点当月幸运0 点在线时间16 小时最后登录
海川小学2年级, 积分 11, 距离下一级还需 9 积分
升级 
当前用户组为 海川小学2年级升级可点击顶部"财富换魅力升级"链接 把财富换成魅力 1魅力=1积分当前积分为 11, 升到下一级还需要 9 点。
& 帖子魅力11 点财富33 点威望0 点贡献点0 点当月幸运0 点收到鲜花0 朵注册时间在线时间16 小时最后登录
我补充一点,电机散热风扇损坏,电机得不到有效的散热,但电机工作电流是正常的,也会出现电机烧坏,热保护不跳
总评分: 财富 + 5 
(493348号)
帖数170 个收听数个人主页精华0听众数相册帖子分享日志好友记录UID493348积分64魅力64 点财富126 点主题威望0 点贡献点0 点阅读权限40注册时间收到鲜花0 朵活动点0 点当月幸运0 点在线时间73 小时最后登录
海川小学4年级, 积分 64, 距离下一级还需 26 积分
升级 
当前用户组为 海川小学4年级升级可点击顶部"财富换魅力升级"链接 把财富换成魅力 1魅力=1积分当前积分为 64, 升到下一级还需要 26 点。
& 帖子魅力64 点财富126 点威望0 点贡献点0 点当月幸运0 点收到鲜花0 朵注册时间在线时间73 小时最后登录
热继电器有延时,它的安秒特性不好配合,现都用绕组温度保护
总评分: 财富 + 5 
(305009号)
帖数129 个收听数个人主页精华0听众数相册帖子分享日志好友记录UID305009积分66魅力61 点财富328 点主题威望0 点贡献点0 点阅读权限40注册时间收到鲜花0 朵活动点0 点当月幸运0 点在线时间122 小时最后登录
海川小学4年级, 积分 66, 距离下一级还需 24 积分
升级 
当前用户组为 海川小学4年级升级可点击顶部"财富换魅力升级"链接 把财富换成魅力 1魅力=1积分当前积分为 66, 升到下一级还需要 24 点。
& 帖子魅力61 点财富328 点威望0 点贡献点0 点当月幸运0 点收到鲜花0 朵注册时间在线时间122 小时最后登录
电机扫堂,在短时间内就会使电机因过热而烧毁,而继电器因电流不会太大也不会跳。
总评分: 财富 + 5 
做自己的事,享受家庭的快乐。
(311649号)
帖数784 个收听数个人主页精华0听众数相册帖子分享日志好友记录UID311649积分406魅力394 点财富715 点主题威望0 点贡献点0 点阅读权限70注册时间收到鲜花0 朵活动点0 点当月幸运0 点在线时间406 小时最后登录
海川初中3年级, 积分 406, 距离下一级还需 194 积分
升级 
当前用户组为 海川初中3年级升级可点击顶部"财富换魅力升级"链接 把财富换成魅力 1魅力=1积分当前积分为 406, 升到下一级还需要 194 点。
& 帖子魅力394 点财富715 点威望0 点贡献点0 点当月幸运0 点收到鲜花0 朵注册时间在线时间406 小时最后登录
啊哦。原来是分享。。收到。。谢谢。。。
(233917号)
帖数231 个收听数个人主页精华0听众数相册帖子分享日志好友记录UID233917积分77魅力71 点财富1061 点主题威望0 点贡献点0 点阅读权限40注册时间收到鲜花0 朵活动点0 点当月幸运0 点在线时间110 小时最后登录
, 积分 77, 距离下一级还需 13 积分
升级 
 67.5%
当前用户组为 海川小学4年级升级可点击顶部"财富换魅力升级"链接 把财富换成魅力 1魅力=1积分当前积分为 77, 升到下一级还需要 13 点。
& 帖子魅力71 点财富1061 点威望0 点贡献点0 点当月幸运0 点收到鲜花0 朵注册时间在线时间110 小时最后登录
还有一种可能就是设置的问题了
总评分: 财富 + 5 
Powered by
内容发布人须承担一切因不当内容发表而导致的全部责任
有任何不妥请与管理员
联系,未经本站许可,禁止转载本站内容漏电保护、空气开关、热继电器分别起到什么保护_百度知道
漏电保护、空气开关、热继电器分别起到什么保护
提问者采纳
漏电开关-提供漏电,过流,过载保护.空气开关-提供过流,过载保护.热继电器-提供过载保护.
提问者评价
其他类似问题
按默认排序
其他1条回答
空气开关主要起短路保护和过载保护,类似于过去的保险丝,并防止火线对地线打火造成的火灾漏电保护是防止人体触及到火线或者漏电的设备外壳上造成的电击伤害,热继电器是防止用电设备(主要是电动机)因长期过负荷运行造成的的电气设备烧坏
漏电保护的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁用户登录 |
密&&&&码:
记住用户名
下次自动登录
&&建议您只在个人私有的电脑上使用此选项。
第三方账号登录&&
扫描二维码登录支持中心移动端
You are here:
电机进水烧了,热过载不起作用吗...
已解决问题数:89064
待解决问题数:172
西门子低压电器产品支持
热点活动:
已解决问题:
电机进水烧了,热过载不起作用吗?
请教各位:公司设备在现场一下子烧了10台2.2KW的风机电机,后来查出是由于都进水了。那如果进水了相当于短路了,电流应该很大啊,为什么热过载继电器没起保护作用呢?热过载继电器是配的4-6A的。
问题补充:电控箱配了一只总空开,如果烧毁的瞬间电流非常大,那总空开为什么没跳闸呢?请指教。
产品版区:
悬赏分:20 | 解决时间: 09:23:50 | 提问者: -
问题ID:67694
热继电器只能做过载保护,不能做短路保护,热继电器动作要一定的时间才能动作,而短路是一瞬间的事,热继电器根本反应不过来。正常都是在接触器上端安装断路器,这样电机突然电流增大,断路器保护就会马上跳闸,不过要合理选择断路器,象2.2KW小电机选择断路器一般是额定电流电流1.5--2倍
提问者对于答案的评价:吃一堑长一智,现在知道了每个电机最好都要装单独的保护断路器。谢谢大家,系统原因分只能给一个人了,不好意思。
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
1&。如果电机绕组里面进水,会造成三相的相间短路,或者相对地短路。其电流相当大,类似于在3相380V火线间直接短接一样。电机线圈会立即烧毁。2&。这时候,一般而言,过热保护的继电器是不会起到保护的。过热保护的继电器只对过载,过热起作用。而且保护的效果是过在或者过热缓慢的累计作用。3&。所以,一般情况下,电机的防护等级都在IP56以上,&是绝对要防水防尘的,有的还要防爆。
& 16:30:51
热继电器双金属片受热弯曲过程中,热量的传递需要较长的时间,因此,热继电器不能用作短路保护,而只能用作过载保护.
& 17:08:38
热继电器是起过载保护的,因它的工作原理是基于电流通过热元件时元件受热产生弯曲,当超过设定值时就带动执行机构动作从而断开控制电路,从而保护电机。而电机进水会造成绕组绝缘破坏,产生相间、匝间短路,短路时的瞬时大电流会立即烧坏电机绕组。因热继元件从受热到变形动作需一定时间,不能起到过流保护作用,所以热继只起过载保护,过流保护常用熔丝、断路器。
& 09:03:56
热继电器只能做过载保护,不能做短路保护,热继电器动作要一定的时间才能动作,而短路是一瞬间的事,热继电器根本反应不过来。附:1短路保护一般用电磁机构完成,因为电流的磁效应动作迅速。空气开关就是用电磁机构提供短路保护的。短路保护也可用熔丝2热继电器有各种各样的结构形式,最常用的是双金属片式结构。双金属片是用两种不同线膨胀系数的金属片,通过机械辗压在一起制成的,一端&固定,另一端为自由端。当双金属片的温度升高时,由于两种金属的线膨胀系数不同,所以它&将弯曲。热元件串接在电动机定子绕组中,电动机绕组电流即为流过热元件的电流。当电&动机正常运行时,热元件产生的热量虽能使双金属片!弯曲,但不足以使继电器动作;当电动&机过载时,热元件产生的热量增大,使双金属片弯曲位移量增大,经过一段时间后,双金属片弯&曲推动导板,并通过补偿双金属片与推杆将触点分开,触点为热继电器串&于接触器线圈回路的动断触点,断开后使接触器失电,接触器的动合触点断开电动机等负载回路,保护了电动机等负载。&
& 09:10:52
总空开没有跳闸可能:1,总空开选型过大,电机电线先于空大跳闸&&&&&&2,总空开上级断路器,动作时间过快,越级跳闸
& 15:13:26
每一电机最好都要有一单独的空开用于保护。之所以总空开没有跳闸,可能的原因是:相间或者对地短路后瞬间将其中的绕组或者电缆烧断掉,导致开路,而尚未达到总空开分断时间。
& 15:29:57
热过载继电器一般针对电机堵转、过载引起电流大,通过热继电器跳,起到保护作用。电机进水会引起相见短路或者接地,如果要总开跳闸的话,必须备有带漏电的空开才行。不过设备上很少使用带漏电开关,家用使用的比较多。为了防止电机损坏,只能更换电机运行环境,(加防护措施)或者有些环境下使用防爆电机。
& 15:49:24
首先每台电机都应该有单独的空气开关控制停送电,便于检修、维护、更换电机。热过载保护是有延时的保护。只有电机过负荷运转一段时间后才会起作用。你的情况应该是发生在电机接线端子和电机引线处,是相间或对地短路造成电机引线烧断或因电弧造成电机线圈烧毁。这时如果有小开关就会跳闸的。如果单台电机烧毁时的短路电流没有超过总开关的动作值就不会跳闸了。
& 16:43:03
楼主描述你的电机2.2KW,热继电器选用4~6A的,这个正确,如果还是因为进水而烧了那么多的电机,热继电器未起到保护作用,说明一点,你用的热继电器是水货,山寨的。空气开关是否跳闸,另外一回事。热继电器也可以保护电机的,不管是否进水,只要过载了电流就会动作。进水的电机我见多了,还没见到过没有动作的热继电器.
& 19:28:32
由于热继电器的反延时特性,在过载时电流大于额定电流,双金属片受热弯曲,带动机械机构动作切断控制回路,需要缓慢累计,在主回路中选择合适的断路器可以起到短路保护。你的总空开选项过大,或者选型不合适,导致空开不动作
& 22:03:11
上一页1下一页&
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!}

我要回帖

更多关于 过流保护 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信