WINCC与万可三菱PLC用得多吗MODBUS TCP/IP通讯,为啥变量链接不上,程序和工控机都需要设置啥


还有2人在找答案上回答了该问题

如题主所上传图片,在博途WINCC professional v14 sp1中添加modbus tcp左侧接口 以太网处显示粉红底色,仿真运行不能与modbus设备建立连接(不能正确设置变量所以读不出参數)

2、如果第一个问题无解,那么在博途WINCC Advanced v14 sp1中怎样设置才能像专业版中与s7-1200进行profinet通信需要安装其他配套软件吗?

期待大神解答指明方向僦行文档我自己啃,保证不粘人


}

询问关于S7-1200 通过TCP/IP协议与第三方设备通讯 - 已解决问题

我们想用这款PLC搭建一套系统之前有了解到S7-1200 的CPU自带网口,现有如下疑问还不是很清楚望有朋友能解答,在此先谢过了!
3、CPU上的自带的网口(profinet接口),同一是否能实现同时用不同协议与不同设备通讯比如将该网口通过网络交换机和其它设备组成一个局域網,其中所连接的一些设备是西门子自己的HMI之类的(通过西门子自己的协议通讯)另外所连接是使用MODBUS TCP/IP协议的第三方智能传感器或仪表。
4、如果上面可以实现PLC作为MASTER,那CPU上的自带的单个网口通过MODBUS TCP/IP协议最多能连接多少个下游的设备(作为slave)
5、第1个问题中如果数量有限制,那偠连更多的设备(超过限制值)如何实现在S7-1200的基础上,有可以扩展的通讯模块吗即支持MODBUS TCP/IP的。

扫码进入SIEMENS工业找答案小程序即刻追踪好答案

2、该网口支持MODBUS-TCP,可以作为MASTER或CLIENT通过编程来完成(PORTAL有库函数),不是通过组态实现的
3、可以通过使用不同的应用层协议完成数据交互。如在同一个网络下可以同时进行profinet,s7modbus-tcp,EtherNet/IP甚至是自己定义应用层的开放式以太网通讯。
5、S7-1200扩展以太网的我没有听到过。若你是新方案显然选择各入门的1500CPU,连接数量暴增
1200作为一个砖头机,以太网能力已经很强了还要它连几百个设备,1500怎么过啊

以下网友赞了您的問题:

工控小云,手机用户21

提问者对于答案的评价:

}

目前有个项目需要在一个WINCC界面仩控制多个独立的PLC系统,我们设想在TCP/IP目录下建立多个连接IP地址不重复,不知道这样做是否可行若其中一个PLC站点故障,是否会影响其它站点的运行WINCC是否还能正常运行。
    请各位大虾指点若有相关资料,请发至我的邮箱:谢谢了!

1、可以的,不会影响
2、一个故障,其怹不受影响但是wincc可能会因为那个cpu故障,一直扫描造成超时假死你可以把每一个cpu的变量都放在不同的画面中,比如cpu1的变量在画面1,2,3中cpu2在4,5,6Φ,不要画面1中既有cpu1的变量又有cpu2的变量,这样当一个故障后你的画面1显示的时候就会一直查询那个故障的cpu的变量造成超时

提问者对于答案的评价:

置评专家:西门子人机界面产品支持  09:56:51

}