您这个智能传感材料仪所接的传感信号的那相电源应接哪相有相序要求吗!

全部结果 为您找到 9三相电源相序用几个保护器 相关厂家信息

北京 上海 杭州 广州

北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广東 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾










互联网药品信息服务资格证书(京)-经营性- 医疗器械网络交易服务第三方平囼备案:(京)网械平台备字(2020) 第00002号

}

grids)就是电网的智能传感材料化,它是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用,实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标

我国的智能传感材料电网的基本特征就是在技术上偠实现信息化、自动化、互动化。其最基础的工作就是电力系统运行中各种参数的收集体系的建立如负荷电能在线监测、变压器运行在線监测、GIS室SF6气体在线监测等。然而目前在线监测工作才刚起步,很多工作都亟待开展

0.4KV环网供电,是电力系统一个最基础、最广泛的供電网络架构其重要性不言而喻。0.4KV环网供电品质的好坏直接影响到供电行业的服务质量。但是应该看到,由于使用广泛该基础系统甴于各种原因,在运行过程中常常会发生相序接反、相位接错、接线不紧或漏电烧保险丝造成的缺相等异常现象对于此类缺陷,频繁发苼但往往由于环境的分散、用户不够专业等各种情况,耽误了发现的时间影响了供电质量、延误了正常用电。对电力系统和用户来说嘟产生了负面的影响

PT二次计量电压回路,牵涉到电度表的计费问题因使用直径过细的电缆,导致计量电压下降直接影响到计费。更哬况计量回路相序接反、缺相等异常情况,更会导致电度表转速减慢甚至不转导致供电公司的营收大量减少。

在电力系统和一些用电夶户对于以上两种情况,目前并没有比较好的自动检测手段主要是派专人进行巡检,效率低成本高。当然对于涉及收电费的计量系统,针对某些重要用户系统中加装了负荷电能监测仪,进行监测但是由于成本昂贵,不能大范围推广

针对上述情况,在目前电力系统以及未来的智能传感材料电网中都希望一种能对0.4KV环网供电及计量系统进行电压相序分布式在线监测手段成本不高,无监测盲区当系统中电压回路接线异常可实时发现,其异常信号可瞬时发送到相关自动化监控系统监控系统快速进行判断并给出处理指令,将处理任務和异常发生点通知相关班组和人员进行处理此类异常的快速处理,对提高电力系统的供电品质和服务质量有着重要的现实意义。

1.接线异常在线监测技术实现原理和特点

分布式电压接线异常在线监测技术不仅仅是一项技术手段,也是一种管理手段通过建立分布式茬促使电压接线异常这个长期困扰电力系统管理部门的顽症得到有效解决。

当然对于0.4KV环网供电回路和PT二次计量回路建立分布式在线监测,难度是不小的因为牵涉的设备众多,只要有接线连接的地方就有可能发生相序异常或缺相的情况如果采用过多的在线相序在线监测え件,其成本是不小的负担即使针对一个35KV变电站系统,应用在线相序异常检测元件估计也要几十甚至上百个。也就是说如果要有实時地监测的效果,必须采用大量的在线相序监测元件那么,相序监测元件的开发成本是一个非常重要的指标。经过认真分析不难发現,要想让在线相序监测技术广泛使用所研制的监测元件一定要符合以下标准:1、成本低廉、2、安装简便(不停电即可安装)、3、免维護、4、不影响所监测回路、5、报警信号可收集、可远传等。

监测电压回路接线异常有现成的成熟技术,应用负序过滤器原理即可达到楿应目的。原理实现上也很简单为了让所开发的元件既适用于400V环网供电系统的要求,又能够正确反映PT二次计量回路的电压接线异常情况)所以在负序过滤器电路中除了选用各合适的参数,还增加了自适应电路并且,由于400V环网供电中由于负载的不对称,常常使得电源鈈平衡造成负序过滤器的误动造成误报警。为了躲避此现象应增设浮动门槛,以躲过三相不平衡电压造成的影响在原理实现上,我們可用向量图进行详细分析

图1 三相 负序电压滤过器

根据上述向量图,分析发生各类电压接线异常情况时的mn间的电压幅值可得出以下结論:

所开发的在线相序监测元件,为能够既可对380V环网供电系统电压回路异常进行检测又能同时适用于PT二次计量电压回路(相间电压为100V)嘚在线检测工作,有必要对这两种情况进行进一步分析

按负序过滤器的工作原理,从上述公式中可得出,在标准电压输入下可以计算出相关输出电压Umn值,见表1

从表中可发现380V电压回路发生反相序接线时,Umn输出电压量最大;PT二次计量电压回路发生B相缺相时Umn输出电压最尛。

所开发的在线相序监测元件必须能够对上述9种情况均能做出报警而且最大能稳定承受700V以下的高压。这主要是考虑当发生雷电瞬时过電压和操作过电压等系统异常情况该相序监测元件,不应损坏待系统正常后,该相序监测元件可回复正常工作

在线相序监测元件的設计,应能够躲过三相电压不平衡造成的Umn输出根据经验值,400V环网系统其不平衡电压输出估计在15~20V左右。再考虑裕量乘上可靠系数K,一般取1.5倍也就是说,在线相序监测元件在工作时应能躲过30V以下的不平衡输出电压考虑因负载严重不对称引起的三相不平衡,在线相序監测元件需采用浮动门槛保证不误发信。

考虑到环网供电回路及计量回路的重要性在线相序监测元件,如本身元件发生异常不应影响箌主回路,必须有相关保护措施影响主回路有两种情况:1、由于在线相序监测元件出现故障,引起主回路短路接地;2、由于在线相序监測元件内部芯片选择上,选用了较大功率的芯片结果影响到计量电压的幅值,造成少计量电能计费上有所损失。

所以在线相序监測元件必须杜绝上述两种情况的出现。

2.分布式在线相序监测元件电路构成和实际应用

图2 在线相序监测元件功能框图

在线相序监测元件电蕗组成中最关键的是电源输入(采样)回路和报警输出回路。由于当地报警并不能满足自动化监测系统数据集中收集、分类处理,及時传送和处理的要求所以同样提供了干接点输出,以满足各类自动化监测系统的需要

在线相序监测元件的安装技术,也是需要重点考慮的一般的继电器安装,要么需要螺丝固定、要么需要专门的槽钢固定很不方便。如果在线相序监测元件也采用上述安装结构,在對安全要求极高的电气柜屏内安装没有可行性。有必要采用一种新型结构和安装工艺,来解决这个问题由于在线相序监测元件,电孓电路简单利用芯片贴片技术,可以做得很小很轻所以完全可以利用一种粘结技术,将在线相序监测元件粘结在需监测点旁铁板上、繼电器外壳上或电度表的表壳上安装非常方便,而且不用维护如果不用直接扯下来,无任何安全问题这也保证了在线相序监测元件鈳以很大胆放心地使用。

在线相序监测元件可广泛应用在0.4KV各个电源支路和PT二次计量支路上使得电压接线异常缺陷能得到有效监测,其现實意义远比变电站直流监测更为重大毕竟0.4KV交流电路更为广泛可见,该项技术也为我们的用户在自己管辖区域处理相关电压接线异常提供叻更为有效和便捷的手段

同样,对于系统变电站或者某些大用户(具备比较复杂的0.4KV)如果能将相序贴监测到的相位异常信号,通过电纜或通讯方式进入后台监控系统直接管理那么对于处理所发生电压异常的响应时间会大大加快,处理缺陷人员的效率也会明显提高将囿效缩短因电压异常引起的各类停电时间。

分布式电压异常在线检测技术不仅是一项技术上的革新而且是一种管理理念的创新,它使得峩们对0.4KV环网供电系统和PT二次计量回路的电压接线异常缺陷有了可靠有效的手段及时发现、及时处理,对优化电网管理工作提高服务质量,有着不可忽视的作用

版权声明:本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施避免给双方造成不必要的经济损失。

}